    Hallo zusammen,
    ich habe heute versucht das ganze bei mir auf der VM zu installieren. Das ganze versuche ich mit der auf github zur Verfügung gestellten Anleitung. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
    Code:
    --2025-06-23 16:14:18--  http://edomi.de/download/install/EDOMI_203.tar
    
    Auflösen des Hostnamens edomi.de (edomi.de)… 92.205.24.2
    
    Verbindungsaufbau zu edomi.de (edomi.de)|92.205.24.2|:80 … verbunden.
    
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
    
    2025-06-23 16:14:18 FEHLER 404: Not Found.
    
    
    
    
    tar: Das sieht nicht wie ein „tar“-Archiv aus.
    
    tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
    
    sed: install.sh kann nicht gelesen werden: No such file or directory
    
    ./setupEdomi.sh: Zeile 237: ./install.sh: No such file or directory
    
    sed: /usr/local/edomi/edomi.ini kann nicht gelesen werden: No such file or directory
    
    --2025-06-23 16:14:23--  https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
    
    Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
    
    Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
    
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
    
    Platz: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [folgend]
    
    --2025-06-23 16:14:24--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/9524057/01323270-6ecb-47aa-813f-52a2a89cdc64?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250623%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250623T141424Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=d7f778abd62fb63ae388bf1cdffb3e55dadb0410001036400081982eb80c6173&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dnode_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
    
    Auflösen des Hostnamens objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)… 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
    
    Verbindungsaufbau zu objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443 … verbunden.
    
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    
    Länge: 10419253 (9,9M) [application/octet-stream]
    
    Wird in »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert.
    
    
    
    
    node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz    100%[=====================================================================================>]   9,94M  5,70MB/s    in 1,7s    
    
    
    
    
    2025-06-23 16:14:26 (5,70 MB/s) - »node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz« gespeichert [10419253/10419253]
    
    
    
    
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
    ​
    Es wird versucht auf den link
    Code:
    http://edomi.de/download/install/EDOMI_203.tar
    zuzugreifen, was natürlich nicht mehr funktioniert. Somit läuft das Skript dann nicht richtig durch und wird beendet.
    Wie kann ich den Fehler umgehen? muss das Skript nicht in dem Bereich angepasst werden.

    Gruß Chris

    Einen Kommentar schreiben:


  • mycroft2k
    antwortet
    spike1302 für den ESXi hätte ich ein fertiges Image in meiner Cloud

    Einen Kommentar schreiben:


  • spike1302
    antwortet
    Hi,
    ich bin noch auf CentOS7 und ich würde gerne nun auf ein aktuelles OS switchen. Gerne würde ich das hier verwenden.

    Problem ist/Fragen die ich habe:
    1. Ich habe Edomi 2.02 und nicht 2.03 -> Gibts da Problem mit Backup vom alten und restore im neuen?
    2. Ich nutze ESXi und habe eine eigene VM für Edomi. Wie nutze ich nun das hier im Thread von @starwarsfan​ ? geht das mit VM überhaupt oder muss ich jetzt Proxmox nutzen?
    Gibts dazu eine Anleitung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steffe
    antwortet
    Hi zusammen,

    jetzt bin ich endlich dazu gekommen Edomi auf Proxmox umzuziehen, leider komme ich mit der Konfiguration nicht mehr weiter.
    Ich habe mich an die Anleitung in Post 1 gehalten denke ich.(Zumindest habe ich es jetzt schon 3 mal gemacht, immer mit dem selben Ergebnis)
    Was bisher funktioniert: Adminseite und Visu von Edomi ist über die IP, die ich im Container eingestellt habe erreichbar. Verbindung zu anderen Teilnehmern im Heimnetz funktioniert über deren IP auch. Ich habe mein Projekt dann einfach in der Verwaltung unter Archivierte Projekte - Hinzufügen eingefügt und alles war wieder da.

    Es besteht aber offensichtlich keine KNX-Verbindung.

    Ich habe in der Basiskonfiguration global-serverIP, global-visuIP und knxIP auf eben diese gleiche IP Adresse des Edomi-Containers geändert. Ausserdem habe ich in der Basiskonfiguration die KNX-IP-Router Adresse auf die richtige Adresse geändert.

    Im "Individual Log" steht das hier:
    2025-03-29 10:40:33 533859 887 - EXEC: Re-Connect failed to host (localhost), port (6600) Error: Could not connect
    ​kann man hieran evtl. schon erkennen woran es liegen kann?

    Wo könnte ich einen Fehler gemacht haben oder noch etwas vergessen haben? Bin über jede Hilfe dankbar.

    VG Stefan


    Hat sich erledigt! Habs gefunden. In der Basiskonfiguration war Module -> Modulaktivierung -> KNX Gateway: false eingetragen.
    Man, das hat jetzt Stunden gedauert bis ich das gefunden habe....
    Zuletzt geändert von Steffe; 29.03.2025, 17:42. Grund: Hat sich erledigt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • xmitgliedx
    antwortet
    Auf dem "alten" System funktioniert es sehr zuverlässig nur jetzt bei meinen ersten Gehversuchen mit proxmox bringe ich es nicht fertig die Werte zu Edomi zu bringen.
    Ich sehe ja auch schon auf der Konsole des Containers die richtigen Ausgaben:
    Code:
    0011320 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 04 7f d2 dc 62 1e
    
    0011340 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 05 01 77 07 01 00
    
    0011360 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 04 7f d2 dc 62 1b 52
    
    0011400 00 55 00 00 11 39 01 01 01 63 1e b6 00 76 05 07
    
    0011420 05 25 7a 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 54 99
    
    0011440 00 00 00 00 1b 1b 1b 1b 1a 03 b1 ab 1b 1b 1b 1b
    
    0011460 01 01 01 01 76 05 07 05 25 7e 62 00 62 00 72 63
    ​
    Ich denke, so weit bin ich nicht mehr von der Lösung entfernt.
    Muss der Pfad im LBS geändert werden? Habe da auch schon einiges versucht.


    LBS Log:
    2025-02-13 15:49:59 184967 868 INFO: SmlReader v1.3 started with parameters /dev/ttyUSB0, 9600
    2025-02-13 15:49:59 356863 1140 INFO: Inputs: /dev/ttyUSB0 9600
    2025-02-13 15:49:59 357316 1140 INFO: Connecting to /dev/ttyUSB0
    2025-02-13 15:50:00 372306 1140 INFO: Read 404 bytes.
    2025-02-13 15:50:00 372793 1140 INFO: OBIS 255-255:255.255.255*255:
    2025-02-13 15:50:01 378050 1140 INFO: Read 404 bytes.
    2025-02-13 15:50:01 378509 1140 INFO: OBIS 255-255:255.255.255*255:
    2025-02-13 15:50:02 383992 1140 INFO: Read 404 bytes.
    2025-02-13 15:50:02 384450 1140 INFO: OBIS 255-255:255.255.255*255:

    Hat noch Jemand einen Tipp?
    Danke Euch!

    Damit hat es nun endlich geklappt:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-reader/page11 #161
    Zuletzt geändert von xmitgliedx; 14.02.2025, 14:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Mit SML über USB auslesen hatte ich vor Jahren auch ähnliche Probleme. Ich konnte nicht herausfinden, was der Grund war.
    Ich habe den Leser deshalb auf einen ESP mit Ethernet (Tasmota) ausgelagert und schicke damit die Werte direkt ins Netzwerk. Seitdem habe ich Ruhe.
    Ist natürlich ein sehr aufwändiger Workaround.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xmitgliedx
    antwortet
    Hallo,

    Vielen Dank für den Container.
    Funktioniert auch bei mir soweit. Ich scheitere momentan nur mit der Anzeige des Stromzählers über den SMLReader LBS. Das Durchreichen von ttyUSB0 scheint zu funktionieren, da ich Ausgaben in der Konsole des Container sehe. Komischerweise werden die Daten nach einem Neustart des Host für ca. 2 min. übertragen und auch im SMLReader LBS sichtbar, danach hängt die Anzeige in der Visu/Logik auch wenn die Ausgabe in der Konsole des LXC weiterläuft.
    Abhilfe bringt nur ein Herunterfahren des Host > Neustart > Rechte setzen chown 100000:100000 /dev/ttyUSB0 > läuft wieder für knapp 2min.
    In den Logs des LBS, Edomi Fehlerlog sowie den proxmox System Log ist nichts zu sehen.
    Wo kann ich noch ansetzen? Irgendwas übersehe ich! Habe das ganze auf 2 verschiedenen Hosts versucht > gleiches Verhalten.


    Danke und Gruß
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ottorino
    antwortet
    Ein ganz großes Dankeschön für die ausführliche Anleitung - funktioniert perfekt!

    Klitzekleine Anmerkung für die copy&paste-Nerds: das sechste yum ist groß geschrieben und geht deshalb nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    So wie versprochen meine Schritte:
    Auf dem Edomiserver hab ich unter Rocky folgendes gemacht:

    Code:
    yum -y install swig
    yum -y install git
    yum -y install libtool
    yum -y install php-devel
    yum -y install perl-ExtUtils-MakeMaker
    yum -y install make
    git clone https://github.com/owfs/owfs
    cd owfs
    ./bootstrap
    ./configure --enable-owphp
    make
    cd module/swig/php/.libs/
    cp libowphp.so.0.0.0 /usr/lib64/php/modules/OW.so
    sed -i.bak '/enable_dl/s/Off/On/g' /etc/php.ini
    Den OFWS Server hab ich nur unter Ubuntu 20.4 LTS zum laufen gebracht mit folgenden Schritten (läuft bei mir in einer VM unter Proxmox):

    Code:
    ​• Auf dem Proxmox Host müssen die USB Geräte geblockt werden:
    • nano /etc/modprobe.d/blacklist-ds2490.conf
    ○ hinzufügen:
    blacklist ds2490
    blacklist ds9490r
    • 1Wire USB Stick anstecken am System
    • USB Sticks einbinden
    • Ubuntu Server Edition LTS installieren
    • Root User aktivieren
    • sudo passwd root
    • apt-get update (bei Versionsänderung muss apt-get update --allow-releaseinfo-change ausgeführt werden)
    • apt-get dist-upgrade
    • apt autoremove
    • apt autoclean
    • timedatectl set-timezone Europe/Berlin
    • apt install -y openssh-server
    • systemctl enable ssh
    • systemctl start ssh
    • echo "PermitRootLogin yes" | tee -a /etc/ssh/sshd_config
    • systemctl restart sshd
    • apt install -y ufw
    • ufw allow ssh
    • ufw allow 3001
    • ufw allow 4304
    • ufw enable
    • apt install -y owserver owhttpd
    • nano /etc/owfs.conf
    • Inhalt einfügen:
    ######################## SOURCES ########################
    #
    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    # local machine...
    ! server: server = localhost:4304
    #
    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    # This part must be changed on real installation
    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    #
    # USB device: DS9490
    server: usb = all
    server: usb =scan
    #
    # Serial port: DS9097
    #server: device = /dev/ttyS1
    #
    # owserver tcp address
    #server: server = 192.168.10.1:3131
    #
    # random simulated device
    #server: FAKE = DS18S20,DS2405
    #
    ######################### OWFS ##########################
    #
    mountpoint = /mnt/1wire
    allow_other
    #
    ####################### OWHTTPD #########################
    
    http: port = 3001
    
    ####################### OWFTPD ##########################
    
    #ftp: port = 2120
    
    ####################### OWSERVER ########################
    
    server: port = 4304
    
    
    • mkdir /mnt/1wire
    • reboot
    
    Installation und Konfiguration abgeschlossen. OWFS sollte jetzt bereits Daten anzeigen.

    Damit läuft es bei mir seit Jahren ohne Probleme.

    Grüße
    Zuletzt geändert von skyacer; 22.01.2025, 10:50. Grund: Yum zu yum geändert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • skyacer
    antwortet
    Also ich hab einen externen OFWS Server und Edomi holt sich die Daten dann alle 2min beim Server ab. Die Einrichtung war damals nicht kompliziert. Ich musst nur auf dem OFWS Server glaube ich was einstellen. Ich kann nachher mal gucken was alles gemacht wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ottorino
    antwortet
    Hi,

    ich hatte unter CentOS noch die Bausteine 19000193 und 19001031 zur Abfrage von OWFS-Temperaturen (Server läuft auf einem anderen Rechner im LAN) zu laufen. Bekomme leider beide nicht hier unter Rocky zu laufen. Mit den mitglieferten Dateien OW.so oder ownet.php produzieren die Bausteine nur Fehler.
    Selbstkompilierung von OWFS unter Rocky und Symlink auf die einzubindenden Dateien geht ebenfalls nicht.

    Hat das schon jemand zum Laufen bekommen?

    VG Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gecko
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi



    Wie genau hast Du das gemacht? Und wirklich mit allen Dateien? Denn genau das ist es, was ich oben beschrieben habe. Wenn ich das mache, dann startet Edomi gar nicht mehr bei mir...
    Sorry, wenn ich ehrlich bin, bin ich noch dabei und habe erst die Ordner \edomi\main\proc und \edomi\main\include\php. Hier hat bisher nur proc_queue.php nicht funktioniert (Bootschleife) und ist momentan noch original formatiert. Das wollte ich mir nochmal ansehen. Ansonsten habe ich Edomi beendet und 1 Datei angepasst und neu gestartet um zu sehen ob es noch geht oder Fehler kommen.
    Also im Endeffekt "Try and Error" bei jeder php-Datei.

    Es sollte alles in \edomi\main fertig sein bis auf proc_queue.php. Bei \edomi\main direkt habe ich die 2 Test nicht angefasst.

    \edomi\www habe ich noch nicht angefasst.

    Wohlgemerkt bin ich in meinem Testsystem mit einem aktuellen Backup des Echtsystem. Aber KNX ist aus.

    Gebe gerne Bescheid, wenn ich ganz durch bin.

    Gruß

    NACHTRAG: ich denke bis auf proc_queue.php sollte ich jetzt alle php-Dateien in /edomi geändert haben. An den VSE und LBS habe ich aber nichts gemacht. Bisher habe ich keine Fehler im log.
    Zuletzt geändert von Gecko; 11.09.2024, 10:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von Gecko Beitrag anzeigen
    In edomi habe ich zumindest mal die ganzern php-Dateien leserlich formatiert (Zeilenumbrüche und Einrückungen). Teilweise ist das ganze ja eine Wurst. Das war notwendig wenn man mal was ansehen will.
    Wie genau hast Du das gemacht? Und wirklich mit allen Dateien? Denn genau das ist es, was ich oben beschrieben habe. Wenn ich das mache, dann startet Edomi gar nicht mehr bei mir...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gecko
    antwortet
    Hi @starwarsfan​,

    freut mich, dann wären wir ggf. auf einem neueren OS, wenn es klappen sollte. Ist ja auch schon was.

    Es kamen mit deinem Script Fehler.
    Ich habe halt noch zuvor langpacks-de, glibc-all-langpacks, libxkbcommon, libxkbcommon-x11 installiert, wegen den Fehlern "Failed to issue method call: Locale de_DE.utf8 not installed, refusing." und "Failed to set keymap: Local keyboard configuration not supported on this system.​"

    Und bei den Installationen mit dem Composer kommt immer "Composer plugins have been disabled for safety in this non-interactive session.
    Set COMPOSER_ALLOW_SUPERUSER=1 if you want to allow plugins to run as root/super user.​" Was zu bestätigen ist.

    python2 musste raus aus deinem Script.

    Dann ist noch das Mosquitto-Problem wegen dem pecl aus Remi 8. Das php74-php-pecl-mosquitto."$(uname -i)" musste daher auch aus deinem Script.
    Habe da aber auch noch nichts weiter probiert. Wollte ggf. versuchen das remi 8 zu laden und es damit zu installieren.

    Aufgebaut habe ich auf https://images.linuxcontainers.org/i...amd64/default/.
    Nebenbei, dein guthub Link "Create container from RockyLinux template" fährt ins leere.​

    Meine CPU Auslastung laut Edomi ist immer recht hoch (40-50%), aber laut Proxmox ist diese gering...
    Bisher habe ich nur ein Projekt angelegt. Wollte jetzt dann mal ein Backup einspielen.
    Im log in Edomi sind bisher keine Fehler.

    In edomi habe ich zumindest mal die ganzern php-Dateien leserlich formatiert (Zeilenumbrüche und Einrückungen). Teilweise ist das ganze ja eine Wurst. Das war notwendig wenn man mal was ansehen will. Kann man die Fehlerlogs eigentlich aufbohren, damit man mehr Infos bekommt?

    Ansonsten zu PHP8, die Zeit wirds ergeben was passiert. Bei jonofe​ läuft ja wohl schon länger zumindest ein Testsystem mit Rocky9 und PHP8.

    Gruß

    Nachtrag: Habe mein Backup eingespielt und momentan sieht es gut aus. Ist aber nicht produktiv. KNX Modul ist aus. CPU hüpft von 50-85% hin und her.
    Zuletzt geändert von Gecko; 10.09.2024, 13:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Wenn unter Rocky9 PHP7 läuft, sollte es kein grösseres Problem sein, das Template entsprechend zu aktualisieren. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen.

    Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Edomi mit PHP8 läuft. Ich habe da schon einige Tage investiert und das erstmal aufgegeben. Damit das funktioniert, braucht es nicht nur hier und da einige Anpassungen sondern richtiges Refactoring. Im Rahmen der Lizenzgeschichte ist es mir das nicht wert, das nur für mich alleine zu machen. Anders gesagt, der Edomi-Code ist ein wilder Mix aus html, php und Ajax und es grenzt schon an ein kleines Wunder, dass das so stabil läuft! Das ist bspw. schon nicht mehr der Fall, wenn man den Code in der Entwicklungsumgebung nach Styleguide formatiert. Edomi startet dann gar nicht mehr und allein das zu finden ist schon eine Herausforderung...

    Einen Kommentar schreiben: