    Hallo Christian

    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Irgendwie tritt immer ein Fall ein bei dem der Baustein sich deaktiviert, besonders wenn A0/A1 = 0 sind.
    Ich bin am überlegen, zwei weitere Parameter für eine Neutralposition einzubauen und diese anzufahren, wenn die Fassade
    • nicht mehr in der Sonne ist (A1=0) oder
    • wenn die Beschattungssteuerung deaktiviert ist oder
    • wenn die Dämmerungssteuerung deaktiviert ist

    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Da drängt sich mir noch eine Frage auf. Wie es scheint, werten einige die aktuelle Höhe und Winkel nicht aus. Wie werden dann manuelle Fahrten erkannt und der Baustein deaktiviert?
    Ich werte Höhe und Winkel nicht aus, da ich bis jetzt noch nicht die Notwendigkeit hatte, auf manuelle Fahrten auf diese Art und Weise zu reagieren. Wenn soetwas vorkommt, dann muss ich vorher ja bspw. die Terassentür öffnen und mit diesem Event sperre ich direkt den Aktor. Damit braucht's aber auch Aktoren, die das können. Mit den BMS MCU-Aktoren ist das dank getrennter Zentral- und Lokal-KOs wunderbar machbar. Damit läuft der Baustein weiter, ohne das etwas passiert. Wird die Tür dann wieder geschlossen, wird der Baustein gezielt getriggert

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Ich habe den Baustein mal testweise das erste Mal ausprobiert. Irgendwie zeigt sich aber ein komisches Verhalten der Lamellen.
    Soso...


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Wenn ich alle Winkel erlaube (E28), möchte er den Behang auf 100% (255) fahren (also voll geschlossen) und die Lamellen auf 0% (0). Was aber total unsinnig ist.
    Wieso sollte das unsinnig sein? Das ist je nach Situation völlig normal. Aber ohne die anderen Werte an den Eingänge des Bausteines kann ich Dir dazu aber auch nicht konkret weiterhelfen. Ergo: Screenshot und Log-Auszug (in Code-Tags) bitte.


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Gebe ich einen Minimalwert vor (E28), fährt er den auch an. Hat das mal jemand gehabt?
    Ja, ich. Jeden Tag.


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Der Baustein ist neu für mich und ich bin noch ein wenig erschlagen.
    OK, das erklärt einiges...


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Ein Wert von 0 kann bei der Beschattung ja kaum richtig sein.
    Und nochmal: Warum sollte er nicht richtig sein? Wenn die Elevation der Sonne gross resp. hoch genug ist, dann ist ein Winkel von 0% bei Typ0-Raffstoren völlig in Ordnung.


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Das komische ist: Ich habe gesagt, minimal 55% dürfen an den Lamellen gestellt werden. Ausgang = 140. 140/2,55=54,9, also okay. Der zur Info ausgegebene %-Wert zeigt aber 50% an. Das verstehe ich nicht. Die Werte 0...100% und 0...255 am Ausgang sollten sich doch nur um den Faktor 2,55 unterscheiden, was aber nicht der Fall ist.
    Auch hier, Screenshot bitte! Da der Baustein intern vollständig mit % rechnet, sind das vermutlich einfach nur Rundungstoleranzen, also zu vernachlässigen.


    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    EDIT: Und ja, den Offset kenne ich (E27), aber wenn der Winkel knapp 80° falsch ist, sollte wohl eher der Fehler gesucht werden
    Das glaub' ich Dir erst nach Screenshot und Log dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Grad hatte ich ein seltsames Verhalten auf der Ostseite. Der erst Trigger ist noch normal, dann passiert irgendwas und die Höhe wird auf 0 gesetzt...
    Zunächst wäre interessant, was genau irgendwas ist! Weiterhin bitte das Log in Code-Tags einfassen, so kann ich das gerade nicht lesen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    HI

    Zitat von martinb07 Beitrag anzeigen
    Wie kann ich dem LBS beibringen, in der früh nicht vor 9:00 Uhr die Rollläden zu öffnen. Er soll quasi nicht bei einer bestimmten Helligkeit hochfahren, sondern erst zu einer bestimmten Uhrzeit.
    Muss ich dazu den LBS mit Eintritt der Dämmerung (z.B: Wenn A10 = -5 dann wird E12 = 0) deaktivieren und erst um 9:00 Uhr wieder aktivieren, oder gibt es da eine elegantere Lösung?
    Nah dran.

    Ich würde eine ZSU machen und mit dieser die Dämmerungssteuerung via E60 um Mitternacht deaktivieren. Selbige ZSU dann so einrichten, dass sie zur gewünschten Zeit die Dämmerungssteuerung wieder aktiviert, was den Baustein auch direkt triggert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Ich habe den Baustein mal testweise das erste Mal ausprobiert. Irgendwie zeigt sich aber ein komisches Verhalten der Lamellen.

    Wenn ich alle Winkel erlaube (E28), möchte er den Behang auf 100% (255) fahren (also voll geschlossen) und die Lamellen auf 0% (0). Was aber total unsinnig ist. Gebe ich einen Minimalwert vor (E28), fährt er den auch an. Hat das mal jemand gehabt? Der Baustein ist neu für mich und ich bin noch ein wenig erschlagen. Ein Wert von 0 kann bei der Beschattung ja kaum richtig sein.

    Das komische ist: Ich habe gesagt, minimal 55% dürfen an den Lamellen gestellt werden. Ausgang = 140. 140/2,55=54,9, also okay. Der zur Info ausgegebene %-Wert zeigt aber 50% an. Das verstehe ich nicht. Die Werte 0...100% und 0...255 am Ausgang sollten sich doch nur um den Faktor 2,55 unterscheiden, was aber nicht der Fall ist.

    PS: v.3.5

    EDIT: Und ja, den Offset kenne ich (E27), aber wenn der Winkel knapp 80° falsch ist, sollte wohl eher der Fehler gesucht werden
    Zuletzt geändert von Marino; 02.06.2017, 13:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Grad hatte ich ein seltsames Verhalten auf der Ostseite. Der erst Trigger ist noch normal, dann passiert irgendwas und die Höhe wird auf 0 gesetzt, obwohl E48 "Höhe nach Beschattung" den Wert 100 hat. Schließlich beendet sich der Baustein mit "external height change". Heute Morgen habe ich die aktuellste Version des Bausteins heruntergeladen und ein Update gemacht. Kann das daran liegen?
    ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===
    2017-06-02 13:05:00 321399 9296 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    2017-06-02 13:05:00 321476 9296 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2017-06-02 13:05:00 321985 9296 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15390.72 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 1|63.492107402316 Azimut: 1|176.17640015788 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
    2017-06-02 13:05:00 322627 9296 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.055410247562937, 2.0049980007541, effective Elevation: -88.416973258952
    2017-06-02 13:05:00 323376 9296 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1
    2017-06-02 13:05:00 323575 9296 INFO: Real azimut 176.17640015788° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -88.416973258952° for given elevation of 63.492107402316° -> NOT in min-max-range (10-90)
    2017-06-02 13:05:00 323662 9296 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:05:00 324527 9296 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
    2017-06-02 13:05:00 325462 9296 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2017-06-02 13:05:00 326036 9296 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary
    2017-06-02 13:05:00 327523 9296 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/0%
    2017-06-02 13:05:00 328319 9296 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
    2017-06-02 13:05:00 328968 9296 INFO: Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3
    2017-06-02 13:05:00 329575 9296 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5
    2017-06-02 13:05:00 330616 9296 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4
    2017-06-02 13:05:00 331305 9296 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6
    2017-06-02 13:05:00 331492 9296 INFO: Shutter angle 0% = 0°
    2017-06-02 13:05:00 332061 9296 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
    2017-06-02 13:05:00 333179 9296 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:05:00 333781 9296 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
    2017-06-02 13:05:00 334294 9296 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2017-06-02 13:07:17 420262 9976 INFO: ===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============
    2017-06-02 13:07:17 420507 9976 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    2017-06-02 13:07:17 420584 9976 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2017-06-02 13:07:17 421123 9976 INFO: Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14397.44 Brightness dawn: 1|999.68 Elevation: 1|63.51139774641 Azimut: 1|177.23008979954 Activationstate: 1|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0
    2017-06-02 13:07:17 421761 9976 INFO: ===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================
    2017-06-02 13:07:17 423199 9976 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.073761942731818, 2.0066892819148, effective Elevation: -87.894867854509
    2017-06-02 13:07:17 423424 9976 INFO: Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones
    2017-06-02 13:07:17 425122 9976 INFO: Real azimut 177.23008979954° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -87.894867854509° for given elevation of 63.51139774641° -> NOT in min-max-range (10-90)
    2017-06-02 13:07:17 425347 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:07:17 426160 9976 INFO: Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones
    2017-06-02 13:07:17 428523 9976 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2017-06-02 13:07:17 429264 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:07:17 429766 9976 INFO: Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones
    2017-06-02 13:07:17 431140 9976 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2017-06-02 13:07:17 687093 9976 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.5) = === ====
    2017-06-02 13:07:17 687309 9976 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
    2017-06-02 13:07:17 687385 9976 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2017-06-02 13:07:17 687844 9976 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|14397.44 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 0|63.51139774641 Azimut: 0|177.23008979954 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
    2017-06-02 13:07:17 688494 9976 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.073761942731818, 2.0066892819148, effective Elevation: -87.894867854509
    2017-06-02 13:07:17 689289 9976 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1
    2017-06-02 13:07:17 689487 9976 INFO: Real azimut 177.23008979954° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -87.894867854509° for given elevation of 63.51139774641° -> NOT in min-max-range (10-90)
    2017-06-02 13:07:17 689573 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:07:17 690567 9976 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
    2017-06-02 13:07:17 691287 9976 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
    2017-06-02 13:07:17 691627 9976 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary
    2017-06-02 13:07:17 692809 9976 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%
    2017-06-02 13:07:17 694369 9976 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
    2017-06-02 13:07:17 695415 9976 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3
    2017-06-02 13:07:17 696449 9976 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5
    2017-06-02 13:07:17 698283 9976 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4
    2017-06-02 13:07:17 699376 9976 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6
    2017-06-02 13:07:17 699564 9976 INFO: Shutter angle 0% = 0°
    2017-06-02 13:07:17 700525 9976 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
    2017-06-02 13:07:17 701684 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
    2017-06-02 13:07:17 702555 9976 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
    2017-06-02 13:07:17 703164 9976 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
    2017-06-02 13:07:17 867223 9976 INFO: LBS disabled through external height change (100 vs -8/8)
    2017-06-02 13:07:17 926187 9976 INFO: Disabled LBS
    2017-06-02 13:07:22 436686 9976 INFO: Timer already finished
    2017-06-02 13:07:22 438076 9976 INFO: LBS is disabled, nothing changed

    Einen Kommentar schreiben:


  • martinb07
    antwortet
    Hallo

    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich sitze gerade irgendwie auf der Leitung.
    Wie kann ich dem LBS beibringen, in der früh nicht vor 9:00 Uhr die Rollläden zu öffnen. Er soll quasi nicht bei einer bestimmten Helligkeit hochfahren, sondern erst zu einer bestimmten Uhrzeit.
    Muss ich dazu den LBS mit Eintritt der Dämmerung (z.B: Wenn A10 = -5 dann wird E12 = 0) deaktivieren und erst um 9:00 Uhr wieder aktivieren, oder gibt es da eine elegantere Lösung?

    Danke schon mal eure Hilfe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrMirror
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Hi Yves,
    nachdem ich nun den Baustein für vier Testfenster auf verschiedenen Hausseiten eingerichtet habe, kommt immer mehr der Wunsch auf, eine Vorgabe für Höhe und Winkel machen zu können, auch wenn die Ausgänge A1 und/oder A2 auf 0 sind.
    Ich habe mir dazu einen (eigenen) Vorschalt-LBS geschrieben, der macht genau das, in Abhängigkeit von diversen Parametern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Hi Yves,

    nachdem ich nun den Baustein für vier Testfenster auf verschiedenen Hausseiten eingerichtet habe, kommt immer mehr der Wunsch auf, eine Vorgabe für Höhe und Winkel machen zu können, auch wenn die Ausgänge A1 und/oder A2 auf 0 sind. Aktuell wird für Höhe und Winkel 0 ausgegeben, die Jalousien machen auf. Obwohl keine Beschattung notwendig wäre, möchte ich aber nicht jedes Mal die Jalousie vollständig öffnen, sondern vielleicht nur auf Durchsicht stellen. Also ein Art "Höhe/Winkel bei Beschattung 0" und "Höhe/Winkel bei Sonne 0". Das würde für mich das Bild abrunden. Meinst Du das wäre machbar?

    Danke und Grüße
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Lediglich hätte ich den Wunsch (aber noch keine Lösung), dass bei Reaktivierung der Baustein direkt aktiv wird, ohne das erst ein Timer läuft.
    Das Problem dabei ist zu wissen, was im jeweiligen Fall "aktiv" heisst!? Es ist jetzt bereits so, dass bei Reaktivierung ein allfälliger Timer gestoppt wird. Aber je nach aktuellem Status wird dann eben ein neuer Timer gestartet.

    Muss ich noch ein wenig draufrumdenken, vielleicht findet sich auch hier eine elegante Lösung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    also so wie es aussieht liegt es an der Möglichkeit CLOSED/OPEN ODER 0/1 zu übergeben.
    Ist korrigiert, die neue Version ist online.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Hi Yves,
    vielen Dank fürs Übernehmen meiner Vorschläge in die v3.5, die ich eben nun installiert habe!

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Achja, noch was Neues, es scheint so als würde der neue Beschattungs LBS die Ausgänge beim Status 1 auf 0/0 setzen, anstatt auf 100/0 wie vorgegeben, kann das sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen

    Mache ich ganz genauso auch bei uns.

    Lediglich hätte ich den Wunsch (aber noch keine Lösung), dass bei Reaktivierung der Baustein direkt aktiv wird, ohne das erst ein Timer läuft.

    Hintergrund - Beispiel:
    - Terrassentür wird geöffnet bevor Dämmerung einsetzt.
    - Terrassentür wird geschlossen, wenn es draußen schon dunkel ist
    - Drinnen sind jetzt Lichter an, TV an, etc.
    - Timer läuft (bei mir 180 Sek. die einem aber ewig vorkommen) bis endlich der Raffstore die Dämmerungsposition anfährt

    Kann natürlich vielleicht(??) in einem anderen Fall Sinn machen, aber bei mir wäre es ohne Timer praktischer.
    Ich habe exakt dasselbe Problem. Bei Re-Aktivierung fände ich keinen Timer auch besser.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrMirror
    antwortet
    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    ...Sobald die Türe geöffnet wird, wird der Baustein aber in jedem Fall deaktiviert, d.h. der Behang bleibt in dem Zustand, in den er manuell verfahren wird. Sobald die Türe geschlossen wird, startet ein Timer, nach dessen Ablauf der Baustein wieder aktiviert wird...
    Mache ich ganz genauso auch bei uns.

    Lediglich hätte ich den Wunsch (aber noch keine Lösung), dass bei Reaktivierung der Baustein direkt aktiv wird, ohne das erst ein Timer läuft.

    Hintergrund - Beispiel:
    - Terrassentür wird geöffnet bevor Dämmerung einsetzt.
    - Terrassentür wird geschlossen, wenn es draußen schon dunkel ist
    - Drinnen sind jetzt Lichter an, TV an, etc.
    - Timer läuft (bei mir 180 Sek. die einem aber ewig vorkommen) bis endlich der Raffstore die Dämmerungsposition anfährt

    Kann natürlich vielleicht(??) in einem anderen Fall Sinn machen, aber bei mir wäre es ohne Timer praktischer.