  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Also hast Du das gleiche Problem, wie ich in diesem Beitrag geschildert hatte?
    Im LBS habe ich extra eingebaut das Beschatten durch die Dunkelheit deaktiviert wird. Aber es stimmt, steuert man die Beschattung nur manuell, dann macht es Sinn, dass am nächsten Morgen noch die Beschattung aktiv ist. Daher kann jetzt an E8 eine dritte Option ergänzt werden, die bei 1 dafür sorgt, dass Beschatten auch Nachts aktiv bleibt, nur die Prio von Beschatten wird bei Dunkelheit oder aktiver ZSU (1) auf 0 gesetzt.
    @Sargon
    Das ist jetzt neu, mit E31 kann immer noch extern eine Position vorgeben und auch Beschatten aktiviert (>0) oder deaktiviert (=0) werden. Zur Steuerung wird aber jetzt immer E32 verwendet, d. h. wenn du nur über E31 steuern möchtest, musst du bei E32 den Wert E31 angeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Was ist den der Unterschied von E31 und E32?
    Meine Rolladen sind heute bei der Beschattung alle auf 100% gefahren anscheinend auf Basis von E32. Hatte heute früh die neue Version aktiviert und sonst keine Änderung durch geführt. Sonst sind sie immer auf 65% gefahren auf Basis von E31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Ist denn in der neuen Version auch schon berücksichtigt, dass E28/E33 auf 1 ausgewertet werden wenn E14 und E15 auf 0 gehen und der Rollladen direkt in die Beschattungsposition fährt?
    Also hast Du das gleiche Problem, wie ich in diesem Beitrag geschildert hatte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Ist denn in der neuen Version auch schon berücksichtigt, dass E28/E33 auf 1 ausgewertet werden wenn E14 und E15 auf 0 gehen und der Rollladen direkt in die Beschattungsposition fährt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Danke für eure Rückmeldungen und entschuldigt die späte Reaktion, ich habe gerade eine neue Version 3.1 hochgeladen, die hoffentlich die beschriebenen Probleme beseitigt.
    Ich habe auch eine Funktionsänderung vorgenommen, die leider ein aktualisieren der Eingangsbezeichnungen erforderlich macht. Der Positionswerte 101 ist jetzt NA, 102 = E31 und 103 = E36.
    Warum habe ich das geändert? Die Eingänge versuchen jetzt automatisch zu erkennen ob Byte- oder %-Werte anliegen. Wird ein Wert größer als 103 an einen Positionseingang gelegt, geht der LBS zukünftig davon aus, dass immer Byte-Werte anliegen. Möchte man zurück zu Prozentwerten muss einmalig ein Prozentwert (d.h. mit Prozentzeichen) angelegt werden (z. B. 50%). Die Variable V21 enthält den Status (%-Wert: 0, Byte-Wert: 1) aller Eingänge.
    Ansonsten habe ich noch viele Fehler behoben u.a.:
    • Prioritäten Normal Tag E16 wurden nicht verwendet sondern immer E17
    • Logik für Beschattung und Blendschutz überarbeitet
    • Abends lüften überarbeitet
    • Dunkelsteuerung greift jetzt auch bei Prio 1 (E19), ich denke, dass erwarten die meisten, d. h. bei ZSU = 1 fährt der Rollladen auf Position dunkel wenn aktiviert, möchte man das nicht kann einfach die Dunkelsteuerung deaktiviert werden.
    • Infotexte werden teilweise im Debug-Log erzeugt, die angeben wie sich ein Eingang verhält
    • Hilfe an einigen Stellen konkretisiert oder detaillierter die Funktionen erläutert
    • und viele Kleinigkeiten optimiert
    Dann noch ein Problem über das ich bei mir gestolpert bin, ich habe eine neue Wetterstation und für die Dunkelsteuerung habe ich eine relativ kleine Hysterese bei der Helligkeit gewählt. Der Fehler bzw. Problem war jetzt, dass hin und wieder Dunkel = 1, dann nach 2 Minuten Dunkel = 0 und wieder Dunkel = 1 gesetzt wurde, mit dem Ergebnis, das der LBS falsche Tagesphasen hatte und dadurch die Rollläden falsch steuerte.
    Als Lösung habe ich einen neuen LBS Schwellwertschalter erstellt, der mit einer Totzeit arbeitet, dadurch kann die Hysterese klein bleiben und morgens wird nicht zu spät hell angezeigt (Stichwort: Dunkelsteuerung).
    Zuletzt geändert von panzaeron; 02.06.2019, 21:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sargon
    antwortet
    Ich denke das bei Beschattung wenn die Tür geöffnet wird die Werte nicht richtig ausgewertet werden.
    Fenster ist geöffnet (E3); Beschattung ist an (E28); Rolladenpositionen für die Beschattung 65|0|0 (E32) somit sollte doch wenn das Fenster/Tür offen ist der Rolladen hoch gehen?

    Hier meine Konfiguration:

    Wintergarentür.JPG

    Log:
    2019-06-02 12:32:32 313740 1432 debug LBS19001672 [v3.0.2.1]: Neue Fensterposition: gekippt (E3: 0)
    2019-06-02 12:32:32 322988 1432 debug LBS19001672 [v3.0.2.1]: Neue Position ermittelt (beschatten) Position: 65->65 (Differenz: 0) Fenster: 0->1 Tagesphase: Tag
    2019-06-02 12:32:32 327117 1432 debug LBS19001672 [v3.0.2.1]: Differenz ist zu klein (0<=0), setze zeitverzögert Wert A1 und A2 nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Ist mir klar, hatte ja Anfangs erst Werte zwischen 60 &90%. War auch nur ein weiterer Test um dies auszuschließen dass ggf. die Werte in einem anderen Format eingegeben werden sollten. Aber egal welchen Wert ich einstelle, der LBS ignoriert diese Einstellungen und fährt entweder sofort ganz hoch, oder im Fall wo die Jalousie nicht eingelernt war, erst nach der eingestellten Zeit am E24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Dir ist schon klar das der LBS 0-100% und nicht Byte (0-255) erwartet? Du musst deine 231 erst in Prozente umwandeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo zusammen,

    drehe mich wieder mal im Kreis, zum verzweifeln...
    Wenn ich meine Jalousie nach einer Referenzfahrt z.B. nur halb schließe, wird nun auch der tatsächliche Wert erkannt (war ein typischer Anwenderfehler von mir). Nur leider funktioniert das mit dem sanftem Aufwachen irgendwie nicht.
    Habe u.a. zum Testen die Jalousie auf die gewünschte Position gefahren, dass wäre bei der Jalousie der Wert 231 (nur ein paar Schlitze). Diesen Wert habe ich dann in den Eingang E25 (Position sanftes Aufwachen) eingetragen und in den Eingang E24 habe ich dann den Wert 20 Sekunden eingetragen.
    Dann habe ich den Test genau nach diesen Schritten (am Tag) durchgeführt.

    E14 und E15 sind 0. (Ist Zustand - Tag)
    E14 oder E15 = 1 (Es wird Abends...)
    E14 und E15 = 1 (Es ist Nachts...)
    Dann die wichtige Reihenfolge:
    E14 = 0 und E15 = 1 (Es wird morgens)
    E14 = 0 und E15 = 0 (Es wird Tag...) und siehe da sanftes Aufwachen läuft und die Rolladen fahren auf deinen Wert von E25 hoch für zeit X = E24

    Leider fährt der Rollo jedes Mal komplett hoch, auch wenn ich die Werte nicht in de Live Ansicht sondern auch in der Normalen Ansicht (nach anschließender Projektaktivierung) durchgeführt habe. Habe in das Anhang Logfile gefügt.

    Stehe gerade voll auf der Leitung....

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo hjk,
    Danke Dir für den Hinweis, hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar Kaum sind die Jalousien einmal auf und Ab gefahren stimmen auch die exakten Werte. Sobald ich wieder etwas Zeit habe, versuche ich mich weiter mit dem LBS zu beschäftigen. Sorry für die vielen Fragen und danke an alle für die super Unterstützung :-)
    Viele Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wenn du die Applikation neu überträgst, muss du eine Referenzfahrt machen, ganz nach oben oder unten ohne zu stoppen oder eine abs. Position senden, dann mavht er die Referenzfaht automatisch. Erst danach kann die abs. Position ausgegeben werden. Wenn das einmal erfolgt ist, stimmt die Position immer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Habe den Rollo soeben per Tastsensor zur Hälfte runter gefahren und er zeigt als Position den Wert 0 in der Liveansicht. Wenn ich ihn komplett runter fahre, zeigt er den Wert 255 an...

    Laut der Beschreibung von MDT wäre "Status aktuelle Position" meiner Meinung nach das Richtige:

    Beschreibung MDT Status aktuelle Position.JPG

    Hier ein Screenshot von meiner Konfig.
    Einstellung Jalousieaktor Status aktuelle Position.JPG

    Kann es sein, dass doch etwas mit meiner Abfrage der aktuellen Position beim MDT Jalousieaktor nicht stimm?? Welche Einstellungen hast Du den?

    Vielen Dank für die Unterstützung :-)

    Viele Grüße
    Jürgen
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Ich befürchte fast, dass meine MDT Jalousieaktoren hier zu ungenau arbeiten
    Nur 0 oder 255 und auch wenn der Behang auf der Hälte steht?
    Bist Du hier sicher, dass Du das korrekte KO der Aktoren nutzt, um die Position zurückzumelden?
    Dass die Position erst nach dem Fahrvorgang gemeldet wird ist bei mir auch so (ebenfalls MDT Aktoren).

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Ich befürchte fast, dass meine MDT Jalousieaktoren hier zu ungenau arbeiten, da in der Liveansicht sobald sich die Jalousien bewegen eigentlich immer nur der Wert 0 bzw. 255 angezeigt wird, d.h. der Wert springt sofort vom Anfangswert zum Endwert.
    Sieht man in der Liveansicht wie sich die Werte langsam verändert oder ist bei Euch auch sofort ein Sprung von einem Anfangswert zum Endwert (Sprich von 0 auf 255 bzw. umgekehrt)? Habe versucht während der Jalousie Verfahrenzeit öfters zwischen den beiden Werten hin und her zu wechseln, aber der Wert springt sofort und zählt nicht langsam hoch, das würde dann annähernd das Verhalten erklären... Aber dann verstehe ich noch immer nicht, wieso die Jalousie erstmal für die eingestellte Zeit in geschlossener Position stehen bleibt und dann ganz hoch fährt...

    Interessanterweise klappt die Jalousiesteuerung bei der Sonnenstandsnachführung, dort werden die Jalousien von der Wetterstation optimal prozentual angesteuert, d.h. teilweise nur hoch und runter gefahren...

    Einen Kommentar schreiben:


  • wintermute
    antwortet
    Ist doch egal was man in der ETS einstellt, ist beides DPT5...