  • shortyle
    antwortet
    Die Prioritäten sind alle default.
    Eigentlich ging ich davon aus, dass die Rollos herunterfahren wenn es dunkel ist und ich die Priorität an E19 auf 2 setzte, so das nur dunkel/hell berücksichtigt wird.
    Bei hell hoch, bei dunkel runter. Die Beschattung aufgrund Sonneneinstrahlung wird aktiviert wenn E28 eine 1 erhält.
    mich.
    Ich glaube aber es lag daran, dass ich E14 und E15 manuell in nicht sinnvollen Reihenfolgen gesetzt habe. Dies ist ja auch in der Hilfe beschrieben.

    Code:
    Beim Testen in der Liveansicht von EDOMI, muss die Reihenfolge der Tagesphasen eingehalten werden: Morgens → Tag → Abends → Nacht → …
    ich beobachte heute noch einmal das Verhalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Hmm, wiso sollte die Beschattung aktiviert werden wenn es dunkel ist?

    Es ist ein wenig das stochern im Nebel wenn der LBS nicht arbeitet, aber passen die Prioritäten sprich hat (normal) Nacht die gerade höchste Priorität?
    Welcher Fensterstatus liegt an? Ist irgendetwas anderes noch aktiv, z. B. Abends lüften? Was kannst du dem Debug-Log entnehmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Dank dir für die Rückmeldung. Wenn ich bei E14 eine 1 eintrage und E19 die besagte 2, dann macht das bei mir aber keinen Unterschied. Sprich die Position bleibt auf 0.

    Oder muss ich jetzt zusätzlich noch E28 mit einer 1 belegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Wenn du E19 mit einer 2 belegst, dann wird nur hell/dunkel (E14) am Abend berücksichtigt. Wenn du aber Abends nur einen Sichtschutz haben möchtest, d.h. nicht ganz runter, dann kannst du dafür auch "Spezial" mit einer Zusatzlogik verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Hi,

    wie regelt ihr es, wenn es draußen dunkel ist, aber keine Nacht und ihr dennoch die Beschattung unten haben wollt.
    E14 = 1 und E15 = 0 lässt die Rollläden/Jalousie ja oben.

    Legt ihr dann dennoch auf den Beschattungseingang E28 eine 1 durch eine vorgelagerte Logik oder habe ich habe ich diesen LBS hier einfach noch nicht zu 100% verstanden

    Schönes WE und

    Einen Kommentar schreiben:


  • ploetman
    antwortet
    Ich nutze diesen LBS für unsere Rolläden und lasse u.a. den Statustext (A6) auf den jeweiligen MDT Glastastern ausgeben. Dabei ist mir aufgefallen, dass nach einem Neustart von Edomi der Statustext nicht da war und auch das verzögerte Starten des Bausteins nicht funktioniert hat. Daraufhin habe ich mich in den PHP-Code eingelesen und folgendes festgestellt:

    Zum initialen Setzen der Statustexte und zum verzögerten Starten erwartet der Baustein ein neues Telegramm an E1.
    An E7 wird der Positionsstatus der Rolladen erwartet. Sobald hier ein Telegramm ankommt, speichert der LBS den Positionsstatus intern (V[3]) und ignoriert alle anderen Eingänge.
    Bei mir ist es nun so, dass beim allerersten Aufruf des Bausteins sowohl bei E7 als auch E1 das refresh-Flag gesetzt ist (ich nehme an weil beim KO Positionsstatus der InitScan aktiviert ist). Der Baustein speichert also wegen E7 nur den Positionsstatus und ignoriert E1 quasi. Danach kommt nie wieder ein Telegramm auf E1, d.h. der Baustein wird nie richtig initialisiert.

    Dieses Problem habe ich in so behoben (Zeile 361 bis 372 in der Originaldatei ersetzen durch):
    PHP-Code:
    if ($E[7]['refresh'] == && is_numeric($E[7]['value'])) {
      
    $V[3] = intval(round(($E[7]['value']/2.55),0));
      
    $position $V[3];
      
    $position_start $V[3];
      
    logic_setVar($id,3,$V[3]);
      
    LB_LBSID_logging($id$E$V'Statuswert empfangen (Position: '.$position.')'8);
    }

    $E[1]['value'] = intval($E[1]['value']);
    if (
    $E[1]['refresh'] == && $E[1]['value'] == -1) {
      
    // Baustein initialisieren
      
    LB_LBSID_reset($id$E$V);
    } else if (
    $E[1]['refresh'] == && $E[1]['value'] > 1) {
      
    // LBS gestartet 

    Ob es eine gute Lösung (ohne unerwünschte Nebenwirkungen) ist kann ich mangels Erfahrung noch nicht beurteilen, aber immerhin waren jetzt sofort die Statustexte da und der verzögerte Start hat funktioniert.

    panzaeron Könntest du dir das anschauen und ggf übernehmen?

    franzo Dein Problem mit dem wilden Springen bei E10=2 habe ich auch schon beobachtet (und dann die Nutzung von E10=2 ganz schnell wieder eingestellt). Dazu habe ich bisher leider keine Lösung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Die Eingänge E18 und E19 habe ich laut der Hilfe (meine ich) konfiguriert.... E18 1 und E19 2.

    Erklärung.JPG

    Daher verstehe ich das Verhalten nicht ganz...

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Schau mal in die Hilfe, hat glaube ich etwas mit E18 und E19 zu tun.

    Regeneingang funktioniert nicht bei mir.
    Bei geöffnetem Fenster sollte eigentlich ein Hereinregnen unterbunden werden.

    Log.jpg
    Rollladen ist offen und macht keinen zuck.

    Zitat von franzo Beitrag anzeigen
    Ich denke die Version vom Downloadportal ist die Version 3.1.5.
    Duerfte nur im LBS die Bezeichnung falsch sein.....
    Ja, ok. in den Logfiles erscheint die 3.1.5.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hätte eine Frage zum sanften Auffachen. Wenn zu Helligkeit auf E14 erkannt wird und dann über die ZSU eine "0" auf den E15 gesendet wird, funktioniert das sanfte Auffachen. Nachdem jetzt die Nächte länger werden ist mir aufgefallen wenn zuerst am E15 eine "0" gesendet wird und dann am E14 eine "0" fahren die Rollos direkt hoch (ohne sanfte Aufwach Funktion).

    Hier ein Auszug von meiner Konfig:

    Sanftes Auffachen.JPG

    Jemand eine Idee woran das liegt? Meine das ich die aktuellste Version habe, es wird allerdings auch V3.1.4 angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • franzo
    antwortet
    Ich denke die Version vom Downloadportal ist die Version 3.1.5.
    Duerfte nur im LBS die Bezeichnung falsch sein.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Wo finde ich die Version 3.1.5 ? Im Download steht zwar 3.1.5,
    aber auf meinem Rechner erscheint stetig die 3.1.4.

    Einen Kommentar schreiben:


  • franzo
    antwortet
    Hallo zusammen

    benutzt jemand von euch die manuelle Sperre E10=2 ??
    Wenn ich auf E10 =1 gebe lauft alles wunderbar, nur der Baustein aktiviert sich wieder nach der Zeit an E13 und das moechte ich nicht.

    Wenn ich an E10=2 gebe spring der Positionsausgang A1 wie wild auf und ab und erst nach einiger Zeit beruhigt sich der Ausgang......

    hier das Log nachdem ich die 2 an E10 gebe....


    Code:
       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]758138[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]758677[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]759167[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]759437[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]759634[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]768521[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Automatiksperre dauerhaft akiviert (Position: 128)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]768893[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]769361[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]769644[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]772098[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]774602[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]775249[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 50->0 (Differenz: 50) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]778433[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107554.7514)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
     			[TD]789915[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]880340[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]888706[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]889077[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]889358[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]889581[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]889774[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]891072[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]892504[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]892795[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]896951[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]899730[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]900377[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]909605[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1596107555.8649)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
     			[TD]926934[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]040127[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]054552[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]063793[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]064218[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]064452[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]064677[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]064872[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]066096[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]066513[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]066934[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]070353[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]074899[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]075531[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]082214[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107557.0248)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]128928[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]338599[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 47)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
     			[TD]339674[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 694ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]071227[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 120 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]075495[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]076210[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]076591[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]076823[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]077020[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]078421[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]078788[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]079015[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]080687[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]082953[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]083590[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 47->0 (Differenz: 47) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]087547[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107558.0626)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]096828[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]299447[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 48)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
     			[TD]300925[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 772ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]049957[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 47)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]051043[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 24ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]095664[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 120 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]104178[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]104583[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]104810[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]105034[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]105268[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]109272[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]109664[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]109896[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]114717[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]119638[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]123954[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 47->0 (Differenz: 47) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]130472[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107559.0822)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
     			[TD]156873[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]184904[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]205657[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]206053[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]206325[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]206552[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]206779[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]211571[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]211956[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]212233[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]218600[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]221386[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
     			[TD]242002[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]310853[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]315068[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]317786[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]318063[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]318341[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]318542[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]321424[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]321799[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]322030[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]326540[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
     			[TD]329550[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2020-07-30 13:13:00[/TD]
     			[TD]868669[/TD]
     			[TD]20491[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]





    panzaeron

    kann ich dich bitten daß du dir das mal anschaust , meine php Kenntnisse sind leider bescheiden....

    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von franzo; 19.08.2020, 08:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von brainslxblacksuperb Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche mich nun schon eine ganze Weile an die Abend lüften Funktion.
    1. Fenster öffnen Rolladen fährt in die Positionsangabe "Position Nacht"
    2. Wenn jetzt die Umschaltung auf Morgens kommt möchte ich das der Rolladen auf 100% fährt damit man früh nicht durch das Licht aufgeweckt wird.
    Laut Anleitung müsste E23 dafür zuständig sein. Leider ist die Beschreibung des Eingangs nicht wie angegeben "Sonderfunktion für Lüftungsposition Nachts".
    Irgendwie hat bei mir der E22 und E23 keine Funktion.
    E22 habe ich online auf 1 gesetzt und E23 auf 100.
    E14 dann E15 --> Rolladen fährt auf Fenster Öffnenposition 90 dann setze ich E14 wieder auf 0 und würde denken das das Rollo auf 100 % fährt?

    Oder verstehe ich die Funktion von E22 und E23 komplett falsch?
    LG Tom
    Die Beschreibung von E23 ist leider falsch, sondern E23 enthält tatsächlich nur die Position für Abends lüften. Abends lüften ist so gemeint, wenn das Fenster aufsteht und jetzt fahren die Rollläden automatisch runter, dann fahren sie nicht runter, sondern nur bis auf die Position von E23.
    Die Funktion die du meinst wird durch eine Kombination von E18 und die Dunkelsteuerung E20 erreicht.
    Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
    Nachtrag:
    Da es jetzt wieder regnet stehe ich total im dunkeln, alle Rollläden sind zugefahren, in der Logdatei steht "Frost aufgerufen". Nur das Regen-KO hat eine 1.
    Die Funktion hat einen Fehler, der Status des Fensters wird nicht berücksichtigt, in der Datei (ungetestet) im Anhang hoffentlich behoben.
    Warum dort Frost steht kann ich mir nicht erklären, dass muss ich mir genauer anschauen...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Hallo,

    nach dem Update des Bausteines auf die aktuelle Version blockiert das Regen-KO den Baustein und nichts geht mehr.
    Dabei ist es egal, ob im Eingang 49 eine "101" oder "NA" hinterlegt ist. Die Priorität steht auf "90".
    Hat noch jemand eine solche Feststellung gemacht?

    Nachtrag:
    Da es jetzt wieder regnet stehe ich total im dunkeln, alle Rollläden sind zugefahren, in der Logdatei steht "Frost aufgerufen". Nur das Regen-KO hat eine 1.
    Zuletzt geändert von 01altbau; 23.05.2020, 11:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • brainslxblacksuperb
    antwortet
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich versuche mich nun schon eine ganze Weile an die Abend lüften Funktion.
    1. Fenster öffnen Rolladen fährt in die Positionsangabe "Position Nacht"
    2. Wenn jetzt die Umschaltung auf Morgens kommt möchte ich das der Rolladen auf 100% fährt damit man früh nicht durch das Licht aufgeweckt wird.
    Laut Anleitung müsste E23 dafür zuständig sein. Leider ist die Beschreibung des Eingangs nicht wie angegeben "Sonderfunktion für Lüftungsposition Nachts".
    Irgendwie hat bei mir der E22 und E23 keine Funktion.
    E22 habe ich online auf 1 gesetzt und E23 auf 100.
    E14 dann E15 --> Rolladen fährt auf Fenster Öffnenposition 90 dann setze ich E14 wieder auf 0 und würde denken das das Rollo auf 100 % fährt?

    Oder verstehe ich die Funktion von E22 und E23 komplett falsch?
    LG Tom