29.12.2007, 11:09
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 287
| | - √ - Hutschiene für Reihenklemmen vom Traggerüst isolieren
Hallo zusammen,
in http://www.knx-user-forum.de/showthread.php?t=1543 ist beschrieben, dass die Hutschienen für Reihenklemmen mittels Isolierstücken vom Traggerüst isoliert sein müssen, damit der Schrank seine VDE-Zulassung behält.
Da das Traggerüst ja keine leitende Verbindung zum Schrank hat, stelle ich mir die Frage, was der Grund für die erforderliche Isolierung (und damit ein nicht geerdetes Gerüst) ist.
In der Praxis wird auf diese Isolierstücke anscheinend zum Teil verzichtet, weil die Hutschiene mit Isolierstücken zu weit heraus kommt und man Platzprobleme mit den Reihenklemmen bekommt. Wenn sie vorgeschrieben sind, hat das aber bestimmt einen Sinn, der sich mir aber im Moment nicht erschließt.
Besten Dank für die Aufklärung schon mal vorab.
Gruß,
Harald
__________________ Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+. | 
29.12.2007, 14:14
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 287
| |
Wenn man darüber nachdenkt, liegt der Grund auf der Hand:
Berührt man beim Arbeiten in der UV einen spannungsführenden Leiter und das Gerüst, ist das bei einem geerdeten Gerüst sehr viel gefährlicher als bei einem isolierten. Man kann dann nur auf einen gut funktionierenden RCD hoffen. Für mich steht auf alle fest, dass die Hutschienen für die Reihenklemmen in meiner UV isoliert werden.
Gruß,
Harald
__________________ Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+. | 
29.12.2007, 14:42
| | |
Sobald der PE-Leiter über die Reihenklemme Kontakt zur DIN-Hutschine erhält, wird diese per Norm dadurch zu einem "Aktiven Leiter", auch wenn der PE eigentlich kein Aktiver Leiter ist und ja auch NIEMALS (!) ein Potenzial führen darf. Der Schrank ist jedoch SK II (Schutzisolierung) und darf dann keine "aktiven Teile" beinhalten.
Desweiteren stimmt was mein Vorredner erwähnt hat.
Die Platzproblematik wird dadurch aufgelöst, dass es für die Feldabdeckungen wieder Ausgleichsstücke gibt. Man kann die Reihenklemmen aber auch nach hinten versetzt(isoliert) montieren, gibt es auch als Zubehör.
| 
30.12.2007, 09:44
| | Benutzer | | Registriert seit: 02.11.2007 Ort: 3331 Kematen, Austria
Beiträge: 23
| |
In Österreich werden die Hutschienen zusätzlich geerdet und wenn nun im Fehlerfall der Außenleiter oder Neutralleiter die Hutschiene berührt, löst binnen msec. der Fehlerstromschutzschalter aus.
LG Andreas
| 
30.12.2007, 11:27
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 287
| |
Hallo Andreas,
um Missverständnisse zu vermeiden. Werden in Österreich alle Hutschienen geerdet oder nur die für die Reihenklemmen?
Gruß,
Harald
__________________ Meine Installation: HS, EibPC. Multiroom-AV integriert in HS-Visu mit Audio- und Videoserver, SAT-TV, IP-TV, SAT- und Internetradio. KWL Hoval, Solaranlage Viessmann mit RTS-Solarregler, Photovoltaik mit Sunways NT4000. Fritzbox 7270. DALI, 1-Wire, IRTrans, RS232 via Moxa. Tablett-PC, iPod Touch, Info-Display 2.0, TS2, TS2+. | 
30.12.2007, 11:41
| | Benutzer | | Registriert seit: 02.11.2007 Ort: 3331 Kematen, Austria
Beiträge: 23
| |
Hi,
in Österreich werden alle Hutschienen geerdet, allerdings nur wenn es kein Schutzisolierter Schrank ist. Bei Schutzisolierung hast du ja bereits einen Schutz und daher das isolierte aufsetzen der Hutschinen mit Reihenklemmen.
| 
08.03.2010, 22:07
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 1.121
| |
Da gerade bei mir diese Frage im Raum steht, würde mich gerne ein VDE Zitat oder ähnliche Referenz interessieren, die eine Isolation der einzelnen PE führenden Hutschienen fordert.
Mein Elektriker meint nämlich, dass durch die Erdung der Schrank ja sicher sei - und ich habe die Worte aus dem Forum "im Ohr" wo zwingend eine Isolierung der jeweiligen Schiene gefordert wird...
__________________ TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor | 
08.03.2010, 22:47
| | Benutzer | | Registriert seit: 03.06.2007 Ort: Oberschleißheim
Beiträge: 64
| |
__________________ Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. | 
24.03.2010, 00:07
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 1.121
| |
Danke, so eine Info hatte ich gesucht
__________________ TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor | 
24.03.2010, 01:34
| | Benutzer | | Registriert seit: 03.06.2007 Ort: Oberschleißheim
Beiträge: 64
| |
Servus,
ich will den restlichen Lesern des Rätsels Lösung nicht vorenthalten.
Hab jedoch "Bedenken" wegen Verletzung irgendlwelcher (Urheber)Rechte, den Fachartikel als PDF anzuhängen.
Die VDE Fundstelle welche im Artikel genannt wird:
VDE 0100-410:2007-06
Abschnitt 412.2.2.4
HaraldP und EIB-Freak haben mit eigenen Worten bereits den Sachverhalt geschildert/erläutert.
Gruß
Stefan
__________________ Die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. | | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln