    Hallo Zusammen,

    da es hier auch schon einige Posts zum Siemens N148/22 Interface gab, möchte ich hier kurz meine Erkenntnisse wiedergeben, da ich diesen mit Edomi verwende.

    Ursprünglich hatte ich die 4 Tunnel nicht eingerichtet, da ich entweder mit Edomi oder der ETS zugegriffen habe, und alles funktioniert hatte. Nur ab und zu hatte auch ich die Meldung mit dem TUNNELING_REQUEST bekommen. Dies allerdings nur wenn ich gerade die Visualisierung erweitert hatte und neue Visuelemente hinzugefügt hatte. Wenn ich diese dann gelöscht und nochmal neu erstellt hatte bzw. bei den hier verwendeten KOs noch einmal alles in der ETS geprüft und/ oder die Geräte einfach noch einmal neu programmiert hatte, war die Meldung weg. Ich hatte es dann immer auf meine möglichen Fehler "geschoben", aber irgendwie hatte ich auch nie wirklich was gefunden was ich dann anders gemacht hätte. Aber es hatte immer irgendwie geklappt dass die Meldungen dann weg waren.

    Bei mir war es aber so, dass wenn die Meldung kam, es eher doch ein "Fehler war". Es war irgendwie fast alles blockiert. So konnte ich z.B. eine Leuchte noch über ein Visuelement einschalten aber über das gleiche Visuelement nicht mehr aus und das dynamische Design hat auch nicht mehr funktioniert. Das Ausschalten über ein anderes Visuelement (z.B. Zentral) hat wiederum funktioniert.

    Jetzt hatte ich wieder die Probleme als ich einen neuen Binäreingang hinzugefügt hatte und den Status über weitere Visuelemente darstellen wollte. Diesmal sind die Fehlermeldungen erst nach ca. einem halben Tag gekommen, aber dann massiv. Ich habe daraufhin den Binäreingang in der ETS und die Visuelemente in Edomi wieder gelöscht und alles von vorne gemacht.

    Dieses Mal habe ich mich aber auch entschlossen mich endlich durch die Anleitung zu wühlen und die 4 Tunnel sauber einzurichten und siehe da, seit einigen Tagen läuft alles wie geschmiert.

    Fazit:
    Ich kann jetzt nicht genau sagen ob es an der wiederholten Arbeit lag und ob sich da doch vorher irgendwo ein Fehler meinerseits eingeschlichen hatte oder doch an den eingerichteten Tunnel. Ich neige aber schon eher zu den Tunnel und denke, dass vorher zwar alles lief aber doch irgendwie instabil war.

    Sollten bei mir doch noch einmal die Fehlermeldungen auftauchen, kann ich gerne ein Update posten. Stand heute würde ich aber sagen Edomi läuft auch mit Siemens N148/22.


    Edit: Zu früh gefreut. Situation ist wie gehabt. Nach einiger Zeit hängt dann auf einmal alles komplett.

    Edit2: Fehler wohl tatsächlich gefunden. Ich poste es in einem neuen Beitrag
    Zuletzt geändert von Aktor; 14.01.2017, 18:47.

    Einen Kommentar schreiben:


  • repoman
    antwortet
    Oh Mann. Kann man Einträge hier auch wegen eigener Doofheit wieder löschen? Mit ner "2" an der dritten Stelle der IP-Adresse geht es natürlich.

    Danke SeatSLF für die Frage. Es gilt eben auch hier: "Kaum macht man es richtig, schon geht es."

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Sind beide im selben Netzwerk?

    Edomi bricht mit einem Timeout ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • repoman
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich versuche seit ein paar Tagen - leider vergeblich - Edomi mit meiner KNX-Installation zu verbinden. Benutze die 1.48 beta, da zum Download keine "stable" angeboten wurde. IP-Schnittstelle ist Busch-Jäger 6186/32. Zugriff und Schalten über die 6186/32 via ETS4 funktioniert.

    Edomi bekommt allerdings keine Verbindung zur IP-Schnittstelle zu Stande. Habe jetzt schonmal das KNX-Loglevel auf 4 gesetzt.
    Hier die Ausgabe:
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]048727[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.2.10:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8000fc350[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:58[/TD]
     			[TD]000727[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:58[/TD]
     			[TD]011243[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001000000801c0a8000fc350[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:58[/TD]
     			[TD]012525[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    
    ...und im Systemlog:
    [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]027704[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1459[/TD]
     			[TD]Prozess LOGIC starten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]041559[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]Prozess KNX gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]047949[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.0.15:50000[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]048049[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.0.15:50001[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:47[/TD]
     			[TD]065510[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1473[/TD]
     			[TD]Prozess LOGIC gestartet[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:48[/TD]
     			[TD]089570[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1459[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung abwarten[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-12-25 19:14:58[/TD]
     			[TD]011360[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1470[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Sieht für mich so aus, als ob Edomi überhaupt nicht mit der IP-Schnittstelle "spricht", oder?

    Hat jemand noch eine Idee, was ich versuchen/debuggen könnte?

    Frohe Weihnachten.
    Zuletzt geändert von repoman; 25.12.2016, 19:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sosi
    antwortet
    Hallo liebe edomi Experten,

    edomi macht Spass. Das Tunneling macht jedoch Probleme. Ich verbinde edomi über einen ABB IPR/S2.1 Router. Die Verbindung geht regelmässig verloren und zwar aus folgendem Grund:

    Eines der Busteilnehmer ist ein Siemens RMH760B Heizungscontroller. Dieser gibt nicht nur KNX-Kommunikationsobjekte sondern auch Daten im LTE-Mode (von Siemens Synco geräten verwendter Mode, welcher über KNX geht) auf den Bus. Diese lassen sich im Busmonitor von ETS im Tunneling-Mode beobachten. Der ABB Router reicht im Tunneling-Modus diese Pakete vermutlich an edomi weiter, welches zu einem Abbruch der Verbindung führt. Die Filtertabelle hat keinen Einfluss auf das Verhalten. Sobald der Heizungscontroller ausgeschaltet wird, verschwinden alle Fehlermeldungen und die Tunneling-Verbindung klappt einwandfrei. Wird der ETS-Busmonitor über KNX/IP-Routing ausgelesen, erscheinen die LTE-Pakete übrigens nicht. Das Problem ist, dass edomi auf diese Weise nicht mit dem Router kommunizieren kann.

    Hier eine Auszug aus der TRACE-Log:
    2016-12-20 17:01:42 508404 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 31 (31) / PA: 1.1.40 / GA: 3/3/0 = 0 / Raw: 061004200016040c1f002900bce011281b0002008000 Ok
    2016-12-20 17:01:42 508490 KNX 1562 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a040c1f00 Ok
    2016-12-20 17:01:43 028441 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c040c2000290034e6110800210807eb00880133 096101 ERROR
    2016-12-20 17:01:44 027537 KNX 1562 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001c040c2000290034e6110800210807eb00880133 096101 ERROR
    2016-12-20 17:01:45 047214 KNX 1562 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900100c000801c0a8020d0e57 ERROR
    2016-12-20 17:01:45 057595 KNX 1562 EDOMI @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 0610020900100c000801c0a80223ea60 Ok
    2016-12-20 17:01:45 057874 KNX 1562 KNX-Verbindung verloren.
    Beispieldaten aus dem Busmonitor:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
    22 2016-12-20 17:51:15.287 vom Bus H Normal 1.1.8 1.1.8 RMH760B Heizungsregler Allgemeines Peripheriegerät * - 6 GroupPropValueInfoReport 03 EA 01 ....
    Hat jemand eine Idee, wie diese Problem gelöst werden könnte? Ich habe keine Möglichkeit gefunden, dem RMH760B das Senden im LTE-Mode abzugewöhnen...

    Gruss

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Ich benutze noch die ETS4. Der Dongle für die ETS5 ist zwar da, aber unbenutzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    freut mich
    ich hatte sagar eine Firmware oben, die mit ETS5 nur Probleme machte - deshalb mein Rat,...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Habe Router auf neueste Software aktualisiert und nun klappt es. Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Danke, werde beides heute Abend mal versuchen ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • urknall
    antwortet
    Auch mal kontrollieren, ob die KNX Adresse des Routers die "0" ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • eriche
    antwortet
    Ich habe auch den Router von Enertex - wichtig ist, dass du die letzte Firmware geflasht hast.
    Im Notfall, einen Factory Reset machen - es könnten Tunnel belegt sein.

    Bei mir klappt beides gleichzeitig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hennessy
    antwortet
    Ich habe nen IP-Router von Enertex und muss immer den Edomiserver runterfahren, wenn ich mit der ETS etwas programmieren möchte, ansonsten die ETS keinen Buszugriff erhält. Gibt es hierzu nun eine Lösung oder benötige ich eine andere Schnittstelle/Router? Oder gibt es sonst einen Kniff? Habe leider den Überblick verloren.

    Vielen Dank im Voraus
    (ebenfalls) Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Ooooohhh.... Anfängerfehler

    Das war's natürlich! Naja, vielleicht (noch) erlaubt nach 4 Wochen edomi-Erfahrung.
    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das hat doch aber nichts mit dem IP Router zu tun. Wenn Du die Visu mehrmals aufrufen willst, brauchst Du auch 2 Benutzer für diese Visu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNX2013
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit meiner Siemens N148/22. In Beitrag #431 schrieb hartmut, dass die Schnittstelle bei ihm einwandfrei funktioniert.

    Bei mir ist das leider nur bedingt der Fall..
    Was einwandfrei funktioniert ist Zugriff auf die Visu und parallel Programmierung über ETS.
    Sobald ich jedoch eine zweite Visu öffnen möchte, geht dies nicht mehr. Die Verbindung zur ersten Visu wird dann beendet.

    Was mache ich falsch?

    Danke & Gruß
    KNX2013

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X