    Edomi: Drehregler überträgt Wert nicht so wie angegeben ?!?

    Moin,

    ich hab glaube ich gerade ein gedankliches Problem......
    Ich habe basierend auf einer Demo-Visu von Timberland angefangen mit Edomi zu spielen......

    Ich habe hier ein Drehregler... Wert 0-100... KO wird in % entsprechend auf den Dali-EVG gelegt...

    so die Theorie.... in der Praxis... egal was ich mache.... 15... 50... oder auch 100%.... der EVG wird auf 6% gesetzt ?!?
    Hat jemand eine Idee warum das so ist ?!?

    sende ich den Wert direkt (im Beispiel mit 75%) kommt dieser an... also die GA ist schon funktional

    Gruß Menig dimmer.JPG
    ets_diagnose.JPG

    Zuletzt geändert von Menig; 03.11.2016, 11:32.

    #2
    Du wirst für Status eine andere GA haben müssen. Ko-Wert liefert von Drehregler den Zielwert _an_ EVG.
    EVG liefert an anderer GA den tatsächlichen Wert _zurück_. In diesem Fall an den Drehregler in der visu.

    Kommentar


      #3
      hm... stimmt, das klingt nach genau der Art gedankliches Problem wie im ersten Satz geschrieben... so, wird sofort geändert / getestet

      SCHADE - aber das war nicht die Lösung... "wert lesen" ist bei mir 0/0/10... hab ich entsprechend hinterlegt.. nur auf dem Wert setzen ist die 0/0/8 aktiv... aber: immer noch das 6%-Dilemma

      Bilder entsprechend im Startpost aktualisiert
      Zuletzt geändert von Menig; 03.11.2016, 11:33.

      Kommentar


        #4
        Wie sieht denn deine GA 0/0/8 in Edomi aus? Vielleicht ist dort etwas im Argen...

        Kommentar


          #5
          hm... "ganz normal" würde ich sagen ^^ ...... hab gerade extra nochmal die GAs importiert.. Ergebnis ändert sich aber dadurch nicht...
          bin echt verwirrt mittlerweile... es wird einfach nicht besser

          Kommentar


            #6
            Sieht nach einem falschen DPT aus irgendwie?!
            EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

            Kommentar


              #7
              wie ändere ich einen DPT in Edomi ?!?

              Kommentar


                #8
                Konfiguration -> KNX-GAs -> GA anwaehlen -> auf "Bearbeiten" klicken -> Datentyp aendern

                Kommentar


                  #9
                  ah... ok, wird sofort geteste

                  Kommentar


                    #10
                    "DPT 5 (1 Byte unsigned INT)"
                    das klingt doch eigentlich korrekt ?!?

                    Kommentar


                      #11
                      Keine Ahnung aber eventuell hat das mit der Einstellung 0-100% zu tun. Ist DPT 5 nicht 0..255?

                      Kommentar


                        #12
                        Da gibt es auch einen Baustein dazu http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000336

                        Kommentar


                          #13
                          DPT5 ist schon korrekt zum absoluten Dimmen. Kann es sein, dass das eventuell mit relativem Dimmen verknuepft ist?

                          Kommentar


                            #14
                            hm... das mit der 255 ist schon ein guter Hinweis... weil wenn ich auf 100% stelle.. macht er da jetzt 39% draus... und 100 / 2,55 = 39.....

                            Kommentar


                              #15
                              wenn du jetzt im Drehregler das Maximum auf 255 stellst kommst du auch auf "100%"

                              Kommentar