Neuling mit geplantem EFH Neubau und Fragen :)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Dirk81
    antwortet
    Es tut sich was
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Soo, das Warten auf das Spielzeug (Komponenten für den Schaltschrank) hat begonnen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    denke ist er,
    max Einschaltstrom <=550mA
    Leistungsaufnahme bei Betrieb 1W,

    der MDT macht einen Maximalen Einschaltstrom von 5A mit und 500mA Schaltleistung sollte also kein Problem sein.

    Danke dir für den Hinweis, ich hab mich schon gewundert was ich damals gemacht hab bei 12 Kreisen einen 8er Aktor ^^

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Dirk,

    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    Ist ein 1280mA Versorgung, bzw insgesamt 2 davon
    wenn Du mich fragst ist das Überdimensioniert. Ich würde für die Außenlinie nur max. 640mA nehmen (in der Annahme, dass Du 100% Reserve sowohl innen wie auch außen haben willst). Und 100% ist echt viel, ich hab nur 30% Reserve und das wird noch für Jahre halten (hab in 5 Jahren 4 neue (ungeplante) Geräte angeschlossen).

    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    mehrere Heizkreise über einen Regler
    Die Lösung schrieb Göran ja schon, ich wollte nur noch anmerken, dass Du es in der Reihenfolge machen solltest:
    • Die maximale Anzahl von Stellantrieben an einen Kanal (Einschaltströme beachten!),
    • dann weitere Kanäle nutzen, aber nicht mit eigenem Regler!
    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nur aufpassen das es sparsame Antriebe sind, soll da so einem billigen geben den so jeder Sanitöter gern verbaut, da ist aber dann schon nach zweien an einem Kanal Schluss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Du kannst auch einfach mehrere Ventilantriebe direkt an einen Kanal Klemmen.
    Stimmt, darum hatte ich mir damals die MDT ausgesucht da die bis zu 4 können und somit nicht mehrere Regler notwendig sind bei 12 Kreisen, Oh mann 2 Jahre zwischen erster Planung und weitermachen ist schon lange...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Du kannst auch einfach mehrere Ventilantriebe direkt an einen Kanal Klemmen.
    ansonsten gibt es wohl bei MDT so eine Option "Wie Kanal xy", wenn das nicht geht dann baue einen Kanal ganz normal mit integriertem Regler und die "Kopien" stellst auf ohne Regler, die bekommen dann einfach das Ergebnis, den Stellwert in % vom ersten Regler als input.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Ist ein 1280mA Versorgung, bzw insgesamt 2 davon, gerade der Reserven wegen

    Ich hänge ein wenig mehrere Heizkreise über einen Regler laufen zu lassen. Im Grunde kann ich jedem Regler die selben Vorgaben für Komfort Temp etc geben und die Sollwertverschiebung von einem Weitergeben, aber ist dass so gedacht??
    Zuletzt geändert von Dirk81; 14.01.2019, 20:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    alles was hier 1.1.x ist sollte 1.0.x sein und 1.2.x sollte 1.1.x sein
    Super, dann passt das ja - wobei der Router dann immer noch 1.0.0 werden muss und der LK 1.1.0. Und ich hoffe, dass Du für die Hauptlinie gleich ein Netzteil mit 960mA nimmst (oder mehr), um in der Zukunft noch Reserven zu haben.

    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    Ich weiß es sind einige Leitungen,
    Ich wollte das nur anmerken, ist ja nicht falsch... Wenn Du Dir da was bei gedacht hast, ist das vollkommen OK.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    - Der LK Außenlinie muss übrigens 1.2.0 heißen.
    - Die Hauptlinie fehlt (mag aber auch nur nicht eingezeichnet sein)
    - Der Router 1.1.1 wird so nur als IP-Interface funktionieren, wenn er auch ein Router sein soll, muss er in die Hauptlinie und dann 1.0.0 heißen.
    - Willst Du wirklich so viele KNX-Leitungen in den Verteiler führen? Eine pro Stockwerk würde eigentlich reichen.
    Ab einer gewissen Uhrzeit sollte man nicht mehr arbeiten..... Ich hab die Hauptlinie zur Nebenlinie gemacht. alles was hier 1.1.x ist sollte 1.0.x sein und 1.2.x sollte 1.1.x sein In der ETS hab ichs richtig gemacht, im Plan nicht und aufgefallen ist es mir auch nimmer.

    Ich weiß es sind einige Leitungen, aber ich dachte mir zur Fehlersuche ggf mal einfacher und man kann auch die Segmente gezielt trennen wenn was ist. Im Keller werden es wahrscheinlich noch welche weniger, beim Rest bin ich mir noch nicht sicher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Dirk,

    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    weil dass noch ein Fehler war
    ich wollte es nur angemerkt haben...

    Ich hab jetzt hier nicht alles gelesen, aber:
    - Der LK Außenlinie muss übrigens 1.2.0 heißen.
    - Die Hauptlinie fehlt (mag aber auch nur nicht eingezeichnet sein)
    - Der Router 1.1.1 wird so nur als IP-Interface funktionieren, wenn er auch ein Router sein soll, muss er in die Hauptlinie und dann 1.0.0 heißen.
    - Willst Du wirklich so viele KNX-Leitungen in den Verteiler führen? Eine pro Stockwerk würde eigentlich reichen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    wieso sind Wetterstation und Regensensor auf der Innen- und Außenlinie? Selbst wenn Du 2 haben solltest, würde ich sie auf die Außenlinie packen.
    Hi Waldemar,
    weil dass noch ein Fehler war, es fehlten auch noch die Wärmepumpe, Lüftung, PV-Anlage und ein paar andere Kleinigkeiten
    Auch die Aktoren für Beregnung / Gartenhaus / Weihnachtsbeleuchtung oder dergleichen sind nur geplant und als Adressen frei gehalten im Außenbereich.
    Also wenn sich an dem Ort jemand an den Bus hängt, hat der Wachsame Nachbar versagt (oder war beschäftigt ^^)
    Ich denke da reicht ein LK

    1_knx_netzwerk.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Mir tät das auch reichen mit den LKs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Dirk,

    wieso sind Wetterstation und Regensensor auf der Innen- und Außenlinie? Selbst wenn Du 2 haben solltest, würde ich sie auf die Außenlinie packen.

    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Für ganz sicherheitsbedachte noch ein MDT-Safe
    Bei den wenigen Geräten außen würde ich nur in den MDT-LK investieren. Dessen Sicherheitsfunktion reicht hier, oder?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk81
    antwortet
    Also wenn ich mir so meinen ersten Post ansehe, haben sich die Anforderungen dann doch etwas verändert und die Anzahl der Objekte ist drastisch gewachsen je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe
    Ich bin gerade noch dabei etwas zu optimieren und bin am grübeln ob die Temperaturmessung im Heizkreisverteiler wirklich über Temperaturregler erfolgen muss und es nicht via 8 fach oder 12 fach Analog Input geht (gibt es 12 fach?) am besten für die Hutschiene, im Moment plane ich mit 2x 4-fach Temperaturreglern Unterputz von MDT (weil ich noch keine bessere Alternative gefunden habe ohne auf 1-wire zu gehen)

    Einen Kommentar schreiben: