Zitat von tger977
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
N'abend miteinander
Wie es scheint kommen hier mehrere Probleme zusammen. Ich kann das Fehlverhalten mittlerweile reproduzieren und bin am korrigieren...
-
Schreib es doch in ein Archiv per Logik und zeige das Archiv als Tabelle in der Visu an. Dann sieht man Zeitstempel + Wert direkt in der Visu.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenWäre machbar, ist mir aber viel zu umständlich. Ich will live auf der Visu sehen, ob ein Ausgang beschrieben wurde...
ja, die Sperre mit Zwangsposition funktioniert solange der Winkel der Sperrposition vom berechneten Winkel der Automatikposition unterscheidet. Nur bei gleichem Winkelwert für Sperre und Automatik geht's schief. Selbiges beobachte ich auch beim Sperren über E12! Meine Vermutung: das kommt daher daß der interne SBC keinen Werteunterschied sieht...Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenSchon klar, darum gings aber nicht. Die Erläuterungen weiter oben haben sich grundsätzlich darauf bezogen, ob die Sperre mit Zwangsposition funktioniert und das tut sie.
Ich muss mir jetzt erstmal was für die obiges Problem auf der Dev-Visu überlegen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wäre machbar, ist mir aber viel zu umständlich. Ich will live auf der Visu sehen, ob ein Ausgang beschrieben wurde...Zitat von tger977 Beitrag anzeigenschreib doch den Ausgang in ein Archiv. Dann siehst Du ja ob der Wert nochmal geschrieben wird über die Zeitstempel.
Schon klar, darum gings aber nicht. Die Erläuterungen weiter oben haben sich grundsätzlich darauf bezogen, ob die Sperre mit Zwangsposition funktioniert und das tut sie.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenUnd genau dieses "Nochmal den selben Wert schreiben" fehlt ja hier bei mir, d.h. wenn man nur die Ausgänge "live" ansieht kann man das Verhalten nicht sehen, man braucht die Zeitstempel.
Ich muss mir jetzt erstmal was für die obiges Problem auf der Dev-Visu überlegen...
Einen Kommentar schreiben:
-
schreib doch den Ausgang in ein Archiv. Dann siehst Du ja ob der Wert nochmal geschrieben wird über die Zeitstempel. Und genau dieses "Nochmal den selben Wert schreiben" fehlt ja hier bei mir, d.h. wenn man nur die Ausgänge "live" ansieht kann man das Verhalten nicht sehen, man braucht die Zeitstempel.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenWas ich im Moment nicht direkt sehe ist, ob ein Ausgang nochmals mit dem gleichen Wert beschrieben wurde. Dazu muss ich mir erstmal etwas einfallen lassen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Nur zur Sicherheit: Bitte mal Screenshot der gesamten Logikseite machen! Ich möchte alle Eingänge mit Werten sehen.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenMeine Logik habe ich ja oben gepostet und mir fällt da zumindest nichts ein/auf das ein solches Verhalten begründen würde. Am Winkelausgang hängt ja bei mir direkt nur die Ausgangsbox mit direktem Schreiben auf das KNX-KO das in diesem Fall ja nicht geschrieben wird.
Nunja, mein Setting sieht an dieser Stelle etwas anders aus.Zitat von tger977 Beitrag anzeigeneine Frage: hast Du mal bei Dir im KNX Log geschaut ob wirklich der Winkel am Ausgang geschrieben wird?
Ich habe die Zwangsposition bei Sperre nicht in Verwendung und kann das somit nicht am produktiven Objekt testen.
Meine Dev-Umgebung sieht aber so aus, als dass ich dort eine Visu-Seite habe, mit der ich alle Eingänge des LBS modifizieren kann und auf dieser Seite ebenfalls unmittelbar alle Ausgänge sehe. Damit lässt sich sehr genau feststellen, ob ein Ausgang beschrieben wurde oder nicht. Sprich, im obigen Zwangsposition-Sperrfall wird sowohl Höhe als auch Winkel unmittelbar mit der Sperrposition gesetzt und nach dem Aufheben der Sperre wieder mit dem vorherigen Wert beschrieben.
Was ich im Moment nicht direkt sehe ist, ob ein Ausgang nochmals mit dem gleichen Wert beschrieben wurde. Dazu muss ich mir erstmal etwas einfallen lassen.
Konkret sieht's also so aus:
2018-06-06_19000145_DevUmgebung.png
Das kann ich so aus dem Stehgreif gar nicht sagen, spielt aber hier auch keine Rolle, da der Aktor in meinem Dev-Setup gar nicht involviert ist.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenEine Möglichkeit ist ja vielleicht auch daß Du im BMS Aktor die Funktion "fahre letzte Automatikposition vor Sperre an" aktiv hast?
Aber bgzl. dem Update der Winkel-Ausgänge bei Höhenänderung geht mir im Moment eine Verbesserung durch den Kopf. Stay tuned...
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist mir dann auch ein Rätsel. Meine Logik habe ich ja oben gepostet und mir fällt da zumindest nichts ein/auf das ein solches Verhalten begründen würde. Am Winkelausgang hängt ja bei mir direkt nur die Ausgangsbox mit direktem Schreiben auf das KNX-KO das in diesem Fall ja nicht geschrieben wird.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenGenau so ist es, funktioniert hier problemlos. Wenn das bei Dir/Euch nicht so ist, dann muss es noch irgendwo einen wichtigen Unterschied in der Konfiguration geben...
eine Frage: hast Du mal bei Dir im KNX Log geschaut ob wirklich der Winkel am Ausgang geschrieben wird? Eine Möglichkeit ist ja vielleicht auch daß Du im BMS Aktor die Funktion "fahre letzte Automatikposition vor Sperre an" aktiv hast?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier: MDT Jalousieaktor 01er Serie
- Sperre greift nur auf den LBS und nur die Sperre mit Positionsvorgabe. (Wenn Fenster geöffnet wird und wird beendet wenn Fenster geschlossen wird)
Aktor greift nur bei Windalarm und Sperre des Aktors selbst ein, bei Tests aber nie..
Habe keine Verzögerung wenn ich E9 und E10 beschreibe. Sollte ich das mal probieren? Wobei RC4 ja schon ein guter Weg war..
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander
OK, ich schau dort nochmal...Zitat von tger977 Beitrag anzeigenzudem habe ich immernoch Probleme mit der Positionierung der Lamellen nach Sperre mit E12 oder E13. Da bleiben bei mir leider immernoch die Lamellen zu. Details hatte ich hier mit #837mal gepostet.
Das ist mir ein Rätsel! Wenn ich den LBS hier via E13 sperre, werden sofort die Positionen von E14/E15 angefahren. Wird die Sperre wieder aufgehoben, wird wiederum sofort die vorherige Position angefahren. Ohne Trigger oder sonstware, einfach nur E13 wieder auf 0 setzen.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenWenn ich mir mein KNX Log ansehe, sehe ich daß eben vom LBS/EDOMI nur die Höhe neu geschrieben wird, der Lamellenwinkel jedoch nicht. Daher fährt mein Aktor dann auch nur die Höhe an und Lamelle bleibt leider zu...
Ja und das mit der Sperrung ist dann auch noch so eine Sache...Zitat von tger977 Beitrag anzeigenUnd zu guter letzt sperrt sich dann der Baustein auch noch selbst da der Lamellenwinkel mit 255 nicht dem berechneten Winkel 0 entspricht.
So in etwa, ja. Wenn Du an den MCU-Aktor Soll-Höhe und Soll-Winkel schickst, wird erst die Höhe und danach der Winkel angefahren. Wird nur die Höhe verändert, wird der Winkel nicht nochmals neu gesetzt und ist dann mitunter nicht wie gewünscht.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenVermutlich ist das ein spezifisches Verhalten des BMS MCU Aktors daß er sich offensichtlich wenn die Jalousie noch fährt den Winkel merkt, wenn aber die Jalousie auf Zielposition war wird wirklich nur die Höhe neu angefahren (mit Position Lamelle zu)... In diesem Fall bleibt auch das Sperren dann aus.
So sollte es eigentlich sein, ich wüsste aus dem Stehgreif auch gerade nicht, dass sich daran etwas geändert haben soll. Aber wie das eben so ist beim Refactoring, man erlebt da die tollsten Überraschungen...Zitat von tger977 Beitrag anzeigenLange Rede: Wäre es nicht sinnvoll nach Sperrenaufhebung einfach immer Höhe und Winkel neu zu schreiben? Oder noch besser: Wenn sich Höhe ändert immer den Winkel mit schreiben, damit könnte man ein Lamellenwinkelfahren bei gleicher Position von Höhe und Winkel vor und nach der Sperre (ist vmtl. nicht oft der Fall, aber kann theoretisch ja sein) auch noch verhindern. Ich dachte auch daß das Schreiben aller Ausgänge Höhe+Winkel nach Sperrenaufhebung schon mal funktioniert hat, oder?
Genau so ist es, funktioniert hier problemlos. Wenn das bei Dir/Euch nicht so ist, dann muss es noch irgendwo einen wichtigen Unterschied in der Konfiguration geben...Zitat von g0bi Beitrag anzeigenDafür... aber der gespeicherte Winkel bzw. gespeicherte Höhe? Also ich fand glaub RC4? genial. Baustein sperren mit Höhenangabe 0/0 und nach der Sperre ist er direkt wieder auf den Ursprungszustand bzw. den neu berechneten Sollzustand?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dafür... aber der gespeicherte Winkel bzw. gespeicherte Höhe? Also ich fand glaub RC4? genial. Baustein sperren mit Höhenangabe 0/0 und nach der Sperre ist er direkt wieder auf den Ursprungszustand bzw. den neu berechneten Sollzustand?
Einen Kommentar schreiben:
-
das ist genau der Anfang! Davor funktioniert der LBS perfekt. Ich versuche gerade die 700MB in die Dropbox zu bekommen... Den link bekommst Du per PN sobald der Upload durch ist.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHast Du das Log noch und könntest Du das irgendwo ablegen, so dass ich es mir im ganzen runterladen kann? Mich interessiert insbesondere der Anfang dieses Flickerns um herauszufinden, was genau das verhalten auslöst.
Das Ganze ist wohl auch jetzt jeden Morgen passiert. Nachdem der Timer für Neutralposition abgelaufen ist ist auch EDOMI normal weitergelaufen. Nur alle Logs (KNX und auch LBS) sind halt jeden Tag ein ganz ordentliches Stück voller als bisher und der EDOMI Rechner ist morgens immer für einige Minuten auf Vollast unterwegs...
Einen Kommentar schreiben:
-
zudem habe ich immernoch Probleme mit der Positionierung der Lamellen nach Sperre mit E12 oder E13. Da bleiben bei mir leider immernoch die Lamellen zu. Details hatte ich hier mit #837mal gepostet.
Wenn ich mir mein KNX Log ansehe, sehe ich daß eben vom LBS/EDOMI nur die Höhe neu geschrieben wird, der Lamellenwinkel jedoch nicht. Daher fährt mein Aktor dann auch nur die Höhe an und Lamelle bleibt leider zu...
Und zu guter letzt sperrt sich dann der Baustein auch noch selbst da der Lamellenwinkel mit 255 nicht dem berechneten Winkel 0 entspricht.
Wenn ich das Ganze jedoch so mache, daß nur kurz die Tür geöffnet wird und während die Jalousie verfährt sofort wieder die Tür geschlossen wird funktioniert auch die Lamellenpositionierung obwohl auch hier der Winkel nicht neu geschrieben wird. Vermutlich ist das ein spezifisches Verhalten des BMS MCU Aktors daß er sich offensichtlich wenn die Jalousie noch fährt den Winkel merkt, wenn aber die Jalousie auf Zielposition war wird wirklich nur die Höhe neu angefahren (mit Position Lamelle zu)... In diesem Fall bleibt auch das Sperren dann aus.Code:2018-06-06 19:48:33 469602 KNX WRITE 1.1.30 4/1/9 559 EG Wohnzimmer Schiebetür offen 0 2018-06-06 19:48:33 616103 INTERN - 1284 Jalousiesperrstatus EG Süd Tür 0 2018-06-06 19:48:33 686686 KNX WRITE EDOMI 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 255 2018-06-06 19:48:33 751912 KNX WRITE 1.1.254 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 255 2018-06-06 19:48:33 772854 KNX WRITE EDOMI 3/6/2 532 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Automatiksperre 0 2018-06-06 19:48:33 830117 KNX WRITE 1.1.254 3/6/2 532 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Automatiksperre 0 2018-06-06 19:48:33 869178 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 27 2018-06-06 19:48:33 958839 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 51 2018-06-06 19:48:34 010514 KNX REQUEST 1.1.254 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM (Read) 2018-06-06 19:48:34 036170 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 75 2018-06-06 19:48:34 070692 KNX RESPONSE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 0 2018-06-06 19:48:34 118880 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 102 2018-06-06 19:48:34 199067 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 126 2018-06-06 19:48:34 266906 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 150 2018-06-06 19:48:34 356869 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 177 2018-06-06 19:48:34 427067 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 201 2018-06-06 19:48:34 526207 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 225 2018-06-06 19:48:40 748100 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 25 2018-06-06 19:48:47 074740 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 50 2018-06-06 19:48:53 403671 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 75 2018-06-06 19:48:59 716263 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 100 2018-06-06 19:49:06 039149 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 125 2018-06-06 19:49:12 360979 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 150 2018-06-06 19:49:18 668294 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 175 2018-06-06 19:49:24 996459 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 200 2018-06-06 19:49:31 308059 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 225 2018-06-06 19:49:37 629486 KNX WRITE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 255 2018-06-06 19:49:44 619093 INTERN - 1284 Jalousiesperrstatus EG Süd Tür 1
Lange Rede: Wäre es nicht sinnvoll nach Sperrenaufhebung einfach immer Höhe und Winkel neu zu schreiben? Oder noch besser: Wenn sich Höhe ändert immer den Winkel mit schreiben, damit könnte man ein Lamellenwinkelfahren bei gleicher Position von Höhe und Winkel vor und nach der Sperre (ist vmtl. nicht oft der Fall, aber kann theoretisch ja sein) auch noch verhindern. Ich dachte auch daß das Schreiben aller Ausgänge Höhe+Winkel nach Sperrenaufhebung schon mal funktioniert hat, oder?Code:2018-06-06 20:06:33 512156 KNX WRITE 1.1.30 4/1/9 559 EG Wohnzimmer Schiebetür offen 1 2018-06-06 20:06:33 688167 INTERN - 1284 Jalousiesperrstatus EG Süd Tür 1 2018-06-06 20:06:33 733459 KNX WRITE EDOMI 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 0 2018-06-06 20:06:33 777756 KNX WRITE 1.1.254 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 0 2018-06-06 20:06:33 792422 KNX WRITE EDOMI 6/2/153 1030 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Winkel 0 2018-06-06 20:06:33 809313 KNX REQUEST 1.1.254 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM (Read) 2018-06-06 20:06:33 833591 KNX RESPONSE 1.1.30 3/4/2 508 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Höhe_RM 255 2018-06-06 20:06:33 849577 KNX WRITE EDOMI 3/7/2 544 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Beschattung 0 2018-06-06 20:06:33 865226 KNX WRITE 1.1.254 6/2/153 1030 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Winkel 0 2018-06-06 20:06:33 891520 KNX WRITE 1.1.254 3/7/2 544 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Beschattung 0 2018-06-06 20:06:37 130723 KNX WRITE 1.1.30 4/1/9 559 EG Wohnzimmer Schiebetür offen 0 2018-06-06 20:06:37 268944 INTERN - 1284 Jalousiesperrstatus EG Süd Tür 0 2018-06-06 20:06:37 293610 KNX WRITE 1.1.254 0/0/3 100 EG_Fensteralarm 1 2018-06-06 20:06:37 318975 KNX WRITE EDOMI 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 255 2018-06-06 20:06:37 381337 KNX WRITE 1.1.254 6/2/152 1029 zentral_EG_Wohnzimmer_Sued_Tuer_Hoehe 255 2018-06-06 20:06:37 395622 KNX WRITE EDOMI 3/6/2 532 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Automatiksperre 0 2018-06-06 20:06:37 410500 KNX WRITE 1.1.254 3/6/2 532 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Automatiksperre 0 2018-06-06 20:06:38 485508 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 27 2018-06-06 20:06:38 567789 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 51 2018-06-06 20:06:38 646188 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 75 2018-06-06 20:06:38 741092 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 102 2018-06-06 20:06:38 820003 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 126 2018-06-06 20:06:38 887521 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 150 2018-06-06 20:06:38 982151 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 177 2018-06-06 20:06:39 060487 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 201 2018-06-06 20:06:39 138732 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 225 2018-06-06 20:06:42 752373 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 255 2018-06-06 20:06:44 368040 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 225 2018-06-06 20:06:44 436151 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 201 2018-06-06 20:06:44 519150 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 177 2018-06-06 20:06:44 609957 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 150 2018-06-06 20:06:44 690186 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 126 2018-06-06 20:06:44 767991 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 102 2018-06-06 20:06:44 857894 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 75 2018-06-06 20:06:44 938854 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 51 2018-06-06 20:06:45 017896 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 27 2018-06-06 20:06:45 107304 KNX WRITE 1.1.30 3/5/2 520 EG Wohnzimmer Jalousie Terrassentür Lamelle RM 0
Zuletzt geändert von tger977; 06.06.2018, 19:20.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Andi
Hast Du das Log noch und könntest Du das irgendwo ablegen, so dass ich es mir im ganzen runterladen kann? Mich interessiert insbesondere der Anfang dieses Flickerns um herauszufinden, was genau das verhalten auslöst.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenalso habe nun auch nochmal nach den logs geschaut und tatsächlich wieder ein Log mit über 700MB vorgefunden (mit RC7). Es ist in diesem Fall früh morgens ein toggeln zwischen den Zuständen -2 und -4 im ms Abstand
Einen Kommentar schreiben:
-
also habe nun auch nochmal nach den logs geschaut und tatsächlich wieder ein Log mit über 700MB vorgefunden (mit RC7). Es ist in diesem Fall früh morgens ein toggeln zwischen den Zuständen -2 und -4 im ms Abstand:
Dabei habe ich hier nun den Trigger mit E1 (den ich ja zuerst in Verdacht hatte) nicht mehr in der Logik drin, hier ein Screenshot der aktuellen Logik:Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]686693[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]686877[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]687331[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 1|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]687565[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]693968[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]694526[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]694966[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]695230[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]695385[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]695580[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]698966[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]700103[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]700398[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]700566[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]702940[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]703264[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]703687[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]707297[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]708127[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]709017[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]710458[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]713298[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]714252[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]715090[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]715354[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]719005[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]722014[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]722326[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]723988[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]725171[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]725467[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:23:58[/TD] [TD]725611[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]407054[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]407402[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]407555[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]413227[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]414731[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]419296[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]422282[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]422651[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]422847[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]423048[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]424221[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]426577[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]426984[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]427155[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]429229[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]429573[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]430983[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]431648[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]431935[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]433481[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]441282[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]442780[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]448432[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A4: 100, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]453615[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A6: 255, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]455446[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]457967[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A7: 90, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]467852[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]468169[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -3 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]472044[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]473773[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]474121[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]475516[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]475892[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]476072[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 05:54:14[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]482779[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]486339[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]492676[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]494978[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]496397[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]498178[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]499984[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]500299[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]501775[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]505424[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]505738[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]509115[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -3, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]511363[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]511673[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]513103[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]515940[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]520735[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]523418[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]528992[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]532311[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]534317[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]535928[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]536241[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]538093[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]541253[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]541578[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]543633[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]545042[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]545350[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]545490[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]571260[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]571614[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]571763[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]572921[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]573517[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]577403[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]580101[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]580465[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]580620[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]580852[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]581938[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]584125[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]584446[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]584614[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]592207[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -2, updating with -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]594222[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]595752[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]598332[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]606230[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]609319[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]612121[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]613774[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]620734[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]622315[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]622626[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]624972[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]627847[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]628166[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]630722[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]632118[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]632427[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:14[/TD] [TD]632565[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]472650[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]473037[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]473190[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]474395[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]475178[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]478677[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]482075[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]482462[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]482616[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]482850[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]484534[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]486551[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]486911[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]487081[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]490374[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]492352[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]493905[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]496747[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]500680[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]503931[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]512413[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]514956[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]516705[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]518315[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]518626[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]520323[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]523425[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]523747[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]526556[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]527896[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]528203[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]528343[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]588051[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]588392[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]588536[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]589416[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]589994[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]593621[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]596716[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]597117[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]597290[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]597486[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]599018[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]600994[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]601314[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]601480[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]605071[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -2, updating with -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]606859[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]608716[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]611270[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]615695[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]619107[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]621566[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]623202[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]625348[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]626910[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]627226[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]628612[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]632172[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]632488[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]635685[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]637049[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]637353[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]637494[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]990879[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]991214[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC7) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]991364[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]992522[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|914.56 Brightness dawn: 0|167.84 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]993290[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:15[/TD] [TD]996975[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]000000[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]000360[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]000539[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]000731[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]001981[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]004498[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]004863[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]005038[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]008516[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]010314[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]011890[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]016891[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]020852[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]023781[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]027405[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]028985[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]030877[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]032377[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]032680[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]034077[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]037549[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]037902[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]042336[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]043620[/TD] [TD]25175[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-03 05:24:16[/TD] [TD]044013[/TD] [/TR] [/TABLE]
Unbenannt.PNGIch verstehe nach wie vor nicht wer / was hier den LBS so häufig triggert
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Hardy
OK.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenJa, die Helligkeitswerte werden mit InitScan gelesen.
Irgendwie habe ich noch nicht richtig verstanden, was genau das Problem ist. Kannst Du es bitte nochmal kurz zusammenfassen? Was passiert konkret, was nicht passieren sollte? Wie sind die Eingänge zu diesem Zeitpunkt belegt? Wenn möglich Log und Screenshot dazu?Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenIch würde ja gerne den RC7 installieren, allerdings habe ich damit das Problem, dass bei Trigger von allen Ausgängen die Höhenbeschränkungen nicht richtig gezogen werden
Wir werden sehen...Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenWenn es dafür einen RC8 gibt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
Ja, die Helligkeitswerte werden mit InitScan gelesen.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenEine Idee dazu: Wie genau kommen die Helligkeitswerte an den LBS? Werden diese via Initscan beim Edomi-Start gelesen?
Ich würde ja gerne den RC7 installieren, allerdings habe ich damit das Problem, dass bei Trigger von allen Ausgängen die Höhenbeschränkungen nicht richtig gezogen werden
-> Wenn es dafür einen RC8 gibt...
Grüße
Hardy
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: