    #46
    Ich möchte das hier nochmal ausgraben...

    Wie triggert ihr den Baustein 19001081? Ich habs mal mit viertelstündlich versucht, aber wenn ich dann über den gleichen Baustein dann das Log ablösche, erzeugt der nächste Durchlauf direkt einen neue Logeintrag, weil das Log nicht gefunden wird...

    Bildschirmfoto 2020-03-17 um 09.22.18.png

    Das ist etwas ungünstig, weil ich über ein pulsierendes Icon im Hauptmenü das Vorhandensein eines Fehlers anzeige, was nun halt immer pulsiert.

    Kommentar


      #47
      Meine Vermutung (ich setze den LBS selbst nicht ein):
      Du solltest nur eine 1 auf E6 (Logfile löschen) senden, wenn an A19 eine 1 anliegt.

      Kommentar


        #48
        Danke, der Wink hat mich auf die richtige Fährte gebracht... Klappt nun. War eine Kombination aus mehreren Dingen... Etwas ungünstig: A19 sendet 1 oder leer anstatt 0. Das muss man dann noch per Vergleicher o.Ä. abfangen, was ich vorher nicht beachtet hatte.