Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
Ha, ich wollt gerade auch was in der Richtung verfassen. Mit Jalousie Typ 1 wird der Minimalwinkel ignoriert. Bei mir sind 90° eingestellt, der LBS gibt 72° aus. Im Testsystem hatte ich auch schon negative Lamellenwinkel. Da das Testsystem aber gerade in den zeitweiligen Jagdgründen weilt, konnte ich da jetzt nicht mehr nachschauen.
-
Moinmoin,
Screenshot der Logik mit aktuellen Werten bitte und möglichst viele Detailangaben, welche aus dem Screenshot nicht zu erkennen sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan habs nun auch im Einsatz, erstmal vielen Dank für deine ganzen Mühen! Ich habe Raffstore vom Typ 1, aber bekomme aktuell es nicht hin, dass die Lamellen sich richtig ausrichten. Gefühlt sind diese spiegelverkehrt, nach kurzer Zeit fahren diese sogar auf 0%, bin ratlos. Nützt dir das Log etwas, dann würde ich dir das per PM schicken.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alles klar, danke für die Info. Ich schaue es mir an.
Einen Kommentar schreiben:
-
habe einen Anhaltspunkt: wenn ich an A10 einen SendByChange Baustein davorsetze kann ich die Schleife verhindern... Das war eigentlich die einzige Stelle die ich mir erklären konnte wo es zu einer Schleife kommen könnte und dann auch ein Treffer.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
vielleicht hab ich mich doch zu früh gefreut... Seit heute nachmittag habe ich massiv Probleme mit EDOMI, da die Maschine permanent auf 100%CPU läuft. Ich habe nun im ersten Schritt die beiden neuen Jalousie LBS per E12 (Baustein EIN/AUS) deaktiviert und siehe da die CPU Last läuft direkt runter bleibt aber immer noch ca. doppelt so hoch wie sonst so üblich. Einer von den beiden LBS blinkt auch weiter mit rotem Rahmen obwohl er ja eigentlich AUS ist.... Das Logfile ist dann auch in kurzer Zeit auf 177MB explodiert.
Ich habe nun mal ein Logausschnitt erzeugt, es wird der Baustein offensichtlich in einer Schleife betrieben, da er alle par ms einen Eintrag schreibt:
irgend eine Idee?Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:44[/TD] [TD]977927[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:44[/TD] [TD]988600[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:44[/TD] [TD]998902[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]009908[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]020111[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]030786[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]041028[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]051819[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]062151[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]072527[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]082870[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]093147[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]103447[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]114557[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]126943[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]137250[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]147852[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]186942[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]189450[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]199740[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]216118[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]218668[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]229429[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]239784[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]250091[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]260518[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]270818[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]281851[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]292172[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]302587[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]319749[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]322098[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]332294[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]342713[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]353506[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]365967[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]376305[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]386919[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]397242[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]407574[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]417870[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]428158[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]438484[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]448770[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]459074[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]469865[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]480158[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]490735[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]501027[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]511977[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]522294[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]532777[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]543076[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-03-11 16:45:45[/TD] [TD]553364[/TD] [TD]9875[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD] [/TR] [/TABLE]
die Beschaltung des LBS ist eigentlich identisch wie mit dem alten Vorgänger LBS, habe nur eben neu auf die Eingänge verknüpft. Und der LBS lief ja bis heute mittag auch anständig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Andi,
freut mich zu hören, dass es keine grösseren Schnitzer gibt. Was schon sehr gespannt, wie sich der Baustein "in-the-wild" verhält.
Ich spiele mit dem Gedanken, Spezialfälle über Vorschalt-LBS zu lösen. Hintergrund ist, dass ich bereits damit begonnen hatte, gewisse Sonderfälle direkt im LBS zu behandeln. Das hat dann aber, bedingt durch die verschiedenen Status-Übergänge etc. pp., zu sehr komplexen internen Vorgängen geführt, welche sich nur mit grossem Aufwand warten und erweitern, aber noch viel weniger testen lassen. Von daher lohnt es sich sicher, da noch etwas zu warten. Ob das dann ein grösserer "Setup-LBS" wird oder mehrere kleine, wird sich zeigen. Tendentiell würde ich lieber mehrere kleine schreiben, welche sich dann nach Bedarf kaskadieren lassen. Also analog zu dem bereits exisitierenden LBS 19000148 für das Handling des Fensterstatus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
so bin nun auch endlich gestern abend dazu gekommen mal den neuen LBS zu installieren. Zunächst mal: Es scheint prinzipiell schon sehr gut zu funktionieren! Dämmerung hat letzte Nacht schon funktioniert und auch bei dem Sonnenschein heute beschattet alles soweit ganz gut (hab da noch nen Offset drin, kann aber auch am Jalousieaktor liegen)
Was mir halt noch fehlt ist die Temperatursteuerungsmöglichkeit, die halte ich für sehr wichtig: möchte im Winter mit der Sonneneinstrahlung heizen bis Innenraum auf gewisser Temperatur ist (Beschattungsprogramm AUS) und im Sommer bei hohen angekündigten Aussentemperaturen gleich ab morgens durchgehend beschatten (Beschattungsprogramm EIN + ggf. sehr niedrige Helligkeitsschwelle). Daher habe ich mal versucht zu ermitteln über welchen Hebel ich da mit einer eigenen Logik draufgehen kann. Zuerst wäre ich auf den E40 Beschattungssteuerung aktiv oder/und E41 die Helligkeitsschwelle gegangen. Dabei stellte ich aber fest daß diese bei Änderung nicht direkt reagieren (sprich als Trigger dienen), sondern erst wenn sich an den Wettereingangsdaten was ändert... Ich hätte erwartet daß wenn man eine Steuerung aktiviert/deaktiviert darauf auch eine direkte Reaktion kommt. Wie wäre Dein Plan für die Temperatursteuerung? Über welche Eingänge? Oder ist die Idee den E1 zusätzlich zu bedienen (nicht komfortabel aber ginge wahrscheinlich)?
Und: Planst Du da noch einen eigenen "Temperatur Vorschalt LBS"? (Lohnt es sich sich hier eine eigene Logik zu entwickeln oder wartet man einfach noch etwas...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander
Wie in der Doku bzw. im ersten Posting in diesem Thread beschrieben, wird der Baustein durch Änderungen an den Eingängen E1, E5-E8, E12 und E13 getriggert. Das heisst, dass Du bspw. Deine Wetterstation so konfigurieren kannst, dass sie alle fünf Minuten oder bei Änderung um X% die aktuellen Werte auf den Bus schickt. Die Änderung auf dem jeweiligen Eingang triggert dann den Baustein. Ich habe bei mir E1 gar nicht belegt, da ich (bis jetzt noch) keinen expliziten Trigger brauche.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenIch hab mal 2 Grundsätzliche Fragen...
1. Muss ich den Baustein Periodisch Triggern über E1 oder nicht?
ZSU und Sperre wäre meine Wahl. Ich habe lange überlegt, ob ich direkt Zeit-Handling in den Baustien integriere, mich schlussendlich aber dagegen entschieden. Es ist mit der Edomi-ZSU und den entsprechenden Eingängen des LBS kein Problem, das gewünschte Verhalten zu realisieren und steht in keinem Verhältnis zum Aufwand, das vollumfänglich im Baustein zu implementieren.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen2. Wenn ich z.B. morgens nicht vor 7:30 die Rolläden hochfahren möchte, wie löse ich das? ZSU und Sperre oder Deaktivieren oder einfach nicht triggern?
Ich habe im ganzen Haus nur Raffstoren, Rollladen wollten wir bewusst nirgendwo haben. Aber das ist ein anderes Thema...Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenZusätzlich habe ich jetzt mal mit der Beschattung herumgespielt und die "Höhe" scheint fix der Wert zu sein den man bei E45 angibt.
Gibt es die Möglichkeit diese wie den Winkel berechnen zu lassen?
Für Rollläden ist es nicht schön wenn sie nur ganz auf oder ganz zu gehen...
Wie haben das den andere gelöst? Oder hat wirklich jeder nur Raffstoren im Wohnzimmer?
E45 ist der Durchsichtwinkel, also der Winkel, welcher angefahren wird, wenn nach einer Beschattung die Helligkeit unter die Helligkeitsschwelle fällt. Da gibt es nichts zu berechnen, da dieser Eingang genau dafür da ist: Er legt fest, auf welchen Winkel die Lamellen nach der Beschattung gefahren werden sollen und das ist eine reine Vorgabe des Anwenders.
Danke, es kommt dem schon recht nahe...Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenstarwarsfan Respekt, das ist ja eine Eierlegende Wollmichsau!
Das muss ich mir genauer durch den Kopf gehen lassen. Bin jetzt aber erstmal übers Wochenende auf den Chemnitzer Linuxtagen, da wird an dieser Baustelle nicht viel passieren...Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenMit fehlt noch ein Eingang bei der Beschattung
Ich habe Raffstores welche die Lamellen komplett verschließen und auch bei Sturm unten bleiben können.
Im Winterbetrieb muß ich aber noch 2 Bedingungen handeln .
a.) Schliessen - Die Lamellen dürfen nicht schließen, damit dieser nicht zusammenfrieren, d.h. ich fahre diese auf eine Frostposition z.B. 90%
b.) Schneehöhe - Die Raffstores im EG gehen bis auf den Boden . Da wir machmals 50cm Schnee haben, muß ich die Endposition auf die Schneehöhe begrenzen.
z.B. 70%
Diese Position darf nicht überfahren werden, weder bei der Beschattung noch Nachts
Ich könnte dies nach deinem Baustein abhandeln, aber schöner wäre das wenn es da noch einen Frosteingang und eine max. Frostposition geben würde
Danke für das Feedback!
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan Respekt, das ist ja eine Eierlegende Wollmichsau!
Ich habe mal ein Fenster an den Baustein gehängt.
Mit fehlt noch ein Eingang bei der Beschattung
Ich habe Raffstores welche die Lamellen komplett verschließen und auch bei Sturm unten bleiben können.
Im Winterbetrieb muß ich aber noch 2 Bedingungen handeln .
a.) Schliessen - Die Lamellen dürfen nicht schließen, damit dieser nicht zusammenfrieren, d.h. ich fahre diese auf eine Frostposition z.B. 90%
b.) Schneehöhe - Die Raffstores im EG gehen bis auf den Boden . Da wir machmals 50cm Schnee haben, muß ich die Endposition auf die Schneehöhe begrenzen.
z.B. 70%
Diese Position darf nicht überfahren werden, weder bei der Beschattung noch Nachts
Ich könnte dies nach deinem Baustein abhandeln, aber schöner wäre das wenn es da noch einen Frosteingang und eine max. Frostposition geben würde
Einen Kommentar schreiben:
-
Zusätzlich habe ich jetzt mal mit der Beschattung herumgespielt und die "Höhe" scheint fix der Wert zu sein den man bei E45 angibt.
Gibt es die Möglichkeit diese wie den Winkel berechnen zu lassen?
Für Rollläden ist es nicht schön wenn sie nur ganz auf oder ganz zu gehen...
Wie haben das den andere gelöst? Oder hat wirklich jeder nur Raffstoren im Wohnzimmer?
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab mal 2 Grundsätzliche Fragen...
1. Muss ich den Baustein Periodisch Triggern über E1 oder nicht?
2. Wenn ich z.B. morgens nicht vor 7:30 die Rolläden hochfahren möchte, wie löse ich das? ZSU und Sperre oder Deaktivieren oder einfach nicht triggern?
Gruß
Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
habe nun mal testweise mal einen Raffstore mit dem neuen Baustein ausgestattet und werde beobachten, wie er sich verhält.
Vielen Dank für den komplexen Baustein!
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin
Grundsätzlich sollte das auch mit Rollläden funktionieren. Dabei sind alle Winkel-Ausgänge für Dich nicht von Interesse und sollten einfach unbenutzt bleiben. Spiel' doch einfach mal damit herum...
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich den LBS auch für Rolläden nutzen oder warte ich da besser auf eine eigene Version?
Ich stehe gerade vor der Frage was ich da am besten nehme...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: