    Ein Bugfix hat Version 2.4 des Beschattungs-LBS 19000141 gebracht.

    Changes:
    • Die Einstellungen zur Behang-Position nach der Dämmerung wurden nicht beachtet, wenn sich zum Zeitpunkt des Überschreitens der oberen Dämmerungsschwelle keine Sonne auf der Fassade befindet, die Fassade also nicht beschienen wurde. Danke mac29 für die Meldung!
    Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 sowie die Changes der nachfolgenden Versionen beachten, da es grössere Umbauten am Baustein und damit der Reihenfolge der Eingänge gab!
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 27.07.2016, 16:09. Grund: Added missing link

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    N'abend miteinander,

    und weiter geht's: Version 2.3 des Beschattungs-LBS 19000141 ist online.

    Changes:
    • Der Eingang zum Verhalten bei Sperre wurde auf zwei Eingänge aufgeteilt und damit die Eingänge E31-E34 um eine Position nach hinten verschoben. Es kann nun bei Sperre des Bausteines die anzufahrende Höhe sowie der Winkel jeweils in % angegeben werden.
      Anwendungsbeispiel: Der Baustein für das Badezimmerfenster wird bei der Aktivierung von "Haus schläft" via E29 gesperrt, fährt den Behang daraufhin auf die via E30 vorgegebene Höhe und kippt die Lamellen zwecks Lüftung auf den via E31 vorgegebenen Wert.
    Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 sowie die Changes der nachfolgenden Versionen beachten, da es grössere Umbauten am Baustein und damit der Reihenfolge der Eingänge gab!

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo und guten Abend miteinander,

    die Version 2.1 des Beschattungs-LBS 19000141 ist online. Wie bereits geschrieben mit folgenden Changes:

    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    - Das gegebene Winkel-Offset der Lamellenstellung (E11) wird nun nur bei der Beschattungsberechnung verwendet, dabei jetzt aber korrekt auf alle errechneten Werte. Also Winkel in %, Winkel in ° sowie Winkel in Byte.
    - Es gibt einen neuen Eingang E34, mit dem man den minimalen Schwenkwinkel der Lamellen in % vorgeben kann. Damit kann nun erreicht werden, dass die Lamellen bei 180°-Raffstoren mit bspw. E34=50 bein Schwenk nach innen nur bis zur waagerechten Stellung gedreht werden. Der Schwenkbereich ist also E34 bis 100%, wobei der Typ des Behangs (E12) keine Rolle spielt.
    Wer noch nicht auf die Version 2.x aktualisiert hat, bitte unbedingt Posting #43 beachten, da es grössere Umbauten am Baustein gab!
    Viel Spass damit und wie immer her mit dem Feedback.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Neuer Baustein LBS19000347 SendByTolerance
    Hab' ich mir gestrickt, um nicht jede kleinste Änderung ins Archiv zu schreiben. Im Gegensatz zu SendByChange kann man einstellen ab welcher absoluten / prozentualen Abweichung ein Wert durchgelassen werden soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    hier noch die allgemeine Info, dass der Beschattungs-LBS 19000141 in Version 2.0 vorliegt.

    Bitte unbedingt Posting #43 beachten, da es grössere Umbauten am Baustein gab!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wintermute
    antwortet
    Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
    habe ich das Bitte vergessen?
    Nein... "danke" fuer Dein "Danke fuer den Baustein", "(hier) bitte" fuer die aktualisierte Version, "gerne" fuer "gern geschehen"

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Super, vielen herzlichen Dank! Wo ist mein Anstand geblieben - habe ich das Bitte vergessen?
    Die Frage war eigentlich, ob Du es in Deinen bauen magst oder ich einen separaten hochladen soll.

    Hat sich aber bereits erledigt; besten Dank noch mal!

    Einen Kommentar schreiben:


  • wintermute
    antwortet
    Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
    Kannst Du das noch aktualisieren?
    Danke, bitte, gerne

    19000361, Wert runden, Version 0.2:
    -Eingangswert 0 triggert den Baustein nun ebenfalls
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000361

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
    19000361, Wert runden, Version 0.1:
    -initiale Version
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000361
    Hallo Michael,

    ich hatte im Logikeditor auch verzweifelt nach der Funktionalität zum runden von Werten gesucht - danke für den Baustein!
    Dieser wird bei einer eingehenden 0 jedoch nicht getriggert, somit bleiben die alten Werte stehen. Kannst Du das noch aktualisieren?

    Danke,
    Patrick

    Einen Kommentar schreiben:


  • panzaeron
    antwortet
    19000394: Konfigurierbare Sperre
    Dieser Baustein basiert auf Christians Sperre hat aber noch zwei Optionen, zum Einen um anzugeben ob bei 0 oder 1 entsperrt werden soll (spart ggf. eine Invertierung) und ob beim Entsperren der anliegende Wert ausgegeben werden soll (1) oder nicht (0).
    19000395: Zeitdifferenz
    Dieser LBS nimmt an seinem Eingang eine Zeitdifferenz in Sekunden entgegen und gibt diese als lesbaren Text aus (z. B. 10 Tage 15 Stunden und 4 Minuten). Ich nutze diesen Baustein um die Betriebszeit des Gira RM in der Visu sinnvoll anzeigen zulassen.
    Zuletzt geändert von panzaeron; 12.07.2016, 10:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi@all,

    qClock liegt in Version 1.3 vor. Es wurde das Handling der Ausgabe "Uhr" verbessert sowie die anderen Sprachen eingebaut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Kleines Update der Tankerkönig-Bausteine:
    Exclude / Include-Filter um spezielle Tankstellen anzuzeigen / auszufiltern
    In der Aufbereitung wird jetzt auch die Tankstellen-ID ausgegeben (muss für Filter genutzt werden)
    Weiterer Baustein um Detailinfos einer Tankstelle über die ID zu erhalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stoxn
    antwortet
    19000173, Denon-AVR URL via UPNP

    Sendet Streaming URLs via UPNP an einen Denon Receiver (getestet mit einem X1000).
    Anwendungsfall: KNX Taster sendet eine 1 auf eine GA; edomi reagiert auf die GA und gibt eine beliebige URL (z.B. per Wertauslöser) an den AVR.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    Version 1.6 der Beschattungssteuerung (19000141) ist online. Changes etc. siehe dort.

    Viel Spass mit dem Baustein und mit Edomi!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Winni
    antwortet
    Update LBS 19000274 Tankerkönig API Version 0.3
    Nun wird Eingang 5, maximale Anzahl Einträge ausgewertet.
    Damit kann ein Überlauf über die 10kByte Grenze verhindert werden. Eine Funktion die 10kByte optimal auszunutzen ist nicht implementiert.