Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status mal wieder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Guten Abend! Das mit Markierung der InitScan und Requestable war es. Hab mal beides markiert. Was ist von den beiden denn die Aufgabe bzw. wann muss ich was markieren und wann beide??? Danke euch!

    Kommentar


      #17
      InitScan: Edomi scant beim Start dieses KO, so dass EDOMI den aktuellen Zustand kennt
      Requestable: EDOMI antwortet auf KNX Read Requests mit dem entsprechenden Wert des KO's (grundsätzlich sollte allerdings immer nur ein Gerät am KNX auf einen Read Request für ein KO antworten.)

      Kommentar


        #18
        Danke für schnelle Rückmeldung und die Geduld. Hab ich verstanden. Werde das überall bei mir mal nachprüfen. Viele Grüße

        Kommentar


          #19
          Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
          Requestable: EDOMI antwortet auf KNX Read Requests mit dem entsprechenden Wert des KO's
          Als Ergänzung da es sich auf meinen Eingangswunsch bezieht, EDOMI antwortet nicht automatisch mit dem momentanen Wert des KOs, sondern nur wenn zusätzlich ein Requestauslöser eingebunden wird und eine dadurch getriggerte Logik den entsprechenden Wert ausgibt.

          Kommentar


            #20
            Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
            Als Ergänzung da es sich auf meinen Eingangswunsch bezieht, EDOMI antwortet nicht automatisch mit dem momentanen Wert des KOs, sondern nur wenn zusätzlich ein Requestauslöser eingebunden wird und eine dadurch getriggerte Logik den entsprechenden Wert ausgibt.
            Kannst du mir hierfür vielleicht ein Beispiel zukommen lassen wie so eine Logik aussehen muss. Danke vorab schon und einen angenehmen Arbeitstag. Viele Grüße von der Ostalb

            Kommentar


              #21
              Wenn EDOMI nur den Wert senden soll der schon vorhanden ist, dann benötigst du folgende Logik: Status senden.png

              Der Befehl in der Ausgangsbox ist "Eingangswert (E1 oder E2) zuweisen" und als KO wählst du das selbe wie an den Eingängen aus.
              Zusätzlich muss bei dem KO "Requestable" aktiviert sein.

              Kommentar


                #22
                Danke schön. Werde das dann mal mit einbringen ob sich da dann bei mir was verbessern lässt.

                Habe auch noch das Problem, dass ich keinen Status bekomme wo meine Rolladen stehen. Auf/Zu. Das liegt wohl an meiner alten Hardware für die Ansteuerung hat man mir gesagt. Kann ich das irgendwie darstellen dass ich weiß ob auf oder zu?

                Kommentar


                  #23
                  Verstehe ich das richtig, du hast einen Rollladen-Aktor der sendet zwar ein Auf/Ab-Status wenn der Rolladen offen oder geschlossen wird, aber antwortet nicht auf Leseanfragen? Dann wäre das obige Beispiel deine Lösung.

                  Kommentar


                    #24
                    Ich hoffe dass es so richtig beschrieben habe. Versuche das dann mal und melde mich wieder. Danke schon mal.

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X