Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Danke für die schnelle Antwort.
zu 1. ok dann weiß ich Bescheid.
zu 2. Es hat sich erledigt. Ich hatte einen Fehler in der Logik. Trigger Ausgang ist 1 solange die Zeit noch nicht abgelaufen ist und danach 0.
Danke passt!
Hallo,
ich bin auf der Suche nach genau dieser Funktion, jedoch für einen L1.
Bisher war meine Suche leider erfolglos. Daher meine Frage:
Kann dieser LBS auch für einen L1/X1 bereitgestellt werden bzw. kennt jemand einen solchen LBS für den L1/X1?
Ohne nachgeschaut zu haben im Code müsste es aber reichen E9 auf 0 zu haben und dann E1 it 0 stoppen und mit 1 wieder starten
Habe den Baustein (Link vom Post 1 hier) gerade getestet. Der Eingang E9 hat keine Funktion. Unabhängig ob dieser auf 0 oder 1 ist, startet der Counter mit der an den Eingängen E2-E4 angelegten Zeit immer wenn ich Eingang E1 auf 1 setze. Wenn E1 auf 0 geht, geht der Ausgang und Restzeit auf Null. Um dann bei einer 1 an E1 wieder von vorne zu starten. Das stoppen und wiederaufnehmen funktioniert also nicht.
Zeiten Addieren mit E6-E9 funktioniert.
Noch eine Eigenart habe ich gesehen: wenn E2-E4 alle auf 0 sind, geht A1 für immer und ewig auf 1. Restzeit A5 zeigt 00:00:00 an. Ich weiss nicht, ob das so gewollt ist. Ich würde hier erwarten, dass A1 nicht auf 1 geht.
Eingang 9: Neustart ( 0 addiert / 1 startet Countdown neu )
Diese Aussage hier ist nicht ganz richtig:!
Was der Baustein macht:
Wenn man auf E1 eine 1 sendet, startet der Timer --> OK
Wenn man auf E1 eine 0 sendet, stoppt der Timer --> OK
das ist unabhängig vom Status von E9
dann:
wenn der Timer läuft, und man auf E1 eine 1 sendet, während E9 auf 0 ist, wird die Zeit von E2-E4 (anstelle von E5-E7) dazu addiert! --> NICHT OK
wenn der Timer läuft, und man auf E1 eine 1 sendet, während E9 auf 1 ist, geht der Ausgang für ca 1 Sek auf Null und der Timer startet dann neu mit der Zeit von E2-E4 --> NICHT OK aus meiner Sicht, denn ein Retrigger sollte A1 nicht zwischendurch für 1 Sek auf 0 schalten.
Eingang E5 (Default Text) funktioniert nicht. Bei abgelaufenem Timer ist A2 immer auf 00:00:00, egal was an E5 anliegt --> NICHT OK
Also das mit den Zeiten E5-E7 dazu addieren, scheint nicht zu klappen. Ich würde das ohnehin entwirren:
Normaler Timer:
E1 startet und stoppt den Timer wie bisher
Addieren - E9 als Trigger für die Addierung wie folgt:
wenn der Timer auf Null ist, hat E9 keine Funktion
wenn der Timer läuft und auf E9 eine 1 ankommt, wird der Wert E5-E7 zum aktuellen Wert dazu addiert. Eine 0 auf E9 tut nichts.
Ich weiss halt nicht, ob Du Zeit und Lust hast, den Baustein weiter zu entwicklen. So wie er jetzt ist, kann man ihn als normalen Timer benutzen, die Addierfunktion funktioniert nicht wie erwartet.
LG, Heinz
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar