Rollladensteuerung LBS 19001672

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • simonlaessig
    antwortet
    Hallo, ich bräuchte mal Hilfe mit dem Baustein. Habe das Problem wenn ich eine Handbedienung mache, wird die Automatiksperre aktiviert, aber der Rollladen fährt dennoch wieder zurück auf seinen "Automatiksollwert", kann aus dem Log die Ursache nicht lesen:

    Code:
    2022-04-17 14:44:33 447293 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ---------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:33 447570 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ----------- LBS-Eingang getriggert ----------
    2022-04-17 14:44:33 447613 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: - E7 (KO Positionsstatus) = 240 (Position: 255)
    2022-04-17 14:44:33 447634 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ---------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:33 448714 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen, V3 auf Position 94 geändert
    2022-04-17 14:44:38 524574 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ---------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:38 524622 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ----------- LBS-Eingang getriggert ----------
    2022-04-17 14:44:38 524641 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: - E9 (KO Automatiksperre) = 1 (Position: 94)
    2022-04-17 14:44:38 524653 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ---------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:38 525217 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---
    2022-04-17 14:44:38 525264 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
    2022-04-17 14:44:38 525285 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
    2022-04-17 14:44:38 525302 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Sanftes Aufwachen ist deaktiviert (E24 = 0). (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:38 525326 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------
    2022-04-17 14:44:38 526830 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Automatiksperre für 240 Min. durch E9 (1) akiviert (Position: 240, Zeitpunkt: 1650213878.5255)
    2022-04-17 14:44:38 526871 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---
    2022-04-17 14:44:38 526891 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:38 526909 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Abends lüften ist deaktiviert (E22 = 0). (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:38 527327 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------
    2022-04-17 14:44:38 527767 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion Position: Position für normal bestimmt: 0 (Prio: 50, Werte: 0|0|0;100|80|0)
    2022-04-17 14:44:38 527821 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgabe: Position_start->Position: 94->0, Key_last: normal, Fenster_start->Fenster: 0->0
    2022-04-17 14:44:38 527844 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (normal) - Position: 94->0 (Differenz: 94), Prio: 50, Fenster: 0->0, Tagesphase: Tag
    2022-04-17 14:44:38 528398 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: - Position für Visu (A5 = 0) ausgegeben und V3 auf 0 gesetzt
    2022-04-17 14:44:38 528430 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: - Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1650199479.5244)
    2022-04-17 14:44:38 530400 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1s (= 14:44:40 Uhr - Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 14400s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
    2022-04-17 14:44:39 615485 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: -------------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:39 615530 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ----------- LBS gestartet ohne Trigger ----------
    2022-04-17 14:44:39 615547 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: - Position: 0
    2022-04-17 14:44:39 615560 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: -------------------------------------------------
    2022-04-17 14:44:39 616525 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert um 1s auch A2 setzen
    2022-04-17 14:44:39 617532 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---
    2022-04-17 14:44:39 617563 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
    2022-04-17 14:44:39 617579 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
    2022-04-17 14:44:39 617595 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Sanftes Aufwachen ist deaktiviert (E24 = 0). (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:39 617609 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------
    2022-04-17 14:44:39 617822 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---
    2022-04-17 14:44:39 617850 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:39 617866 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Konfigurationsinfo: Abends lüften ist deaktiviert (E22 = 0). (Info - E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
    2022-04-17 14:44:39 618242 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------
    2022-04-17 14:44:39 618575 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion Position: Position für normal bestimmt: 0 (Prio: 50, Werte: 0|0|0;100|80|0)
    2022-04-17 14:44:39 618616 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgabe: Position_start->Position: 0->na, Key_last: sperre, Fenster_start->Fenster: 0->0
    2022-04-17 14:44:39 620166 26909 debug LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1s (= 14:44:41 Uhr - Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 14399s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
    Jemand ne idee?
    Grüße & Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo Panzaeron,

    Zu 1: Nur um wirklich alles richtig zum verstehen. Da ich auch ältere MDR Aktoren habe, wird auf den A2 die Auf/Ab des Aktors gelegt, richtig?

    Zu 2: Da meine Wetterstation bei Dunkelheit eine 0 ausgibt, würde ich dies noch mit dem E10 verbinden, dann sollte es hoffentlich passen.

    Hierzu hätte ich allerdings dann leider noch eine Verständnisfrage. Wenn die Prio am E16 (vermutlich für Tag) und die Prio am E17 (vermutlich für Nach) höher ist als die Prio für den Automatikbetrieb E12, dann sollte es doch schon aufgrund der Höheren Prio funktionieren... E14 KO Dunkel hat eine höhere Prio wie E9 und sollte somit doch bevorzugt behandelt werden, damit sollten doch die Rollos, unabhängig vom Eingang E9, runter fahren. Im meinem Fall habe ich bei E12 den Priowert auf 80 und bei E16/E17 den Wert auf 100 gelegt. Damit müsste ich mir doch die Verbindung mit der Wetterstation auf E10 sparen können. Mir geht es jetzt nicht darum, den E10 mit der Wetterstation zum verbinden, ich möchte einfach gerne die Logik von dem LBS etwas besser verstehen :-)

    Oder habe ich was bzgl. den Prioritäten etwas falsch verstanden?

    Viele Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Zu 1: Daher würde ich den Ausgang A1 und auch die anderen Ausgänge A3 bis A8 mit einer Klemme versehen. Dann sollte es so passen, oder?
    Sorry, da habe ich nicht genau gelesen, A1 ist der Hauptausgang des LBS und wird mit der absoluten Position verbunden. Da die MDT Aktoren dazu neigen die Position zu verlieren wenn sie nicht ganz hoch oder runter fahren, wurde noch A2 ergänzt welcher bei einem kompletten schließen bzw. öffnen ein Signal ausgibt und so den MDT-Aktor "nullt". Ob das bei den aktuellen mdt Aktoren noch erforderlich ist weiß ich allerdings nicht.
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Zu 2: Danke Dir für den Hinweis, d.h. der Eingang E12 Prio Automatiksperre ist u.a. auch für den Eingang E9?
    Ja, E12 ist indirekt für E9, damit meine ich E12 ist die Priorität der Automatiksperre. Wenn eine andere Funktion eine höhere Prirität hat, wird diese statt der Automatiksperre ausgeführt.
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Für was ist der Ist der drei geteilte Initialwert/Fixwert 70|70|100 bei E16/E17? Kann hier auch nur ein Wert eingetragen werden?
    Die drei Werte stehen für die Prioritäten des Normalbetriebs bei geschlossenem|gekippten|drehgeöffneten Fenster und es kann auch nur ein Wert eingeben werden.
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Z.B. möchte ich, dass die Prio E16/E17 höher liegt als die Prio E12. Ich möchte bewirken, dass bei Dunkelheit die Rollos runterfahren, auch wenn z.B. 10 Minuten über den Handbetrieb der Rollo bewegt wurde....
    Das geht so nicht, du musst bei Dunkelheit auf E10 eine 0 geben, damit die Automatiksperre deaktiviert wird. Ich würde mir eine extra Seite mit den Hilfslogiken anlegen und dort z. B. auf ein internes KO eine 0 geben wenn die Wetterstation Dunkelheit meldet (manche Wetterstationen können bei Dunkelheit auch direkt eine 0 ausgeben). Dieses iKO verbindest du dann mit E10 bei allen LBS bei denen die Automatiksperre deaktiviert werden soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo Panzeaeron,

    Danke Dir für Deine Antwort. Meine Frage bezog sich auf den Ausgang A1 und nicht auf den Eingang E1. Da hattest Du mir vor längerer Zeit schon mal den Tipp bzgl. des Verhaltens gegeben :-)
    Zu 1: Denke das ich hier damals als ich den LBS angelegt hatte, ein falsches Verständnis hatte. D.h. ich dachte das dort für den Rollo Aktor die Rückmeldung/Position verknüpft werden muss.... Habe allerdings an meinem MDT Aktor auch den Status aktuelle Position und die Absolute Position. Daher würde ich den Ausgang A1 und auch die anderen Ausgänge A3 bis A8 mit einer Klemme versehen. Dann sollte es so passen, oder?
    Zu 2: Danke Dir für den Hinweis, d.h. der Eingang E12 Prio Automatiksperre ist u.a. auch für den Eingang E9?
    Für was ist der Ist der drei geteilte Initialwert/Fixwert 70|70|100 bei E16/E17? Kann hier auch nur ein Wert eingetragen werden? Z.B. möchte ich, dass die Prio E16/E17 höher liegt als die Prio E12. Ich möchte bewirken, dass bei Dunkelheit die Rollos runterfahren, auch wenn z.B. 10 Minuten über den Handbetrieb der Rollo bewegt wurde....
    Danke Dir für den echt umfangreichen LBS, hier steckt eine Menge Hirnschmalz, und die Unterstützung :-)



    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Jetzt hätte ich noch folgende Fragen:
    1. Muss der A1 belegt sein?
    2. Wenn auf E9 Handbetrieb die Rollos bewegt werden und es dann über E14 dunkel gemeldet wird, hat dann der E14 keine höhere Prio wie der E9? Kann man das irgendwie einstellen dass E14 eine höhere Prio hat wie der E9? Ging für mich aus der Hilfe leider nicht hervor.... Ich hätte gern, das die Dunkelsteuerung alle anderen Eingänge überlagert.
    Zu 1: Du solltest E1 mit einer Zeit belegen, bei mir ist es 60, ansonsten führt der Systemstart zu ungewollten Bewegungen der Rollläden.
    Zu 2: E14 ist nur eine mögliche Bedingung die zwischen Tag/Abend/Nacht/Morgen wechselt und hat daher keine Priorität, sondern nur die Zustände bzw. Funktionen haben Prioritäten. In deinem Screenshot hat z. B. die Automatiksperre die Prio 100 und E16/E17 sind die Prios für den Normalbetrieb (worauf auch E14 Einfluss hat)
    Tipp: Du solltest die übrigen Ausgänge mit einer Klemme versehen, damit du in der Live-Ansicht z. B. siehst welche Phase gerade aktiv ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo Panzaeron,

    erstmal vielen Dank für Deine Rückmeldung. Hatte am Wochenende erst mal etwas getestet um mich dann wieder zurück zu melden.

    Der Telegrammgenerator hat eine Filter Funktion. Da sonst ohne den Telegramgenerator von der Sonnenautomatik eine 0 gesendet wurde und dann mitten in der Nach die Jalousien hochgefahren sind....

    Habe jetzt wieder den Handbetrieb auf E9 gelegt, so war es vorher auch, aber die Jalousien sind dann nach einer gewissen Zeit wieder automatisch noch oben gefahren, allerdings nicht abhängig von der Speerzeit... Habe nun den Wert NA in den Eingang 26 eingetragen.

    Hoffe das ich jetzt am Nachmittag das Problem beheben konnte. Habe jetzt auf Handbetrieb die Sperrzeit auf 360min gestellt, sollte lang genug sein. Allerdings muss ich zusätzlich noch den A1 (Position) entfernen (Hier hatte ich Absolute Position des Rollos hinterlegt), da die Jalousie immer nach kurzer Zeit nach oben gefahren ist. Hat jetzt heute Tagsüber erstmal funktioniert, allerdings sind abends die Jalousien nicht runter gefahren. Ich hoffe, vermute, das lag daran, dass die eingestellte Sperrzeit auf E13 die Dunkelsteuerung unterbricht...

    Jetzt hätte ich noch folgende Fragen:
    1. Muss der A1 belegt sein?
    2. Wenn auf E9 Handbetrieb die Rollos bewegt werden und es dann über E14 dunkel gemeldet wird, hat dann der E14 keine höhere Prio wie der E9? Kann man das irgendwie einstellen dass E14 eine höhere Prio hat wie der E9? Ging für mich aus der Hilfe leider nicht hervor.... Ich hätte gern, das die Dunkelsteuerung alle anderen Eingänge überlagert.
    Hier ein Screenshoot von der aktuellen Konfig.
    Logfile LBS II.png

    Viele Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Ich habe mir dein Problem noch nicht Detail angeschaut, aber ein Handbetrieb ohne E9 geht nicht, weil der LBS ja gleich wieder versucht die andere Position einzunehmen, was ja auch die Aufgabe des LBS ist. Aber ich habe nicht verstanden warum Du E9 nicht nutzen möchtest?
    Dann noch eine Anmerkung, falls du bei einer bestimmten Position keine Änderung bewirken möchtest, dann musst du NA eintragen, nicht einfach weglassen.
    Und was mir noch auffällt, welche Aufgabe hat der Telegrammgenerator an E15? Warum setzt Du nicht direkt auf 1?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo zusammen,

    vermute ich habe die Ursache gefunden, leider kann ich das Problem nicht lösen. Der Eingang E26 Position Tag sendet vermutlich über den LBS immer den Befehl zum hochfahren.
    Hier ein Auszug von dem Logfile
    BS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
    Und hier das gesamte Logfile

    Logfile LBS.png

    Hier ein Logfile vom Bus nicht vom LBS

    Logfile II.png

    Was ich allerdings nicht verstehe, wieso die Position für normal 0 ist, wenn im Eingang E26 kein Wert mehr hinterlegt ist. Hatte zum Testen Mal dort folgende Werte eingegeben 85|140|210, dann ist der Rolle immer auf einer von diesen definierten Werten gefahren... Dann hatte ich zum Testen auch mal den Wert am Eingang E4 Vorgabe geschlossen entfernt (dort war vorher 0 eingetragen)......

    Eigentlich möchte ich ja nur einen Handbetrieb verwirklichen ohne den E9 verwenden zu müssen (Sperren der Automatikfunktion).
    Eingang E9.png

    Projektaktivierung mit sämtlichen Remanentdaten löschen habe ich natürlich gemacht...
    Könnt Ihr mir sagen wie ich einen Handbetrieb bei diesem LBS verwirklichen kann?

    Danke Euch im Voraus.
    Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo zusammen,

    hätte eine Frage zu dem LBS. Habe jetzt eine eigene Eingangsbox für die manuelle Bedienung parallel auf den Jalousieaktor gesetzt. Jetzt kommt von dem LBS der Befehlt, Jalosien hochfahren. Anhand der Logdatei kann ich leider nicht erkennen, wieso der LBS den Befehl zum hochfahren gibt.

    Kann es sein das die Ursache im Eingang E26/E27 liegt? (Position Normal) Funktion Position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
    LBS Rollo.png

    Logfile.png


    Danke Euch für die Unterstützung :-)

    Viele Grüße
    Jürgen
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von jubauer; 09.11.2021, 16:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Noch wichtiger wäre ein Tip wie man Logfiles postet....

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    01altbau: Ich vermute du benötigst einen Tipp warum sich nichts ändert? Bei gekippten Fenster steht bei der Position von Regen NA, d.h. die Position soll sich nicht ändern. Siehst du im LOG in einer der letzten Zeilen, so ist auch die Standardeinstellung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Habe gerade mal die neuen geänderten Werte in einen Baustein eingegeben, keine Reaktion bei Regen.

    Nr.1

    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]729023[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]731051[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]731461[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]731632[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]734811[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:16[/TD]
    [TD]738607[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]734030[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]734438[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]734596[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]734755[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]734898[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]736435[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]736697[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]736861[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]739793[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]742506[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:56:22[/TD]
    [TD]742796[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]571053[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]571477[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]571640[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]571799[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]571943[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]573585[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]573797[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]573956[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]576349[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]579149[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Mittagsschlaf wurde deaktiviert (KO: 0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:08[/TD]
    [TD]581480[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]790782[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]793246[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]793622[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]793783[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]793943[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]794106[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]799534[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Fenster (1 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]799896[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]800143[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]800328[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]803611[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]806837[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 5 (Werte: 5|5|5;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]807372[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 5->5 (Differenz: 0) Fenster: 1->0 Tagesphase: Tag[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:06:09[/TD]
    [TD]812007[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Änderung am Fenster (gekippt → geschlossen) setze A1 (Position: 5, Prio: 50) sofort, Frost nicht aktiv: na (Prio: 250)[/TD]
    [/TR]


    Nr.2

    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]816020[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]816576[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]816695[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]816814[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]816909[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]818892[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]819076[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]819192[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]821898[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]825261[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 16:53:11[/TD]
    [TD]825630[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]635739[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]636022[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]636159[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]636277[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]636368[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]638109[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]638439[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]638570[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]641570[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:46[/TD]
    [TD]644134[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]847368[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]847723[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]847879[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]848053[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]848289[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]850349[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]850734[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]850913[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]854794[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]859275[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:07:52[/TD]
    [TD]859639[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]059617[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]059979[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]060259[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]060441[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]060628[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]062685[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]063101[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]063291[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]066421[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:07[/TD]
    [TD]069722[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]274211[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]274554[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]274708[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): gekippt (1))[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]274880[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]275024[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]276508[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]276732[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 2) ist nur für morgens aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]276899[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 1) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 41, E3 (Fenster): gekippt (1), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]279421[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]282046[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Regen aufgerufen (Position: na, Fensterstatus: gekippt)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2021-07-08 17:08:13[/TD]
    [TD]282443[/TD]
    [TD]28074[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 3 (Werte: 3|3|3;100|80|0)[/TD]
    [/TR]

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    niemand eine Ahnung woran es liegen könnte oder mal ein ähnliches Verhalten beobachtet?

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Nabend zusammen,

    seit einiger Zeit baue ich meine Logik und Visu auf CentOS7 um. Heiligabend -um nach dem Weihnachtsmann Ausschau zu halten- mussten wir die Rollläden natürlich ein Stück hochfahren. Dabei ist mir ein seltsames Verhalten aufgefallen, was aber nur in der Nachtphase auftritt.

    Wenn ich per Visu das iKO 1744 ansteuer und nach ein paar Sekunden stoppe, stoppt auch die Rolllade, also korrekt. Wenn ich nun ein zweites Mal 1744 ansteuer um sie noch ein wenig höher zu fahren, fährt sich noch ein kurzes Stück hoch, dann aber komplett runter.
    In der Tagphase wird dies nicht gemacht. Nachts auch nicht, wenn ich den 19001672 deaktiviere.

    Ich vermute zwar keinen Fehler im LBS, komme aber nicht drauf was es an den Einstellungen sein könnte.

    Habt ihr eine Idee?

    Dank und Gruß

    Unbenannt.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Prinzipiell sollte es auch so funktionieren wie du vermutest. Bitte beim Testen immer ein paar Sekunden zwischen den einzelnen Phasen zeit lassen, weil es interne Verzögerungen gibt, die sonst nicht greifen...

    Bei einer neuen Version die ich gerade teste, habe ich die Prioritäten etwas entzerrt, so dass die Funktion deutlicher wird:
    • "Normalfunktionen" bis 200
    • Schutzfunktionen ab 200
    • Alarm ab 300
    Die Default-Werte sind wie folgt:
    E12: 150 (Automatiksperre, nur Eingänge mit Prioritäten kleiner gleich 150 werden blockiert)

    E16: 50|50|80 (Normal am Tag)
    E17: 90|90|90 (Normal in der Nacht)
    E30: 60 (Beschattung)
    E35: 70 (Blendschutz)
    E56: 90 (Mittagsschlaf, Priorität wie Nacht)
    E77: 100 (Spezial)

    E45: 210 (Sturm)
    E48: 200 (Regen)
    E52: 250 (Frost)

    E39: 310 (Alarm 1)
    E42: 300 (Alarm 2)