Ich verwende auch haupstächlich APC (USVen und ATSe) und eine große 3phasige Piller USV.
Alle mit eigener Mgmt-Karte und wie gesagt mit Modbus und SNMP direkt.
Die Stromausfallerkennung löse ich jedoch über mehrere Pfade.
1: Netzspannungsüberwachung direkt nach dem EVU-Zähler.
2: Status von der Netzersatzanlage
3: Werte der Janitza UMGs
4: Schleppkontakte an FIs, Sicherungen oder FILS
5: Werte der USVen und ATSe
Über einen Edomi Shutdown habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Aber entweder würde ich die Restlaufzeit der USV vor dem Proxmox als Trigger nehmen oder einfach Pauschal nach Netzausfall Timer 5min dann shutdown oder so.
Entweder von Edomi direkt aus via API auf Proxmox (https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_API)
Oder sofern vorhanden über ILO / IPMI direkt auf den Host.
Bei mir starten die Server nach powerloss selbständig und da das bei mir bisher noch nicht vorgekommen ist und für den Fall der Fälle ein Coldstandby bereit steht bin ich den shutdown Weg bisher noch nicht angegangen.
Alle mit eigener Mgmt-Karte und wie gesagt mit Modbus und SNMP direkt.
Die Stromausfallerkennung löse ich jedoch über mehrere Pfade.
1: Netzspannungsüberwachung direkt nach dem EVU-Zähler.
2: Status von der Netzersatzanlage
3: Werte der Janitza UMGs
4: Schleppkontakte an FIs, Sicherungen oder FILS
5: Werte der USVen und ATSe
Über einen Edomi Shutdown habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Aber entweder würde ich die Restlaufzeit der USV vor dem Proxmox als Trigger nehmen oder einfach Pauschal nach Netzausfall Timer 5min dann shutdown oder so.
Entweder von Edomi direkt aus via API auf Proxmox (https://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_API)
Oder sofern vorhanden über ILO / IPMI direkt auf den Host.
Bei mir starten die Server nach powerloss selbständig und da das bei mir bisher noch nicht vorgekommen ist und für den Fall der Fälle ein Coldstandby bereit steht bin ich den shutdown Weg bisher noch nicht angegangen.
Kommentar