Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • rdeckard
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Ich bin genauso gespannt wie Ihr Ich habe jetzt die allerneueste Spec penibel berücksichtigt - mehr kann ich nicht machen...
    Wow...da sind wir natürlich auch sehr gespannt!
    Ich denke, wenn es dann bei allen hier klappt, dann hat sich der Aufwand auch für dich gelohnt. Weil du dann weisst, dass du eine gute Basis geschaffen hast und du das Thema dann abschliessen kannst und dich wieder anderen Baustellen widmen darfst.
    Und die KNX-Kommunikation ist nun mal das A und O des ganzen Projekts. Wenn diese nicht stabil (bei hoffentlich allen IP-Interfaces/Routern) funktioniert, dann ist das halt immer etwas schade.

    Freu mich auf das Testen der 1.09 Version

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Er ist fast fertig

    Der neue KNX-Stack läuft seit heute morgen bei mir (produktiv) und bislang gibt's keine Probleme. Gegen Abend werde ich vermutlich die Version 1.09 bereitstellen - ich muss zunächst noch die Update-Prozedur erstellen, da einige Einstellungen hinzugekommen sind.

    Ich bin genauso gespannt wie Ihr Ich habe jetzt die allerneueste Spec penibel berücksichtigt - mehr kann ich nicht machen...
    Du hackst mal eben so in zwei Tagen einen eigenen KNX-Stack?



    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Dein Fleiß und hingabe zu dem Projekt sind echt unschlagbar

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Er ist fast fertig

    Der neue KNX-Stack läuft seit heute morgen bei mir (produktiv) und bislang gibt's keine Probleme. Gegen Abend werde ich vermutlich die Version 1.09 bereitstellen - ich muss zunächst noch die Update-Prozedur erstellen, da einige Einstellungen hinzugekommen sind.

    Ich bin genauso gespannt wie Ihr Ich habe jetzt die allerneueste Spec penibel berücksichtigt - mehr kann ich nicht machen...

    Nun werden außerdem 2 Kanäle verwendet - einige moderne Router bestehen wohl darauf: Data- und Control-Endpoint nutzen unterschiedliche Ports - zuvor lief der gesamte Verkehr über 1 Port.

    Man ahnt es schon - geloggt und abgefragt wird jetzt einfach mal alles:
    2016-01-24 14:44:26 797786 KNX 2516 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST an 192.168.0.6:3671 / Raw: 06100203000e0801c0a8000ac350 Ok
    2016-01-24 14:44:26 809096 KNX 2516 ROUTER @ CE | DESCRIPTION_RESPONSE / Status: Ok / Name: KNX IP Router 750 / PA: 1.0.0 / MAC: 00246d00489a / Raw: 061002040046360102001000000000c5010324efe000170c00 246d00489a4b4e5820495020526f7574657220373530000000 000000000000000000000a020201030104010501 Ok
    2016-01-24 14:44:26 819971 KNX 2516 EDOMI @ CE | CONNECT_REQUEST an 192.168.0.6:3671 / Raw: 06100205001a0801c0a8000ac3500801c0a8000ac351040402 00 Ok
    2016-01-24 14:44:26 831309 KNX 2516 ROUTER @ CE | CONNECT_RESPONSE / CE: 192.168.0.10:50000 - 192.168.0.6:3671 / DE: 192.168.0.10:50001 - 192.168.0.6:3671 / Tunnel-PA: 1.0.254 / ChannelID: 93 / Raw: 0610020600145d000801c0a800060e57040410fe Ok
    2016-01-24 14:44:26 842562 KNX 2516 EDOMI @ CE | CONNECTIONSTATE_REQUEST / Raw: 0610020700105d000801c0a8000ac350 Ok
    2016-01-24 14:44:26 853276 KNX 2516 ROUTER @ CE | CONNECTIONSTATE_RESPONSE / Raw: 0610020800085d00 Ok
    2016-01-24 14:44:27 405147 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Write / SeqCounter: 0 / PA: 1.0.254 / GA: 9/2/11 = 1 / Raw: 061004200015045d00001100bce010fe4a0b010081 Ok
    2016-01-24 14:44:27 416269 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_ACK / SeqCounter: 0 (0) / Raw: 06100421000a045d0000 Ok
    2016-01-24 14:44:27 442704 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.con / Typ: Write / SeqCounter: 0 (0) / PA: 1.0.254 / GA: 9/2/11 = 1 / Raw: 061004200015045d00002e00bcd010fe4a0b010081 Ok
    2016-01-24 14:44:27 443025 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0000 Ok
    2016-01-24 14:44:27 481221 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 1 (1) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/0 = 340 / Raw: 061004200019045d01002900bce0110d4a0005008000000154 Ok
    2016-01-24 14:44:27 481617 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0100 Ok
    2016-01-24 14:44:27 510067 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 2 (2) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/1 = 535 / Raw: 061004200019045d02002900bce0110d4a0105008000000217 Ok
    2016-01-24 14:44:27 510416 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0200 Ok
    2016-01-24 14:44:27 536629 KNX 2516 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Write / SeqCounter: 3 (3) / PA: 1.1.13 / GA: 9/2/2 = 365 / Raw: 061004200019045d03002900bce0110d4a020500800000016d Ok
    2016-01-24 14:44:27 536968 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Raw: 06100421000a045d0300 Ok
    2016-01-24 14:44:27 580223 KNX 2516 EDOMI @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.req / Typ: Read / SeqCounter: 1 / PA: 1.0.254 / GA: 0/1/1 / Raw: 061004200015045d01001100bce010fe0101010000 Ok
    Zuletzt geändert von gaert; 24.01.2016, 15:59.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Dieses Problem habe einige mit verschiedenen Routern …
    Wie Christian es schon geschrieben hat - er ist dran … :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    rdeckard Gleiche Problem mit IP Interface habe ich auch

    Einen Kommentar schreiben:


  • rdeckard
    antwortet
    Nur zur Info:

    Habe gestern mal Edomi komplett neu in eine VM installiert und via MDT IP-Router ans KNX gehängt.
    Ich kann in der Visu Temperatur-Werte auslesen (wenn sie auf dem Bus aktualisiert werden) und Licht schalten. LiveView Wert aktualisieren liest auch den Temperaturwert korrekt aus.
    Möchte ich jedoch diese Temperatur GA via Initscan auslesen, bekomme ich im Log viele Fehlermeldungen (und der Edomi Start dauert entsprechend sehr lange).

    log_initscan.png

    Zum Zeitpunkt vom Edomi-Start ist sonst nichts am IP-Router angehängt.
    ETS4 geht generell über diesen IP-Router normal.




    CentOS 6.5 minimal in VMware Workstation 12 installiert (ISO von gaert, gemäss Instruktionen)
    Fixe IP
    Edomi 1.08 (mit Installer installiert)
    Minimale Visu mit 3 Elementen


    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Wie man's nimmt Ohne diesen "Betatest" hätte ich deutlich mehr Freizeit, denn bei mir funktionierte ja alles wunderbar
    Wenn ich an Lanzarote denke, verbinde ich das automatisch mit Freizeit, Sonne, Urlaub.....ich komme ins schwärmen
    mom...ich muss ins Reisebüro...

    Ich denke aber mal das es bei dem großen Interesse ein Ansporn für dich ist....es kommen auch wieder ruhigere Tage... so in 1-2 Jahren

    Ich und die anderen hier freuen uns schon sehr auf die Dinge die du noch so aus deinem Hut zauberst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Ein Perfektionist wie du, der gibt sich mit „Funktionieren“ nicht zufrieden, wenn er weiß, dass da noch das eine oder andere der Spezifikation/Funktion angepasst werden kann ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Wie man's nimmt Ohne diesen "Betatest" hätte ich deutlich mehr Freizeit, denn bei mir funktionierte ja alles wunderbar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Kurze Info: Ich glaube den Fehler gefunden zu haben bezüglich der Read-Requests... Schaun' wir mal - ich bitte noch um etwas Geduld
    Habe auch Probleme mit meinem MDT Interface beim "Initscan", da ist auch der Log blutrot Hoffe das legt auch daran

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Schau schau, wozu ein groß angelegter Betatest gut ist ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Kurze Info: Ich glaube den Fehler gefunden zu haben bezüglich der Read-Requests... Schaun' wir mal - ich bitte noch um etwas Geduld

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    REST ?
    Danke !

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Die KNX-Association hat übrigens eine Web-API a la REST in der Pipeline.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X