Das ist ja spannend, suche seit einem halben Jahr nach der Ursache für diese Fehler.
Mein MDT SCN-IP000.02 IP Interface hat bis vor kurzem ca. alle 2 Tage ein bis 2 Tunneling ACK Timeout und Sequence Counter Fehler hervorgerufen. Edomi läuft auf NUC5CPYH
Seit 15 Tagen werkelt nun testweise das Weinzierl 731 in gleicher LAN Verkabelung fehlerfrei. Das riecht doch für mich fast nach einem systematischen Problem mit den aktuellen MDT IP IF / IP Routern bei Verwendung mit Edomi. Hat jemand eines dieser Geräte denn 100% fehlerfrei mit Edomi im Einsatz ?
Grüsse, Christox
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
verlorene KNX Verbindung
Einklappen
X
-
Würde mich auch brennend interessieren. Habe ebenfalls den MDT Router und hatte sowohl auf NUC, wie auch VM die Probleme. Fehler will ich nicht einfach ausschalten, denn es ist ja ein Fehler. Gibt es denn offizielle Router Empfehlungen?
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2018-02-01 00:00:11[/TD] [TD]186578[/TD] [TD]?[/TD] [TD]20113[/TD] [TD]Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates/checkupdate.php?clientid=2adce959716f7e2821038e27429be7995918cbb8c18de425c35871f196d04460&version=1.55&20180201000001): failed to open stream: Connection timed out[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-01 04:09:09[/TD] [TD]921427[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=18, Soll-Wert=19 / Raw: 061004200017041912002900bce010050102030080017c[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-01 13:26:15[/TD] [TD]009268[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-01 13:26:15[/TD] [TD]020328[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-01 14:10:01[/TD] [TD]245539[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=29, Soll-Wert=30 / Raw: 061004200017043c1d002900bcd011031a0f03008006a4[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-01 14:24:02[/TD] [TD]007337[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-02 00:24:12[/TD] [TD]007431[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]1870[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 09:21:19[/TD] [TD]003165[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 10:43:49[/TD] [TD]595534[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010460008010a000a660e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 10:43:49[/TD] [TD]595844[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=155 / Raw: 06100420001704469a002900bcd0121c2b010300801d57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 10:43:49[/TD] [TD]606426[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 19:44:35[/TD] [TD]772053[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=124, Soll-Wert=125 / Raw: 06100420001504477c002900bcd013281804010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 22:33:47[/TD] [TD]008019[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-03 23:44:56[/TD] [TD]312450[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]21707[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=51, Soll-Wert=52 / Raw: 061004200016044733002900bcd01108211002008029[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 00:20:06[/TD] [TD]244851[/TD] [TD]?[/TD] [TD]21709[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000605.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 8 | snmp2_real_walk(): No response from 10.0.20.160[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 14:46:12[/TD] [TD]764357[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=12, Soll-Wert=13 / Raw: 06100420001704480c002900bce010050102030080014a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 19:16:36[/TD] [TD]376534[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010480008010a000a660e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 19:16:36[/TD] [TD]377000[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=70, Soll-Wert=71 / Raw: 061004200017044846002900bcd0130a201b0300800cd3[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 19:16:36[/TD] [TD]388029[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 19:46:38[/TD] [TD]928950[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=55, Soll-Wert=56 / Raw: 061004200017044937002900bcd0120d200c0300800ca6[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-04 22:05:22[/TD] [TD]377125[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]28074[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 210 (210) / PA: 1.1.2 / GA: 3/1/25 / Raw: 0610042000150449d2002900bcd011021919010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-05 00:00:11[/TD] [TD]355187[/TD] [TD]?[/TD] [TD]13435[/TD] [TD]Datei: /var/edomi-backups/_public/main/queuecmd/cmd1.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 245 | file_get_contents(http://62.75.208.51/download/updates/checkupdate.php?clientid=2adce959716f7e2821038e27429be7995918cbb8c18de425c35871f196d04460&version=1.55&20180205000001): failed to open stream: Connection timed out[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-05 00:47:04[/TD] [TD]630815[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=179, Soll-Wert=180 / Raw: 0610042000170451b3002900bcd01311201d03008007fb[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-05 05:47:30[/TD] [TD]274900[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=79, Soll-Wert=80 / Raw: 06100420001704514f002900bce01005010203008000a0[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-05 14:48:16[/TD] [TD]453677[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=167, Soll-Wert=168 / Raw: 0610042000170451a7002900bcd0112a2005030080077b[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-05 23:49:02[/TD] [TD]625247[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=71, Soll-Wert=72 / Raw: 061004200017045147002900bcd0120820090300800d00[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-06 04:49:28[/TD] [TD]287115[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=192, Soll-Wert=193 / Raw: 0610042000170451c0002900bcd0112b20010300800779[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-06 06:27:00[/TD] [TD]001935[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-07 08:28:47[/TD] [TD]006592[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-07 08:28:47[/TD] [TD]017124[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-07 16:22:30[/TD] [TD]495155[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=152, Soll-Wert=153 / Raw: 061004200017045298002900bce0100501050300803fd3[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-07 21:22:56[/TD] [TD]158850[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=154 / Raw: 061004200017045299002900bcd011031a0f0300800708[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-07 23:23:06[/TD] [TD]409715[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=72, Soll-Wert=73 / Raw: 061004200017045248002900bce0100501020300800032[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-08 08:23:52[/TD] [TD]593497[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010520008010a000a660e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-08 08:23:52[/TD] [TD]593825[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=249, Soll-Wert=250 / Raw: 0610042000170452f9002900bce0100501020300800064[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-08 08:23:52[/TD] [TD]604490[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-02-08 10:53:07[/TD] [TD]008631[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]6311[/TD] [TD]EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD] [/TR] [/TABLE]
Einen Kommentar schreiben:
-
Man kann die Fehlermeldungen ausschalten, bzw. werden diese dann nicht in der Visu angezeigt.
so hatte ich es bisher immer die ganze Zeit laufen.
Aber komischerweise läuft es bei mir seitdem ich den neuen Router habe auch ein wenig schneller.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmmm ... also ist es wohl nicht nur meiner
Habt Ihr das Ding in einer Produktivumgebung oder auch nur in einem Testsystem wie bei mir?
Stört es im laufenden Betrieb oder nerven Euch auch nur die vielen Fehlermeldungen?
Grüße Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Das gleiche verhalten habe ich auch mit einem MDT Router
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hatte bei mir auch regelmäßig den Fehler mit der verlorenen KNX Verbindung.
Seitdem ich edomi den Peaknx Router zugewiesen habe (vor 1Woche) gibt es kein einziges Problem mehr.
Davor hatte ich ebenfalls den MDT SCN-IP100.02
Hab auch schon einiges probiert, aber habe nie eine Lösung gefunden.
Gruß
Patrick
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe noch etwas getestet:
Seit gestern Abend laufen zwei Edomi Instanzen parallel.
Einmal auf dem NUC und dann das Testsystem auf der Synology NAS (1517+).
Die Fehler gab es über Nacht auf beiden Systemen.
Interessanterweise aber nicht zum gleichen Zeitpunkt sondern willkürlich verteilt ... beim NUC waren es etwa 10, bei der VM waren es 4 ...
manchmal nach 30 Minuten dann ist wieder mal 6 Stunden Ruhe!?
Liegt das an dem MDT Router? Der ist ja recht verbreitet ... gibt es jemanden dem ähnliche Fehler aufgefallen sind?
Danke + Grüße
Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
verlorene KNX Verbindung
Guten Abend,
ich habe mal wieder eine Frage an die hier versammelten Experten:
Seit ein paar Tagen habe ich meinen KNX-Testaufbau nicht mehr per Powerline angeschlossen sondern direkt mit der Fritzbox verkabelt.
Leider bekomme ich immer noch folgende Fehlermeldung:
2018-02-07 19:04:41 005140 KNX 30722 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Timeout nach 5s / ErrMsg: Kein CONNECTIONSTATE_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2018-02-07 19:04:41 015413 KNX 30722 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2018-02-07 19:04:44 026037 KNX 30722 KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Router / PA: 1.1.0 / MAC: cc1be080243c Ok 2018-02-07 19:04:44 046446 KNX 30722 KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.241 / Channel-ID: 42
Das taucht ca. 20mal täglich auf (in unregelmäßigen Abständen).
Muss ich mir hier Sorgen machen? Ich sehe dass es sich immer 3 Sekunden später wieder verbindet. Allerdings beunruhigen mich solche Meldungen trotzdem, wenn ich mir überlege, dass Edomi in einigen Monaten die gesamte Steuerung übernehmen soll!
Bei der Powerline Verbindung hatte ich von diesen Fehlern ca. 2.500 am Tag! Da war definitiv das Netzwerk schuld.
Edomi läuft auf einem Intel NUC (i3, 8GB Ram) ... als IP-Router habe ich den MDT SCN-IP 100.02.
Ausser diesen Geräten hängt noch ein Synoloy NAS an zwei Eingängen der Fritzbox.
Ich habe für NUC und MDT auf 100MBit gestellt; die Synology läuft mit 2x Mbit LAN.
Soll ich im MDT-Router die "langsame Verbindung" ermöglichen?
(Parameter setzt Timeout für Tunneling-Verbindungen höher-> kann bei instabilen Verbindungen )aktiviert werden.
Firmwareupdate gibt es soweit ich gesehen habe für den MDT noch nicht?!
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte??
Vielen Dank / schönen Abend