Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • coliflower
    antwortet
    Na ja, wenn deine Linie z.B. die 1.1.x ist, dann sollte der KNX-Router die Host-PA 1.1.0 haben ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    z.b. wenn Router 1.1.0 -> 1.1.255

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartmut
    antwortet
    Ich kann ja mal eine andere PA programmieren, Welche sollte ich verwenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    coliflower
    Interessant, daß der Router bei Dir im Vergleich zur Wago schon einen ACK früher nicht bestätigt.
    Beim Gira von ulrich gibt es keinen Read-Request und auch bei hartmut sehe ich keinen. Das ist ein komplett anderer Fehler (ETSconfig).
    Zuletzt geändert von WagoKlemme; 21.01.2016, 21:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Hier Mein Auszug aus der TraceLog:

    2016-01-21 20:53:57 897322 KNX 1311 EDOMI: CONNECT_REQUEST -> 10.0.100.9:3671 / 06100205001a08010a006408c73808010a006408c738040402 00
    2016-01-21 20:53:57 908937 KNX 1311 ROUTER: CONNECT_RESPONSE -> Tunnel-PA: 1.1.201 / ChannelID:10 / 0610020600140a0008010a0064090e57040411c9
    2016-01-21 20:53:57 919694 KNX 1311 EDOMI: CONNECTIONSTATE_REQUEST (Heartbeat) / 0610020700100a0008010a006408c738
    2016-01-21 20:53:57 930768 KNX 1311 ROUTER: CONNECTIONSTATE_RESPONSE (Heartbeat) / 0610020800080a00
    2016-01-21 20:53:58 449161 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 1 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:00 005609 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:00 007952 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:00 018496 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 2 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:00 029009 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_ACK / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:02 006594 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 061004200015040a00002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:02 017247 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_REQUEST -> Read-Request / Versuch 3 / 1.1.201->0/3/0 / 061004200015040a01002900bce011c90300010000
    2016-01-21 20:54:02 481301 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/1=2016-01-21 / Routingcounter: 0 / Size: 4 / 061004200018040a00002900bce011010001040080150110
    2016-01-21 20:54:02 481385 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0000
    2016-01-21 20:54:03 179620 KNX 1311 ROUTER: TUNNELING_REQUEST -> Write / 1.1.1->0/0/2=4.20:54:02 / Routingcounter: 1 / Size: 4 / 061004200018040a01002900bce011010002040080943602
    2016-01-21 20:54:03 179709 KNX 1311 EDOMI: TUNNELING_ACK / 06100421000a040a0100
    2016-01-21 20:54:04 004967 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100
    2016-01-21 20:54:04 005120 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST nach TUNNELING_ACK nicht erhalten / Routingcounter: 1 / 06100421000a040a0100
    2016-01-21 20:54:04 015687 KNX 1311 #ERROR# EDOMI: TUNNELING_REQUEST: Kein TUNNELING_ACK/RECEIVE nach 3 Versuchen -> Abbruch

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    15.15.255 ist ja durchaus eine richtige PA, kann halt nur blöde werden, wenn man ein neues Gerät darüber programmieren will.
    Klar, die PA ist gültig - aber untypisch, wenn man seinen Router konfiguriert hat...

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    So sieht es bei der Wago aus:
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    15.15.255 ist ja durchaus eine richtige PA, kann halt nur blöde werden, wenn man ein neues Gerät darüber programmieren will.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Schon klar, dass die IP egal ist - ich dachte mir nur, dass ich intuitiv den Router eher "weiter unten" anordnen würde. Daher der Verdacht, dass irgendwas an seiner Konfiguration des Routers nicht so hinhaut...

    Der Tunnel wurde richtig eingerichtet - Write funktioniert ja, und der CONNECT_RESPONSE etc. ist ja auch korrekt. Also MUSS die PA stimmen, sonst würde sofort die Verbindung beendet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    @hartmut: Bist Du Dir denn sicher, dass der Router richtig konfiguriert ist? Die IP 192.168.0.220 klingt in meinen Ohren zumindest irgendwie untypisch (nicht, dass dies eine Rolle spielt) aber bist Du Dir sicher, dass dies die IP des Routers ist? Und die PA 15.15.255 hört sich irgendwie auch nicht so typisch an (am Anschlag...).
    Da ist der Tunnel nicht richtig eingerichtet wurden, deshalb hat er die PA.

    Solange die IP im richtigen Netz ist, ist es eigentlich egal, bei mir z.b. *.*.*.244

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Mal zum Vergleich - so sieht's bei mir aus: Eibmarkt-Router, gut und günstig - keine Probleme seit vielen Jahren (schon lange vor EDOMI mit dem HS):

    Bildschirmfoto 2016-01-21 um 19.29.27.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    @ulrich: Dein Log sieht doch (fast) perfekt aus?! Die falsche ChannelId kommt vermutlich daher, weil Dein Router noch einen 2. Kanal aufmacht (warum auch immer). Aber ansonsten sehe ich keine Probleme...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    @hartmut: Bist Du Dir denn sicher, dass der Router richtig konfiguriert ist? Die IP 192.168.0.220 klingt in meinen Ohren zumindest irgendwie untypisch (nicht, dass dies eine Rolle spielt) aber bist Du Dir sicher, dass dies die IP des Routers ist? Und die PA 15.15.255 hört sich irgendwie auch nicht so typisch an (am Anschlag...).

    Einen Kommentar schreiben:


  • ulrich
    antwortet
    Bei mir (Gira Router)
    sieht das trace-log ähnlich aus:

    2016-01-21 20_13_14-Clipboard.png







    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Interessant... Danke für's loggen! Beim Verbindungsaufbau hat der Router die ChannelId 65 mitgeteilt - und im Anschluss kommuniziert er dann über die ChannelId 64?!?! Äußerst merkwürdig, denn der Router(!) bestimmt ja die ID - hält sich aber anschließend nicht daran?!

    Im zweiten Bild sieht man's sehr schön: Nach einem Read-Request erfolgt ein ACK des Routers. Normalerweise müsste nun der Router noch einen "Request" hinterher senden, um auch die eigentlichen Nutzdaten zu bestätigen. Anscheinend ist dies optional - denn offenbar verhalten sich an dieser Stelle die Router unterschiedlich.

    Hat der Read-Request denn schließlich funktioniert, d.h. wurde die GA abgefragt?

    By the way: Warum ist das Log so merkwürdig "übersetzt"?! "Hut" statt "hat"
    Zuletzt geändert von gaert; 21.01.2016, 20:08.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X