Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladensteuerung LBS 19001672

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ThomasCologne
    antwortet
    Ah, OK. Macht Sinn. Werde ich auch mal so angehen.

    Glotzkowski : Warum 120 und nicht 100 oder 150?

    Ist das deine "edomi-Startdauer" ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    Indem ich an E1 120 eingetragen habe, da die Werte für Nacht-Zeit und Dämmerung verzögert am LBS angelegt werden.
    Das ist auch meine Vermutung, da am Anfang die Phase auf Tag springt und dies kommt vermutlich daher, dass Dämmerung beim Systemstart noch 0 ist. Eine verzögerte Inbetriebnahme über E1 hilft dagegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Zitat von ThomasCologne Beitrag anzeigen
    wie verhindert ihr, dass die Rollläden bei Projektaktivierung und in Nachtposition NICHT erst hoch fahren und direkt im Anschluss wieder runter??
    Indem ich an E1 120 eingetragen habe, da die Werte für Nacht-Zeit und Dämmerung verzögert am LBS angelegt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Heut Abend hab ich um kurz nach 9 das Projekt aktiviert. Daher ist das die erste aktion nach Projektaktivierung:

    Code:
    2019-10-16 21:09:05    086365    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-16 21:09:05    098342    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-16 21:09:05    100332    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
    2019-10-16 21:09:05    103751    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1571252946.0831)
    2019-10-16 21:09:05    112905    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5221s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:09:06    656229    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
    2019-10-16 21:09:06    674040    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5220s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
    2019-10-16 21:09:09    035079    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-16 21:09:09    044703    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
    2019-10-16 21:09:09    057316    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-16 21:09:09    072565    1510    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5217420ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5217s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:29    604070    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 0)
    2019-10-16 21:11:29    604788    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5076853ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5077s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:35    211782    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
    2019-10-16 21:11:35    212486    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5071244ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5071s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:35    225155    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
    2019-10-16 21:11:35    225891    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5071231ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5071s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:39    334863    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-16 21:11:39    354572    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Tag, Grundphase neu: Tag)
    2019-10-16 21:11:39    370454    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)
    2019-10-16 21:11:39    373044    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 0, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-16 21:11:39    390197    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5067120ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5067s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:43    723965    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)
    2019-10-16 21:11:43    729407    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)
    2019-10-16 21:11:43    735240    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
    2019-10-16 21:11:43    738533    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1571253104.7203)
    2019-10-16 21:11:43    746133    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5063s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:44    801788    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen
    2019-10-16 21:11:44    820904    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5062s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
    2019-10-16 21:11:45    901482    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt
    2019-10-16 21:11:45    918478    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5060555ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5061s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:11:46    394412    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5060072ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5060s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 21:12:04    979224    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
    2019-10-16 21:12:04    980011    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 5041478ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 5041s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-16 22:36:06    508826    25990    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Automatiksperre beendet

    Die Logik dazu schaut wie folgt aus:
    11.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Eigentlich sollte der LBS die Rollläden nicht bei Aktivierung bewegen. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass nach der Aktivierung verzögert Werte kommen die dafür sorgen. Kannst du den Log bei der Aktivierung hier posten, eventuell mit Screenshot der Logik?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Nabend nochmal,

    wie verhindert ihr, dass die Rollläden bei Projektaktivierung und in Nachtposition NICHT erst hoch fahren und direkt im Anschluss wieder runter??

    Wurde vorhin fast erschlagen - von der Frau - nicht von der Rolllade!

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThomasCologne
    antwortet
    Nabend zusammen,

    jetzt, wo es Abends eher dunkel wird, stelle ich bei mir in der Logik einen bug fest. Und zwar fahren die Rolläden bei jeder Projektaktivierung erst einmal hoch, dann wieder runter.
    Hab schon mit Prioritäten gespielt, gab aber keine Besserung.
    Sieht jemand, wo was falsch sein könnte?

    Code:
    2019-10-05 19:09:01    369009    5287    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-05 19:09:01    379458    5287    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-05 19:09:05    203589    5287    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-05 19:09:05    216232    5287    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-05 19:11:25    517889    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
    2019-10-05 19:11:40    507230    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
    2019-10-05 19:11:40    601017    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS deaktiviert über E1: (0)
    2019-10-05 19:11:52    539386    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: LBS über E1 aktiviert (Startwerte: Aktive Funktion: normal, Fenster: 0)
    2019-10-05 19:11:52    559732    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)
    2019-10-05 19:11:52    571353    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)
    2019-10-05 19:11:52    574130    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
    2019-10-05 19:11:52    576154    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht
    2019-10-05 19:11:52    579626    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1570295513.5365)
    2019-10-05 19:11:52    589131    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
    2019-10-05 19:11:54    378844    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
    2019-10-05 19:11:54    397161    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
    2019-10-05 19:11:55    749459    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
    2019-10-05 19:12:21    375008    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)
    2019-10-05 19:12:21    380162    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)
    2019-10-05 19:12:21    384175    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
    2019-10-05 19:12:21    387135    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1570295542.3698)
    2019-10-05 19:12:21    397461    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
    2019-10-05 19:12:22    576677    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen
    2019-10-05 19:12:22    594651    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
    2019-10-05 19:12:23    724666    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt
    2019-10-05 19:12:30    175052    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Automatiksperre für 120 Min. durch E9 (0) akiviert (Position: 255, Zeitpunkt: 1570302750.1542)
    2019-10-05 19:12:30    229737    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 7200021ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7200s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-05 19:12:58    358642    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Automatiksperre für 120 Min. durch E9 (255) akiviert (Position: 255, Zeitpunkt: 1570302778.3396)
    2019-10-05 19:12:58    393837    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 7200004ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7200s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-05 19:12:58    539983    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 0)
    2019-10-05 19:12:58    543811    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 7199805ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7200s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    2019-10-05 19:13:28    261137    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
    2019-10-05 19:13:28    291752    8446    debug    LBS19001672 [v3.0.3]: Zyklus aktiviert: 7170091ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 7170s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
    10.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teutates
    antwortet
    Guten Abend,

    ist es irgenwie möglich die Funktion Abends lüften auch auszuführen wenn die Fenster gekippt sind?
    Wir lassen die Fenster bei den heißen Temperaturen meistens Nachts gekippt, und dann lasse ich die Rollladen über den Eingang E27 bei gekipptem Fenster nur auf 80 % Fahren.
    Über die Funktion Abends lüften wäre mir allerdings lieber, dann könnte ich die Funktion auch aktivieren/deaktivieren über E22, im Moment macht er das halt immer.
    Ansonsten funktioniert der LBS wunderbar.

    Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Glotzkowski
    antwortet
    Bzgl. der manuellen Beschattung ist mir aufgefallen, dass die Rollläden nun morgens bereits auf Beschattungsposition fahren, wenn E14 (KO Dunkel 0/1) auf 0 wechselt, obwohl E18 (Priorisierung morgens 1-4) auf 3 steht. Die Rollläden sollten somit morgens erst in den Tagmodus wechseln, wenn die ZSU E15 (ZSU Nacht 0/1) auf 0 schaltet.
    Die Rollläden, bei welchen die Beschattung nicht aktiviert ist, bleiben auch unten, daher muss es mit der Beschattung zu tun haben.
    Um 5:58 Uhr wurde heute die Morgendämmerung aktiviert und damit sind alle beschatteten Rollläden auf Beschattung gefahren.
    In dem Log unten sieht man, dass der Rollladen auf 60% gesetzt wurde.
    Ich habe den Rollladen dann gestoppt und wieder heruntergefahren, daher die Meldung für 100% ganz zum Schluss.


    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]524281[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]525547[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]525826[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]525985[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]527434[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]527699[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]527852[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]531264[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:00[/TD]
     			[TD]533420[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]369188[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]369604[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]369765[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]369901[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]374000[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 3/1, Werte E14/E15: 1/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]374227[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]375493[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]375766[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]376089[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]378237[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 05:58:35[/TD]
     			[TD]380551[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]153455[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]153790[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]154006[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]155719[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]160078[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 3/1, Werte E14/E15: 0/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]160298[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]163772[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]164102[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]164256[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]164397[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]166219[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]166461[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]168363[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]168735[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Neue Position ermittelt (beschatten) Position: 100->60 (Differenz: 40) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]173151[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 60) leicht verzögert (V15: 1562472031.1492)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:30[/TD]
     			[TD]183446[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]293442[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Ausgangswert A1 auf 153 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]296941[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]297197[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]297513[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]297698[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]299278[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]299520[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]299850[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]299993[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:31[/TD]
     			[TD]302110[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:00:36[/TD]
     			[TD]777272[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Statuswert empfangen (Position: 62)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-07-07 06:01:01[/TD]
     			[TD]925396[/TD]
     			[TD]2108[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1.1]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Zitat von Kollisionskurs Beitrag anzeigen
    Ich habe eine ZSU mit zwei Zeiten definiert (morgends/abends) und möchte diese jetzt mit dem LBS verknüpfen um eben alles hoch und runterfahren zu können.
    Dafür würde doch die ZSU ohne weiteres "Zubehör" in Form eines LBS ausreichen.
    Makros entsprechend definieren, Uhrzeiten vorgeben - und fertig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kollisionskurs
    antwortet
    Hallo zusammen,

    auch wenn es nicht ganz hier reinpasst - ich quäle mich gerade durch den Edomi Kosmos und peile vieles einfach noch gar nicht. Zudem sitzt mir ein bisschen die Zeit im Nacken da wir demnächst ein paar Tage weg sind und ich wollte alle meine Rolladen morgens hoch und abends wieder runter fahren. Mehr nicht ... zumal es auch mal ein Einstieg wäre.

    Ich habe eine ZSU mit zwei Zeiten definiert (morgends/abends) und möchte diese jetzt mit dem LBS verknüpfen um eben alles hoch und runterfahren zu können. Steh total auf dem Schlauch und seh vor lauter Eingängen den Wald nicht mehr. Kann mir jemand ein einfaches Beispiel zeigen um genaus dieses so umsetzen zu können ? Wäre klasse ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    Leider verstehe ich das Problem noch nicht ganz. Wenn bei E8 als dritte Option eine 1 angegeben wird und die Beschattung aktiviert ist (E28 und E29 = 1), dann gibt der Baustein die Position von E32 (oder E31 wenn bei E32 angegeben) aus. Die Beschattung wird beendet wenn die Tagesphase auf Abend/Nacht/Morgen wechselt und wieder aktiviert am Tag (E28 und E29 = 0). Welches Verhalten möchtest du haben?
    Das klappt zumindest bei mir nicht. Obwohl E28/E29 auf 1 stehen wird am morgen die Höhe 0 ausgegeben, sobald E14/E15 auf 0 gesetzt werden. Die Beschattungsposition wird nicht angefahren. Erst wenn auf E28 nochmals eine 1 schreibe, nachdem E14/E15 auf 0 sind wird die Beschattungsposition angefahren. Hier mal ein Log einer kompletten Tag/Nacht Phase.

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]943145[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]943562[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]943686[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]944998[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]949198[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]949410[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]951484[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 2|1) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]951885[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]952086[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]952222[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]953485[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]954953[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]955312[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 90->100 (Differenz: 10) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]957588[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1560240613.9354)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:12[/TD]
     			[TD]964447[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]063180[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]067353[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]067727[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]067918[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]068044[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]069228[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]069628[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]069852[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]074363[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]075725[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:14[/TD]
     			[TD]081202[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]090950[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]093595[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]093899[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]094023[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]094149[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]095065[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]095308[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]095423[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]096529[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:15[/TD]
     			[TD]098076[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]982852[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]983303[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]983442[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]983593[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]987590[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 1/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]987840[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]989593[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|1 -> 2|2) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]989867[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]990010[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]990155[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]991250[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]991544[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:18[/TD]
     			[TD]992427[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:26[/TD]
     			[TD]026091[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 100)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]426616[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]426928[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]427047[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]428323[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]431833[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]432048[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]434397[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]434668[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]434860[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]434988[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]436011[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]436263[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:40[/TD]
     			[TD]437501[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]737137[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]737390[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]737560[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]737674[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]743671[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 1/4, Werte E14/E15: 0/0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]743912[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]746071[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|3 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]746320[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]746448[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]746642[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]747728[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]748034[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]751518[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]751914[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]754607[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1560240647.7348)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:46[/TD]
     			[TD]760452[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]867005[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]870618[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]870876[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]870995[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]871107[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]872075[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]872298[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]872421[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]874138[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]876665[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:47[/TD]
     			[TD]881684[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]890352[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]892823[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Tagesphase ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]893058[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]893173[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends (E19) Prio 4 aktiv: entweder E14 (dunkel) oder E15 (ZSU) muss 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]893286[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: ------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]894193[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]894418[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]894609[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]895659[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: -----------------------[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:48[/TD]
     			[TD]896899[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2019-06-11 10:10:58[/TD]
     			[TD]106429[/TD]
     			[TD]20084[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19001672 [v3.1]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von ChristianW; 11.06.2019, 09:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    Habe jetzt gerade nochmal versucht, dass mit Abends lüften. Habe den Wert von E22 auf 1 gesetzt (aktiv geschalten) und den E23 Positoin Abends lüften auf 96 gesetzt. Wenn ich dann die Rollos über den Eingang E14 auf 1 (Nacht), dann auf 0 (Tag) und anschließend wieder eine 1 (für Nacht)setze, wollte ich dann über den Einfang E3 Fensterstatus setzen auf 1 die Position von Abends lüften anfahren. Interessanterweise ändert sich der Wert am E7 und A1 auf 204 (was ungefähr 96 entsprechen sollte), doch die Jalousien sind nicht verfahren. Habe das ganze in der Livensicht zum Testen (ohne Projektaktivierung) durchgeführt. Habe wieder ein Logfile angefügt. Handelt es sich hier um einen Anwendungsfehler?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Dachte mir der E2 ist nur fürs Logfile.
    Hier mein Initialwert/Fixwert von E2
    Sorry, da hast du natürlich recht, ich meinte A2.

    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Abends Lüften ist deaktiviert, an E22 muss eine 1 sein damit es funktioniert.
    Nochmal sorry, bei dir ging es um das sanfte aufwachen, nicht um Abends lüften, dann reicht die Angabe der Zeit.

    Zitat von jubauer Beitrag anzeigen
    Was mir dann auch noch im ein Rätsel ist, betrifft das sanfte Aufwachen. Hier bleibt leider die Jalousie in der eingestellten Zeit E25 ganz unten und fährt erst nach der eingestellten Zeit komplett hoch.
    Das verstehe ich auch gerade nicht, ich schaue mir das auch noch genauer an, ob der LBS an dieser Stelle noch einen Fehler hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jubauer
    antwortet
    panzaeron, erstmal vielen Dank das Du Dich meinem vermutlich Laien Problem annimmst.

    Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
    jubauer
    Ich versuche etwas Licht in das Dunkel zu bringen.


    Auf E7 liegt die Status GA des Rollladenaktors, wodurch wird denn der bewegt wenn nicht vom LBS? Der LBS steuert auch über E2 eventuell darüber?

    Dachte mir der E2 ist nur fürs Logfile.
    Hier mein Initialwert/Fixwert von E2

    Wert E2.JPG



    Kannst du nochmal einen Screenshot posten wie der LBS beschaltet ist. Hast du an A1 den richtigen Ausgangsbaustein (ungleich leer) gehängt?

    -->Ja hätte ich eigentlich gemacht.

    Hier ein Screenshot von meinem LBS

    LBS Konfig.JPG


    Der Sinn des Handbetriebs ist ja gerade dass der LBS dann nicht reagiert. D.h. wenn über E9 ein Handbetrieb erkannt wird schaltet der Ausgang nicht mehr, was an A1 steht ist der alte Wert und nicht der aktuelle mit dem der Aktor angesteuert wurde (der kam ja z. B. über einen externen Taster)

    --> Macht Sinn und erklärt das Verhalten wieso dann die Position am Ausgang nicht geändert wird... Was mir dann allerdings immer noch ein Rätsel ist, wieso wird wenn ich beim Handbetrieb die Jalousie steuer und zwischen den Liveansichten wechsel, mir am E7 immer die aktuelle Position angezeigt und wenn ich die Jalousie über E14 steuer, springt der Wert bei E7 immer sofort von 0 auf 255.

    Abends Lüften ist deaktiviert, an E22 muss eine 1 sein damit es funktioniert.
    Danke, hatte ich nicht bedacht :-)

    Was mir dann auch noch im ein Rätsel ist, betrifft das sanfte Aufwachen. Hier bleibt leider die Jalousie in der eingestellten Zeit E25 ganz unten und fährt erst nach der eingestellten Zeit komplett hoch..


    Hoffe die Beschreibung hilft um mir weiterzuhelfen :-)
    Viele Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X