Hallo,
Was mir auffällt:
- Wo ist die
PEN Auftrennung? Der N hängt in der Luft?
- der FI hinterm Zähler ist ein spezieller? es sieht so aus als ob er alles
abschaltet, dann muss er selektiv zu den anderen FIs sein, längere
Ansprechzeit.
- wozu die vielen Neozed-Trenner, bedenke das Du nach der Einspeisung min.
eine Stufe mit der Sicherung kleiner werden musst pro Trenner.
- ganz schlecht finde ich die Lösung mit den PE. Ich würde den PE direkt von der
Klemme nach den Zähler holen und ihn nicht über die Hutschiene schleifen.
Zumindest ihn über die
Klemme schleifen. Stahl ist nicht der tolle Leiter und du
hast viele Klemmstellen bis der PE an der letzen Hutschiene angekommen ist.
- das mit den Aktoren wurde schon gesagt.
- einige EVUs sehen es nicht gerne wenn im Anschlussraum über den Zähler
Betriebsmittel sind. Mal in den TABs nachlesen.
- die Hutschienen mit den
Reihenklemmen sind isoliert aufgebaut?
Was ist das mit den roten Schalter?
weiterhin viel Spaß beim verdrahten,
gruß Christian