    Hallo zusammen,

    Mein Edomi-KNX-System läuft nun seit ca. einem halben Jahr sehr stabil.
    Nun seit 2 Tagen habe ich ca. täglich disconnects welchen ich gern auf den Grund gehen würde.

    Laut Fehler log erhalte ich sporadisch den Fehler "KNX-Verbindung verloren", teilweise zu Zeiten mit eher geringer LAN-Auslastung und geringer KNX-Buslast.

    Es ist ein MDT IP-Interface aktueller Baureihe über einen 24-fach Switch und Fritzbox im Einsatz.

    Der KNX-Tracelog zeigt, daß zur Zeit des Fehlers das IP-Interface hier kein Connectionstate-Response innerhalb der erwarteten Zeit (5s) von sich gibt.

    Normalerweise kommt das Repsonse des IP-Interface ca. 1/100sec. nach dem Request durch Edomi.

    Hier wird jedoch eine halbe Sekunde nach dem unbeantworteten Request noch eine Gruppenadresse busseitig zur IP-Seite weitergereicht und von Edomi als ok ge-ACKt.
    Das spricht für mich erstmal für eine funktionierende Verbindung, anscheinend ist daher nur die Connectionstat-Response irgendwo verschluckt worden.

    Sollte ich hier rein auf der LAN-Seite auf Fehlersuche gehen ? Kann es sein, daß das IP-Interface sporadisch nicht antwortet und hat jemand ähnliche Probleme ?

    Mich würde auch interessieren, was denn wäre falls man den conectionstate-request wiederholt sendet anstatt nach einmaliger nicht-anwort neu zu verbinden. Wäre es innerhalb der eingestellten Wartezeit von 5sec. irgendwie möglich ein weiteres Request zu senden ?


    HTML-Code:
    <tr><td>2017-07-30 21:55:29</td><td>113163</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 201 (201) / PA: 1.1.54 / GA: 2/3/0 = 22.4 / Raw: 0610042000170413c9002900bce0113613000300800c60</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:29</td><td>113349</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0413c900</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:30</td><td>004651</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001013000801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:31</td><td>535017</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 202 (202) / PA: 1.1.55 / GA: 2/3/11 = 1.8 / Raw: 0610042000170413ca002900bce01137130b03008000b2</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:31</td><td>535200</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0413ca00</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>004573</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>015877</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001013000801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>016514</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>KNX-Verbindung verloren.</td><td>ERROR</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>018304</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.20:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>029331</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: MDT KNX IP Interface / PA: 1.1.100 / MAC: cc1be0801220 / Raw: 06100204004436010200116400000083527f019ee000170ccc1be08012204d4454204b4e5820495020496e74657266616365000000000000000000000802020103010401</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>039704</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.1.20:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8011ac3500801c0a8011ac35104040200</td><td>Ok</td></tr>
    <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>050446</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.1.26:50000 - 192.168.1.20:3671 / DE: 192.168.1.26:50001 - 192.168.1.20:3671 / Tunnel-PA: 1.1.241 / ChannelID: 20 / Raw: 06100206001414000801c0a801140e57040411f1</td><td>Ok</td></tr>
    Viele Grüße,

    Christox

    #2
    Hast Du denn irgendetwas verändert, z.B. auf IP-Seite?

    Den Request zu wiederholen ist laut Spezifikation nicht erlaubt...
    EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

    Kommentar


      #3
      Hallo gaert,

      Danke für Deine Anwort.
      Nein, leider keine Änderungen auf IP Seite, daher tappe ich noch im dunkeln.
      Problem tritt komischerweise zeitlich seit update auf v 1.51 auf, obwohl hier ja am KNX-Gateway keine Änderungen vorgenommen wurden.

      Ich werde mal weiter beobachten...

      Grüße,

      Christox

      Kommentar


        #4
        Hi christox ,

        hast du dein Fehlverhalten mittlerweile beheben können?
        Ich hab leider gleichen Fehler immer wieder sporadisch im Fehlerlog.
        Code:
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
        [TR]
        [TD]TIMEOUT[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-10-31 12:35:13[/TD]
         			[TD]008821[/TD]
         			[TD]KNX[/TD]
         			[TD]1861[/TD]
         			[TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]
        Bei mir kommt aber noch ein zweites Fehlerbild hinzu, ich weiß nicht ob diese irgendwie auf eine Fehlkonfiguration hindeuten, denn diesen Fehler konnte ich auch noch nicht beheben, tritt aber nie zeitgleich auf.
        Code:
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
        [TR]
        [TD]2017-10-20 14:23:07[/TD]
         			[TD]926256[/TD]
         			[TD]KNX[/TD]
         			[TD]32333[/TD]
         			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=70, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017044642002900bce011281d000300801406[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-10-20 14:23:08[/TD]
         			[TD]852989[/TD]
         			[TD]KNX[/TD]
         			[TD]32333[/TD]
         			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: ChannelId abweichend: Ist-Wert=70, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017044642002900bce011281d000300801406[/TD]
         			[TD]ERROR[/TD]
         		[/TR]
        [TR]
        [TD]2017-10-20 14:23:09[/TD]
         			[TD]856357[/TD]
         			[TD]KNX[/TD]
         			[TD]32333[/TD]
         			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010460008010a0a01320e57[/TD]
         		[/TR]
        [/TABLE]

        Kommentar


          #5
          Hallo Sascha,

          leider konnte ich die Kernursache nicht sicher auffinden.

          Auf jeden Fall hat in meinem Fall der Netzwerktraffic über den gemeinsamen 24 Port Switch einen Einfluss. Nach löschen von vielen LAN Zuspätkommendenmmenden Apps auf der Synology NAS und Aktivierung des Sleep Modus der NAS kam der Fehler noch einmal in 2 Wochen. Danach, seit nun etwa 6 Wochen läuft das System ohne jegliche Fehler. Neben den Änderungen an der NAS wurde nur Edomi geupdatet.

          Falls das Problem wieder auftritt, wäre mein nächster Test, den Edomi NUC und das IP Interface an einen separaten Switch zu hängen.

          - Hast Du das schon ausprobiert ?
          - Wie häufig tritt der Fehler bei Dir auf und wie sind Edomiserver und IP KNX Interface im LAN angeschlossen ? Welches IP Interface nutzt Du ?

          Viele Grüße,

          Christox

          Kommentar


            #6
            Hi Christox,

            sorry für die späte Antwort. War auf Dienstreise und bin nicht eher dazu gekommen.
            Nach dem Update von Edomi hat sich seitdem bei mir alles auf Fehlerbild 1 reduziert (also connection timeout), des zweite Fehlerbild ist seitdem nicht mehr aufgetreten.

            Ich verwende ein MDT IP Router, welcher direkt per Ethernet mit einem Ubiquiti Switch verbunden ist. Selbes gilt für Edomi, welches ich auf einem Futro S900 betreibe.

            Gruß Sascha

            Kommentar


              #7
              Hallo zusammen,
              ich habe leider auch täglich Probleme mit der KNX Verbindung.
              Es werden mir eigentlich täglich 2 Fehler angezeigt(Bild im Anhang).

              Ich verwende einen MDT IP-Router SCN-IP100.02.

              Ich hatte jetzt mal edomi und den IP-Router auf einen extra switch gelegt, aber auch hier bleibt das Verhalten gleich.

              Kennt jemand das Problem?

              Vielen Dank schonmal!

              Gruß
              Patrick
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #8
                Ich häng mein Problem mal hier rein, hatte früher kaum Probleme, seit 1.54 aber eher massiv. Heute wieder während des Backups um 0:27:
                {EDOMI,ERRLOG_2017-12.htm,23.12.2017,21:53:14,060672,1546}
                Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
                2017-12-23 21:53:14 060421 MAIN 1546 KNX: InitScan (79 GAs / 2 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT
                2017-12-24 00:46:38 020032 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:41 062688 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:44 105257 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:47 147871 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:50 190274 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:53 233100 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:56 275811 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:59 318428 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:02 360908 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:05 403613 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:08 446378 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:11 489203 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:14 532052 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:17 574769 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:20 617660 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:23 660397 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:26 703114 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:29 745920 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:32 788762 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:35 831636 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:38 874365 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:41 917001 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:44 959549 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:48 002405 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:51 045274 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:54 087877 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:47:57 130150 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:48:00 172966 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:49:42 011692 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:49:51 016254 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:31 011857 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:34 054402 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:37 097004 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:40 139642 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:43 182363 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:46 225233 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:49 268105 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:52 310533 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:55 352762 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:50:58 395514 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:01 438313 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:04 480792 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:07 523443 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:10 566206 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:13 608717 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:16 651411 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:19 694031 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:22 736855 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:25 779565 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:28 822515 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:31 865369 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:34 908166 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:37 951095 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:40 993735 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:44 036556 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:47 079394 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:50 122349 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:51:53 165193 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:08 018260 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:11 061131 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:25 011055 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:28 053905 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:31 096580 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:34 139405 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:37 182070 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:40 224713 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:43 267450 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:46 309984 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:49 352835 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:52 395525 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:55 437999 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:55:58 480732 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:01 523463 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:04 566272 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:07 609194 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:10 652132 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:13 694816 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:16 737240 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:19 779762 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:22 822215 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:25 864800 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:56:28 907582 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                .
                .
                2017-12-24 00:00:05 084851 EXEC 13204 EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen Ok
                2017-12-24 00:27:00 232497 EXEC 15444 Autobackup erstellen: 2017-12-24-002700.edomibackup Ok
                2017-12-24 00:46:38 020032 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:41 031547 KNX 1559 KNX-Schnittstelle: Name: KNX / IP-Router REG-K / PA: 1.0.0 / MAC: 0050c2554647 Ok
                2017-12-24 00:46:41 062688 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:44 074016 KNX 1559 KNX-Schnittstelle: Name: KNX / IP-Router REG-K / PA: 1.0.0 / MAC: 0050c2554647 Ok
                2017-12-24 00:46:44 105257 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                2017-12-24 00:46:47 116620 KNX 1559 KNX-Schnittstelle: Name: KNX / IP-Router REG-K / PA: 1.0.0 / MAC: 0050c2554647 Ok
                2017-12-24 00:46:47 147871 KNX 1559 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                .
                .
                {EDOMI,CUSTOMLOG_PROC_KNX.htm,24.12.2017,00:27:16, 912991,1559}
                Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                2017-12-24 00:27:16 912869 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=136, Soll-Wert=137 / Raw: 061004200017044488002900bcd01113314e03008000fa
                2017-12-24 00:27:22 805403 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=144, Soll-Wert=145 / Raw: 061004200015044490002900bce0103b0115010081
                2017-12-24 00:27:25 902754 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=148, Soll-Wert=149 / Raw: 061004200019044494002900bcd011653564050080447ae800
                2017-12-24 00:27:34 899492 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=161 / Raw: 0610042000190444a0002900bcd011653564050080447af800
                2017-12-24 00:27:37 735951 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=166 / Raw: 0610042000150444a5002900bcd011170217010081
                2017-12-24 00:27:43 899384 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=175, Soll-Wert=176 / Raw: 0610042000190444af002900bcd01165356405008044997800
                2017-12-24 00:27:56 158683 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=186, Soll-Wert=187 / Raw: 0610042000170444ba002900bce0103e200d0300800c29
                2017-12-24 00:28:53 186160 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=220, Soll-Wert=221 / Raw: 0610042000170444dc002900bce01017200b0300800c7e
                2017-12-24 00:28:56 290877 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=221, Soll-Wert=222 / Raw: 0610042000170444dd002900bcd0116435010300800510
                2017-12-24 00:29:20 654797 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=238, Soll-Wert=239 / Raw: 0610042000150444ee002900bcd011170217010080
                2017-12-24 00:29:36 961505 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=3, Soll-Wert=4 / Raw: 061004200017044403002900bcd0116535680300804448
                2017-12-24 00:29:53 771042 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=9, Soll-Wert=10 / Raw: 061004200017044409002900bcd0116435010300800474
                2017-12-24 00:29:56 902641 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=13, Soll-Wert=14 / Raw: 06100420001904440d002900bcd011653564050080449bec00
                2017-12-24 00:30:00 205893 1559 ERROR ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=16, Soll-Wert=17 / Raw: 061004200017044410002900bcd01113314d03008001a1
                2017-12-24 00:46:38 009582 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:46:38 020368 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:41 052243 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:41 062978 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:44 094801 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:44 105564 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:47 137423 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:47 148153 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:50 179820 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:50 190601 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:53 222691 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:53 233407 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:56 265403 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:56 276094 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:46:59 308090 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:46:59 318716 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:02 350495 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:02 361183 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:05 393137 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:05 403898 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:08 435919 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:08 446657 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:11 478739 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:11 489504 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:14 521615 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:14 532370 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:17 564332 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:17 575058 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:20 607196 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:20 617952 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:23 649936 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:23 660681 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:26 692677 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:26 703408 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:29 735465 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:29 746270 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:32 778317 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:32 789074 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:35 821196 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:35 831938 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:38 863957 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:38 874589 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:41 906555 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:41 917342 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:44 949106 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:44 959856 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:47 991914 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:48 002720 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:51 034801 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:51 045582 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:54 077461 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:54 088103 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:47:57 119724 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:47:57 130455 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:48:00 162571 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:48:00 173242 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:49:42 001266 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:49:42 011991 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:49:51 005848 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:49:51 016577 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:31 001419 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:50:31 012149 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:34 044043 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:34 054691 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:37 086570 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:37 097307 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:40 129164 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:40 139930 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:43 171987 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:43 182658 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:46 214787 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:46 225528 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:49 257663 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:49 268421 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:52 300173 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:52 310731 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:55 342412 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:55 352993 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:50:58 385070 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:50:58 395826 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:01 427906 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:01 438556 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:04 470405 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:04 481126 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:07 513019 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:07 523750 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:10 555759 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:10 566517 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:13 598295 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:13 609009 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:16 640953 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:16 651694 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:19 683563 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:19 694330 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:22 726413 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:22 737144 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:25 769146 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:25 779855 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:28 812066 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:28 822804 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:31 854919 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:31 865641 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:34 897725 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:34 908488 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:37 940645 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:37 951400 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:40 983298 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:40 994015 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:44 026096 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:44 036844 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:47 068913 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:47 079735 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:50 111881 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:50 122657 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:51:53 154736 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:51:53 165494 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:08 007782 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:55:08 018589 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:11 050672 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:11 061438 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:25 000601 1559 ERROR EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:55:25 011378 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:28 043514 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:28 054105 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:31 086133 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:31 096890 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:34 128987 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:34 139626 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:37 171653 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:37 182357 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:40 214255 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:40 225020 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:43 256983 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:43 267755 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:46 299530 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:46 310303 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:49 342384 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:49 353188 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:52 385132 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:52 395823 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:55 427599 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:55 438216 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:55:58 470271 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:55:58 481019 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:01 513030 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:01 523751 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:04 555833 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:04 566582 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:07 598742 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:07 609500 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:10 641702 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:10 652442 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:13 684417 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:13 695051 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:16 726787 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:16 737546 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:19 769318 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:19 780054 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:22 811764 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:22 822519 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:25 854396 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:25 865128 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:56:28 897099 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:56:28 907898 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:39 008949 1559 ERROR EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten
                2017-12-24 00:57:39 019618 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:42 051465 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:42 062184 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:45 094192 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:45 104917 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:48 136847 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:48 147553 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:51 178910 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:51 189610 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:54 221745 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:54 232496 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:57:57 264491 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:57:57 275269 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                2017-12-24 00:58:00 307019 1559 ERROR ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / ErrCode: 24h / ErrMsg: NO_MORE_CONNECTIONS (Maximale Anzahl verfügbarer Verbindungen erreicht) / Raw: 0610020600080024
                2017-12-24 00:58:00 317800 1559 ERROR KNX-Verbindung verloren.
                .
                Ist eine dedizierter Server der ansonsten mit 5% Prozessorlast rumgurkt. Passiert nicht immer, auch nicht immer während des Backups, wenn, dann aber ganz massiv.
                Ist ein Merten IP Interface, Logiken laufen kaum, weil ich aktuell ein Speicherproblem suche (aktuell ist der Speicher aber fest bei 7%, kann also auch nicht das Problem sein)

                Sorry wegen des langen Beitrags.

                Winni
                Zuletzt geändert von Winni; 24.12.2017, 01:11.

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Zusammen,

                  habe unter CentOS 7 und Edomi 2.0 ähnliche Probleme.
                  Edomi lauft in einer Hyper-V VM, MDT IP Router ist vorhanden.

                  Täglich um ca. 3 Uhr bekomme ich einen KNX connection reconnect Fehler, das könnte mit dem täglichen Server Backup zusammenhängen, muss ich mal testen und das Backup deaktivieren.
                  Aber teilweise, nicht täglich und auch zu unterschiedlichen Zeiten sehe ich dass es mehrere KNX Connections gibt. Nach einem Edomi restart passt alles wieder.
                  Diese entstehen wohl auch durch kurze Verbindungsprobleme.

                  Firmware auf dem IP router ist aktuell. Hängt alles an einem 24 Port Switch. Gepatched ist alles sauber, habe ich durchgemessen.
                  Es funktioniert eigentlich alles ohne Probleme, aber die regelmäßigen Fehler im error-log sind nervig und ich hätte das Problem schon gerne gelöst.
                  Hat hier jemand Ideen?

                  powell hast du das Problem gelöst bekommen?

                  VG

                  Kommentar


                    #10
                    Das Problem hatte sich bei mir mit einem Update erledigt. Seither läuft es einwandfrei. Allerdings nicht unter centos 7.

                    Kommentar


                      #11
                      OK... leider hängt der KNX disconnect doch nicht mit dem Server Backup zusammen, gestern kam die Fehlermeldung nämlich bereits um 20:34 Uhr.
                      Was kann hierfür die Ursache sein?

                      Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
                      2019-11-13 20:34:15 664705 KNX 23124 CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900102e000801c0a8b2650e57 ERROR
                      2019-11-13 20:34:15 676014 KNX 23124 KNX-Verbindung verloren. ERROR
                      Dadurch habe ich heute 2 KNX Verbindungen....

                      KNX.JPG

                      Nach einem Edomi resart ist alles wieder gut (bis heute Abend wahrscheinlich).

                      VG
                      Zuletzt geändert von Zaschii; 15.11.2019, 08:41.

                      Kommentar


                        #12
                        Dafür kanns mehrere Gründe geben. Bei mir ist's der Router, bei dem das DHCP lease abläuft und dann zu irgend einem undefinierten Zustand führt - oder so. Muss den Router alle paar Tage neu starten.

                        Kommentar


                          #13
                          Probiere doch mal zu reservieren, bei mir läuft das seit Monaten ohne Disconnect?

                          Kommentar


                            #14
                            Wie zu reservieren? Wie funktioniert das?

                            Kommentar


                              #15
                              Fritz Box oder was hast du, weil dort kannst du einfach unter "Heimnetz" auf den Client drücken -> reservieren dann behält das Interface immer diese IP.

                              Oder Manuell im Interface via ETS5 hart setzen

                              Kommentar