Hallo zusammen,
Hier nach einiger Zeit nochmal ein Update zu den Voltus Spots und dem MDT LED Controller. Es hat zwar etwas länger gedauert aber ich habe inzwischen eine neue Charge Spots von Voltus vermessen können (6W 3300K Art Nr. 30940 - Die alte Charge hatte allerdings die gleiche Artikelnummer). Wie bei den Modellen aus meiner letzten Lieferung haben diese weiterhin einen Überschwinger beim Einschaltstrom bei jedem PWM Zyklus. Siehe Abbildung.
Voltus_Spot_30940_vermessen.png
Allerdings ist der Überschwinger nur noch halb so groß. Lag er vorher bei 128%, liegt er nun "nur noch" bei 114%. In meinem Fall bedeutet das, dass man 7 Stück 6W Spots an einem 2A MDT LED Controller betreiben kann. Damit liegt man dann allerdings voll auf der Grenze des Zulässigen. Für meinen Anwendungsfall ausreichend. Langzeiterfahrung mit ggf. gealterten Komponenten habe ich da natürlich noch nicht. Bisher ist das Flackern durch die Übertstromabschaltung des LED Controllers jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Danke an Voltus für die Unterstützung!
@Sebastian Zimmermann: Schade finde ich weiterhin, dass in der Dokumentation der Spots nirgends auf dieses Verhalten hingewiesen wird. Unter Annahme einer rein ohmschen Last würde man ja durchaus 8 statt der nun 7 möglichen Spots an einem 2A Dimmer betreiben können. Da kommt man selbst als E-Techniker ohne Infos nicht direkt drauf, dass bei diesen Spots durch den verwendeten Stromregler ggf. höhere Ströme in die Planung einzubeziehen sind. Wäre doch schade, wenn sich solche Fälle regelmäßig wiederholen würden weil das Wissen darüber nicht vorhanden ist...
Grüße
Andreas
Hier nach einiger Zeit nochmal ein Update zu den Voltus Spots und dem MDT LED Controller. Es hat zwar etwas länger gedauert aber ich habe inzwischen eine neue Charge Spots von Voltus vermessen können (6W 3300K Art Nr. 30940 - Die alte Charge hatte allerdings die gleiche Artikelnummer). Wie bei den Modellen aus meiner letzten Lieferung haben diese weiterhin einen Überschwinger beim Einschaltstrom bei jedem PWM Zyklus. Siehe Abbildung.
Voltus_Spot_30940_vermessen.png
Allerdings ist der Überschwinger nur noch halb so groß. Lag er vorher bei 128%, liegt er nun "nur noch" bei 114%. In meinem Fall bedeutet das, dass man 7 Stück 6W Spots an einem 2A MDT LED Controller betreiben kann. Damit liegt man dann allerdings voll auf der Grenze des Zulässigen. Für meinen Anwendungsfall ausreichend. Langzeiterfahrung mit ggf. gealterten Komponenten habe ich da natürlich noch nicht. Bisher ist das Flackern durch die Übertstromabschaltung des LED Controllers jedenfalls nicht mehr aufgetreten.
Danke an Voltus für die Unterstützung!
@Sebastian Zimmermann: Schade finde ich weiterhin, dass in der Dokumentation der Spots nirgends auf dieses Verhalten hingewiesen wird. Unter Annahme einer rein ohmschen Last würde man ja durchaus 8 statt der nun 7 möglichen Spots an einem 2A Dimmer betreiben können. Da kommt man selbst als E-Techniker ohne Infos nicht direkt drauf, dass bei diesen Spots durch den verwendeten Stromregler ggf. höhere Ströme in die Planung einzubeziehen sind. Wäre doch schade, wenn sich solche Fälle regelmäßig wiederholen würden weil das Wissen darüber nicht vorhanden ist...
Grüße
Andreas
Kommentar