  • Robby
    antwortet
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    geh über telnet auf den Enertex Router und schau welchen Tunnel Edomi nutzt.
    Für die Tunnel gibst du dann "Tunnel x" ein, wobei x die Nr. des Tunnels ist.

    Diesen gibst du über den Befehl tunaddr 1-5 (hier muss die Nr. des Tunnels rein) die passende Adresse.

    Z.b. nutzt Edomi Tunnel 2 und du hast Edomi mit der PA 1.1.100 konfiguriert schreibst du:
    tunaddr 2 1.1.100
    Jetzt mal ne dumme Frage.
    Ich hätte jetzt angenommen einen Enertex Router.
    Wenn man jetzt alles was mit dem Router Verbindung aufnehmen könnte (ETS oder Gira Homeserver) ausschaltet, den Enertex länger als 3 Minuten vom Netz (Strom) nehmen würde, müßte er sich doch selber den Tunnel 1 nehmen. Diesen vorher in der Edomi.ini eintragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    geh über telnet auf den Enertex Router und schau welchen Tunnel Edomi nutzt.
    Für die Tunnel gibst du dann "Tunnel x" ein, wobei x die Nr. des Tunnels ist.

    Diesen gibst du über den Befehl tunaddr 1-5 (hier muss die Nr. des Tunnels rein) die passende Adresse.

    Z.b. nutzt Edomi Tunnel 2 und du hast Edomi mit der PA 1.1.100 konfiguriert schreibst du:
    tunaddr 2 1.1.100

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    So, ich habe jetzt 1bit Button zum Schalten einer Steckdose erstellt und erhalte auch ERROR Einträge ...

    GIRA KNXnet/IP-Router I02

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:48:57[/TD]
     			[TD]004921[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04580100[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:01[/TD]
     			[TD]004553[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04580800[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:05[/TD]
     			[TD]005551[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04580e00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:05[/TD]
     			[TD]016254[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:44[/TD]
     			[TD]009912[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 06100421000a04581300[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:48[/TD]
     			[TD]002557[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 06100421000a04581500[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:52[/TD]
     			[TD]008938[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 06100421000a04581700[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:52[/TD]
     			[TD]019938[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:56[/TD]
     			[TD]000963[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:7 / 06100421000a04581900[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:00[/TD]
     			[TD]000725[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:8 / 06100421000a04581d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:04[/TD]
     			[TD]002078[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:9 / 06100421000a04582000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:04[/TD]
     			[TD]013494[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:08[/TD]
     			[TD]008295[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:10 / 06100421000a04582a00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:12[/TD]
     			[TD]004359[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:11 / 06100421000a04582b00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:16[/TD]
     			[TD]003528[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:12 / 06100421000a04582d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:16[/TD]
     			[TD]015393[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Gleicher Test, gleicher Fehler bei mir. Enertex Router, aber mit Firmware 1.026 (höhere laufen bei mir seltsamer Weise nicht sauber)
    VM läuft im Bridged Mode und IP ist natürlich eine andere als beim Host-System.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Zur Erinnerung:
    Ich (und andere) haben EDOMI bislang AUSSCHLIESSLICH mit meinem Router-Modell (Eibmarkt) getestet. Bevor Ihr jetzt also neue Hardware beschafft, werde ich und/oder Ihr zunächst in aller Ruhe die zu verfügungstehenden Router testen (müssen). Es ist absolut nicht auszuschließen, dass die Ursache der Probleme bei EDOMI selbst zu suchen ist - den KNX-Stack habe ich schließlich selbst implementiert, allerdings wie erwähnt nur mit meinem Router-Modell testen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    DiMa
    Sollte so korrekt sein ...

    [ATTACH=CONFIG]n894137[/ATTACH]

    [ATTACH=CONFIG]n894138[/ATTACH]
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Habt Ihr EDOMI in der VM eine andere IP gegeben, als das System auf dem die VM läuft?
    Äh ja, natürlich... wie sollte das denn anders funktionieren?

    coliflower hast du deiner VM/CentOS wirklich die 10.0.100.8 gegben (dein GW im LAN ist die 10.0.100.1?)? Falls nicht mal prüfen, ob du die VM wirklich bridged betreibst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Hier der Ausdruck ..

    [ATTACH=CONFIG]n894132[/ATTACH]
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Zitat von Robby Beitrag anzeigen
    Mir wäre jetzt auch lieber ein Router von Enertex wenn er einwandfrei laufen würde. Vielleicht können die etwas dazu sagen, schließlich haben die vielleicht mehr Ahnung von ihrem Router (Firmware / Prozessablauf) und Christian von Edomi.
    Ich habe das Gefühl, wir haben hier inzwischen ein bisschen Begriffs-Wirrwarr. Wenn ich alles richtig verstanden habe - und das deckt sich zumindest mit meiner eigenen Router-freien Installation hier - benötigt Edomi überhaupt keinen Router, weil es ausschliesslich tunnelt.

    Der enertex-Router scheint sich genau so zu verschlucken (oder zu funktionieren) wie z.B. mein MDT IP-I/f - meist funktioniert es nicht mit Edomi, dann aber auf dem gleichen Tunnel mit der gleichen PA wie mein smarthome.py...

    Was ich damit sagen will: Kaufentscheidungen für oder wider eines bestimmten KNX-IP-I/f oder -Routers basierend auf "Edomi-Eignung" erscheinen mir "leicht" verfrüht, da zumindest ich bisher überhaupt nicht verstanden habe, was warum wann nicht funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Die 1 geht durch, der Status wird auch zurück kommen, nur wird, sobald er die 0 sendet, der Error kommen.
    So war es bei Basaltnischi und mir, als die PA von EDOMI nicht zur PA des Tunnels gepasst hat.

    Nur so als Stütze für mich an alle mit den Router Problemen:
    Habt Ihr EDOMI in der VM eine andere IP gegeben, als das System auf dem die VM läuft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Ja, über den QC kein Problem, auch nicht über den Gruppenmonitor der ETS5 …
    Hier kann ich in EDOMI schön sehen wenn der QC schaltet, dass die Telegramme am Bus gesendet werden ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Was ich nicht so ganz verstehe ist wer oder was daran schuld ist das die Kommunikation nicht richtig funktioniert.

    Liegt es jetzt an:
    - Edomi, also Software
    - der Firmware des jeweiligen Routers
    - am User, der den Router falsch einstellt
    oder vielleicht an der VM ???? (denke mal Gaert arbeitet auf einer "realen" Hardware

    Werde morgen erstmal meine Bestellung vom MDT Interface zurückziehen und warten wie sich die ganze Sache entwickelt.

    Mir wäre jetzt auch lieber ein Router von Enertex wenn er einwandfrei laufen würde. Vielleicht können die etwas dazu sagen, schließlich haben die vielleicht mehr Ahnung von ihrem Router (Firmware / Prozessablauf) und Christian von Edomi.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Klappt denn das Senden physisch - also schaltet die Steckdose? (der ganze Vorgang ist im Detail nämlich noch etwas komplexer - so müssen z.B. alle eintreffenden Telegramme ge-ACK-ed werden usw.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Das Senden eines Telegramms verläuft in Etwa so:

    1. EDOMI fordert den Router auf, das Telegramm zu senden
    2. wenn diese Aufforderung(!) angekommen ist, antwortet der Router mit einem ACK (Acknowledge)
    3. das Telegramm ist jetzt noch nicht (unbedingt) gesendet, der "Sende-Wunsch" ist lediglich beim Router eingetroffen
    4. sobald der Router das Telegramm tatsächlich gesendet hat, empfängt EDOMI dieses Telegramm vom Bus (bzw. vom Router)
    5. erst jetzt wird das Telegramm in EDOMI intern als "gesendet" interpretiert! Also nicht(!) schon beim erhalten des ACK vom Router!

    Die o.g. Fehlermeldungen bedeuten folgendes:
    Die Punkte 1-3 sind erfolgreich abgehakt. Was jetzt fehlt, ist Punkt 5 - also sehr wahrscheinlich auch Punkt 4 (der Router hat das Telegramm nicht gesendet, aber die Aufforderung zum Senden bestätigt).

    Da also das Telegramm offenbar nicht auf dem Bus angekommen ist, sendet EDOMI es noch 3 mal (daher kommt auch 3 mal die gleiche Fehlermeldung) - und gibt dann schließlich auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    Sieht aus wie bei mir, schau dir mal meine Posts an und die Reaktionen darauf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    So, ich habe jetzt 1bit Button zum Schalten einer Steckdose erstellt und erhalte auch ERROR Einträge ...

    GIRA KNXnet/IP-Router I02

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:48:57[/TD]
     			[TD]004921[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 06100421000a04580100[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:01[/TD]
     			[TD]004553[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 06100421000a04580800[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:05[/TD]
     			[TD]005551[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 06100421000a04580e00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:05[/TD]
     			[TD]016254[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:44[/TD]
     			[TD]009912[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 06100421000a04581300[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:48[/TD]
     			[TD]002557[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 06100421000a04581500[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:52[/TD]
     			[TD]008938[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 06100421000a04581700[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:52[/TD]
     			[TD]019938[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:49:56[/TD]
     			[TD]000963[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:7 / 06100421000a04581900[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:00[/TD]
     			[TD]000725[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:8 / 06100421000a04581d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:04[/TD]
     			[TD]002078[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:9 / 06100421000a04582000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:04[/TD]
     			[TD]013494[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:08[/TD]
     			[TD]008295[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:10 / 06100421000a04582a00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:12[/TD]
     			[TD]004359[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:11 / 06100421000a04582b00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:16[/TD]
     			[TD]003528[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:12 / 06100421000a04582d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-03 20:50:16[/TD]
     			[TD]015393[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]26824[/TD]
     			[TD]ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]