"Wechseln zwischen 0 und Wert" toggelt nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ich glaube eher, dass dein Status nicht richtig funktioniert. Wie wird denn 4/5/150 generiert? Die Bezeichnung lässt darauf schließen, dass es der Status von meheren Leuchten ist, oder? D.h. es müsste irgendwo eine ODER Verknüpfung existieren. Hast du mal geprüft, ob der Status 4/5/150 bei EDOMI ankommt, wenn du 4/1/150 schaltest?

    Zitat von ETechniker Beitrag anzeigen
    Ein Thema im Aktor kann es m.M.n. nicht sein.
    Es könnte noch sein, dass du den Aktor so parametriert hast, dass er nur den Status auf Abfrage sendet und nicht bei Änderung.

    Kommentar


      #17
      ...das habe ich ja auch schon versucht, klar zu machen, André... Status kommt nicht an, weil Parametrisierung in ETS vermutlich nicht sauber und Sammeladresse für Status ist ohnehin immer eine unglückliche Lösung (was tun bei unterschiedlichen Stati bei Gruppe?). Die Lösung über Status der Einzelkanäle und Zusammenführung in edomi wäre wohl sicherer...

      ich glaube, ich bin hier mal raus aus dem Thema...
      Zuletzt geändert von saegefisch; 13.08.2020, 08:56.

      Kommentar


        #18
        Ich hatte ja bereits beschrieben, dass das KO nur so heißt, aber nur an einem Kanal hängt. Anbei der "Beweis":
        Bildschirmfoto 2020-08-13 um 13.14.29.png

        Eurem Vorschlag folgend habe ich die Ausgabe mal in Edomi gehängt. Es wird nix angezeigt.
        Sicherheitshalber habe ich dann eine Taste hinzugefügt, um den Read-Request manuell zu triggern. Ergebnis im GM:
        Bildschirmfoto 2020-08-13 um 13.11.30.png

        Der Aktor antwortet also, wenn abgefragt wird.

        Den IP-Router habe ich neu konfiguriert und auf "alle Schranken offen" gestellt. Hat nix gebracht.

        Habe ich einen Konfigurationsschritt vergessen? Muss ich irgendwas konfigurieren, damit die auf dem Bus liegende GA auch ins Edomi reinbekomme?

        Kommentar


          #19
          "Es könnte noch sein, dass du den Aktor so parametriert hast, dass er nur den Status auf Abfrage sendet und nicht bei Änderung."

          Danke für den Hinweis! Hab ich kontrolliert, sollte passen. Hier ein Screenshot beim Schalten durch den normalen GT2:
          Bildschirmfoto 2020-08-13 um 13.22.54.png

          Kommentar


            #20
            "Status kommt nicht an, weil Parametrisierung in ETS vermutlich nicht sauber"

            Das glaube ich langsam auch... Aber was muss ich konkret in ETS hierfür konfigurieren?

            Kommentar


              #21
              Da haben wir wohl ein Sender-Empfänger-Thema... Tatsächlich habe ich Deine vorherige Antwort so verstanden, dass es eine Sammeladresse ist, aber nur ein Aktor dran hängt. Wenn es nur so hieß, aber technisch es um einen dedizierten Aktor, dann ist ja alles gut.

              Es bleibt das erstaunliche Deiner gestrigen Screesnhots, dass schon auf dem Bus der Status (zumindest in bestimmten Ausgangslagen) nicht kommt. Daher die Annahme, dass in der ETS/im Aktor etwas falsch parametrisiert ist. Üblicherweise sendet ein Aktor seinen Status bei jeder Änderung. Und dann bekommt edomi das auch mit - sofern die GA in edomi bekannt ist und das ist sie ja. Mehr ist in edomi nicht zu tun.

              Bevor nicht auf dem Bus bei jedem Umschalten des Aktors auch der Status in der Folge auf dem Bus sichtbar ist, ist es kein edomi-Thema. Dies ist zumindest meine These. Oder ich habe die gestrigen Screenshots falsch interpretiert.

              Kommentar


                #22
                "Bevor nicht auf dem Bus bei jedem Umschalten des Aktors auch der Status in der Folge auf dem Bus sichtbar ist, ist es kein edomi-Thema. Dies ist zumindest meine These. Oder ich habe die gestrigen Screenshots falsch interpretiert."

                Gestern hatte ich den Eindruck, dass der Aktor durchaus bei jeder Änderung (!) bzw. Abfrage sendet, aber nicht, wenn der Kanal auf 1 steht und eine weitere 1 von Edomi kommt (also ohne Änderung).

                Kommentar


                  #23
                  ...sah für mich gestern anders aus, vielleicht habe ich falsch geschaut. Dann wär's ja gut

                  Wenn der Status sich nicht ändert, weil schon 1, muss der Status auch nicht wieder gesendet werden. Das passiert, wenn man AN klickt, obwohl schon 1. Bei einem TOGGLE mit Status sollte edomi durch vorherige Status-Sendungen vom Bus wissen, dass schon 1 und sollte auf 0 toggeln.

                  Frage: Wenn Du auf der Visu den Status pur anzeigst und mit etwas anderem umschaltest: Wird der Status immer richtig angezeigt? Ebenso, wenn Du mit AN/AUS in edomi schaltest: Stimmt der Status, den edomi ausgibt immer? Erst wen das zutrifft, gehen wir zum toggle...

                  Kommentar


                    #24
                    "Frage: Wenn Du auf der Visu den Status pur anzeigst und mit etwas anderem umschaltest: Wird der Status immer richtig angezeigt? Ebenso, wenn Du mit AN/AUS in edomi schaltest: Stimmt der Status, den edomi ausgibt immer? Erst wen das zutrifft, gehen wir zum toggle..."

                    Leider nein, der Status wird gar nicht angezeigt. Vielleicht mache ich was falsch, aber habe folgende Konfiguration hinterlegt:
                    Bildschirmfoto 2020-08-13 um 13.54.37.png

                    Kommentar


                      #25
                      Vielleicht zuerst mal mit nem KNX Schalter mit Status LED testen. Wenn der funktioniert, dann sollten die korrekten Status Telegramme auf dem KNX sein.

                      Kommentar


                        #26
                        Ich habe jetzt mal die Uhrzeit auf InitScan gesetzt.
                        Und habe das gleiche Verhalten. Nicht mal die Uhrzeit wird angezeigt. Und nun gibt es auch eine Fehlermeldung bei Projektaktivierung, dass der InitScan schief gelaufen ist.

                        Scheinbar gehen keine KO vom Bus zu Edomi durch.

                        Was muss ich konkret machen, damit Edomi auf dem Bus lesen kann?
                        Die Anleitung habe ich natürlich befolgt (außer der PA, habe die in der GUI auch nicht einstellen können).
                        Senden klappt ja auch.

                        Ich verwende einen MDT IP Router, den ich heute sogar mal komplett neu implementiert habe. Der hat jetzt die Adressen 1.1.250-1.1.255

                        Kommentar


                          #27
                          Anbei noch der Auszug aus dem Fehler-Log.

                          Langsam verzweifele ich...
                          Bildschirmfoto 2020-08-13 um 19.16.19.png

                          Kommentar


                            #28
                            Du kannst nur GAs abfragen, wenn diese auch lesbar sind (Read Flag).
                            Wer generiert demm bei dir die Uhrzeit?
                            Hast du inzwischen mal den Status mit einem normalen KNX Schalter mit Statusanzeige getestet?

                            Was siehst du denn auf dem ersten Widget links in der EDOMI Admin Oberfläche. Dort sollten alle KNX Telegramme sichtbar sein.
                            Kommt dort gar nichts vom KNX an?

                            Kommentar


                              #29
                              "Du kannst nur GAs abfragen, wenn diese auch lesbar sind (Read Flag)."
                              Ist bei allen probierten GA gesetzt.

                              "Wer generiert demm bei dir die Uhrzeit?"
                              Der MDT IP Router. Der wird bei jedem Busreset von über einem Dutzend Geräten abgefragt.

                              "Hast du inzwischen mal den Status mit einem normalen KNX Schalter mit Statusanzeige getestet?"
                              Jap. Togeln grün/rot bei 0/1 der 4/5/150 am GT. Funktioniert perfekt.

                              "Was siehst du denn auf dem ersten Widget links in der EDOMI Admin Oberfläche. Dort sollten alle KNX Telegramme sichtbar sein.
                              Kommt dort gar nichts vom KNX an?"
                              Nope. Nada. Wusste bis gerade gar nicht, dass das die Anzeige ist. Da stand noch nie etwas...
                              Bildschirmfoto 2020-08-13 um 20.26.38.png
                              (Der Read Request war gerade von mir manuell abgesetzt)

                              Kommentar


                                #30
                                Da fällt mir gerade auf, dass auch keine Visa angezeigt wird. Ist das normal? Auf dem iPad/iPhone kann ich aber eine abrufen. Bildschirmfoto 2020-08-13 um 20.28.33.png

                                Kommentar