Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Die Einstellungen zur Behang-Position nach der Dämmerung wurden nicht beachtet, wenn sich zum Zeitpunkt des Überschreitens der oberen Dämmerungsschwelle keine Sonne auf der Fassade befindet, die Fassade also nicht beschienen wurde. Danke mac29 für die Meldung!
Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 sowie die Changes der nachfolgenden Versionen beachten, da es grössere Umbauten am Baustein und damit der Reihenfolge der Eingänge gab!
Zuletzt geändert von starwarsfan; 27.07.2016, 16:09.
Grund: Added missing link
Der Eingang zum Verhalten bei Sperre wurde auf zwei Eingänge aufgeteilt und damit die Eingänge E31-E34 um eine Position nach hinten verschoben. Es kann nun bei Sperre des Bausteines die anzufahrende Höhe sowie der Winkel jeweils in % angegeben werden.
Anwendungsbeispiel: Der Baustein für das Badezimmerfenster wird bei der Aktivierung von "Haus schläft" via E29 gesperrt, fährt den Behang daraufhin auf die via E30 vorgegebene Höhe und kippt die Lamellen zwecks Lüftung auf den via E31 vorgegebenen Wert.
Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 sowie die Changes der nachfolgenden Versionen beachten, da es grössere Umbauten am Baustein und damit der Reihenfolge der Eingänge gab!
- Das gegebene Winkel-Offset der Lamellenstellung (E11) wird nun nur bei der Beschattungsberechnung verwendet, dabei jetzt aber korrekt auf alle errechneten Werte. Also Winkel in %, Winkel in ° sowie Winkel in Byte.
- Es gibt einen neuen Eingang E34, mit dem man den minimalen Schwenkwinkel der Lamellen in % vorgeben kann. Damit kann nun erreicht werden, dass die Lamellen bei 180°-Raffstoren mit bspw. E34=50 bein Schwenk nach innen nur bis zur waagerechten Stellung gedreht werden. Der Schwenkbereich ist also E34 bis 100%, wobei der Typ des Behangs (E12) keine Rolle spielt.
Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 beachten, da es grössere Umbauten am Baustein gab!
Viel Spass damit und wie immer her mit dem Feedback.
Neuer Baustein LBS19000347 SendByTolerance
Hab' ich mir gestrickt, um nicht jede kleinste Änderung ins Archiv zu schreiben. Im Gegensatz zu SendByChange kann man einstellen ab welcher absoluten / prozentualen Abweichung ein Wert durchgelassen werden soll.
Super, vielen herzlichen Dank! Wo ist mein Anstand geblieben - habe ich das Bitte vergessen?
Die Frage war eigentlich, ob Du es in Deinen bauen magst oder ich einen separaten hochladen soll.
Hat sich aber bereits erledigt; besten Dank noch mal!
ich hatte im Logikeditor auch verzweifelt nach der Funktionalität zum runden von Werten gesucht - danke für den Baustein!
Dieser wird bei einer eingehenden 0 jedoch nicht getriggert, somit bleiben die alten Werte stehen. Kannst Du das noch aktualisieren?
19000394: Konfigurierbare Sperre
Dieser Baustein basiert auf Christians Sperre hat aber noch zwei Optionen, zum Einen um anzugeben ob bei 0 oder 1 entsperrt werden soll (spart ggf. eine Invertierung) und ob beim Entsperren der anliegende Wert ausgegeben werden soll (1) oder nicht (0). 19000395: Zeitdifferenz
Dieser LBS nimmt an seinem Eingang eine Zeitdifferenz in Sekunden entgegen und gibt diese als lesbaren Text aus (z. B. 10 Tage 15 Stunden und 4 Minuten). Ich nutze diesen Baustein um die Betriebszeit des Gira RM in der Visu sinnvoll anzeigen zulassen.
Zuletzt geändert von panzaeron; 12.07.2016, 10:17.
Kleines Update der Tankerkönig-Bausteine:
Exclude / Include-Filter um spezielle Tankstellen anzuzeigen / auszufiltern
In der Aufbereitung wird jetzt auch die Tankstellen-ID ausgegeben (muss für Filter genutzt werden)
Weiterer Baustein um Detailinfos einer Tankstelle über die ID zu erhalten.
Sendet Streaming URLs via UPNP an einen Denon Receiver (getestet mit einem X1000).
Anwendungsfall: KNX Taster sendet eine 1 auf eine GA; edomi reagiert auf die GA und gibt eine beliebige URL (z.B. per Wertauslöser) an den AVR.
Update LBS 19000274 Tankerkönig API Version 0.3
Nun wird Eingang 5, maximale Anzahl Einträge ausgewertet.
Damit kann ein Überlauf über die 10kByte Grenze verhindert werden. Eine Funktion die 10kByte optimal auszunutzen ist nicht implementiert.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: