Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DPT Datentyp für 360 Grad

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DPT Datentyp für 360 Grad

    Hallo,

    möchte meine RGB Steuerung über den MDT Aktor über ein Gruppenobjekt steuern was einen Bereich von 0 - 360 Grad hat. Per ETS klappt das alles super. In Edomi wird mir die Gruppe als Datentyp DPT 5 importiert. Nun hat ja DPT5 nur einen Wertebereich von 0 - 255. Demzufolge hört mein Drehregler auch beim Wert 255 auf. Welchen Datentyp stelle ich denn in Edomi ein um das Gruppenobjekt bis 360 grad setzen zu können.

    besten dank

    #2
    Ob dir nun 360 oder 255 angezeigt werden, übertragen wird bei 1-Byte nur 0-255.
    Wenn du also die Anzeige beeinflussen willst, musst du es in Edomi umrechnen (Werte vom Bus kommend /255*360 und Werte zum Bus /360*255). Die ETS macht das halt direkt, wenn der Datentyp eingestellt ist.
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #3
      danke dir, daß heißt Umrechnen per LBS, oder gibt es noch einen einfacheren Weg?

      Kommentar


        #4
        Den "richtigen" Wert anzuzeigen geht auch direkt in der Visu:
        z.B. Universalobjekt anlegen, bei der Beschriftung {#/255*360} und bei KO1:Steuerung die GA

        Kommentar


          #5
          ah, verstehe, teste ich gleich mal aus...

          Kommentar

          Lädt...
          X