Muss man bei sowas eigentlich die einfache Leitungslänge nehmen oder hin und zurück betrachten?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Leitungsquerschnitt berechnen für LED Strip 24V Konstantspannung
Einklappen
X
-
Zitat von turboPasqual Beitrag anzeigenMuss man bei sowas eigentlich die einfache Leitungslänge nehmen oder hin und zurück betrachten?Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von uwe1 Beitrag anzeigenmaximal zulässigen Spannungsverlust ... wie hoch ist der?
Kommentar
-
Gast
Zitat von uwe1 Beitrag anzeigenHochschieb ... wie groß darf der Spannungsverlust sein
Kommentar
-
Zitat von uwe1 Beitrag anzeigenHochschieb ... wie groß darf der Spannungsverlust sein, bzw. ab wieviel Spannungsverlust sollte man auf einen größeren Querschnitt wechseln? DANKE ... und guten Rutsch!
„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Kommentar
-
Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
Normgerecht ist ein Spannungsfall von bis zu 3% zulässig. Ist die Abweichung höher, sollte der Querschnitt erhöht werden.
Bei 24V kann ich ja an vielen Netzteilen einfach die Ausgansspannung etwas erhöhen, wenn die Distanz zu den einzelnen Lampen etwa gleich ist.
Kommentar
-
Ausgangsspannung erhöhen ... dann dürfen an diesem Netzteil aber nur Leuchte dran hängen, die die Erhöhung benötigen. Und wenn es nur 1 Leuchte(ngruppe) ist, dann lässt man die restliche Leistung des NT ungenutzt liegen ... oder hängt doch noch weitere Leuchten dran, die dann "heller" sind, bei denen es aber nicht auffällt.
Geht wahrscheinlich, bei der Planung dann aber gleich einen größeren Querschnitt zu planen und zu verlegen, sollte aber die saubere Lösung sein.
Kommentar
Kommentar