  • Adas86
    antwortet
    Ich scheitere am dritt letzten Befehl.....was mache ich falsch?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    MxG
    Super, danke. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Wenn mal Luft ist, schaue ich es mir genauer an...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MxG
    antwortet
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    Bräuchte auch mal kurz Unterstützung mit dem RGB LBS. Ich habe hier Hue Strips. Nun möchte ich den Farbton mit nem MDT Taster ändern. Dazu habe ich zwei Tasten auf dem Taster als "HSV Farbsteuerung" und als HSV Funktion "Farbton (Hue)" eingestellt. Auf das KO des Tasters habe ich eine Gruppenadresse gelegt, die in Edomi bekannt ist. Diese Gruppenadresse habe ich im LBS auf den Eingang E6 gelegt. Der Ausgang A9 schreibt wiederum eine Gruppenadresse, die mit dem Status KO des Tasters gekoppelt ist.
    An und aus bekomme ich die Strips. Aber die Farbe ändert sich nicht. Habe ich was vergessen?
    Ich hab das mit den Farben über den Glastaster mittlerweile am laufen - ich habe es mit der Hilfe von ctx und seinem Thread hinbekommen:

    https://knx-user-forum.de/forum/proj...d-dali-gateway

    Wenn Du noch weitere Fragen hast meld Dich einfach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Nochmal ich. Wie finde ich die ID des Dimmers raus??? In der App heißt er "Hue dimmer switch 1". Wenn ich als ID "1" eintrage, zeigen die Ausgänge keine Reaktion bei Tastendruck. Habe alle Ausgänge mit Klemmen verbunden, um zu sehen, was beim Drücken/Loslassen passiert.

    Edit:
    OK, konnte es im CLIP API Debugger finden.

    jonofe
    Anhand der Klemmen sieht man allerdings, dass immer nur eine 1 gesendet wird. Wenn ich die Tasten loslasse, kommt keine 0.

    Edit 2:
    Ok, habs mit einer Logik hinbekommen. Dimmen funktioniert allerdings nicht wirklich gut. Das Licht wird nur sehr träge gedimmt und läuft etwas nach. Ka, ob man da noch irgendwo an irgendwelchen Stellschrauben drehen kann. Habe schon versucht mit dem Intervall von der Hue Bridge und dem Telegrammgenerator zu spielen, allerdings ohne wirklichen Erfolg.
    Es scheint Edomi auch ziemlich zu stressen, wenn ich per langem Tastendruck dimme...
    Zuletzt geändert von McEgg; 15.02.2020, 23:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ja das sollte so funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    So auf die Schnelle würde ich es so versuchen:

    Bildschirmfoto 2020-02-14 um 14.23.48.png

    Beim Gedrückthalten der ON Taste müsste dann eine 1 gesendet werden und den Telegrammgenerator aktivieren. Dieser sendet dann alle 125 Millisekunden eine 1 zum Zähler LBS. Dieser zählt von 0 bis 255 hoch und beginnt danach wieder von 0. Der Zählerwert (der dann ja zwischen 0 und 255 liegt) wird in einem iKO gespeichert. Dieses iKO ist dann mit dem jeweiligen Eingang für die Helligkeit der Hue Lampe verknüpft. Mal schauen...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    OK, danke. Ich versuch mich mal dran...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich vermute er sendet auch schneller, aber die beste Lösung ist mit der 1 an A2 einen Telegramgenerator zu starten, der die Dimm-Telegramme in der Geschwindigkeit liefert wie du sie brauchst, denn wenn du die Taste loslässt, dann kommt eine 0 und stoppt den Telegrammgenerator.
    Eine Veränderung im HUE LBS hätte vermutlich größere Auswirkungen, da es im HUE-Bridge LBS anzupassen wäre. Hier gibt es aber schon ein Update-Intervall (default:500ms). Damit kannst du mal spielen. Ich habe jetzt spontan keine künstliche Zeit-Beschränkung im Bridge LBS gefunden und im Dimmer LBS wird definitiv immer alles sofort an den Ausgang gebeben, was vom Bridge LBS empfangen wird.

    Also 2 Varianten:
    1. E5 bei HUE Bridge anpassen
    2. Logik mit Telegrammgenerator an A2 der HUE Dimmer LBS

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Ja, im LBS steht z.B. bei A2 als Beschreibung ".... Output will be triggert each second as long as button is pressed".
    Ich verstehe das so, dass immer nach einer Sekunde eine 1 gesendet wird. Möchte man damit also dimmen, braucht man ein iKO mit dem Dimmwert und jede Sekunde wird die gesendete 1 dazu addiert. Da die 1 aber immer erst nach einer Sekunde gesendet wird, ist man in der Dimmgeschwindigkeit eingeschränkt. Könnte man den Wert selbst als Millisekunde angeben, würde das Dimmen schneller/langsamer zu machen sein.
    Sofern ich das richtig verstehe...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Nein, ich machen auch Rolladen hoch/runter (langer tastendruck) und Stop (kurzer Tastendruck)

    Was genau ist fest 1 Sekunde? Im LBS?

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Ok, ich bestell mir mal einen. D.h. du machst damit nur an/aus....
    Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle (man den Dimmer also auch zum Dimmen verwendet ), wäre es denke ich auch gut, wenn man die Dimmgeschwindigkeit selbst festlegen könnte. Dazu müssten man dann die Zeit, nach der wieder 1 gesendet wird, selbst festlegen können. Das ist ja im Moment fest 1 Sekunde. Vielleicht könntest du die Zeit dann noch als Eingang einbauen.... Aber ich teste erst mal, wenn der Dimmer da ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich nutze den Dimmer nur mit kurzem und langem Tastendruck. Du müsstest das also ausprobieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Also ich habe es jetzt hinbekommen, wenn ich Taster "Werte senden", bzw. "Wert verschieben" einstelle. Dann sendet er bei Tastendruck schrittweiße Werte von 0...255. Naja, gefällt mir noch nicht so gut.

    jonofe
    Habe noch eine Frage zum 19000582. Habe (noch) keinen Dimmer und kann es von daher nicht testen.
    Wenn ich z.B. die oberste Taste gedrückt halte, sendet laut Anleitung A2 jede Sekunde den Wert 1. D.h. wenn ich damit dimmen wollen würde, müsste ich eine Logik bauen, die die ausgegebene 1 immer wieder auf ein iKO addiert. So lange, bis der Werte 255 erreicht hat. Danach muss ich das iKO wieder auf 0 setzen, damit es wieder von vorne anfängt hoch zu dimmen. Oder denke ich zu kompliziert? Schöner wäre natürlich, wenn bei 255 wieder rückwärts bis 0 runter gedimmt werden würde. Gut, könnte man auch über ne Logik hinbekommen.
    Ist das so gedacht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Du musst ne Logik bauen. Ich weiss ja nicht welchen Wertebereich der Taster sendet. Aber du musst in der Logik den aktuellen Wert (vom Ausgang des LBS) mit dem Wert des Tasters verknüpfen und dann auf den Eingang senden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • McEgg
    antwortet
    Also wenn ich das Ganze per iKO mache und einen Wert zwischen 1 und 255 sende, ändern sich die Faben. Wenn ich die Tasten auf "Farbton" stelle, hat das KO den Datentyp "3.007 Dimmer Schritt". Es wird also anscheinend nur die prozentuale Erhöhung/Verringerung gesendet.
    Wäre ja auch zu schön gewesen. Ist halt schon nett gemacht, mit dem Farbfeld auf dem MDT Taster. Hast du ne Idee, wie ich die Farben per Taster wechseln kann?