Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS19000193 - 1wire-owphp

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • DolcheVita
    antwortet
    Ist denn mit der Anleitung (kopieren der Files in die richtigen Ordner) der OWFS auf dem EDOMI installiert... ich habe so das Gefühl das nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Bei mir läuft der OWFS auf einem separaten System, also gebe ich in E6 und E7 IP + Port mit. Wenn es auf dem edomi Server läuft, musst Du dennoch localhost + Port angeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DolcheVita
    antwortet
    Ich weiss nicht, ob ich es nun richtig verstehe... der USB Adapter hängt direkt am EDOMI Server. Es gibt keine weitere Hardware/VM auf die man zugreifen muss, sondern man hat 1-Wire in Edomi(Hardware)?! Was ist dann der OWFS Server und Port, also E6 und E7?

    Gruß, Vitali

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von elektrowurm Beitrag anzeigen
    Hi André

    hast du den 1wire baustein schon mal mit dem
    1-Wire Buskoppler Ethernet oder 1-Wire Controller 1 getestet ?
    Nein, ich habe nur einen DS9490R USB Adapter. Wie funktionieren die beiden Schnittstellen denn? Braucht man dann keinen owfs-server? Vermutlich nicht, oder? Dann kann ich es nicht wirklich sagen, ob das funktioniert.

    Zitat von elektrowurm Beitrag anzeigen
    Und wenn ich das richtig verstehe brauche ich für jeden temp Sensor nen eigen LBS ? oder
    Ich mache es bei mir so. Allerdings kannst du auch einen nehmen und die entsprechende Eingänge verändern und dann einen Trigger senden. Damit kannst du dann den LBS zur Laufzeit um konfigurieren. Für mich ist es allerdings am übersichtlichsten, wenn ich einen je 1wire Sensor habe. Hast du einen anderen Vorschlag?

    Zitat von elektrowurm Beitrag anzeigen
    und senden auf den 1 wire bus ist auch (noch )nicht möglich read only .
    Das ist in der aktuellen Version korrekt. Ich habe nur ein paar Temperatursensoren, da reicht mir das Lesen der Infos bislang. Da ich mich mit den verschiedenen Sensoren bei 1wire nicht wirklich auskenne: Was schreibst du denn so auf den 1wire Bus?

    Bei mir ist owphp allerdings bislang die stabilste Variante (im Gegensatz zu owhttp und ownet). Eigentlich nie Lesefehler und das läuft schon seit einer Woche durch.

    VG
    André

    Einen Kommentar schreiben:


  • elektrowurm
    antwortet
    Hi André

    hast du den 1wire baustein schon mal mit dem
    1-Wire Buskoppler Ethernet oder 1-Wire Controller 1 getestet ?
    Und wenn ich das richtig verstehe brauche ich für jeden temp Sensor nen eigen LBS ? oder
    und senden auf den 1 wire bus ist auch (noch )nicht möglich read only .

    lg
    Michi

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    hat ein Thema erstellt LBS19000193 - 1wire-owphp.

    LBS19000193 - 1wire-owphp

    Dies ist der Diskussionsthread zu meinem Baustein LBS19000193, welcher die Anbindung von 1wire Sensoren via owphp Library an EDOMI realisiert.
    Die owphp Library scheint deutlich stabiler und zuverlässiger als ownet.

    Bitte beachten: Es ist eine Erweiterung notwendig:
    Da es sich um eine zusätzliche php Erweiterung handelt, müssen zwei zusätzliche Libraries in entsprechenden Verzeichnissen des EDOMI Servers abgelegt werden. Beide Libraries sind im ZIP File des Bausteins enthalten und heißen

    OW.so
    libow-2.9.so.5

    OW.so ist in das Verzeichnis
    Code:
    /usr/lib64/php/modules/
    zu kopieren.

    libow-2.9.so.5 ist in das Verzeichnis
    Code:
    /usr/lib64/
    zu kopieren.

    Den LBS (ZIP) findet ihr >>> hier <<<.

    EDIT: Zusätzlich müsst ihr in der Datei /etc/php.ini (~Zeile 814)
    Code:
    [B]enable_dl = On[/B]
    setzen.


    21.03.2016: v0.1.1 - zweite Library ergänzt und Hilfstexte entsprechend angepast.

    Viele Grüße
    André
    Zuletzt geändert von jonofe; 11.04.2016, 21:33. Grund: Link korrigiert
Lädt...
X