  • jubauer
    antwortet
    Denke ich habe nun die Lösung gefunden, wie man eine Wetterstation über den LBS betreiben kann und möchte diese Lösung nun auch allen anderen Anwendern von den top Baustein zur Verfügung stellen :-)

    E28 ist als Default mit einer 1 belegt
    E29 schalte ich über ein KO mit einer 1 zum aktivieren der Beschattung
    E31 wird über eine Klemme mit zwei Signale von der Wetterstation versorgt (Höhe in Prozent und "Auf"/ nach verlassen der Sonne aus dem zu beschatteten Bereich für die Sonnenstandnachführung soll die Jalousie automatisch hochfahren).
    Ganz wichtig meiner Erfahrung nach ist nun der Eingang E32, hier müssen die Ursprünglichen Werte eingetragen bleiben -> E31|E31|NA

    Hier noch ein Bild von meiner Konfig:
    Konfig ZSU Sonnenstandnachführung.JPG
    Hoffe die Info kann der ein oder andere gebrauchen, muss ja nicht jeder soviel Zeit zum experimentieren benötigen :-)
    Zuletzt geändert von jubauer; 01.06.2020, 07:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Nach unzähligen Stunden und einiges an Kopfzerbrechen (von den kurzen Nächten mal abgesehen) habe ich hoffentlich nun die Probleme behoben. Wusste zwar das der Anfang ohne großen Programierkenntnisse schwierig wird, aber das er so holprig wird habe ich nicht befürchtet.... Nach dem Neuaufsetzten von EDOMI waren schon mal die doppelten Logfiles weg. Wieso die Logfiles doppelt waren, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen.

    Was das Problem mit dem Auslösen des Makros angeht, war folgendes Problem. Das Makro der ZSU war direkt mit meinen Jalousieaktor verknüpft, somit hat natürlich das Makro unabhängig von dem LBS ausgelöst. Was dann zu dem seltsamen Verhalten geführt hat. -> Im Nachhinein auch absolut logisch

    Was die ZSU angeht, wurde die unten gezeigte Konfig jetzt über ein paar Tage getestet und funktioniert auch

    Konfig LBS Rollo.JPG

    Hoffe diese Info hilft dem ein oder anderen etwas weiter. Muss ja nicht jeder über die gleichen Fehler wie ich stolpern
    Zuletzt geändert von jubauer; 25.04.2020, 06:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Danke Dir für den Hinweis, sorry war auf der Leitung gestanden...

    Jetzt sieht´s besser aus.

    Allerdings fällt mir auf das auf dem Ausgang A1 und A2 die LBS Nr. 535 bzw. 536 angezeigt wird und der LBS die Nummer 534 hat. Gehört das so? Die Logik Seite (49) stimmt dagegen wieder.

    Verweis auf Element aufAb.JPG

    LBS Nr.JPG


    Ansonsten wird bei den Verweisen bei den beiden Ausgängen A1 und A2 nur auf die jeweils passende Seite verwiesen (wie im Screenshot oben).....

    Habe z.B. bei der LBS Ankleide 556, dieser ist tatsächlich vorhanden drei Logfiles mit den Nummern 556, 638, 672 und 682.


    Logfiles.JPG

    Ankleide.JPG
    Die letzten drei Nummern sind allerdings nicht mehr vorhanden....

    Hier eine Übersicht über alle vorhandenen Logikseiten:
    Logikseiten.JPG


    Habe die Logiken erst heute auf die Endung _NEU umbenannt. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, wenn ich eine neue Projektaktivierung durchführe, sind im Logfile noch immer die alten Logiknahmen ohne die Endung neu.... Obwohl diese Logiken mit der Endung neu alle auf Aktiv gesetzt sind.

    Status Logikseite.JPG
    Könnte dies was mit dem Problem zu tun haben??

    Jetzt habe ich nochmal weiter getestet. Anscheinend wird mir der neue Name im Logfile nicht (komplett) in den Logfiles angezeigt, allerdings wird die Seite richtig mit übernommen. Habe z.B. jetzt mal ein neues Logik Element erstellt "10_Jalousiesteuerung Büro Jürgen Terrassentür:Neu1" und das alte Logik Element deaktiviert.
    Temp neues Element.JPG

    Dann habe ich in den Logfiles alle Logfiles gelöscht die den Namen Büro_Jürgen_Terrassentür- .hatten
    Nach der Projektaktivierung war das deaktivierte Logfile und das aktivierte Logfile eingetragen... Die Nummer 705 ist der LBS den ich neu erstellt habe und aktiv hatte und die Nummer 626 ist UND jetzt kommt das seltsame der LBS den ich für die Jalousiesteuerung Bad Terrassentür verwendet habe....
    Logfiles.JPG

    Kann es sein das mein Problem damit zusammenhängt, dass ich z.B. die komplette Logik aus dem Logikeditor markiert, mit Rechtsklick gemerkt habe und auf eine neue Logikseite dupliziert habe? Habe zwar dann natürlich nach der Übertragung sämtliche KO´s für die andere Jalousien eingetragen aber nicht das ich mir so den Fehler eingefangen habe. Habe quasi die fertige Verknüpfungen von Eingangsboxen, LBS des Rollladens und der Ausgangsboxen verwendet und nur noch den Inhalt passend befüllt... Ist das ein falsches Vorgehen gewesen??

    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von jubauer; 09.04.2020, 21:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Um die Verweise zu sehen musst du direkt die GA oder iKO anklicken nicht die Logikseite.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Die ZSU KNX GA´s wollte ich erstmal verwenden um die ZSU über Tastsensoren Ein-und Ausschalten zu können. Aber finde den Ansatz gut dies über ein iKO auf Remanent zu setzten. Dies sollte allerdings nichts mit der Beanstandung zu tun haben.
    Habe jetzt mal bei allen Elementen in der Logik geschaut, ob ich mit Rechtsklick einen Verweis sehe, aber dort kommt immer der Hinweis "Es sind keine Verweise auf diesem Element vorhanden. Weder unter der Konfiguration noch im Logikeditor.


    Verweise anzeigen lassen Pop up.JPG

    Hatte die alten Logikseiten auch schon mal deakiviert und nur die neuen, allerdings habe ich die neuen genaus benannt wie die alten. Daher kann ich jetzt aktuell tatsächlich nicht sagen ob es die alten Logikseiten sind oder die neuen. Die alten habe ich ja bereits deaktiviert und bereits gelöscht. Aber ich habe die neuen Logikseiten jetzt mal unbenannt, so das ich im Logfie anhand der Namen sehen sollte ob es die alten oder neuen Logikseiten sind...


    Das einzige was mir aktuell wirklich einfällt, wäre nicht nur das Live Projekt zu löschen, sondern sämtliche Daten (Werkseinstellungen zu löschen). Aber habe dann die Befürchtung dass eventuell wenn ich ein gespeichertes Projekt einspiele irgendwelche Basic Einstellungen verwerfe die ich vor einem Jahr gemacht habe und dann erstmal nichts mehr geht....

    Daher bin ich wirklich für jede Hilfestellung sehr dankbar...​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    bin mir nicht sicher ob der Beitrag zu diesem Threat passt, wenn nicht bitte Bescheid geben, dann erstelle ich einen neuen.

    Habe jetzt folgendes Problem. Nachdem der LBS jetzt eigentlich funktioniert, löst meine programmierte ZSU immer aus (auch wenn es noch dunkel ist). Daraufhin habe ich den LBS in der Liveansicht getestet, daran liegt es nicht. Hier funktioniert der LBS wie er soll...

    In den Live Werten von dem LBS habe ich trotz Auslösung der ZSU gesehen (die Rollos sind zur eingestellten ZSU Zeit hochgefahren, doch es war noch dunkel draußen), dass dort E14 und E15 beide noch auf dunkel sind, somit der Rollo eigentlich gar nicht ausgelöst haben sollte.
    Ich habe keine Erklärung für das Verhalten, aber was mir aufgefallen ist, dass du für die ZSU KNX GAs verwendest benötigst du denn die Werte auf dem Bus? Ansonsten würde ich in diesem Fall interne KOs nehmen, damit entlastet du den Bus und kannst die iKO auf Remanent setzen, so dass nach einem Neustart z. B. die ZSU noch den richtigen Wert hat.

    Wenn du prüfen möchtest welche LBS eine bestimmte GA oder iKO setzen, dann kannst du diese mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü die Verweise anzeigen lassen. Dort steht jeder LBS der einen Wert setzten kann oder diesen am Eingang verwendet.

    Was das mehrfach vorkommen des LBS für die Ankleide betrifft, das dürfte eigentlich nicht sein, aber Du könntest die Logikseite deaktivieren und schau ob jetzt kein neuer Log geschrieben wird. Ist dem so, dann würde ich eine neue Seite erstellen und einfach alles auf diese kopieren und die ursprüngliche Logikseite löschen. Dürfte eigentlich nichts bringen, aber die LBS sollten auch nicht vorhanden sein, von daher ist es einen Versuch wert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lin0r
    antwortet
    Danke euch^^

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von lin0r Beitrag anzeigen
    Sorry Jungs wenn ich nun sofort schreibe
    Ich denke du bist im falschen Unterforum gelandet. Hier gehts um EDOMI und hier im Thread ganz konkret um einen Logikbaustein, um Rolläden zu steuern.
    Deine Frage passt eher ins Einsteigerforum. Aber Michael85 hat es ja eigentlich schon beantwortet.
    Zuletzt geändert von jonofe; 08.04.2020, 14:00.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michael85
    antwortet
    Hallo,

    wenn du den Aktor im Keller sitzen hast und da ein 5x1,5mm² hingeht sollte alles passen. Bei mir habe ich es so gemacht das in jeder Fensterwange eine Steckdose sitzt.
    Diese kann ich dann entweder auf Dauerstrom setzen oder halt schaltbar machen. In dieser UP-Dose habe ich dann auch den Rolladenmotor durchverdrahtet.

    Falls du noch Fensterkontakte hast musst du hierfür natürlich auch an die Kabel denken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lin0r
    antwortet
    Sorry Jungs wenn ich nun sofort schreibe, anstatt die 11 Seiten durchzugehen.
    Ich habe da einfach nur eine kleine Frage^^

    Wir haben im Haus 11 Fenster mit Rolladen und jedes davon wird mit einem Glastaster bedient.
    Der Aktor (JAL-0810.02) selber sitzt im Unterverteiler.
    Meine Frage an euch wäre... Muss zu jedem Rollladenmotor am Fenster ein Buskabel und eine Spannungsversorgung 5x1,5mm² hinzugeogen werden?

    Es ist keine

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Hallo zusammen,

    bin mir nicht sicher ob der Beitrag zu diesem Threat passt, wenn nicht bitte Bescheid geben, dann erstelle ich einen neuen.

    Habe jetzt folgendes Problem. Nachdem der LBS jetzt eigentlich funktioniert, löst meine programmierte ZSU immer aus (auch wenn es noch dunkel ist). Daraufhin habe ich den LBS in der Liveansicht getestet, daran liegt es nicht. Hier funktioniert der LBS wie er soll...

    In den Live Werten von dem LBS habe ich trotz Auslösung der ZSU gesehen (die Rollos sind zur eingestellten ZSU Zeit hochgefahren, doch es war noch dunkel draußen), dass dort E14 und E15 beide noch auf dunkel sind, somit der Rollo eigentlich gar nicht ausgelöst haben sollte.

    Hier die Live Werte nachdem an dem Fenster die ZSU den Rollo hochgefahren hat.


    Status LBS nachdem Makro geschalten hat.JPG

    Dann habe ich mal in den Logdateien geschaut und gesehen das ich noch mehrere LBS im Hintergrund habe.-> Ich hatte tatsächlich mehrere gleiche Elemente angelegt, da ich befürchtet habe dies lag an der Ordnerstruktur (siehe Problembeschreibung von meinen älteren Beiträgen in diesem Thread). Diese Elemente hatte ich, nachdem der Fehler behoben wurde, allerdings zuerst auf inaktiv gesetzt und anschließend bereits auch schon wieder aus der Konfig gelöscht, so das ich aktuell nur noch ein Element (sichtbar) pro LBS aktiv habe. Systemaktivierung inkl. Löschen der Remantendaten habe ich natürlich gemacht.

    Logdateien.JPG
    Hier meine aktiven/vorhandenen Logiseiten.

    aktive Logiken.JPG

    Daraufhin habe ich unter Projektaktivierung alle Remanentdaten erneut gelöscht und eine erneute Projektaktivierung durchgeführt.

    Projekt aktivierung inkl. löschen aller Remantendaten.JPG
    Doch nach dem löschen sämtlcher Remantendaten und Neustart fahren die Jalousien wieder hoch beim Erreichen der von der ZSU eingestellten Zeit obwohl die Liveansicht der ZSU noch dunkel anzeigt.

    Status LBS nachdem Makro geschalten hat und löschen der Remantendaten.JPG

    In der Liveansicht, sieht es so aus als ob der Befehlt vom Makro der ZSU kommt

    auslösender Befehl.JPG

    Hier meine Einstellungen von dem Makro
    Einstellung Makro ZSU.JPG

    Interessanterweise wenn nun meine Sonnenautomatik Tageslicht erkennt, fahren die anderen Jalousien (ohne ZSU) hoch UND die Jalousien die vorher durch die ZSU runter gefahren sind fahren jetzt alle hoch....
    Live Ansicht_nachdem die Sonnenautomatik hell_0_erkannt hat_fahren die die Jalousien die vorher von dem Makro hochgefahren worden sind runder _1__NIO_IO.JPG

    Es sieht für mich so aus, als ob irgendwo im System noch eine alte Konfig des LBS hängt und hier im Hintergrund Probleme macht... Da in der aktuellen Konfig das Makro/die ZSU hier gar nicht auslöst....

    Hier nochmal ein Logfile wo das Makro (obwohl in der Live Ansicht beide Werte auf 1 sind) hochfährt.

    2020-04-07 06:00:00 060735 KNX WRITE EDOMI 12/0/3 473 Makro ZSU Schlafzimmer 0
    2020-04-07 06:00:00 115303 KNX WRITE 1.1.20 11/0/29 497 Status Richtung Rollo Schlafzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:00:00 138943 KNX WRITE 1.1.17 11/0/28 496 Status Richtung Rollo Ankleide 0
    2020-04-07 06:00:00 162441 KNX WRITE 1.1.20 11/0/30 498 Status Richtung Rollo Schlafzimmer Westfenster 0
    2020-04-07 06:00:06 712202 KNX WRITE 1.1.3 10/0/8 408 Windarlam Senkrechtmarkisen 0
    2020-04-07 06:00:06 745927 KNX WRITE 1.1.3 10/0/6 406 Windalarm Horizontal 0
    2020-04-07 06:00:20 398292 KNX WRITE 1.1.56 5/0/14 320 Status Stellwerk Kanal F Eingangsbereich E.W. 0
    2020-04-07 06:00:21 118727 KNX WRITE 1.1.20 11/0/11 420 Status aktuelle Position Schlafzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:00:21 144105 KNX WRITE 1.1.17 11/0/10 419 Status aktuelle Position Ankleide 0
    2020-04-07 06:00:21 167867 KNX WRITE 1.1.20 11/0/12 421 Status aktuelle Position Schlafzimmer Westfenster 0

    Hier ein Logfile, nachdem löschen aller Remantendaten (es sind wieder alle Werte auf 1 in der Live Ansicht)

    2020-04-07 06:15:00 045767 KNX WRITE EDOMI 12/0/1 471 Makro ZSU Büro Jürgen 0
    2020-04-07 06:15:00 099463 KNX WRITE 1.1.17 11/0/27 495 Status Richtung Rollo Büro Jürgen Südfenster 0
    2020-04-07 06:15:00 123969 KNX WRITE 1.1.20 11/0/26 494 Status Richtung Rollo Büro Jürgen Terrassentür 0
    2020-04-07 06:15:20 284106 KNX WRITE 1.1.56 5/0/14 320 Status Stellwerk Kanal F Eingangsbereich E.W. 0
    2020-04-07 06:15:21 106319 KNX WRITE 1.1.17 11/0/9 418 Status aktuelle Position Büro Jürgen Südfenster 0
    2020-04-07 06:15:21 242362 KNX WRITE 1.1.49 5/0/23 324 Temp. Erfassung Eingangsbereich E.W. 18.48
    2020-04-07 06:15:24 978986 KNX WRITE 1.1.11 3/0/5 241 Büro Jürgen 1
    2020-04-07 06:15:25 084135 KNX WRITE 1.1.27 3/3/4 272 Zustand Beleuchtung Beleuchtung Büro Jürgen 1
    2020-04-07 06:15:29 989099 KNX WRITE 1.1.25 5/0/21 322 Temp. Erfassung Küche E.W. 19.73
    2020-04-07 06:15:32 668798 KNX WRITE 1.1.20 11/0/8 417 Status aktuelle Position Büro Jürgen Terrassentür 0

    Hier das Logfile wo die Wetterstation Tageslicht erkennt, alle Jalousien vom Haus hochfahren nur die von der ZSU vorher hochgefahrenen Rollos fahren jetzt runter....

    2020-04-07 06:22:48 707206 KNX WRITE 1.1.3 10/0/5 405 Helligkeitswert 21
    2020-04-07 06:22:56 887851 KNX WRITE 1.1.3 11/2/0 445 Sonnenautomatik Haus 0
    2020-04-07 06:22:57 057640 KNX WRITE 1.1.28 0/1/5 107 Beleuchtung Essen/Terrassentür 0
    2020-04-07 06:22:57 143016 KNX WRITE 1.1.18 2/4/3 220 Zustand Beleuchtung Beleuchtung Essbereich 0
    2020-04-07 06:22:58 107502 KNX WRITE EDOMI 11/0/36 545 Absolute Position Diele EG 0
    2020-04-07 06:22:58 163602 KNX WRITE EDOMI 11/0/37 547 Absolute Position Wohnzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 186810 KNX WRITE 1.1.19 11/0/18 486 Status Richtung Rollo Diele 0
    2020-04-07 06:22:58 222495 KNX WRITE EDOMI 11/0/38 548 Absolute Position Wohnzimmer Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 245716 KNX WRITE 1.1.19 11/0/19 487 Status Richtung Rollo Wohnzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 271220 KNX WRITE 1.1.3 10/0/4 404 Windgeschwindigkeit 0
    2020-04-07 06:22:58 294344 KNX WRITE EDOMI 11/0/39 549 Absolute Position Wohnzimmer Terrassentür 0
    2020-04-07 06:22:58 307298 KNX WRITE 1.1.19 11/0/20 488 Status Richtung Rollo Wohnzimmer Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 343147 KNX WRITE EDOMI 11/0/40 550 Absolute Position Essbereich Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 378402 KNX WRITE 1.1.19 11/0/21 489 Status Richtung Rollo Terrassentür Wohnzimmer 0
    2020-04-07 06:22:58 401870 KNX WRITE EDOMI 11/0/41 551 Absolute Position Essbereich Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 437158 KNX WRITE 1.1.19 11/0/22 490 Status Richtung Rollo Essbereich Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 460628 KNX WRITE EDOMI 11/0/42 552 Absolute Position Küche EG 0
    2020-04-07 06:22:58 483850 KNX WRITE 1.1.19 11/0/23 491 Status Richtung Rollo Essbereich Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 520203 KNX WRITE EDOMI 11/0/43 553 Absolute Position WC EG 0
    2020-04-07 06:22:58 555272 KNX WRITE 1.1.19 11/0/24 492 Status Richtung Rollo Küche EG 0
    2020-04-07 06:22:58 578468 KNX WRITE EDOMI 11/0/44 554 Absolute Position Büro Jürgen Terrassentür 255
    2020-04-07 06:22:58 601178 KNX WRITE 1.1.19 11/0/25 493 Status Richtung Rollo WC EG 0
    2020-04-07 06:22:58 636456 KNX WRITE 1.1.20 11/0/26 494 Status Richtung Rollo Büro Jürgen Terrassentür 1
    2020-04-07 06:22:58 659094 KNX WRITE EDOMI 11/0/45 555 Absolute Position Büro Jürgen Südfenster 255
    2020-04-07 06:22:58 693614 KNX WRITE EDOMI 11/0/49 559 Absolute Position Büro Tanja Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 729393 KNX WRITE 1.1.17 11/0/27 495 Status Richtung Rollo Büro Jürgen Südfenster 1
    2020-04-07 06:22:58 753123 KNX WRITE 1.1.20 11/0/31 499 Status Richtung Rollo Büro Tanja Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 766357 KNX WRITE EDOMI 11/0/50 560 Absolute Position Büro Tanja Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 801784 KNX WRITE EDOMI 11/0/51 561 Absolute Position WC OG 0
    2020-04-07 06:22:58 824814 KNX WRITE 1.1.20 11/0/32 500 Status Richtung Rollo Büro Tanja Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 860599 KNX WRITE EDOMI 11/0/52 562 Absolute Position Bad Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:58 883168 KNX WRITE 1.1.20 11/0/33 501 Status Richtung Rollo WC OG 0
    2020-04-07 06:22:58 917633 KNX WRITE EDOMI 11/0/53 563 Absolute Position Bad Terrassentür 255
    2020-04-07 06:22:58 950658 KNX WRITE 1.1.20 11/0/34 502 Status Richtung Rollo Bad OG Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 131648 KNX WRITE EDOMI 11/6/0 526 Auf/Ab Rollo Diele 0
    2020-04-07 06:22:59 187603 KNX WRITE EDOMI 11/6/1 527 Auf/Ab Rollo Wohnzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 244137 KNX WRITE EDOMI 11/6/2 528 Auf/Ab Rollo Wohnzimmer Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 300921 KNX WRITE EDOMI 11/6/3 529 Auf/Ab Rollo Terrassentür Wohnzimmer 0
    2020-04-07 06:22:59 357479 KNX WRITE EDOMI 11/6/4 530 Auf/Ab Rollo Essbereich Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 413830 KNX WRITE EDOMI 11/6/5 531 Auf/Ab Rollo Essbereich Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 469748 KNX WRITE EDOMI 11/6/6 532 Auf/Ab Rollo Küche EG 0
    2020-04-07 06:22:59 526285 KNX WRITE EDOMI 11/6/7 533 Auf/Ab Rollo WC EG 0
    2020-04-07 06:22:59 582946 KNX WRITE EDOMI 11/6/8 534 Auf/Ab Rollo Büro Jürgen Terrassentür 1
    2020-04-07 06:22:59 639214 KNX WRITE EDOMI 11/6/9 535 Auf/Ab Rollo Büro Jürgen Südfenster 1
    2020-04-07 06:22:59 695252 KNX WRITE EDOMI 11/6/13 539 Auf/Ab Rollo Büro Tanja Westfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 752002 KNX WRITE EDOMI 11/6/14 540 Auf/Ab Rollo Büro Tanja Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 808376 KNX WRITE EDOMI 11/6/15 541 Auf/Ab Rollo WC OG 0
    2020-04-07 06:22:59 864634 KNX WRITE EDOMI 11/6/16 542 Auf/Ab Rollo Bad OG Nordfenster 0
    2020-04-07 06:22:59 920953 KNX WRITE EDOMI 11/6/17 543 Auf/Ab Rollo Bad OG Terrassentür 1
    2020-04-07 06:22:59 975430 KNX WRITE 1.1.20 11/0/35 503 Status Richtung Rollo Bad OG Terrassentür 1
    2020-04-07 06:23:20 184612 KNX WRITE 1.1.19 11/0/0 409 Status aktuelle Position Diele 0
    2020-04-07 06:23:20 250829 KNX WRITE 1.1.19 11/0/1 410 Status aktuelle Position Wohnzimmer Südfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 305608 KNX WRITE 1.1.19 11/0/2 411 Status aktuelle Position Wohnzimmer Westfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 421519 KNX WRITE 1.1.19 11/0/4 413 Status aktuelle Position Essbereich Westfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 486376 KNX WRITE 1.1.19 11/0/5 414 Status aktuelle Position Essbereich Nordfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 540426 KNX WRITE 1.1.19 11/0/6 415 Status aktuelle Position Küche EG 0
    2020-04-07 06:23:20 593854 KNX WRITE 1.1.19 11/0/7 416 Status aktuelle Position WC EG 0
    2020-04-07 06:23:20 711860 KNX WRITE 1.1.17 11/0/9 418 Status aktuelle Position Büro Jürgen Südfenster 255
    2020-04-07 06:23:20 746262 KNX WRITE 1.1.20 11/0/13 422 Status aktuelle Position Büro Tanja Westfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 820815 KNX WRITE 1.1.20 11/0/14 423 Status aktuelle Position Büro Tanja Nordfenster 0
    2020-04-07 06:23:20 886547 KNX WRITE 1.1.20 11/0/15 424 Status aktuelle Position WC OG 0
    2020-04-07 06:23:20 940355 KNX WRITE 1.1.20 11/0/16 425 Status aktuelle Position Bad OG Nordfenster 0
    2020-04-07 06:23:28 753614 KNX WRITE 1.1.19 11/0/3 412 Status aktuelle Position Terrassentür Wohnzimmer 0
    2020-04-07 06:23:32 188159 KNX WRITE 1.1.20 11/0/8 417 Status aktuelle Position Büro Jürgen Terrassentür 255
    2020-04-07 06:23:32 539351 KNX WRITE 1.1.20 11/0/17 426 Status aktuelle Position Bad OG Terrassentür 255


    Hat jemand eine Idee wo man hier ansetzten kann Denke nicht das es direkt mit dem LBS zusammenhängt...


    Danke Euch für die Unterstützung

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Nachdem nun auch bei den 5 neuen Elementen alles funktioniert hat und es keine Fehlermeldung mehr gab, habe ich nun erneut eine Ordnerstruktur angelegt.

    Die 5 neuen Elemente in einen Ordner und die 18 bestehenden Elemente in einen Ordner gepackt. Nach dem Systemstart, waren die Fehlermeldungen wieder da (verwendeter LBS war die Version 3.1.3).



    020-04-05 20:22:56 371640 ? 26078 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
    2020-04-05 20:22:56 372062 ? 26078 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
    2020-04-05 20:22:56 421068 ? 26078 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
    2020-04-05 20:22:56 421277 ? 26078 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR




    Jetzt habe ich die Testversion aus dem Beitrag 158 verwendet.

    LBS 3.1.4.JPG



    Anschließend wieder Projekt aktiviert und alle Remantendaten gelöscht. Sieht bis jetzt gut aus :-) Keine Fehlerdaten mehr vorhanden

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Mysteriös ist der Fehler, ich vermute der Fehler liegt in der Tagesphase für die Initilisierung setze ich diese auf -1, bis die Tagesphase bestimmt wurde. Das würde den Index -1 erklären. Deshalb habe ich in der angehängten Version diese -1 bei der Wertausgabe auf 4 gesetzt (für Initialisierung).

    Ich schaue aber nichmal ob es wirklich am Fensterstatus liegen kann...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Deine Erläuterung wann der Fehler auftritt macht für mich nicht wirklich Sinn, aber teste mal die angehängte Version, ob der Fehler jetzt weg ist.
    Ganz ehrlich, das Fehlerbild macht für mich jetzt auch nicht wirklich Sinn...Aber konnte das Fehlerbild nun etwas genauer eingrenzen. So wie es aussieht, hat das Fehlerbild nichts mit der Ordnerstruktur zu tun. Habe in Summe 5 Elemente für 5 neue Fenster hinzugefügt. Habe diese dann aus den bereits vorhandenen Elementen durch rechts klick "alles markieren" und merken auf die neuen Elemente kopiert. Dabei habe ich nur die Ein-und Ausgänge angepasst.

    Jetzt konnte ich den Fehler etwas eingrenzen. Durch Trennen der Verbindung am E3 "KO Fensterstatus" an allen 5 neuen Elementen war der Fehler weg. Dann habe ich alle Parameter mit den anderen Parametern des E3 an den anderen 18 Elementen (die bereits vorhanden waren) überprüft. Nicht das mir hier der Binäreingang vom Schaltaktor Probleme macht. Aber die ganzen Einstellungen sind identisch. Wenn ich dann mal diesen Binäreingang an ein "älteres" bereits vorhandenes Element verknüpfe, geht dieser Eingang, es kommt auch keine Fehlermeldung...

    Stehe gerade etwas auf der Leitung. D.h. alle Elemente sind in einem gemeinsamen Ordner, jetzt habe ich mal zum testen bei zwei neuen Elementen den Eingang E3 verbunden (zuerst den ersten, Projekt neu gestartet und dann den zweiten und Projekt wieder neu gestartet) Aktuell ist noch keine Fehlermeldung...

    Für das Verhalten habe ich allerdings momentan überhaupt keine Erklärung... Hatte heute früh den ersten LBS von Dir zum testen genommen und habe dann wieder den ursprünglichen LBS 3.1.3 eingespielt.




    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Umsetzbar ist es vermutlich nur durch eine zusätzliche Logik, die die Beschattung auf der Westseite ab einer bestimmten Uhrzeit verlängert, sprich ab 17 Uhr beträgt die Zeit nachdem die Sonne weg ist nicht z. B. 20 Minuten (je nachdem was du eingestellt hast) sondern 2 Stunden oder so...
    Gute Idee, danke! Werde ich mal versuchen so umzusetzen.
    Ich möchte es eigentlich vorrangig bei Räumen wie z.B. Schlafzimmer so umsetzen. Dort halte ich mich während der Dämmerung normalerweise nicht auf - und ich dachte dabei eher an die Lebensdauer der Rolladen-Motoren. Im Endeffekt erspare ich den Motoren damit bestimmt 100 hoch-/runter-Zyklen im Jahr.