Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Homeserver / Helligkeitswerten / Status

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Homeserver / Helligkeitswerten / Status

    Hallo zusammen,
    derzeit erstelle ich über den QuadClient meine Oberfläche für die Lichtsteuerung.
    Folgendes Problem tut sich bei mir auf:
    - Status des Lichts ist im QuadClient auf "AUS"
    - Ändere ich nun den Helligkeitswert über die Regler geht das Licht auf den entsprechenden Helligkeitswert (0-100%) aber der Status bleibt weiterhin auf "AUS"
    - Ebenso verhält es sich beim Hochdimmen (aus dem AUS-Status) am Tastsensor an der Wand. Status bleibt "AUS", aber Helligkeitswert wird diesmal in die Visu übernommen

    Ein ähnliches Problem habe ich bei Rollläden. Wenn ich hier mit den "Pfeil hoch/Pfeil runter" Tasten arbeite, dann ändert sich die %-Anzeige nicht korrekt.

    Wie kann ich das in den Griff bekommen?
    Habt ihr mir hier den ein oder anderen Rat?

    Danke und Grüße,
    Simon

    #2
    Moin,

    Hilfe im QuadClient -" Eigenschaften - ?"

    Schnittstellen

    Schalten

    K.-Objekt (1-bit) zum Schalten des Dimmers

    Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:

    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung der Schaltfunktion eingetragen sein

    Helligkeitswert

    K.-Objekt für die Vorgabe des Helligkeitswertes. Die Änderung erfolgt in den Grenzen und mit der Schrittweite, die im K.-Objekt festgelegt wurde.

    Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:

    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung des Helligkeitswertes eingetragen sein


    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Hallo Thomas,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Das habe ich alles schon gelesen. Hab mich auch schon durch unzählige Forumsbeiträge gekämpft - leider alles ohne Erfolg
      Wenn ich das Licht hochdimme, bekomme ich keine Rückmeldung über den Bus, dass es "EIN" ist.
      Die Rückmeldung des Helligkeitswertes bekomme ich von meinem DALI Gateway (ABB DG/S 1.1.) nicht zurverlässig rückgemeldet, den Schaltstatus gar nicht.
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Moin,

        die Zentral-Adressen sind im HS/FS unter den Kommunikationsobjekten zu hinterlegen

        siehe Anhang
        You do not have permission to view this gallery.
        This gallery has 2 photos.
        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          Hallo Thomas,
          Ist bereits so... geht trotzdem nicht
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.

          Kommentar


            #6
            Moin,

            im DALI Gateway (ABB DG/S 1.1.) die Rückmelde Objekte auf ja eingestellt?
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 1 photos.
            .... und Tschüs Thomas

            Kommentar


              #7
              Ich hatte sie auf "nur bei Änderung senden" und hab sie testweise auf "immer" jetzt....geht nicht. Sendet keine Rückmeldungen. Weder zum Schaltstatus noch zum Helligkeitswert
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                Moin,

                nach umstellen Applikation neu übertragen?
                .... und Tschüs Thomas

                Kommentar


                  #9
                  Moin,

                  kannst du die Statusmeldungen im Gruppenmonitor sehen?
                  .... und Tschüs Thomas

                  Kommentar


                    #10
                    Frag mich nicht wieso, aber jetzt funktioniert es...
                    Ich habe nichts geändert in den letzten 30 Minuten. Irgendwie scheint das hier reine Willkür zu sein.
                    Die Rückmeldungen kommen meistens mit 5 sek. Verspätung an, das ist relativ unschön, aber wohl eine Eigenart des ABB GW.
                    Kann man das ändern irgendwie?

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X