panzaeron
Moin,
ich weiß nicht wie viele noch betroffen sind (waren), aber bei mir sind teilweise ein paar Rolladen bei den kalten Temperaturen festgefroren. Tagsüber durch die Sonne angewärmt, sind die Alu-Abschlussschienen mit dem Kondenswasser angefroren.
Gäbe es eine Möglichkeit, den Baustein so zu erweitern, dass er bei einem Frostschutzbefehl den Rolladen nachdem dieser komplett hochgefahren wurde (um wieder die 0-Punkt Referenz zu haben) nach z. B. 5 Sekunden auf einen x-beliebigen Wert gefahren wird (z.B. 3%) um ein Festfrieren zu verhindern?
Gruß Andre
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rollladen-Steuerung
Einklappen
X
-
Ich habe die neue Version hochgeladen, bitte beachtet die Hilfe, damit ihr seht wie mehrere Werte angegeben werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen vielen Dank für die Nachtposition.
Ich meinerseits bin schon glücklich :-)))))
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe eine Version bei mir laufen wo es auch die Position Nacht geschlossen gibt (lade ich demnächst hoch). Die Idee von wintermute habe ich nicht umgesetzt, denn dafür habe ich eigentlich den Eingang E16 vorgesehen, der die Automatiksperre aktiviert, aber eventuell habe ich auch das Anliegen nicht richtig verstanden...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
hat sich hier noch etwas getan ?
Nehme ich die letzte Aktualisierung des Bausteins 2017-09-07 00:39:49 vermute ich nicht.
Die Idee von wintermute würde bei mir auch zum tragen kommen
Werde mich dieses Jahr auch mal mit Rolladensteuerung auseinander setzen müssen
Gruß
Chris
Einen Kommentar schreiben:
-
In meinem urspruenglichen Setup waren das eigentlich "statische" Positionen die per Trigger angefahren wurden (also zB nen Taster fuer Mittagsschlaf oder eben eine Meldung das es regnet). Der Unterschied zum manuellen Fahren ist eigentlich bloss der, dass dann die Automatik ignoriert werden sollte bzw nur dann anschlaegt wenn weiter runter gefahren werden soll. Ob das Fenster dabei offen/gekippt ist spielt keine Rolle... aber es kann sein, dass die Anforderung auch schon zu speziell ist, weiss nicht
Einen Kommentar schreiben:
-
Das könnte ich auch so integrieren, dass dürfte nicht schwer sein, aber soll die unterschiedliche Fensterposition ausgewertet werden oder so wie bei beschatten bzw. Blendschutz?
Nachteil: es ändert sich die Eingangsbelegung, wäre das ein großes Problem für euch Nutzer?
Wäre sonst noch was sinnvoll?Zuletzt geändert von panzaeron; 16.12.2017, 22:02.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du tatsaechlich nochmal neu schreiben und dabei die Eingaenge verschieben solltest: ich faende auch 2 zusaetzliche Positionen fuer Regen und Mittagsschlaf inkl der beiden Trigger sinnvoll... kein Muss, aber nice-to-have
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Komplimente.
Tja, Nacht geschlossen ist nicht so einfach, weil in der Logik der Eingänge müsste der zwischen E23 und E24 liegen, dann verschieben sich alle weiteren, ich weiß nicht wie das ankommt.
Die zusätzliche Log-Ausgabe baue ich mit ein. Eigentlich wollte ich den Baustein auch komplett neu schreiben, weil die interne Logik durch die vielen Zusatzbedingungen wirklich schwierig zu warten ist, aber leider fehlt mir die Zeit...
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt! Ohne wuerde mein Edomi sicher noch keine Rollos steuern!Zitat von franzo Beitrag anzeigenVielen Danke für den super Baustein, ist schon fast ne Eierlegende Wollmilchsau
Als ich die Steuerung vom HS umgezogen habe, habe ich mir zu Nachforschungszwecken wieso-jetzt-was-genau-warum-passiert das Logging vom LBS etwas erweitert und dazu nach der Zeile:
diese hier eingefuegt:PHP-Code:$log = "LBSLBSID($id): Tag/Nacht (V3): ".$rollladen_nacht.' Pos. (E7): '.$position_startwert." A.-Zeitp. (V5): ".$auto_zeitpunkt." Morg. aktiv: ".$sonder_aktiv;
War fuer mich unerlaesslich um rauszufinden wieso (bzw ueber welchen Eingang) der Baustein unter bestimmten Bedingungen getriggert wurde.PHP-Code:$log.=" Refresh: "; for ($i=1;$i<30;$i++) { $E[$i]['refresh'] && $log.="$i:"; }
Vielleicht als Anregung falls eh nochmal an dem Code rumgebaut wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke dir.
Weil wir grade dabei sind, hätte evtl. nen Wunsch wenn das überhaupt Sinn macht.....
Wurde mir nen zusätzlichen Eingang "Pos Nacht geschlossen" wünschen, da ich das Rollo bei Nacht ein wenig geschlitzt lassen möchte und wenn ich z,B. Nachtschicht habe und ich länger schlafe, möchte ich es ganz geschlossen haben.
Habe mir bis jetzt so ausgeholfen dass ich einfach immer Fenster gekippt vorgegeben habe (E3=2). Dann habe ich bei E23 den Wert verändert.
Oder gibt es vielleicht ne andere Lösung dafür.
Vielen Danke für den super Baustein, ist schon fast ne Eierlegende Wollmilchsau
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen
Mir ist folgendes Verhalten aufgefallen.
Wenn ich das Rollo manuell verfahre (Automatikfunktion wird gesperrt) und dann innerhalb der Sperrzeit Tag oder Nacht kommt auf E12/E13, dann wird nach der abgelaufenen Sperrzeit der Baustein nicht mehr getriggert. Das heisst die Rollo bleibt zu oder offen.
Die Sperre wird irgendwie nicht mehr abgebrochen.....hmmm
Unbenannt.jpg
{EDOMI,CUSTOMLOG_Rollladensteuerung.htm,16.12.2017 ,11:58:33,968862,15386} Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung 2017-12-16 11:58:33 968614 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Baustein freigegeben (1 = 1) | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 0 (E12: 0 E13: 0) | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 0, E26: 1, Nacht: 0) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Tagpos.: 0 | Fenster ist geschlossen: 0 2017-12-16 11:59:14 968411 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 0 (E12: 1 E13: 0) | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 1, E26: 1, Nacht: 0) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Tagpos.: 0 | Fenster ist geschlossen: 0 2017-12-16 11:59:20 752553 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Es ist abends | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 1 (E12: 1 E13: 1) | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Nachtpos.: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 0 2017-12-16 11:59:28 857451 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 2017-12-16 12:00:08 043833 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Automatiksperre aktivert, die Automatik wird wieder aktiviert zum Zeitpunkt: 0 2017-12-16 12:01:08 363012 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 1513422067.9888 Morg. aktiv: 0 | Automatiksperre abgelaufen oder abgebrochen | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Nachtpos.: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 255 2017-12-16 12:02:18 947431 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Automatiksperre aktivert, die Automatik wird wieder aktiviert zum Zeitpunkt: 0 2017-12-16 12:03:19 045552 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 1513422198.8943 Morg. aktiv: 0 | Automatiksperre abgelaufen oder abgebrochen | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 1, E26: 1, Nacht: 1) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Nachtpos.: 255 | Fenster ist geschlossen: 255 | Neue Position (A.-Sperre: 0, Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 255 und Position vorher (E5) 255 2017-12-16 12:04:07 909046 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 | Automatiksperre aktivert, die Automatik wird wieder aktiviert zum Zeitpunkt: 0 2017-12-16 12:04:14 406335 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 1 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 1513422307.8561 Morg. aktiv: 0 | Es ist morgens | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 0 (E12: 1 E13: 0) | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 1, E26: 1, Nacht: 0) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Tagpos.: 0 | Fenster ist geschlossen: 0 | Neue Position nicht ausgegeben (V2: 1 A.-Sperre: 1 (1513422307.8561), Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 0 und Position vorher (E5) 255 2017-12-16 12:04:18 262268 15386 0 LBS19000121(1780): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 255 A.-Zeitp. (V5): 1513422307.8561 Morg. aktiv: 0 | Tag (0)/Nacht (1) ermittelt: 0 (E12: 0 E13: 0) | Standard Position ermitteln (E8: , E9: 1, E10: , E11: 0, E12: 0, E26: 1, Nacht: 0) Beschattung/Blendschutz nicht aktiv: Tagpos.: 0 | Fenster ist geschlossen: 0 | Neue Position nicht ausgegeben (V2: 1 A.-Sperre: 1 (1513422307.8561), Sonderf.-Morgens: 0) - Position neu 0 und Position vorher (E5) 255 Zuletzt geändert von franzo; 16.12.2017, 13:23.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, bei Aktivierung bleiben dir Rolladen wie sie sind in der Nacht, auch wenn ich um 24 Uhr ein Projekt aktiviere.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenBei dir geht es aber auch um die aktivierung von Edomi?
ich Trigger den Sonnenstand LBS auch nur alle 5 min.
Was mir bei deinen Sonnenstand Screenshot noch auffällt, ich hab eine 1 auf E1 als Init.
Vll liegt da der Hund...Zuletzt geändert von tomki; 03.10.2017, 23:10.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei dir geht es aber auch um die aktivierung von Edomi?Zitat von tomki Beitrag anzeigenNachts hab ich keine Probleme, und berechne ebenfalls den Sonnenstand
Hab in meinem Beitrag nochmal den Sonnenstands LBS hinzugefügt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: