Hallo zusammen,

in http://www.knx-user-forum.de/showthread.php?t=1543 ist beschrieben, dass die Hutschienen für Reihenklemmen mittels Isolierstücken vom Traggerüst isoliert sein müssen, damit der Schrank seine VDE-Zulassung behält.

Da das Traggerüst ja keine leitende Verbindung zum Schrank hat, stelle ich mir die Frage, was der Grund für die erforderliche Isolierung (und damit ein nicht geerdetes Gerüst) ist.

In der Praxis wird auf diese Isolierstücke anscheinend zum Teil verzichtet, weil die Hutschiene mit Isolierstücken zu weit heraus kommt und man Platzprobleme mit den Reihenklemmen bekommt. Wenn sie vorgeschrieben sind, hat das aber bestimmt einen Sinn, der sich mir aber im Moment nicht erschließt.

Besten Dank für die Aufklärung schon mal vorab.

Gruß,
Harald
__________________
Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 29.12.2007, 14:14
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 287
HaraldP wird schon bald berühmt werdenHaraldP wird schon bald berühmt werden
Standard

Wenn man darüber nachdenkt, liegt der Grund auf der Hand:

Berührt man beim Arbeiten in der UV einen spannungsführenden Leiter und das Gerüst, ist das bei einem geerdeten Gerüst sehr viel gefährlicher als bei einem isolierten. Man kann dann nur auf einen gut funktionierenden RCD hoffen. Für mich steht auf alle fest, dass die Hutschienen für die Reihenklemmen in meiner UV isoliert werden.

Gruß,
Harald
__________________
Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 29.12.2007, 14:42
EIB-Freak
Gast
 
Beiträge: n/a
Standard

Sobald der PE-Leiter über die Reihenklemme Kontakt zur DIN-Hutschine erhält, wird diese per Norm dadurch zu einem "Aktiven Leiter", auch wenn der PE eigentlich kein Aktiver Leiter ist und ja auch NIEMALS (!) ein Potenzial führen darf. Der Schrank ist jedoch SK II (Schutzisolierung) und darf dann keine "aktiven Teile" beinhalten.

Desweiteren stimmt was mein Vorredner erwähnt hat.

Die Platzproblematik wird dadurch aufgelöst, dass es für die Feldabdeckungen wieder Ausgleichsstücke gibt. Man kann die Reihenklemmen aber auch nach hinten versetzt(isoliert) montieren, gibt es auch als Zubehör.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 30.12.2007, 09:44
Benutzer
 
Registriert seit: 02.11.2007
Ort: 3331 Kematen, Austria
Beiträge: 23
nailstreeter ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

In Österreich werden die Hutschienen zusätzlich geerdet und wenn nun im Fehlerfall der Außenleiter oder Neutralleiter die Hutschiene berührt, löst binnen msec. der Fehlerstromschutzschalter aus.
LG Andreas
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 30.12.2007, 11:27
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 287
HaraldP wird schon bald berühmt werdenHaraldP wird schon bald berühmt werden
Standard

Hallo Andreas,

um Missverständnisse zu vermeiden. Werden in Österreich alle Hutschienen geerdet oder nur die für die Reihenklemmen?

Gruß,
Harald
__________________
Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 30.12.2007, 11:41
Benutzer
 
Registriert seit: 02.11.2007
Ort: 3331 Kematen, Austria
Beiträge: 23
nailstreeter ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hi,

in Österreich werden alle Hutschienen geerdet, allerdings nur wenn es kein Schutzisolierter Schrank ist. Bei Schutzisolierung hast du ja bereits einen Schutz und daher das isolierte aufsetzen der Hutschinen mit Reihenklemmen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 08.03.2010, 22:07
Benutzerbild von Chris M.
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 14.12.2008
Ort: Bayern
Beiträge: 1.121
Chris M. wird schon bald berühmt werdenChris M. wird schon bald berühmt werden
Frage

Da gerade bei mir diese Frage im Raum steht, würde mich gerne ein VDE Zitat oder ähnliche Referenz interessieren, die eine Isolation der einzelnen PE führenden Hutschienen fordert.

Mein Elektriker meint nämlich, dass durch die Erdung der Schrank ja sicher sei - und ich habe die Worte aus dem Forum "im Ohr" wo zwingend eine Isolierung der jeweiligen Schiene gefordert wird...
__________________
TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 08.03.2010, 22:47
Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Ort: Oberschleißheim
Beiträge: 64
Utoquai befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Servus Chris,

nachfolgen ein Link zum "Selbststudium":
Schutzleiteranschlüsse in SK II-Stromkreisverteilern ? elektrofachkraft.de

Gruß

Stefan
__________________
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 24.03.2010, 00:07
Benutzerbild von Chris M.
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 14.12.2008
Ort: Bayern
Beiträge: 1.121
Chris M. wird schon bald berühmt werdenChris M. wird schon bald berühmt werden
Standard

Danke, so eine Info hatte ich gesucht
__________________
TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 24.03.2010, 01:34
Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Ort: Oberschleißheim
Beiträge: 64
Utoquai befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Servus,

ich will den restlichen Lesern des Rätsels Lösung nicht vorenthalten.
Hab jedoch "Bedenken" wegen Verletzung irgendlwelcher (Urheber)Rechte, den Fachartikel als PDF anzuhängen.
Die VDE Fundstelle welche im Artikel genannt wird:
VDE 0100-410:2007-06
Abschnitt 412.2.2.4

HaraldP und EIB-Freak haben mit eigenen Worten bereits den Sachverhalt geschildert/erläutert.

Gruß

Stefan
__________________
Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.



SEO by vBSEO