    hat das jemand schon beobachtet dass der Busmonitor „einfriert“ ?

    Ich habe Edomi heute um ca. 11:15 gestartet, um 11:59 gab es den letzten Eintrag und um 13:43 habe ich ein Read-Request gesendet - ohne Antwort ...
    Bildschirmfoto 2016-08-02 um 13.44.13.png
    Zuletzt geändert von coliflower; 03.08.2016, 07:22. Grund: Gelöst
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

    #2
    Habe ich noch nicht beobachtet, läuft hier sauber.
    Was mir aber auffällt ist, daß bei Dir Version 1.38 angezeigt wird.
    Bist Du noch auf der Version oder ist eventuell der Browser nicht neu gestartet nach dem Update?

    Kommentar


      #3
      die 1.38 ist bewusst, warte auf die 1.41 ...
      Danke und LG, Dariusz
      GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

      Kommentar


        #4
        Friert denn nur der Live-Monitor ein oder bricht die Kommunikation generell zusammen (Log)?
        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

        Kommentar


          #5
          Die Buskommunikation funktioniert - ich kann ja die Taster betätige usw.
          Der Live-Monitor „reagiert“ einfach nicht, z.B., wenn ich das Licht via Taster EIN/AUS betätige ist der Monitor unverändert ...

          Ich habe mal den Server neu gestartet … nun geht es wieder ...

          PS: muss jetzt die Kinder abholen gehen ...
          Danke und LG, Dariusz
          GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

          Kommentar


            #6
            Sooo, 16:15 bis 17:00, danach nix geht mehr … :-(
            Danke und LG, Dariusz
            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

            Kommentar


              #7
              Na ich meinte die Kommunikation EDOMI <-> KNX Nicht KNX-intern...
              EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

              Kommentar


                #8
                Ist das da wo du EIBD installiert hast?
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...bindung/page39

                Kommentar


                  #9
                  Ob das davor oder danach passiert ist, kann ich nicht 100% sagen, aber ich vermute es, da:

                  a.) ich jetzt keine Fehlermeldungen mehr habe,
                  b.) und der EIBD die einzige Änderung in jüngster Vergangenheit war ...

                  Ich werde es mal wieder direkt auf den KNXnet/IP-Router umstellen … und beobachten ...
                  Danke und LG, Dariusz
                  GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                  Kommentar


                    #10
                    Die edomi.ini editiert, den Server neu gestartet und nun geht nix mehr :-(

                    Code:
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:23[/TD]
                     			[TD]932102[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]Prozess KNX gestartet[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:23[/TD]
                     			[TD]939151[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 10.0.100.9:50000[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:23[/TD]
                     			[TD]939379[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 10.0.100.9:50001[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:23[/TD]
                     			[TD]961447[/TD]
                     			[TD]LOGIC[/TD]
                     			[TD]1436[/TD]
                     			[TD]Prozess LOGIC gestartet[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:23[/TD]
                     			[TD]983649[/TD]
                     			[TD]MAIN[/TD]
                     			[TD]1424[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung abwarten[/TD]
                     			[TD]Ok[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:34[/TD]
                     			[TD]003308[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:34[/TD]
                     			[TD]016550[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2016-08-02 21:03:34[/TD]
                     			[TD]016726[/TD]
                     			[TD]KNX[/TD]
                     			[TD]1433[/TD]
                     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    An welcher stelle könnte ich weitersuchen um den Fehler beheben zu können ?
                    DANKE vorab !!
                    Danke und LG, Dariusz
                    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                    Kommentar


                      #11
                      Kommen die Telegramme auch bei eingefrorenen Monitor an Edomi an? Ich nutze den Monitor nicht, hab aber vorhin mal eingeschaltet. Wenn die Bar hier zumacht, dann kann ich Dir mal ein Feedback geben. Irgendwie schaut es so aus, als ob Edomi nicht zum Router kommt. Oder sind alle Tunnel im Router belegt? Starte mal deinen IP Router neu.

                      Kommentar


                        #12
                        Derzeit kann der EDOMI nicht mit dem Router so wie du es beschreibst - werde mal den Router von Strom nehmen ...
                        Danke und LG, Dariusz
                        GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                        Kommentar


                          #13
                          Der Live-Monitor bildet lediglich das Monitor-Log ab (auch wenn dieses deaktiviert ist). Soll heißen: Wenn der Live-Monitor nichts anzeigt, kommt auch nichts an bzw. geht nichts raus...
                          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                          Kommentar


                            #14
                            OK, das Stromlosschalten des KNXnet/IP-Routers hat nichts geholfen - EDOMI will jetzt gar nicht mehr mit dem Router kommunizieren … :-(

                            Code:
                             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                             	 		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]075454[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]3624[/TD]
                             			[TD]Prozess KNX starten[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]085397[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]3624[/TD]
                             			[TD]Prozess LOGIC starten[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]136131[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]3646[/TD]
                             			[TD]Prozess KNX gestartet[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]145016[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]3646[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 10.0.100.9:50000[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]145374[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]3646[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 10.0.100.9:50001[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]153588[/TD]
                             			[TD]LOGIC[/TD]
                             			[TD]3648[/TD]
                             			[TD]Prozess LOGIC gestartet[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:41:54[/TD]
                             			[TD]182555[/TD]
                             			[TD]MAIN[/TD]
                             			[TD]3624[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung abwarten[/TD]
                             			[TD]Ok[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:42:05[/TD]
                             			[TD]001719[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]3646[/TD]
                             			[TD]EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: cke_show_border"]
                             			[TD]2016-08-02 21:42:05[/TD]
                             			[TD]013549[/TD]
                             			[TD]KNX[/TD]
                             			[TD]3646[/TD]
                             			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            Was kann ich noch probieren ?

                            Der Gira hat ja 4 Tunnel, EDOMI braucht einen - sonst habe ich keine anderen Teilnehmer, außer EIBD ?
                            Danke und LG, Dariusz
                            GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

                            Kommentar


                              #15
                              Der DESCRIPTION_REQUEST hat mit Tunnel noch nix zu tun - es ist einfach nur eine Anforderung der Router-Infos. Vermutlich liegt hier ein Netzwerkproblem vor?!