    #16
    Hier also knapp drüber. Daher auch der Hinweis Max 3 EVG in der Doku. Danke für eure Antworten.

    Kommentar


      #17
      Zitat von hjk Beitrag anzeigen

      Man rechnet als Faustregel 7uF je Leuchte/EVG. Dann ist man auf der sicheren Seite.
      Ich würde gerne nachfragen, wie ihr auf die 7uF kommt. Welche Retrofit-LED Lampen habt ihr da gemessen?

      Kommentar


        #18
        Das ist ein Standardwert, der häufig zur Annäherung benutzt wird. Auch andere Hersteller rechnen mit ähnlichen Werten.
        Die Praxis bei uns zeigt, dass der Wert gut passt.
        Einzelne EVG je nach Typ und Hersteller unterscheiden sich natürlich. Es spielt fast keine Rolle, ob die Leuchte 3 oder 50W hat.