Edomi schaut sich die Temperaturen dann an und wertet aus, ob der Bypass offen sein sollte oder nicht und schreibt dann E13 und E14 mit Werten innerhalb des erlabten Bereichs, damit die Klappe damit steuert.
Ich habe eben gedacht, ich stelle mal die Stufe um, denn die KWL lässt sich inzwischen seit Monaten immerhin zuverlässig steuern. Und, was passiert?
Code:
Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded FATALERROR
Anschließend brauchte ich nur einmal die Lüftungsstufe ändern und hatte sofort falsche Werte. Die Lüftungsstufe wurde anstandslos geändert.
Die Visu zeigt die Werte von A4-A7.
Edomi_Visu.png Helios.png
Die Werte sich zwar diesmal nicht 0°, aber sie weichen doch erheblich voneinander ab und die Drehzahl des Lüfters ist auch falsch. 1618 waren es auf der Website, aber man sieht an den 10, dass damit keine 164m^3/h umgewälzt werden können (Volumenstrom der Zuluft bei Stufe 2).
Anschließend habe ich nochmal auf Lüfterstufe 3 gestellt:
Edomi_Visu_2.png
Hier gibt es sogar schon mehr zu sehen. Man sieht zum einen, dass die Temperaturen nun stimmen. Zum anderen sieht man rechts an den 20,4°C, dass bei der Falschmessung der Bypass aktiviert wurde (oberer Abzweig wird genutzt) und bei der richtigen wieder deaktiviert (unterer Abzweig wird genutzt).
Der Bypass durfte aber gar nicht schalten, da 15,5°C und 5,5°C (Außenluft) beide kleiner sind als 21,6°C (Abluft).
Im Log steht aber auch nicht "Temp. Fortluft = 5.5", sondern "Temp. Fortluft = 5.5�" (mit Fragezeichen) und zwar bei zwei Abfragen. Ggf. kommt die Logik damit auch durcheinander und hat geschaltet. Ich deaktiviere die Logik für Bypass mal, glaube aber nicht, dass es eine Änderung gibt, denn das Problem habe ich schon immer gehabt und die Logik nicht.
Viele Grüße
Nils
EDIT:
Nun ist die Bypass-Logik raus (gelöscht), damit sie nicht mit rein pfuschen kann.
Keine 10 Min. später bekomme ich für Zuluft und Abluft jeweils 0°C. Auffällig ist, meistens oder immer tritt das päärchenweise auf. Also Zuluft & Abluft oder Außenluft & Fortluft. Die Drehzahl ist in der Visu komischerweise noch richtig, aber das Log spricht eine andere Sprache. Woher die ganzen � kommen, würde ich gerne mal wissen. Ist das ganze ggf. ein Problem der Zeichencodierung und daher bekomme ich so komische Werte?
Log zeigt:
2021-08-08 10:24:53 602886 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Außenluft = 15.5
2021-08-08 10:24:53 852925 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Zuluft = 0���
2021-08-08 10:24:54 102833 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Fortluft = 16.7
2021-08-08 10:24:54 354552 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Temp. Abluft = 0���
2021-08-08 10:24:54 602433 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Zuluft Stufe Status = 2
2021-08-08 10:24:54 852019 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Abluft Stufe Status = 0
2021-08-08 10:24:55 101938 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Zuluft rpm Status = 1626
2021-08-08 10:24:55 351644 28418 debug EXE19000165 [v0.6]: Abluft rpm Status = ����


Einen Kommentar schreiben: