Brauche Hilfe bei Jalousie per Visu steuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Geh mal im Schieberegler hin und stell Minimum Maximum auf 0-255 und nicht auf 0-100.
    Der MDT sendet [0..100] als Status, also sollte es doch stimmen. Ich würde aber auch den SChieberegler erstmal ignorieren und nur das UE betrachten, das den Wert der GA darstellt.

    Kommentar


      #17
      Zitat von Killswitch Beitrag anzeigen

      Der MDT sendet [0..100] als Status, also sollte es doch stimmen. Ich würde aber auch den SChieberegler erstmal ignorieren und nur das UE betrachten, das den Wert der GA darstellt.
      Er hat aber einen ABB Aktor. Dieser erwartet definitiv 0-255. Die Fehlerbeschreibung passt auch genau zu dem was ich geschrieben habe.

      Kommentar


        #18
        Dann habe ich die beiden Fragesteller leider verwechselt und meine Antworten sind für' Forenarchiv...

        Kommentar


          #19
          Ja, es is gerade irgendwie etwas durcheinander... geogott ich würde dich bitten vielleicht noch ein Thread aufzumachen, sonst blickt man hier nicht mehr durch.

          Ich habe jetzt alles auf 0...255 angepasst. Aktuell zeigen mir alle Elemente die aktuelle Position an. Danke schonmal.

          Dann kann man ja mal mit Schritt 2 weitermachen

          Wenn ich auf die Pfeiltasten drücke, soll jeweils um 5% hoch oder runter verschoben werden. Das Schiebeelement und die % Anzeige sollen direkt beim Drücken des Buttons den neuen Wert anzeigen.
          Ciao Jochen

          Kommentar


            #20
            Zitat von benji Beitrag anzeigen

            Es gibt keine Logik dazu. Du musst einfach im Universalelement einen Befehl anlegen "KO Wert zuweisen" dort wählst du dann das KO (Lamellenverstellung vom Aktor) und Wert dementsprechend was du möchtest. ZB 125 für ca. 50%. Dies kannst du ja einfach mal testen und dann durch probieren weitere Universalelemente anlegen.

            Anbei noch ein Bild.

            Ohne Titel.png

            Das ist ja irgendwie nicht das was ich will.
            Ich möchte ja, dass wenn das Raffstore beispielsweise komplett oben ist, dass das Raffstore mit lediglich einem Tastendruck zuerst komplett runterfährt und dann die Lamelle zwei Stufen (hab insgesamt 7 im Aktor eingestellt) auf geht.
            Oder hab ich dein Beispiel nicht ganz verstanden!?

            Kommentar


              #21
              Zitat von Killswitch Beitrag anzeigen
              Dann habe ich die beiden Fragesteller leider verwechselt und meine Antworten sind für' Forenarchiv...
              ok, mache ich,

              Kommentar


                #22
                Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
                Wenn ich auf die Pfeiltasten drücke, soll jeweils um 5% hoch oder runter verschoben werden. Das Schiebeelement und die % Anzeige sollen direkt beim Drücken des Buttons den neuen Wert anzeigen.

                Hi,

                du könntest auf die Pfeiltasten ein iKO legen welchen einen Rasterwert addiert/subtrahiert und dieses dann auf einer Logikseite auf dein GA Position triggern. Rasterwert für iKO wäre dann auf 12,75 zu stellen für 5%. Dies könntest du natürlich auch direkt auf der GA machen. Ich würde dies allerdings immer über iKO machen. Kostet ja nicht


                Die Anzeige würde ich allerdings nicht direkt anzeigen lassen sondern wirklich über deine Status GA's. Dann hast du auch wirklich eine Meldung ob die Jalousie auch in der Postion angekommen ist.



                Gruß

                Kommentar


                  #23
                  Hallo zusammen,

                  möchte mich kurz vorstellen mein Name ist Andreas Dechant.
                  Ich bin ein Edomi Neuling finde die Visu einfach großartig und auch ein großes Lob an alle die hier so viel helfen.
                  Mein Problem ist gerade, dass ich mich an den Raffstore versuche und ich es einfach nicht hinbekommen, die drei Balken richtig dazustellen.
                  Ich habe die Lamellenverstellzeit und die Schrittweite für die Lamellenverstellung bereits angepasst, sodass ich die volle Breite von 255 abdecke, bedeutet 0 ist ganz zu (Lamelle nach innen geklappt) 255 ebenfalls zu (Lamelle Nach außen zugeklappt).

                  Aktor ist von MDT 0810.02

                  Danke für eure Rückantwort.

                  Folgend noch ein paar Screenshots






                  Gruß
                  Zuletzt geändert von BadWicky; 09.03.2019, 21:18.

                  Kommentar


                    #24
                    Ich bin am verzweifeln!!
                    Mit der Formel {145+#/255*90} bekomme ich es so halbwegs hin wie ich es haben möchte.
                    Was aber mein Problem ist, wenn ich die Raffstore von unten nach oben fahre,habe ich andere Schrittwerte, wie wenn ich von oben nach unten fahre, die Werte weichen teilweise um 2 ab.

                    Hochfahren
                    255
                    204
                    153
                    101
                    50
                    0

                    Runterfahren
                    0
                    51
                    103
                    154
                    206
                    255

                    Hat keiner eine Idee wie ich die Positionierung anständig hin bekomme?
                    Wie setzt Ihr das um das die Lamellen anständig dargestellt werden.
                    Würde mich über ein beispiel freuen.

                    Vielen Dank
                    Zuletzt geändert von BadWicky; 09.03.2019, 21:24.

                    Kommentar


                      #25
                      Ich möchte mich hier mal dranhängen. Ich möchte per EDOMI meine Lamellenposition per Schieberegler verstellen. In ETS habe ich in meinem MDT JAL-0810.02 eingestellt, dass nach Fahrtende die Lamellen bei 100% (geschlossen) sind.

                      Ich habe schon versucht, die GA für die Anfahrt der Lamellenposition mit einem Initialwert von 255 zu belegen, um dann per Pfeil den Wert jeweils um 51 zu reduzieren (siehe Screenshot).
                      Wenn ich einen Lamellenposition von 60% (Wert 150) auf das KO sende, passiert leider überhaupt nichts.
                      Vielleicht hat jemand noch eine Idee.

                      Übersicht.PNGpfeil hoch.PNG


                      schieberegler.PNG
                      Danke!

                      Kommentar


                        #26
                        Du gehst Das irgendwie komplett falsch an, aber wenn Du zu dem Initialwert von 255 noch 51 addierst, was soll dann passieren?

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                          Du gehst Das irgendwie komplett falsch an, aber wenn Du zu dem Initialwert von 255 noch 51 addierst, was soll dann passieren?
                          Wenn die Jalousie geschlossen ist, ist die Lamellenposition auch geschlossen (=Wert 255). Somit kann ich mit einer negativen Addition die Lamelle öffnen. Oder habe ich einen Denkfehler?