    Hallo zusammen,

    immer um kurz nach Mitternacht bekomme ich folgene Einträge im Fehler-Log:
    screenshot.5.jpg

    Ich nutze als KNX IP-Gateway (nur Tunnel) ein MDT SCN-IP000.02 mit statischer IP-Adresse.
    Das Gateway ist mit einem kurzen Kabel direkt am Switch angeschlossen. Verschiedene Kabel brachten keine Lösung.

    Kann es sein, dass dieses Gateway um Mitternacht neu startet oder so?
    Ich nehme an, dass dieser Disconnect_Req vom Gateway kommt und nicht von Edomi, richtig?

    Der darauffolgende "SequenceCounter abweichend" ist dann eher als Symptom zu sehen.
    Was bedeutet "Router@CE" bzw. "Router@DE" eigentlich genau? Es gibt doch auch ein "Edomi@CE" bzw. ein "Edomi@DE", oder?

    Hat jemand eine Idee?
    Zuletzt geändert von Nanosonde; 17.02.2017, 12:27.

    #2
    Vielleicht ist dein Edomi System auch ausgelastet, da um Mitternacht die Projektsicherung läuft. Einfach mal die automatischen Backups deaktivieren, und weiter beobachten.

    Kommentar


      #3
      Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
      Vielleicht ist dein Edomi System auch ausgelastet, da um Mitternacht die Projektsicherung läuft. Einfach mal die automatischen Backups deaktivieren, und weiter beobachten.
      Mhmm. Die automatischen Backups sind in der Tat eingeschaltet.
      Aber warum schickt denn das Gateway einen DISCONNECT_REQUEST?




      Kommentar


        #4
        Sooo ausgelastet kann der Server normaler Weise nicht sein (es sei denn die Hardware ist total lahm). Der KNX-Prozess läuft unabhängig vom Backup im Hintergrund weiter...

        Wenn der IP-Router die Verbindung beendet kann dies natürlich viele Ursachen haben. Schwer zu sagen also... Wenn das System tatsächlich total ausgelastet wäre, vermisst der Router evtl. den Heartbeat - also die Rückmeldung von EDOMI (alle 30 Sekunden glaub' ich), dass die Verbindung noch steht.
        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

        Kommentar


          #5
          Zitat von gaert Beitrag anzeigen
          Sooo ausgelastet kann der Server normaler Weise nicht sein (es sei denn die Hardware ist total lahm). Der KNX-Prozess läuft unabhängig vom Backup im Hintergrund weiter...
          Ich nutze hier einen Intel NUC 5CPYH mit einem Celeren N3050 (1.6GHz). Glaube nicht, dass der zu lahm ist.

          Zitat von gaert Beitrag anzeigen
          Wenn der IP-Router die Verbindung beendet kann dies natürlich viele Ursachen haben. Schwer zu sagen also... Wenn das System tatsächlich total ausgelastet wäre, vermisst der Router evtl. den Heartbeat - also die Rückmeldung von EDOMI (alle 30 Sekunden glaub' ich), dass die Verbindung noch steht.
          Ich habe jetzt parallel mal bei MDT angefragt, unter welchen Bedingungen deren KNX IP Interface ein solches Telegramm senden würde.
          Mal schauen, ob da etwas zurückkommt.

          Dann muss ich mal mit tcpdump ran.



          Kommentar


            #6
            Aktiviere doch mal das Trace-Log, um die gesamte KNX-Kommunikation mitzuschneiden (wird umfangreich!). Und dann mal genau gucken was um Mitternacht passiert...
            EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

            Kommentar


              #7
              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
              Aktiviere doch mal das Trace-Log, um die gesamte KNX-Kommunikation mitzuschneiden (wird umfangreich!). Und dann mal genau gucken was um Mitternacht passiert...
              Also:
              Die Antwort aus der MDT Entwicklungsabteilung ist, dass das Interface sich gemäß Spezifikation verhält und sonst keine weiteren Neustarts o.ä. durchführt, die vielleicht sowas bewirken könnten.

              Neue Erkenntnis:
              Das Interface ist es auch nicht! Wie von vento66 vorgeschlagen, habe ich das automatische Backup ausgeschaltet und siehe da, es treten keine Fehler mehr auf.

              Meinen Test führe ich so durch:
              1) ntpd abschalten mit /etc/init.d/ntpd stop
              2) Mit dem Befehl "date" die Uhrzeit des heutigen Tages auf 23:59 setzen.
              3) Warten bis 0:00 erreicht wird.

              Man sieht dann immer sehr schön, dass dann ein Disconnect vom Router kommt.
              Bei "top" sehe ich hauptsächlich das "tar" ganz oben, ab und zu mysqld.

              Ich habe schon versucht mit "renice" die Priorität vom php-Prozess, der die KNX-Anbindung beherbegt, hochzusetzen.
              Leider brachte das auch nichts.

              Als Laufwerk kommt im NUC eine SSD Transcend SSD370 32GB zum Einsatz. Das schreibe ich, weil ich beim "top" auch desöfteren irgendeinen Kernel-Flush-Prozess gesehen habe, während das "tar" lief.

              Was ist denn mit diesen Stellschrauben?
              Dass der Heartbeat mit 30 Sekunden Intervall ausbleibt, kann ich mir fast nicht vorstellen.
              Was ist denn mit dem Heartbeat-ACK? 5 Sekunden bei Volllast könnten doch vielleicht schon zu kurz sein, oder?
              Auch ein Kandidat wäre für mich das "Senden-Timeout".

              Code:
              # KNX-Gateway: minimale Wartezeit der Hauptschleife
              #    0..oo = Millisekunden
              global_knxWait=10
              
              # Heartbeat-Intervall
              #    Mit diesem Intervall wird der Heartbeat an den KNX-IP-Router gesendet, um die Verbindung aufrecht zu erhalten.
              #    1..oo = Interval in Sekunden
              global_knxHeartbeat=30
              
              # Heartbeat-Timeout
              #    Nach Ablauf dieser Zeit wird eine ausbleibende Heartbeat-ACK als Verbindungsfehler gewertet.
              #    1..oo = Timeout in Sekunden
              global_knxHeartbeatTimeout=5
              
              # Open-Timeout
              #    Nach Ablauf dieser Zeit wird eine ausbleibende Open-ACK als Verbindungsfehler gewertet.
              #    1..oo = Timeout in Sekunden
              global_knxOpenTimeout=10
              
              # Wartezeit bis zum nächsten Reconnect
              #    Nach einem Verbindungsabbruch zum KNX-IP-Router wird i.d.R. einige Sekunden gewartet, bis die Verbindung erneut aufgebaut wird.
              #    1..oo = Wartezeit in Sekunden
              global_knxReconnectWait=3
              
              # Senden-Timeout
              #    Timeout für ACK und Quittungs-Telegramm.
              #    1..oo = Timeout in Sekunden
              global_knxWriteTimeout=1
              Werde auf jeden Fall mal das Trace-Log anschmeißen.

              Kommentar


                #8
                Um 00:00:43 sendet der Router den Disconnect Request.

                Hier das Trace-Log:

                Code:
                 [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:48[/TD]
                 			[TD]006737[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:48[/TD]
                 			[TD]017182[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800084800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:50[/TD]
                 			[TD]790765[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 10 (10) / PA: 1.1.64 / GA: 3/1/102 = 19.67 / Raw: 06100420001704480a002900bce01140196603008007af[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:50[/TD]
                 			[TD]790946[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480a00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:50[/TD]
                 			[TD]875634[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 11 (11) / PA: 1.1.31 / GA: 3/1/5 = 15.2 / Raw: 06100420001704480b002900bce0111f190503008005f0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:50[/TD]
                 			[TD]875806[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480b00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:57[/TD]
                 			[TD]586499[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 12 (12) / PA: 1.1.170 / GA: 3/1/107 = 20.72 / Raw: 06100420001704480c002900bce011aa196b0300800c0c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:21:57[/TD]
                 			[TD]586694[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480c00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:00[/TD]
                 			[TD]880793[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 13 (13) / PA: 1.1.172 / GA: 3/1/106 = 20.27 / Raw: 06100420001704480d002900bce011ac196a03008007eb[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:00[/TD]
                 			[TD]880966[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480d00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:06[/TD]
                 			[TD]099766[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 14 (14) / PA: 1.1.61 / GA: 3/1/101 = 20.76 / Raw: 06100420001704480e002900bce0113d19650300800c0e[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:06[/TD]
                 			[TD]099945[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480e00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:06[/TD]
                 			[TD]524079[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 15 (15) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/21 = 28 / Raw: 06100420001704480f002900bce011d218150300800d78[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 20:22:06[/TD]
                 			[TD]524250[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04480f00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                 			[TD]010564[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                 			[TD]022259[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800084800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                 			[TD]045552[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 16 (16) / PA: 1.1.62 / GA: 3/1/100 = 20.82 / Raw: 061004200017044810002900bce0113e19640300800c11[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                 			[TD]045749[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481000[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:01[/TD]
                 			[TD]034306[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 17 (17) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/6 = 22 / Raw: 061004200017044811002900bce0112019060300800c4c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:01[/TD]
                 			[TD]034482[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481100[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:01[/TD]
                 			[TD]227861[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 18 (18) / PA: 1.1.171 / GA: 3/1/109 = 20.27 / Raw: 061004200017044812002900bce011ab196d03008007eb[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:01[/TD]
                 			[TD]228060[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481200[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                 			[TD]031691[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 19 (19) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/9 = 21.7 / Raw: 061004200017044813002900bce0112019090300800c3d[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                 			[TD]031868[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481300[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                 			[TD]031586[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 20 (20) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/7 = 23.9 / Raw: 061004200017044814002900bce0112019070300800cab[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                 			[TD]031809[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481400[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                 			[TD]948458[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 21 (21) / PA: 1.1.60 / GA: 3/1/103 = 20.43 / Raw: 061004200017044815002900bce0113c196703008007fb[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                 			[TD]948637[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481500[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:06[/TD]
                 			[TD]033725[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 22 (22) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/8 = 21.9 / Raw: 061004200017044816002900bce0112019080300800c47[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:06[/TD]
                 			[TD]033902[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481600[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:11[/TD]
                 			[TD]249161[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 23 (23) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/3 = 24.6 / Raw: 061004200017044817002900bce0111e19030300800cce[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:11[/TD]
                 			[TD]249339[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481700[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:12[/TD]
                 			[TD]251769[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 24 (24) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/1 = 23.8 / Raw: 061004200017044818002900bce0111e19010300800ca6[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:12[/TD]
                 			[TD]251971[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:13[/TD]
                 			[TD]249717[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 25 (25) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/4 = 24 / Raw: 061004200017044819002900bce0111e19040300800cb0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:13[/TD]
                 			[TD]249895[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481900[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:14[/TD]
                 			[TD]250828[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 26 (26) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/10 = 23 / Raw: 06100420001704481a002900bce0111e190a0300800c7e[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:14[/TD]
                 			[TD]251025[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481a00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:16[/TD]
                 			[TD]247258[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 27 (27) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/0 = 24 / Raw: 06100420001704481b002900bce0111e19000300800cb0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:16[/TD]
                 			[TD]247437[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481b00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:22[/TD]
                 			[TD]350851[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 28 (28) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/29 = 57.6 / Raw: 06100420001704481c002900bce011d2181d03008015a0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:22[/TD]
                 			[TD]351037[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481c00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:23[/TD]
                 			[TD]279587[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 29 (29) / PA: 1.1.65 / GA: 3/1/104 = 20.78 / Raw: 06100420001704481d002900bce0114119680300800c0f[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:23[/TD]
                 			[TD]279783[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481d00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:31[/TD]
                 			[TD]002063[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:31[/TD]
                 			[TD]012516[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800084800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:32[/TD]
                 			[TD]206502[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 30 (30) / PA: 1.1.12 / GA: 3/2/6 = 22 / Raw: 06100420001704481e002900bce0110c1a060300800c4c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:32[/TD]
                 			[TD]206720[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481e00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:33[/TD]
                 			[TD]207082[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 31 (31) / PA: 1.1.12 / GA: 3/2/7 = 25 / Raw: 06100420001704481f002900bce0110c1a070300800ce2[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:33[/TD]
                 			[TD]207263[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04481f00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:33[/TD]
                 			[TD]240564[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 32 (32) / PA: 1.1.12 / GA: 3/2/8 = 22 / Raw: 061004200017044820002900bce0110c1a080300800c4c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:33[/TD]
                 			[TD]240757[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482000[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:35[/TD]
                 			[TD]756762[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 33 (33) / PA: 1.1.173 / GA: 3/1/108 = 19.8 / Raw: 061004200017044821002900bce011ad196c03008007c0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:35[/TD]
                 			[TD]756961[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482100[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:39[/TD]
                 			[TD]616158[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 34 (34) / PA: 1.1.64 / GA: 3/1/102 = 19.68 / Raw: 061004200017044822002900bce01140196603008007b0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:39[/TD]
                 			[TD]616342[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482200[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:39[/TD]
                 			[TD]690774[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 35 (35) / PA: 1.1.31 / GA: 3/1/5 = 15.2 / Raw: 061004200017044823002900bce0111f190503008005f0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:39[/TD]
                 			[TD]690948[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482300[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:46[/TD]
                 			[TD]392762[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 36 (36) / PA: 1.1.170 / GA: 3/1/107 = 20.74 / Raw: 061004200017044824002900bce011aa196b0300800c0d[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:46[/TD]
                 			[TD]392967[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482400[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:49[/TD]
                 			[TD]697211[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 37 (37) / PA: 1.1.172 / GA: 3/1/106 = 20.26 / Raw: 061004200017044825002900bce011ac196a03008007ea[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:49[/TD]
                 			[TD]697387[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482500[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:54[/TD]
                 			[TD]911499[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 38 (38) / PA: 1.1.61 / GA: 3/1/101 = 20.76 / Raw: 061004200017044826002900bce0113d19650300800c0e[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-16 23:59:54[/TD]
                 			[TD]911684[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482600[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:00[/TD]
                 			[TD]052500[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 39 (39) / PA: 1.1.62 / GA: 3/1/100 = 20.84 / Raw: 061004200017044827002900bce0113e19640300800c12[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:00[/TD]
                 			[TD]052710[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482700[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]032215[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 40 (40) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/6 = 22 / Raw: 061004200017044828002900bce0112019060300800c4c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]032391[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]200134[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 41 (41) / PA: 1.2.1 / GA: 4/3/0 = 1 / Raw: 061004200015044829002900bcd012012300010081[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]200309[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482900[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]223248[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 42 (42) / PA: 1.1.171 / GA: 3/1/109 = 20.3 / Raw: 06100420001704482a002900bce011ab196d03008007ee[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:01[/TD]
                 			[TD]223417[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482a00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                 			[TD]008783[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                 			[TD]009114[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800084800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                 			[TD]032938[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 43 (43) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/9 = 21.7 / Raw: 06100420001704482b002900bce0112019090300800c3d[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                 			[TD]033114[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482b00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                 			[TD]024312[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 44 (44) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/7 = 23.9 / Raw: 06100420001704482c002900bce0112019070300800cab[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                 			[TD]024487[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482c00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                 			[TD]937151[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 45 (45) / PA: 1.1.60 / GA: 3/1/103 = 20.43 / Raw: 06100420001704482d002900bce0113c196703008007fb[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                 			[TD]937319[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482d00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:05[/TD]
                 			[TD]360714[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 46 (46) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/23 = 27.3 / Raw: 06100420001704482e002900bce011d218170300800d55[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:05[/TD]
                 			[TD]360894[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482e00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:06[/TD]
                 			[TD]028932[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 47 (47) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/8 = 21.9 / Raw: 06100420001704482f002900bce0112019080300800c47[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:06[/TD]
                 			[TD]029110[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04482f00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:11[/TD]
                 			[TD]243453[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 48 (48) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/3 = 24.6 / Raw: 061004200017044830002900bce0111e19030300800cce[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:11[/TD]
                 			[TD]490731[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483000[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:12[/TD]
                 			[TD]243200[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 49 (49) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/1 = 23.9 / Raw: 061004200017044831002900bce0111e19010300800cab[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:12[/TD]
                 			[TD]243380[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483100[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:13[/TD]
                 			[TD]240520[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 50 (50) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/4 = 24 / Raw: 061004200017044832002900bce0111e19040300800cb0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:13[/TD]
                 			[TD]240763[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483200[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:14[/TD]
                 			[TD]239149[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 51 (51) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/10 = 23 / Raw: 061004200017044833002900bce0111e190a0300800c7e[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:14[/TD]
                 			[TD]239326[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483300[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:14[/TD]
                 			[TD]664840[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 52 (52) / PA: 1.1.63 / GA: 3/1/110 = 20.96 / Raw: 061004200017044834002900bce0113f196e0300800c18[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:14[/TD]
                 			[TD]665034[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483400[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:16[/TD]
                 			[TD]279102[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 53 (53) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/0 = 24 / Raw: 061004200017044835002900bce0111e19000300800cb0[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:16[/TD]
                 			[TD]279274[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483500[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:22[/TD]
                 			[TD]113348[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 54 (54) / PA: 1.1.11 / GA: 3/3/8 = 122 / Raw: 061004200016044836002900bce0110b1b080200807a[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:22[/TD]
                 			[TD]113529[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483600[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:23[/TD]
                 			[TD]272538[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 55 (55) / PA: 1.1.65 / GA: 3/1/104 = 20.78 / Raw: 061004200017044837002900bce0114119680300800c0f[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:23[/TD]
                 			[TD]272718[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483700[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:31[/TD]
                 			[TD]213028[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 56 (56) / PA: 1.1.12 / GA: 3/2/9 = 22 / Raw: 061004200017044838002900bce0110c1a090300800c4c[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:31[/TD]
                 			[TD]213215[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:33[/TD]
                 			[TD]001890[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:33[/TD]
                 			[TD]012506[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800084800[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]457606[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 57 (57) / PA: 1.1.173 / GA: 3/1/108 = 19.8 / Raw: 061004200017044839002900bce011ad196c03008007be[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]457881[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483900[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]469125[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=57, Soll-Wert=58 / Raw: 061004200017044839002900bce011ad196c03008007be[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]469371[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483900[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]483474[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 58 (58) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/21 = 27.3 / Raw: 06100420001704483a002900bce011d218150300800d55[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:37[/TD]
                 			[TD]483650[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483a00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]710863[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 59 (59) / PA: 1.1.64 / GA: 3/1/102 = 19.69 / Raw: 06100420001704483b002900bce01140196603008007b1[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]711028[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483b00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]721904[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001048000801c0a80a080e57[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]722516[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=59, Soll-Wert=60 / Raw: 06100420001704483b002900bce01140196603008007b1[/TD]
                 			[TD]ERROR[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]722733[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04483b00[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]734071[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001048000801c0a80a05c350[/TD]
                 			[TD]Ok[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-17 00:00:43[/TD]
                 			[TD]734931[/TD]
                 			[TD]KNX[/TD]
                 			[TD]1911[/TD]
                 			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]

                Kommentar


                  #9
                  Hier noch ein Lauf:
                  Code:
                   [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                   			[TD]744730[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 250 (250) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/21 = 27.2 / Raw: 0610042000170449fa002900bce011d218150300800d50[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:00[/TD]
                   			[TD]744908[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449fa00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                   			[TD]388372[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 251 (251) / PA: 1.1.62 / GA: 3/1/100 = 20.8 / Raw: 0610042000170449fb002900bce0113e19640300800c10[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                   			[TD]388554[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449fb00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                   			[TD]494091[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 252 (252) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/25 = 4.3 / Raw: 0610042000170449fc002900bce011d2181903008001ae[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:02[/TD]
                   			[TD]494266[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449fc00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                   			[TD]348350[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 253 (253) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/6 = 22 / Raw: 0610042000170449fd002900bce0112019060300800c4c[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                   			[TD]348519[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449fd00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                   			[TD]566893[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 254 (254) / PA: 1.1.171 / GA: 3/1/109 = 20.29 / Raw: 0610042000170449fe002900bce011ab196d03008007ed[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:03[/TD]
                   			[TD]567089[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449fe00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:04[/TD]
                   			[TD]344996[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 255 (255) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/9 = 21.7 / Raw: 0610042000170449ff002900bce0112019090300800c3d[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:04[/TD]
                   			[TD]345202[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0449ff00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:05[/TD]
                   			[TD]343455[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/7 = 23.9 / Raw: 061004200017044900002900bce0112019070300800cab[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:05[/TD]
                   			[TD]343648[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490000[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:07[/TD]
                   			[TD]006167[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.1.60 / GA: 3/1/103 = 20.45 / Raw: 061004200017044901002900bce0113c196703008007fd[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:07[/TD]
                   			[TD]006350[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490100[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:08[/TD]
                   			[TD]345359[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/8 = 21.9 / Raw: 061004200017044902002900bce0112019080300800c47[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:08[/TD]
                   			[TD]345526[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490200[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:13[/TD]
                   			[TD]569675[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 3 (3) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/3 = 24.6 / Raw: 061004200017044903002900bce0111e19030300800cce[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:13[/TD]
                   			[TD]569864[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490300[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:14[/TD]
                   			[TD]569097[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 4 (4) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/1 = 23.9 / Raw: 061004200017044904002900bce0111e19010300800cab[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:14[/TD]
                   			[TD]569267[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490400[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:15[/TD]
                   			[TD]562237[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 5 (5) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/4 = 24 / Raw: 061004200017044905002900bce0111e19040300800cb0[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:15[/TD]
                   			[TD]562400[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490500[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:16[/TD]
                   			[TD]563019[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 6 (6) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/10 = 23 / Raw: 061004200017044906002900bce0111e190a0300800c7e[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:16[/TD]
                   			[TD]563184[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490600[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:18[/TD]
                   			[TD]559825[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 7 (7) / PA: 1.1.30 / GA: 3/1/0 = 24 / Raw: 061004200017044907002900bce0111e19000300800cb0[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:18[/TD]
                   			[TD]559992[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490700[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:25[/TD]
                   			[TD]862981[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 8 (8) / PA: 1.1.65 / GA: 3/1/104 = 20.78 / Raw: 061004200017044908002900bce0114119680300800c0f[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:25[/TD]
                   			[TD]863245[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490800[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:38[/TD]
                   			[TD]100334[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 9 (9) / PA: 1.1.173 / GA: 3/1/108 = 19.9 / Raw: 061004200017044909002900bce011ad196c03008007c1[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:38[/TD]
                   			[TD]100521[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490900[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:41[/TD]
                   			[TD]951981[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 10 (10) / PA: 1.1.64 / GA: 3/1/102 = 19.64 / Raw: 06100420001704490a002900bce01140196603008007ac[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:41[/TD]
                   			[TD]952217[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490a00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:42[/TD]
                   			[TD]015702[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 11 (11) / PA: 1.1.31 / GA: 3/1/5 = 15.2 / Raw: 06100420001704490b002900bce0111f190503008005f0[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:42[/TD]
                   			[TD]015872[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490b00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:48[/TD]
                   			[TD]732943[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 12 (12) / PA: 1.1.170 / GA: 3/1/107 = 20.72 / Raw: 06100420001704490c002900bce011aa196b0300800c0c[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:48[/TD]
                   			[TD]733145[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490c00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:52[/TD]
                   			[TD]028378[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 13 (13) / PA: 1.1.172 / GA: 3/1/106 = 20.29 / Raw: 06100420001704490d002900bce011ac196a03008007ed[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:52[/TD]
                   			[TD]028551[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490d00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:57[/TD]
                   			[TD]244529[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 14 (14) / PA: 1.1.61 / GA: 3/1/101 = 20.74 / Raw: 06100420001704490e002900bce0113d19650300800c0d[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-16 23:59:57[/TD]
                   			[TD]244707[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490e00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                   			[TD]906945[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 15 (15) / PA: 1.1.62 / GA: 3/1/100 = 20.78 / Raw: 06100420001704490f002900bce0113e19640300800c0f[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:02[/TD]
                   			[TD]907188[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04490f00[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                   			[TD]338916[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 16 (16) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/6 = 22 / Raw: 061004200017044910002900bce0112019060300800c4c[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                   			[TD]339091[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491000[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                   			[TD]568439[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 17 (17) / PA: 1.1.171 / GA: 3/1/109 = 20.25 / Raw: 061004200017044911002900bce011ab196d03008007e9[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:03[/TD]
                   			[TD]568612[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491100[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:04[/TD]
                   			[TD]339903[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 18 (18) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/9 = 21.7 / Raw: 061004200017044912002900bce0112019090300800c3d[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:04[/TD]
                   			[TD]340097[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491200[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:05[/TD]
                   			[TD]344628[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 19 (19) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/7 = 23.9 / Raw: 061004200017044913002900bce0112019070300800cab[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:05[/TD]
                   			[TD]344799[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491300[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:06[/TD]
                   			[TD]277910[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 20 (20) / PA: 1.1.60 / GA: 3/1/103 = 20.42 / Raw: 061004200017044914002900bce0113c196703008007fa[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:06[/TD]
                   			[TD]278141[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491400[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:08[/TD]
                   			[TD]344495[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 21 (21) / PA: 1.1.32 / GA: 3/1/8 = 21.9 / Raw: 061004200017044915002900bce0112019080300800c47[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:08[/TD]
                   			[TD]344676[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491500[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]289979[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 22 (22) / PA: 1.1.210 / GA: 3/0/23 = 27.1 / Raw: 061004200017044916002900bce011d218170300800d4b[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]290239[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491600[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]300677[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001049000801c0a80a080e57[/TD]
                   			[TD]ERROR[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]301029[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=22, Soll-Wert=23 / Raw: 061004200017044916002900bce011d218170300800d4b[/TD]
                   			[TD]ERROR[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]301197[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a04491600[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]311558[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001049000801c0a80a05c350[/TD]
                   			[TD]Ok[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-02-17 00:00:24[/TD]
                   			[TD]353178[/TD]
                   			[TD]KNX[/TD]
                   			[TD]1911[/TD]
                   			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]

                  Kommentar


                    #10
                    Code:
                    [root@edomi ~]# ethtool -k eth0
                    Features for eth0:
                    rx-checksumming: on
                    tx-checksumming: off
                            tx-checksum-ipv4: off
                            tx-checksum-unneeded: off [fixed]
                            tx-checksum-ip-generic: off [fixed]
                            tx-checksum-ipv6: off
                            tx-checksum-fcoe-crc: off [fixed]
                            tx-checksum-sctp: off [fixed]
                    scatter-gather: off
                            tx-scatter-gather: off
                            tx-scatter-gather-fraglist: off [fixed]
                    tcp-segmentation-offload: off
                            tx-tcp-segmentation: off
                            tx-tcp-ecn-segmentation: off [fixed]
                            tx-tcp6-segmentation: off
                    udp-fragmentation-offload: off [fixed]
                    generic-segmentation-offload: off [requested on]
                    generic-receive-offload: on
                    large-receive-offload: off [fixed]
                    rx-vlan-offload: on
                    tx-vlan-offload: on
                    ntuple-filters: off [fixed]
                    receive-hashing: off [fixed]
                    highdma: off [fixed]
                    rx-vlan-filter: off [fixed]
                    vlan-challenged: off [fixed]
                    tx-lockless: off [fixed]
                    netns-local: off [fixed]
                    tx-gso-robust: off [fixed]
                    tx-fcoe-segmentation: off [fixed]
                    tx-gre-segmentation: off [fixed]
                    tx-udp_tnl-segmentation: off [fixed]
                    fcoe-mtu: off [fixed]
                    loopback: off [fixed]

                    Kommentar


                      #11
                      Es sieht für mich so aus, als bekäme das KNX IP Interface das Tunneling-ACK-Paket von Edomi nicht mit.
                      Daraufhin wiederholt der Router das identische Paket nochmal mit der gleichen Sequenznummer .
                      Vorher (!?) hat der Router aber schon den Disconnect-Request abgesetzt.(entspräche das der Spez.?)
                      Edomi bemerkt den gleichen Sequence-Counter und meckert.

                      Kommentar


                        #12
                        Ich beziehe mich für's Erste mal auf #8

                        Dort sieht soweit alles korrekt aus, der "Heartbeat" wird um 00:00:33 von(!) EDOMI gesendet und unmittelbar vom Router geACKed. Um 00:00:43 fordert der Router(!) dann einen Disconnect - warum auch immer. Mit dem Heartbeat hat das nichts zu tun, denn der wird nur alle 30s gesendet (wie von der Spec gefordert) und wurde ja auch sofort bestätigt. Der nächste Heartbeat wäre ja erst um 00:01:03 fällig - soweit kommt's aber nicht...

                        Hast Du evtl. global_knxReconnectOnSeqErr (edomi.ini) auf true gesetzt? Denn dann wird bei einem abweichenden SeqCounter die Verbindung neu aufgebaut - dies ist NICHT Spec-konform, wurde aber Aufgrund diverser Probleme bei einigen Leuten mal so gewünscht.
                        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                          Hast Du evtl. global_knxReconnectOnSeqErr (edomi.ini) auf true gesetzt?
                          Nein, ist auf false.

                          Ich habe jetzt nochmal einige Durchläufe generiert.
                          Es ist immer das gleiche Bild:
                          ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind
                          EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK
                          ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST
                          ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST (Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK)) <--- Dieses Paket ist laut den Rohdaten identisch mit dem vorherigen Tunneling Request. Also eine Wiederholung.
                          EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK
                          EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST
                          KNX-Verbindung verloren.



                          Wann wiederholt der Router denn ein Paket? Wenn er kein Tunneling ACK bekommen hat?
                          Hat das wiederholte Paket denn die gleiche Sequenznummer wie das erste Paket?
                          Blöde Frage: Kann es sein, dass aufgrund der Abarbeitung in Edomi, die @CE Ausgaben immer vor den @DE Ausgaben kommen?
                          Ich verstehe sonst nicht, warum der Router den Tunneling Request wiederholen sollte, wenn er doch eh vorher einen Disconnect verlangt hat.

                          Warum sendet Edomi zum Schluss eigentlich auch noch einen Disconnect Request?
                          Zuletzt geändert von Nanosonde; 16.02.2017, 22:03.

                          Kommentar


                            #14
                            Das hat schon alles seine Richtigkeit auf EDOMI-Seite - sonst hätten ja hunderte Nutzer ähnliche Probleme

                            Auf Deine Fragen kann ich auf die Schnelle nicht im Detail eingehen - ist schon ne Weile her mit der Implementierung (es gibt auch einen Monster-Thread dazu).

                            Die CE/DE-Ausgaben sind schon normal so (Communication und Data).

                            Wann, wie und mit welchem SeqCounter ein Paket wiederholt wird schreibt die Spec vor (weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf).

                            Beziehen sich Deine weiteren Durchläufe jetzt auf "mit Backup" oder ohne?!

                            Noch ein Hinweis:
                            Wenn Du im laufenden Betrieb die Uhr verstellst, gibt's garantiert Probleme... Die Uhr darf nur per NTP "geeicht" werden (im laufenden Betrieb) oder bei beendetem EDOMI!
                            Zuletzt geändert von gaert; 16.02.2017, 22:10.
                            EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                            Kommentar


                              #15
                              Ok.

                              Also ich kann nach diversen weiteren Tests sagen, dass es nicht an der Systemlast liegt.

                              Test:
                              Das Auto-Backup ist ausgeschaltet.
                              Ich habe zwei (Doppelkernprozessor) unabhängige "tar" mit BZIP2 laufen lassen und so über längere Zeit eine 100% Last erzeugt.
                              Der Fehler tritt dann nicht auf.

                              Es muss irgendwas rund um das Auto-Backup sein, was die Netzwerkkommunikation vermutlich zum Straucheln bringt.
                              Wie läuft denn der Dump von Mysql ab? Direkt als externes Kommando mit tar oder läuft das auch irgendwie über Sockets?

                              UPDATE:
                              Noch eine Erkenntnis:
                              Das Auto-Backup ist aus und ich kann den Fehler immer produzieren, wenn ich auf "Backup -> Download" klicke.
                              Dann läuft auch das "tar" an und es gibt Fehler im Trace-Log.

                              UPDATE2:
                              Der "tar" ohne BZIP2 führt aber zum Fehler!!!
                              "tar cf ./test.tar /usr/local/edomi/ --exclude=/usr/local/edomi/www/data/tmp/"

                              Also ein I/O Problem?
                              Zuletzt geändert von Nanosonde; 16.02.2017, 22:34.

                              Kommentar