Hallo zusammen,
Mein Edomi-KNX-System läuft nun seit ca. einem halben Jahr sehr stabil.
Nun seit 2 Tagen habe ich ca. täglich disconnects welchen ich gern auf den Grund gehen würde.
Laut Fehler log erhalte ich sporadisch den Fehler "KNX-Verbindung verloren", teilweise zu Zeiten mit eher geringer LAN-Auslastung und geringer KNX-Buslast.
Es ist ein MDT IP-Interface aktueller Baureihe über einen 24-fach Switch und Fritzbox im Einsatz.
Der KNX-Tracelog zeigt, daß zur Zeit des Fehlers das IP-Interface hier kein Connectionstate-Response innerhalb der erwarteten Zeit (5s) von sich gibt.
Normalerweise kommt das Repsonse des IP-Interface ca. 1/100sec. nach dem Request durch Edomi.
Hier wird jedoch eine halbe Sekunde nach dem unbeantworteten Request noch eine Gruppenadresse busseitig zur IP-Seite weitergereicht und von Edomi als ok ge-ACKt.
Das spricht für mich erstmal für eine funktionierende Verbindung, anscheinend ist daher nur die Connectionstat-Response irgendwo verschluckt worden.
Sollte ich hier rein auf der LAN-Seite auf Fehlersuche gehen ? Kann es sein, daß das IP-Interface sporadisch nicht antwortet und hat jemand ähnliche Probleme ?
Mich würde auch interessieren, was denn wäre falls man den conectionstate-request wiederholt sendet anstatt nach einmaliger nicht-anwort neu zu verbinden. Wäre es innerhalb der eingestellten Wartezeit von 5sec. irgendwie möglich ein weiteres Request zu senden ?
Viele Grüße,
Christox
Mein Edomi-KNX-System läuft nun seit ca. einem halben Jahr sehr stabil.
Nun seit 2 Tagen habe ich ca. täglich disconnects welchen ich gern auf den Grund gehen würde.
Laut Fehler log erhalte ich sporadisch den Fehler "KNX-Verbindung verloren", teilweise zu Zeiten mit eher geringer LAN-Auslastung und geringer KNX-Buslast.
Es ist ein MDT IP-Interface aktueller Baureihe über einen 24-fach Switch und Fritzbox im Einsatz.
Der KNX-Tracelog zeigt, daß zur Zeit des Fehlers das IP-Interface hier kein Connectionstate-Response innerhalb der erwarteten Zeit (5s) von sich gibt.
Normalerweise kommt das Repsonse des IP-Interface ca. 1/100sec. nach dem Request durch Edomi.
Hier wird jedoch eine halbe Sekunde nach dem unbeantworteten Request noch eine Gruppenadresse busseitig zur IP-Seite weitergereicht und von Edomi als ok ge-ACKt.
Das spricht für mich erstmal für eine funktionierende Verbindung, anscheinend ist daher nur die Connectionstat-Response irgendwo verschluckt worden.
Sollte ich hier rein auf der LAN-Seite auf Fehlersuche gehen ? Kann es sein, daß das IP-Interface sporadisch nicht antwortet und hat jemand ähnliche Probleme ?
Mich würde auch interessieren, was denn wäre falls man den conectionstate-request wiederholt sendet anstatt nach einmaliger nicht-anwort neu zu verbinden. Wäre es innerhalb der eingestellten Wartezeit von 5sec. irgendwie möglich ein weiteres Request zu senden ?
HTML-Code:
<tr><td>2017-07-30 21:55:29</td><td>113163</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 201 (201) / PA: 1.1.54 / GA: 2/3/0 = 22.4 / Raw: 0610042000170413c9002900bce0113613000300800c60</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:29</td><td>113349</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0413c900</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:30</td><td>004651</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 06100207001013000801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:31</td><td>535017</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 202 (202) / PA: 1.1.55 / GA: 2/3/11 = 1.8 / Raw: 0610042000170413ca002900bce01137130b03008000b2</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:31</td><td>535200</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a0413ca00</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>004573</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten</td><td>ERROR</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>015877</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001013000801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:36</td><td>016514</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>KNX-Verbindung verloren.</td><td>ERROR</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>018304</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.1.20:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8011ac350</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>029331</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: MDT KNX IP Interface / PA: 1.1.100 / MAC: cc1be0801220 / Raw: 06100204004436010200116400000083527f019ee000170ccc1be08012204d4454204b4e5820495020496e74657266616365000000000000000000000802020103010401</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>039704</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.1.20:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8011ac3500801c0a8011ac35104040200</td><td>Ok</td></tr> <tr><td>2017-07-30 21:55:39</td><td>050446</td><td>KNX</td><td>21747</td><td>ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.1.26:50000 - 192.168.1.20:3671 / DE: 192.168.1.26:50001 - 192.168.1.20:3671 / Tunnel-PA: 1.1.241 / ChannelID: 20 / Raw: 06100206001414000801c0a801140e57040411f1</td><td>Ok</td></tr>
Christox
Kommentar