    Ja den Punk 5.3 in der Anleitung habe ich gesehen. Hatte mich aber nicht an die 2 min für den Router gehalten. Jedoch ändert das auch nichts.
    Im Moment steht da eine 15.15.254 drin. Läßt sich aber nicht nach 1.1.254 ändern. (14.15.254 geht)

    Mir ist aber noch etwas anderes aufgefallen. Egal was ich für eine PA einstelle, in EDOMI wird immer mit 1.1.101 gesendet.

    Jetzt habe ich mal die PA 1.1.101 für EDOMI genommen, siehe da ich kann jetzt schalten.

    ABER ...
    Im Log sind immer noch Fehler zu sehen
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:15:06[/TD]
     			[TD]509061[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.7 ---> 0/0/21 = 1 / Rtg:9!=10 Size:1 / 061004200015040e09002900bce011070015010081[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:15:07[/TD]
     			[TD]508219[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900100e000801c0a8b2340e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:15:07[/TD]
     			[TD]519443[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:16:06[/TD]
     			[TD]509998[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.31 ---> 6/0/14 = 18.4 / Rtg:13!=14 Size:3 / 061004200017040f0d002900bce0111f300e03008011cc[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:16:07[/TD]
     			[TD]505043[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900100f000801c0a8b2340e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:16:07[/TD]
     			[TD]516459[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]9163[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:18:40[/TD]
     			[TD]559320[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1340[/TD]
     			[TD]ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! (Absturz?)[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:19:04[/TD]
     			[TD]879931[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1350[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.32 ---> 6/0/7 = 22.2 / Rtg:1!=2 Size:3 / 061004200017041101002900bce011203007030080122b[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:19:05[/TD]
     			[TD]888020[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1350[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 06100209001011000801c0a8b2340e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-01-02 14:19:05[/TD]
     			[TD]899641[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1350[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren, Reconnect...[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Für die Fachleute:

    Dieses UDP-Telegramm fordert den Router auf, eine Verbindung herzustellen (HEX):

    0610 0205 001A 0801 <PORT> 0801 <PORT> 0404 0200
    Hier mal ein Link zu einem älteren Beitrag....die Abfolge stimmt soweit.....

    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nect-verhalten

    Im KNX Standardwerk2.1 welches man sich bei KNX.org runterladen kann steht auch der Aufbau einer Verbindung drin (so wie ich das erkennen kann, ohne große Programmierkenntnisse)

    unter "Application Notes" - "AN117 - KNX IP Communication Medium"

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    SeatSLF
    Wie schon oben erwähnt, ich habe den GIRA I02.
    VOM Bus kann EDOMI anscheinend die KNX-Telegramme lesen.
    SENDEN via EDOMI habe ich noch nicht prüfen können, da ich noch keine VISU Elemente erstellt habe …
    (hier warte ich auf die Anleitung :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Sollten wir vielleicht mal eine Liste machen mit welchem Router und welchen Setting es momentan geht

    Einen Kommentar schreiben:


  • timberland
    antwortet
    Also ich habe einen Merten KNX IP-Router 7125, und der funktioniert ohne Probleme. ​In der ETS habe ich am Router eine PA von 1.1.254 und in der EDOMI.ini habe ich 1.1.250 vergeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    PA des Tunnels, so les ich das auch in der BDA, das der Tunnel in der/mit der ETS mit einer PA versehen werden muss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Wenn ich es richtig verstanden habe dann muss ich in der edomi.ini ja die Geräte PA eintragen (ähnlich eine PA eines Aktors).
    Die PA die du beschreibst ist die PA des Tunnels und nicht der Hardware ...

    Soooo, was muss jetzt in der INI eingetragen werden, die PA der HW oder die PA des Tunnels (ich habe derzeit die PA der HW 1.0.2 eingetragen) ?
    DANKE !

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Hast du über die ETS DER Routing Schnittstelle eine PA zugewiesen und kannst über diese auf den Bus zugreifen?
    (siehe Anleitung Punkt 5.3)

    Wenn ja, ETS beenden, der Router braucht minimum 2 Minuten um diese Tunneladresse wieder freizugeben!
    Edomi gibst du dann diese Adresse, normalerweiße sollten über der PA die nächsten PA freigehalten werden für die anderen Tunnel.

    Hast du den Router mal alle Filterfunktionen abgewöhnt?

    Achja der HS kommuniziert über Multicast, hat also mit der Tunnel Funktion nichts zu tun.

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    richtig :-) Deswegen verfolge ich den Tread schon seit Beitrag #1 ...
    Jedoch bezieht sich fast alles auf den Enertex Router und die Einstellungen da. Im Handbuch den Gira Routers steht zum Tunnel fast nichts drin. Von Einstellungen des Enertex ganz zu schweigen. Und PA habe ich jetzt einige getestet, immer das gleiche Verhalten.

    Hat jemand EDOMI am Gira Router sauber laufen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    oder den Tread mal im ganzen lesen? Vielleicht so ab Beitrag 248....

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    Hilft evtl. auch ein Netzwerktrace à la Fiddler weiter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    Ich habe gestern den halben Tag getestet und gelesen. Habe es jedoch nicht geschafft den GIRA IP Router mit EDOMI sauber zum laufen zu bekommen.
    Ich sehe den Busverkehr und kann eine 1 senden. Bei 0 bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Was mir dabei jedoch aufgefallen bei senden einer 1 (Licht geht an) bei 0 kommt die Fehlermeldung und noch mal gedrückt, also wieder 1 auch keine weitere Reaktion. Wenn ich jetzt mit dem Homeserver aber eine 0 sende, dann bekommt das EDOMI mit und sendet wieder eine 1 (aus dem 3. mal drücken).

    Einen Kommentar schreiben:


  • sunnyhd
    antwortet
    Hallo Christian,

    Tolles Projekt! Macht wirklich Spaß.
    Wenn man den HS kennt fühlt man sich gleich heimisch.

    Edomi läuft mit dem Wiregate als Tunneling Server ohne Probleme.
    Mit dem IP Router von Enertex (v1.030) geht es hier auch nicht.

    Hatte versucht einen Irtrans LAN DB einzubinden. Das hat nicht funktioniert.
    Da fehlt vermutlich der irserver in der VM oder Fehler auf Layer 8.

    Gutes Neues.

    Klaus

    [ATTACH=CONFIG]n893487[/ATTACH]
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    basaltnischl

    Bei mir hat der Router 1.1.0 und EDOMI 0.0.1 bzw. habe ich jetzt mal geändert auf 1.1.2.
    Um den MarkusS zu zitieren … zwischen 1.1.x und 0.0.x gibt es 1.0.x … um zumindest die Topologie nicht zu „verbiegen“ :-)

    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...441#post893441

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    SeatSLF
    Es ist ja nicht, dass der ERROR Log ständig kommt, die Einträge oben gepostet sind bis jetzt nicht mehr gekommen …
    Andere DPT zu verwenden, ist das sauber ?

    Einen Kommentar schreiben: