Zitat von baumhaus123
Beitrag anzeigen
ich gehe davon aus, Du verwendest eine Keba P30c Wallbox.
Sendest Du die UDP-Befehle über die EDOMI- eigene HTTP/UDP/Shell-Funktion ?
Ich gehe davon aus, Du verwendest den Befehl "report 3"
2020_06_27_10_46_05_Window.png
In welchen Zeitintervallen sendest Du ? Sendet die Wallbox z.B. bei Statusänderungen auch von selbst oder muss immer getriggert werden ?
leider bleibt die Antwort leer:
2020_06_27_10_48_39_Window.png
Die Anfrage wird auch verschickt, jedoch kommt wohl keine Antwort:
2020_07_05_15_24_38_Window.png
PS: Ein manueller UDP-Abruf funktioniert korrekt:
2020_06_27_14_57_17_Window.png
Was übersehe ich noch?
Vielen Dank
Andreas
Kommentar