Bei mir läuft edomi mit dem Weinzierl 730, leider nur zuverlässig über eibd
nur 1 Linie vorhanden ...
3 Tunnel aktiv – 1 ETS4, 2 RPi (eibd) , 3 edomi
Test Licht Ein/Aus
- über ETS4 schalten ok Reaktion sofort
- über RPi (eibd) schalten ok Reaktion sofort
- über edomi -> RPi (eibd) schalten ok Reaktion sofort
- über edomi -> 730 schalten Reaktion sofort
aber leider auch manchmal Reaktion verzögert auf Grund von TimeOuts dann :
Ein
2016-01-05 20:30:25 009051 KNX 1481 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:43 / 06100421000a0410c200 ERROR
Aus
2016-01-05 20:30:33 010890 KNX 1481 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:45 / 06100421000a0410c700 ERROR
Das passiert auch wenn nur ein Tunnel für edomi aktiv ist (die ETS und der RPi sind aus) und mit dem 730 kommuniziert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
-
Da kann ich morgen vielleicht mal auf Arbeit probieren, je nachdem wie ich da voran komme.
Habe da in der UV nen Gira Router.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das liegt am Licht am Ende des Tunnels, das blendet so.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, der Upload läuft... Mit 1 Bit/s... Dauert vermutlich um die 2-3 Stunden
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie interpretierst Du denn die Aussage:Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenbist du grad am Upload?
"lade hoch" ≊ "Upload"Zitat von gaert Beitrag anzeigenDie neue Version lade ich gleich hoch (2016.3). Dauert wie immer eine Weile...
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit "Router" ist die Hardware gemeint, nicht das "routing"Zitat von DiMa Beitrag anzeigenWarum reden wir eigentlich die ganze Zeit von ROUTERN wo doch Edomi offensichtlich TUNNELT?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Tunnelaufbau funktioniert jetzt so:- EDOMI fordert einen Tunnel vom Router an
- der Router antwortet (hoffentlich) mit "OK" - und teilt EDOMI u.a. die PA des zugewiesenen Tunnels mit
- EDOMI merkt sich u.a. diese PA und verwendet sie für alle weiteren Tunneling-Requests (also dem Senden/Empfangen von Telegrammen)
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem sehr wahrscheinlich gelöst!
Ich habe es offenbar versäumt, die Antwort des Routers in Sachen PA richtig zu interpretieren. Nach dem Verbindungsaufbau teilt der ROUTER die PA mit - EDOMI's Konfiguration hat damit nichts zu tun. In der neuen Version ist also in der edomi.ini keine(!) PA mehr zu definieren!
Die neue Version lade ich gleich hoch (2016.3). Dauert wie immer eine Weile...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von gaert Beitrag anzeigenEs ist offenbar tatsächlich so, dass die PA vom ROUTER nach dem Verbindungsaufbau mitgeteilt wird! Ich bitte noch um etwas Geduld - aber mein Gefühl sagt mir: Bald funktioniert es mit JEDEM Router
Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von ROUTERN wo doch Edomi offensichtlich TUNNELT?
apoc4lyps der eibd sendet immer 0.0.0 sobald er als Server konfiguriert ist - völlig egal, was man ihm an Parametern mitgibt (Handbuch 10.2.5, S. 163+164).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier der ERROR Log:
So ab 19:41 wurde zuerst eine 1 geschickt = OK, danach eine 0 >> ERRORCode:[SIZE=10px]2016-01-05 16:56:26 010588 KNX 3508 ERROR: HEARTBEAT TIMEOUT (no ACK). Reconnect... ERROR 2016-01-05 16:56:26 021183 KNX 3508 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR 2016-01-05 17:46:58 824958 KNX 3508 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 0 / Rtg:42!=43 Size:3 / 061004200017040e2a002900bce0111a030303008007b2 ERROR 2016-01-05 17:50:57 399630 KNX 3508 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.20 ---> 0/3/8 = 0 / Rtg:110!=111 Size:3 / 061004200017040e6e002900bce0111403080300800729 ERROR 2016-01-05 19:41:25 002264 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:1 / 0610020700100e0008010a0064080e58 ERROR 2016-01-05 19:41:29 008248 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:2 / 061004200015040e01001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:33 008400 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:3 / 061004200015040e02001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:33 021822 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR 2016-01-05 19:41:37 000861 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 061004200015040e03001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:41 006320 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 061004200015040e04001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:45 001884 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 061004200015040e05001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:45 012645 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR 2016-01-05 19:41:49 001051 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:7 / 061004200015040e06001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:53 006166 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:8 / 061004200015040e07001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:41:57 004066 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:9 / 0610020700100e0008010a0064080e58 ERROR 2016-01-05 19:41:57 014941 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR 2016-01-05 19:42:01 003745 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:10 / 061004200015040e09001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:42:05 005361 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:11 / 061004200015040e0a001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:42:09 010040 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:12 / 061004200015040e0b001100bce011c91148010081 ERROR 2016-01-05 19:42:09 021965 KNX 3508 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR[/SIZE]
Erst durch Neustart funktioniert es wieder.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab gerade noch mal mit ETS5 (Verbindungstest) und EIBD mitgesniffert (EIBD antwortet mit 0.0.0).
[ATTACH=CONFIG]n895130[/ATTACH]Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
MarkusS grundsätzlich gehört eine Visu/Logik Server meiner Meinung nach auf die Backbone, ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Allerdings schießt man sich ins Knie, wenn man auf Tunnelverbindungen setzt, wenn es in der Umgebung noch andere Teilnehmer mit
"Tunnelwünschen" gibt.
Z.b. nach einem Stromausfall kommen 3 IP Geräte zurück wie kontrolliert man nun welchen Tunnel die Geräte bekommen.
Vielleicht sollte die Konnex IP Binding für die Tunnel zulassen und nicht nach dem "Friss oder Stirb" Prinzip vorgehen.
Scheinbar nutzt Gira deshalb Multicast genau deswegen, um diesem Problem aus dem Weg zugehen.
@gaert: da steht einer "Probe" Final nix mehr im weg *duckundweg*
coliflower das kann ich beim Enertex nicht nachvollziehen.
geht nach dem Error die Kommunikation grundsätzlich nicht mehr?
Oder du wartest es ab, das Christian es hinbekommt, das Edomi die PA des Routers/Tunnel akzeptiert.
Dann hat man das selbe Verhalten wie im EIBD und theoretisch keine Probleme mehr.
Einen Kommentar schreiben: