Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    heckmannju gehst du etwa fremd Jürgen?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Hi, ohne das ich eine Antwort wüsste. Müsste man bei der Frage nicht auch die Telegrammgrösse angeben? VG Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Interessant.
    Kennt jemand zufällig die max. Telegrammrate der MDT SCN-IP000.02 IP-Schnittstelle ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Seit der 2ten Beta von Enertex läuft die Verbindung, seit 1.46, seit Tagen ohne Seq. Fehler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saegefisch
    antwortet
    Zur Info ein Update -vielleicht hilft es ja jemandem: Seit einiger Zeit fahre ich edomi nach zunächst mit global_knxMaxSendRate=25, jetzt seit 3 Tagen sogar mit global_knxMaxSendRate=30 an einem Enertex Router. Der kann laut Handbuch wohl 35 T/s; wie groß der Puffer ist, weiß ich gerade nicht. Edomi läuft auf dedizierter HW (NUC i3).

    Seit der Umstellung auf 30 T/s weiterhin kein einziger Seq-Fehler. Beim Aktivieren des Projekts gehen die KNX-Balken nicht einmal mehr immer ins rote beim InitScan; der geht trotz steigender Zahl an GA weiterhin sehr zügig/zügiger. Für Szenen mit vielen GA (WZ: 20 Kanäle) ist es subjektiv etwas schneller geworden, kann aber auch täuschen; da ist DALI sicher eher der Flaschenhals.

    Mein persönliches Fazit: edomi an sich (1.44 und 1.45) und der Enertex Router - bei ansonsten unveränderter Infrastruktur - waren ganz offensichtlich nie Verursacher meiner Seq-Fehler, sondern mir scheint mit diesen Erfahrungen einzig und allein die Umgebung von Edomi ausschlaggebend zu sein hinsichtlich Leistungspuffer für Verarbeitungsspitzen (volle Stunden, Mitternacht,...) und Netzwerkanbindung (VM auf qnap-NAS TS-251 offensichtlich nicht hinreichend/optimal für diese Anwendung). Die Seq-Fehler waren nie spürbar oder ein Problem, aber sie haben mich gestört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Simone
    antwortet
    Ich habe heute auch mal wieder die bekannten Meldungen und das mit Version 1.43

    Dann kann ich jetzt endlich umsteigen weil es liegt nicht an 1.44


    Code:
     
     2016-09-23 10:45:11	308547	KNX	26304	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=248, Soll-Wert=249 / Raw: 061004200015044df8002900bce011232416010080	ERROR 2016-09-23 10:45:17	647491	KNX	26304	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=249, Soll-Wert=250 / Raw: 061004200017044df9002900bce011081c0103008025a4	ERROR 2016-09-23 10:45:21	309571	KNX	26304	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=250, Soll-Wert=251 / Raw: 061004200015044dfa002900bce011232416010080	ERROR
    vor ein paar Tagen habe ich eine Tasterschnittstelle in Betrieb genommen da kamen diese Meldungen von einem falschen DPT das sah dann so aus

    Code:
     
     2016-09-15 18:29:48	099775	KNX	23917	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=114, Soll-Wert=117 / Raw: 061004200015044972002900bce011081802010080	ERROR 2016-09-15 18:29:49	097155	KNX	23917	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=115, Soll-Wert=117 / Raw: 061004200015044973002900bce011021810010080	ERROR 2016-09-15 18:29:50	098565	KNX	23917	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=115, Soll-Wert=117 / Raw: 061004200015044973002900bce011021810010080	ERROR 2016-09-15 18:29:51	098534	KNX	23917	ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=116, Soll-Wert=117 / Raw: 061004200015044974002900bce011232416010080	ERROR

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Wenn diese Einstellung aktiviert ist passiert zunächst garnix - erst wenn der berüchtigte SeqCounter-Error auftritt wird die Verbindung neu aufgebaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Bei mir wars aktiviert, habs jetzt wieder deaktiviert. Ist auch kontraproduktiv, wenn ich keine Probleme habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Schön zitiert Nur: Dieser Neuaufbau der Verbindung ist garnicht aktiviert per Default... Ausserdem: Was hat das mit "Live-Monitor friert ein" zu tun?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ja, das ist zwar eine Änderung - aber dies greift nicht in die Kommunikation ein. Es wird optional lediglich eine neue Verbindung aufgebaut, falls der genannte Fehler auftreten sollt.
    Seit 1.44 arbeitet mein Live-Monitor anscheinend wieder und hat sich bis jetzt noch nicht "aufgehängt" - vorher musste ich bis zu 5x am Tag das Live-Projekt neu starten ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Ja, das ist zwar eine Änderung - aber dies greift nicht in die Kommunikation ein. Es wird optional lediglich eine neue Verbindung aufgebaut, falls der genannte Fehler auftreten sollt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    1.44
    • KNX-Kommunikation:
      • bei abweichendem Sequence-Counter um mehr als 1 Zähler kann die KNX-Verbindung ggf. neu aufgebaut werden (Basis-Konfiguration: global_knxReconnectOnSeqErr=true)
      • dies könnte als Workaround für Probleme mit einigen IP-Schnittstellen/Router hilfreich sein
      • Wichtig: Dieses Feature ist noch ungetestet, da ich den Fehler nicht reproduzieren/erzeugen kann!

    Irgendwas verstehe ich grad nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Sollte alles Zufall sein - in 1.44 wurde weder an der KNX-Kommunitkation noch am Live-Monitor etwas verändert

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Seit 1.44 arbeitet mein Live-Monitor anscheinend wieder und hat sich bis jetzt noch nicht "aufgehängt" - vorher musste ich bis zu 5x am Tag das Live-Projekt neu starten ...

    Meistens habe ich bis zu einem Tag keine Fehler, danach doch wieder ... Solange die Logik richtig arbeitet, sind diese Fehlermeldungen für mich derzeit sekundär ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • WagoKlemme
    antwortet
    Lustig, jetzt (1.44) habe ich Squencecounter Fehler. Vorher nie. IP MDT.

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr"]
     			[TD]2016-09-16 11:57:23[/TD]
     			[TD]841474[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]11174[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=135, Soll-Wert=136 / Raw: 061004200015044c87002900bce010221d15010040[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben: