Hi,
also ich hab 0-100% in der ETS eingestellt.
Grüße
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rollladensteuerung LBS 19001672
Einklappen
X
-
Danke Dir für Deine Bemühungen und ausführliche Erklärung.
Einen kleinen Schritt bin ich nun weiter gekommen... Meine Jalousie bleibt nun 20 Sekunden (das ist die eingestellte Zeit) in der Dunkelposition (1) stehen und fährt dann allerdings komplett hoch. Eingestellt ist ist bei E25 der Wert 70.
Mir ist auch in der Live Ansicht aufgefallen, dass der Wert von offen und geschlossen 0 bwz.255 eigentlich immer sofort angezeigt wird, nur mit ganz viel Glück kann man einen Zwischenwert, z.B.79 beim Umschalten bzw. Aktualisieren sehen...
Welchen Datentyp in der ETS hast Du bei bei "Status aktuelle Position" (Verbunden am Eingang E7) ? Evtl. liegt es daran?
Im Anhang ist wieder das Logfile...
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay hab das eben mal nachstellen können. Also du musst die Morgens/Tag/Abends/Nacht usw. Reihenfolge einhalten.
Sprich wenn du am testen bist und es ist Tag dann musst du folgende Reihenfolge haben.
E14 und E15 sind 0. (Ist Zustand - Tag)
E14 oder E15 = 1 (Es wird Abends...)
E14 und E15 = 1 (Es ist Nachts...)
Dann die wichtige Reihenfolge:
E14 = 0 und E15 = 1 (Es wird morgens)
E14 = 0 und E15 = 0 (Es wird Tag...) und siehe da sanftes Aufwachen läuft und die Rolladen fahren auf deinen Wert von E25 hoch für zeit X = E24
Probier das mal aus. Bei mir klappt es auch ohne Neustart in der Liveansicht....
Einen Kommentar schreiben:
-
Projektaktivierung hatte ich nach den Änderungen durchgeführt. Habe nun mal testhalber bei allen drei Fenstern im Schlafzimmer diesen Wert eingestellt (wobei das eigentlich keinen Unterschied machen sollte, werden ja alle von einem eigenem LBS angesteuert, allerdings auch ohne Erfolg. Hatte dann das Projekt neu Aktiviert und sogar den Server neu gestartet (just in case) allerdings ohne Änderung.... Meine letzte Idee was ich jetzt noch hatte, jetzt habe ich noch mal aus die 70% auf 30% geändert. Doch der LBS ignoriert gekonnt diese Einstellungen...
Im Anhang nochmal ein Auszug aus dem Logfile:
Stehe gerade etwas auf der Leitung...Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Also so sieht es eigentlich ganz gut aus. Hast du das Projekt den neu aktiviert nach der Änderung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Skyacer,
das hatte ich anfangs versucht, doch dann ist die Jalousie komplett hochgefahren. Hatte jetzt mal testweise die Zeit auf 20 (Sekunden) und auf einen Wert von 70% eingestellt, doch die Jalousien fahren immer komplett hoch. (Die GA25) habe ich natürlich vorher wieder entfernt.
Sanftes aufwachen_geändert von 0 auf 20 Sek.JPG
Habe einen Jalousieaktor von MDT und verwende als Statusobjekte „Status aktuelle Position“, diese dienen der Anzeige der absoluten Position (laut MDT Datenblatt). Habe bei mir auch eine Wetterstation und die Sonnenstandsnachführung aktiv in Betrieb und dort kann ich die Jalousie z.B. nur 50% verfahren was die Jalousien auch machen.
In der GA aktuelle Position der Jalousie habe ich als Datentyp von dem Jalousieaktor z.B. Kanal E Status aktuelle Position die Prozent (0...100%)
Datentyp Jalousieaktor.JPG
Habe auch schon verschiedene andere Datentypen getestet (Prozent 0...255% & Dezimalfaktor 0...255), doch dies hat nichts geändert...
Eigenschaften Datentyp.JPG
Eine Idee was hier nicht passt?
Im Anhang habe ich auch noch einen Auszug von dem Logfile.
Danke auf jeden Fall für die Untersützung :-)
Viele Grüße
JürgenAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
nimm mal deine GA von E25 weg. Du musst da nur einen Festen Wert eintragen mehr nicht. Das Problem was du jetzt hast ist das dein Positionsstatus immer wieder deine Position auf E25 neu setzt was zu deinem Verhalten führt. Setzt du einen festen Wert ein zb. 60%, dann fährt dein Rolladen erst auf 60% und dann nach Zeit X von E24 nach oben.
Du musst nicht bei jedem Eingang eine GA oder ein iKO setzen. Bei den meisten Werten reicht ein vordefinierter Wert wie er schon drin steht.
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
sorry wenn ich diesen Thread gerade etwas strapaziere. Habe aber gerade etwas Zeit und "spiele" mich etwas mit Edomi. Je mehr ich mich damit beschäftige um so begeisterte bin ich davon, auch von diesem LBS
Hat von Euch schon jemand die Funktion "Sanftes Aufwachen" in Betrieb? Hatte zuerst den Eingang E24 von dem default Wert 0 zum Testen auf 10 Sekunden geändert. Ohne Erfolg. Anschließend habe ich noch die aktuelle Position der Jalousie auf den Eingang E25 gelegt. Doch irgendwie klappt es nicht, die Jalousien fahren immer sofort ganz hoch...
Hier noch die Screenhots von meiner Konfig.
Hier die Zeit von 0 auf 10 Sek. geändert.
Sanftes aufwachen_geändert von 0 auf 10 Sek.JPG
Und hier noch den Eingang E25 mit der aktuellen Jalousieposition belegt.
LBS Sanftes aufachen.JPG
Hier die Konfig Beschreibung:
Beschreibung sanftes Aufwachen.JPG
Stimmt das von der Konfig so, oder muss noch was anderes geändert werden?
Viele Grüße
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe wieder etwas dazugelernt. Hatte immer Versucht die Werte direkt auf dem Eingang E18 zu ändern, bis ich mal versucht habe direkt auf die Wertetabelle zu gehen... Danke für den Hinweis :-)
Wenn ich jetzt die Werte am Eingang E14 ändere funktioniert schon mal die Sonnenautomatik.
Danke für die Unterstützung, bin leider noch ziemlich am Anfang was meine Edomi und Programmier Kenntnisse angehen. An dieser Stelle vielen Dank für das super umfangreiche Program und den super LBS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Wert wird einfach fest vergeben. ;-) Doppelklick drauf und zwei eintragen....
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Skyracer,
danke Dir für den Tip, dies hatte ich auch schon gelesen allerdings habe ich von anderen Screenshots hier gesehen dass diese beide Eingänge E18 & E19 nicht belegt waren, daher habe ich diesen beiden Eingänge nicht so die Prio gegeben. Auch mit den Hintergrund da ich nicht wusste wie ich den Wert "2" dort reinbekomme... Kannst Du mir sagen, wie ich eine "2" dort eintragen kann? Habe es mit dem Baustein Werteauslöser 13000022 versucht doch dieser möchte bei E2 Wert auch ein KO....
Viele Grüße
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Bzgl. der Beschattung habe ich auch noch ein verändertes Verhalten im Gegensatz zu dem alten LBS für die Rollladensteuerung festgestellt.
Die Beschattung aktiviere und deaktiviere ich aktuell noch manuell, da noch keine Wetterstation im Einsatz ist und ich keinen LBS dafür nutzen möchte.
Sofern ich an einem Tag die Beschattung aktiviere fahren diese korrekt auf die Beschattungsposition.
Tritt dann Dunkelheit und die zeitliche Nachtphase ein, fahren die Rollladen auch korrekt runter.
Morgens fahren die Rollladen dann aber wieder auf die Tag-Position, obwohl die manuelle Beschattung noch aktiv ist und die Rollläden eigentlich auf die Beschattungsposition fahren sollten, ohne dass E28 neu ausgelöst wird, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
probier mal bei E18 und E19 eine 2 reinzusetzen. Laut Hilfe werden intern beide Werte verarbeitet. Bei dir steht ja immer 0 drin. Klappt es so wie du willst wenn du den Wert geändert hast?
Grüße
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Panzaeron,
erstmal vielen Dank für den LBS und das Du dich meinem Problem annimmst (trotz Deines Zeitmangels). Hatte jetzt mal zum Testen meine Tastsensoren wieder an den Eingang "E9" angeschlossen und festgestellt, dass unabhängig vom Eingang "E1" (0 oder 1) die Jalousien über die Tastsensoren Auf-und Abfahren.
Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich den LBS über den Eingang "E1" aktiviere, die A-Sperre A3 aktiviert wird (eine 1 gesetzt wird). Auch wenn ich händisch auf dem Eingang "E9" eine "0" setze, bleibt der Ausgang A-Sperre A3 auf "1".
LBS über "E1" aktiviert, A3 steht auf "1"
BS über E1 freigegeben und Sperre A3 Aktiv auf.JPG
LBS über "E1" deaktiviert ("0") A3 steht auf "1"
BS über E1 nicht freigegeben und Sperre A3 Aktiv auf.JPG
Status Klemmen Ausgänge
Status Klemme Ausgänge.JPG
Habe händisch die A-Sperre "A3" auf eine "0" gesetzt, doch wenn ich anschließend auf den Eingang E"14" eine "1" oder "0" gesendet habe, hat sich nichts geändert...
Habe das Logfile in den Anhang gefügt.
Kannst Du mir sagen, was ich genau falsch mache? Stehe hier gerade wieder mal etwas auf der Leitung...
Vielen Dank .
Grüße
Jürgen
Angehängte Dateien- Status LBS Ausgänge.JPG (41,3 KB, 218x aufgerufen)
- Status Klemme Ausgänge.JPG (300,1 KB, 221x aufgerufen)
- Status Klemme Ausgänge.JPG (70,5 KB, 217x aufgerufen)
- Status Klemme Ausgänge.JPG (70,5 KB, 216x aufgerufen)
- Live Eingangs udn Ausgangswerte A-Sperre 0_Sonnenautomatik auf 1.JPG (208,2 KB, 219x aufgerufen)
- Log Datei.txt (10,1 KB, 1 Hit)
Einen Kommentar schreiben: