Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
stonie2oo4 erster Tipp wäre der E40, ich vermute Temperatur Innen und Außen werden oft aktualisiert, das würde durch die "und"-Verknüpfung den E40 immer wieder aktualisieren, was zu einer erneuten Berechnung führen "könnte" - mach mal hier einen Send-by-Change oder so wie ich, per Wertauslöser 1x zu einer sinnvollen Uhrzeit. Auch die Bewölkung wird sich vermutlich je nach Quelle mehrmals täglich updaten.
-
Ich bräucht vielleicht mal ein bisschen Hilfe.
Nachts wenn die Dämmerungssteuerung aktiv ist wird der LBS bei mir ca. alle 5min getriggert, ohne dass sich mir was ersichtliches geändert hat.
Und ich find einfach nicht woher das kommt. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Sieht man im Log irgendwo, welcher Wert den Baustein zum triggern bewegt hat?
Problem ist, das wenn die Höhe erneut getriggert wird fahren die Lamellen zu (sind immer zu beim Höhe anfahren) und durch den eingestellen Lamellenwinkel bei gekippten Fenster gleich wieder auf. Deswegen hängt auch momentan der SendbyChange hinter dem A5. Da es sonst die ganze Nacht hin und her klappert.
Tagsüber meine ich das Problem auch schon beobachtet zu haben, dass bei Änderung des Winkels auch gleich die Höhe getriggert wird.
Ist das so gewollt und wenn ja, wie kann ich dass verhindern? So wie jetzt per SendbyChange, oder gibts ne elegantere Lösung?
Ich mein gelesen zu haben, dass die Ausgänge mittlerweile nen intern SendbyChange haben.
Deswegen frag ich, ob das nicht total doppelt gemoppelt ist.
Hier mal ein Screenshot meiner Logik und der Logeintrag dazu:
2017-08-28 22:22:32 103070 3672 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs (v3.10) = === === 2017-08-28 22:22:32 104841 3672 INFO: Timer already finished 2017-08-28 22:22:32 107839 3672 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-08-28 22:22:32 108187 3672 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-08-28 22:22:32 109239 3672 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|27 Elevation: 0|0 Azimut: 0|215 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0 2017-08-28 22:22:32 110564 3672 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.77714596145697, 0, effective Elevation: -0 2017-08-28 22:22:32 110882 3672 INFO: Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 112539 3672 INFO: Real azimut 215� and facade at 74� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 344� to 164�), effective elevation -0� for given elevation of 0� -> in min-max-range (0-90) 2017-08-28 22:22:32 112914 3672 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary 2017-08-28 22:22:32 113770 3672 INFO: Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 116859 3672 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5) 2017-08-28 22:22:32 117089 3672 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED 2017-08-28 22:22:32 117261 3672 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/80% 2017-08-28 22:22:32 117656 3672 INFO: Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 120515 3672 INFO: Updating A3 with value 100 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 122127 3672 INFO: Updating A5 with value 255 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 126089 3672 INFO: Updating A4 with value 80 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 127865 3672 INFO: Updating A6 with value 204 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 130079 3672 INFO: Shutter angle 80% = 72� 2017-08-28 22:22:32 130373 3672 INFO: Updating A7 with value 72 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 134697 3672 INFO: Timer already finished 2017-08-28 22:22:32 138386 3672 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary 2017-08-28 22:22:32 139214 3672 INFO: Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:22:32 142741 3672 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-08-28 22:27:33 730037 3672 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs (v3.10) = === === 2017-08-28 22:27:33 731237 3672 INFO: Timer already finished 2017-08-28 22:27:33 733541 3672 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-08-28 22:27:33 733740 3672 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-08-28 22:27:33 734680 3672 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|27 Elevation: 0|0 Azimut: 0|215 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0 2017-08-28 22:27:33 735969 3672 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.77714596145697, 0, effective Elevation: -0 2017-08-28 22:27:33 736255 3672 INFO: Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 737587 3672 INFO: Real azimut 215� and facade at 74� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 344� to 164�), effective elevation -0� for given elevation of 0� -> in min-max-range (0-90) 2017-08-28 22:27:33 737796 3672 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary 2017-08-28 22:27:33 738774 3672 INFO: Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 742598 3672 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5) 2017-08-28 22:27:33 742959 3672 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED 2017-08-28 22:27:33 743146 3672 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/80% 2017-08-28 22:27:33 743819 3672 INFO: Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 747133 3672 INFO: Updating A3 with value 100 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 749358 3672 INFO: Updating A5 with value 255 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 753424 3672 INFO: Updating A4 with value 80 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 755491 3672 INFO: Updating A6 with value 204 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 757631 3672 INFO: Shutter angle 80% = 72� 2017-08-28 22:27:33 757852 3672 INFO: Updating A7 with value 72 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 762346 3672 INFO: Timer already finished 2017-08-28 22:27:33 766088 3672 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary 2017-08-28 22:27:33 766973 3672 INFO: Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones 2017-08-28 22:27:33 769823 3672 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, jetzt ist es mir klar. Wenn ich die Sperre aktiviere (E13), reicht es nicht, nur E13 wieder auf 0 zu setzen und alles läuft weiter. Ich muss dann explizit nach der Sperre den Baustein E12 wieder auf 1 setzen.
Danke für den Input.
Gruss Mac29
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Grundsätzliche Frage: Warum? Warum lässt Du ihn nicht einfach an?Zitat von mac29 Beitrag anzeigenIch schalte den LBS um Mitternacht über das KO 851 aus. Am Morgen um 8.00 Uhr schalte ich den LBS über dieses KO wieder ein
Hm...Zitat von mac29 Beitrag anzeigendie Läden fahren sauber hoch, aber der LBS deaktiviert sich wieder automatisch.
[QUOTE=mac29;n1122366]
Hier die Log-Daten:
Dieser Logeintrag wird geschrieben, wenn der Baustein gesperrt wird, also der Eingang E13 (Sperre) mit 1 beschrieben wird. Somit wird bei Dir um 8:00 das iKO 1123 von irgendwoher mit 1 beschrieben und sperrt den Baustein.Code:2017-08-15 08:00:00 293443 11893 INFO: ===== === = LBS set to locked, using lock position (v3.10) = === ==============
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin endlich mal wieder zum testen gekommen. Hätt jetzt natürlich mal wieder ne Frage dazu.
Hätte gerne in allen Räumen außer im Schlafzimmer das die Raffstoren abends bei Dämmerung runter fahren und morgens wieder hoch, funktioniert auch soweit. Jetzt hätt ich gern zusätzlich das sie aber im Sommer frühestens um 6:30 hochfahren.
Ich hab das jetzt mit einer Zeitschaltuhr getestet die um 3:00 eine 0 auf E12 (Baustein Aus/Ein) sendet und erst um 6:30 wieder eine 1.
Damit würde es funktionieren, aber wenn ich dann nach 3:00 die Fenster auf/zumache fahren die Raffstoren nicht mehr wie eingestellt auf Schlitze.
Im Schlafzimmer hätt ich gerne dass abends bei eingestellter Dämmerung die Raffstoren zufahren und morgens nicht auf (nur von Hand).
Wie kann ich das gewünschte Verhalten am einfachsten umsetzten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves
Ich bin nun auch endlich vom alten Baustein auf den neuen umgestiegen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für den genialen Baustein.
Ich habe aber noch ein kleines Problem mit dem Baustein:
Ich schalte den LBS um Mitternacht über das KO 851 aus. Am Morgen um 8.00 Uhr schalte ich den LBS über dieses KO wieder ein, die Läden fahren sauber hoch, aber der LBS deaktiviert sich wieder automatisch.
Setze ich nun den das KO im Livemonitor dann nochmals auf 1, dann läuft alles wunschgemäss.
Ev. kannst du dies nachvollziehen, oder mir einen Tipp geben, was ich ändern muss.
Gruss Marco
Hier die Log-Daten:
image_63730.pngCode:2017-08-15 07:58:16 596157 11893 INFO: LBS is disabled, nothing changed 2017-08-15 07:59:15 600318 11893 INFO: Timer already finished 2017-08-15 07:59:15 601089 11893 INFO: LBS is disabled, nothing changed 2017-08-15 08:00:00 293443 11893 INFO: ===== === = LBS set to locked, using lock position (v3.10) = === ============== 2017-08-15 08:00:00 293592 11893 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0% 2017-08-15 08:00:00 294102 11893 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-08-15 08:00:00 295416 11893 INFO: Updating A3 with value 0 2017-08-15 08:00:00 297159 11893 INFO: Updating A5 with value 0 2017-08-15 08:00:00 298751 11893 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 2017-08-15 08:00:00 298856 11893 INFO: Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-15 08:00:00 299738 11893 INFO: Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-15 08:00:00 300728 11893 INFO: Shutter angle 0% = 0? 2017-08-15 08:00:00 300822 11893 INFO: Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones 2017-08-15 08:00:00 302253 11893 INFO: Timer already finished 2017-08-15 08:00:00 369440 11893 INFO: ===== === = LBS is locked, doing nothing (v3.10) = === =============================== 2017-08-15 08:00:00 470849 11893 INFO: ===== === = LBS is locked, doing nothing (v3.10) = === =============================== 2017-08-15 08:00:00 499558 11893 INFO: ===== === = LBS is locked, doing nothing (v3.10) = === =============================== 2017-08-15 08:00:15 614176 11893 INFO: ===== === = LBS is locked, doing nothing (v3.10) = === ===============================
Zuletzt geändert von mac29; 15.08.2017, 07:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte das Problem ja auch schon, bin mittlerweile dazu übergegangen, den Baustein laufen zu lassen und Sperre mir den Aktor, dann habe ich das Timerproblem erstmal nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander
Nein, aktuell sind das rein konfigurative Eingänge, welche den Baustein nicht direkt triggern. Welche Möglichkeiten würden sich denn dadurch ergeben?Zitat von vento66 Beitrag anzeigentriggern die neuen Eingänge den LBS? Das würde ungeahnte Möglichkeiten ergeben....
Freut mich zu hören, so soll esZitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenich muss zunächst mal global-galaktisch bemerken, dass der Baustein bei mir inzwischen absolute genial funktioniert. Es kommt kein einziger Sonnenstrahl mehr ins Haus, wenn man das nicht möchte - und das ist unglaublich viel wert bei uns im Haus, da sich das Haus aufgrund von großen Fensterflächen ansonsten sehr stark aufheizen würde. Es war zu den heißen Tagen in diesem Jahr kein Vergleich zum letzten Jahr, als ich deinen Baustein noch nicht im Einsatz hatte - große Klasse und ein super WAF!
sein.
Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigenEs wurde in diesem Thread schon mehrfach angesprochen und ich möchte das Thema auch nochmal hoch holen: siehst du eine Chance, dass du das Skippen von Timern bei manueller LBS-Aktivierung noch ausbaust? Das ist aktuell das einzige, was noch nicht perfekt läuft bei uns. IMHO wäre es logischer, auf Timer zu verzichten, wenn ich mich bewusst für eine manuell Baustein-Aktivierung entschieden habe, dass also die Ausgänge sofort ohne Abwarten von Timern beschrieben werden.Hm ok, verstehe das Problem. Im Moment habe ich noch keine brauchbare Idee, wie sich das sinnvoll umsetzen lassen würde. Aber das war ja schon des Öfteren der Fall, von daher muss ich da wohl einfach noch ein wenig genauer drüber nachdenken. Ich würde also nicht sagen, dass das nicht machbar wäre, sondern ich muss nur noch die passende Idee dazu haben...Zitat von crewo Beitrag anzeigen+1 für das überspringen/ignorieren jedes Timers beim manuellen Triggern
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
baumhaus123 +1 für das überspringen/ignorieren jedes Timers beim manuellen Triggern, evtl. auf einen Eingang z.B. E1 beschränkt und per neuem Parameter einstellbar. Auch ich möchte mich an dieser Stelle sehr für die wirklich tolle Arbeit bedanken, Yves!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
ich muss zunächst mal global-galaktisch bemerken, dass der Baustein bei mir inzwischen absolute genial funktioniert. Es kommt kein einziger Sonnenstrahl mehr ins Haus, wenn man das nicht möchte - und das ist unglaublich viel wert bei uns im Haus, da sich das Haus aufgrund von großen Fensterflächen ansonsten sehr stark aufheizen würde. Es war zu den heißen Tagen in diesem Jahr kein Vergleich zum letzten Jahr, als ich deinen Baustein noch nicht im Einsatz hatte - große Klasse und ein super WAF!
Zum Thema Bewölkungsgrad: auch hier habe ich erst überlegt, wie ich das Thema noch präzisieren kann (Wetterbericht etc.), da die Behänge manchmal beschatten, obwohl es eher trüb draussen war und keine intensive Sonneneinstrahlung vorhanden war. Hier muss man aber bedenken, dass auch bei trüberem Wetter eine Aufheizung der Wohnräume stattfindet. Ich habe eine fühlbare Wärmesteigerung im Fensterbereich festgestellt, obwohl ich von der Helligkeit her eigentlich keine Beschattung für notwendig erachtet hätte. Deswegen ist die Helligkeitsschwelle bei uns eher "konservativ" eingestellt.
Es wurde in diesem Thread schon mehrfach angesprochen und ich möchte das Thema auch nochmal hoch holen: siehst du eine Chance, dass du das Skippen von Timern bei manueller LBS-Aktivierung noch ausbaust? Das ist aktuell das einzige, was noch nicht perfekt läuft bei uns. IMHO wäre es logischer, auf Timer zu verzichten, wenn ich mich bewusst für eine manuell Baustein-Aktivierung entschieden habe, dass also die Ausgänge sofort ohne Abwarten von Timern beschrieben werden.
Danke für deine Arbeit!
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan triggern die neuen Eingänge den LBS? Das würde ungeahnte Möglichkeiten ergeben....
Einen Kommentar schreiben:
-
Update V3.10 ist im Download-Portal- Neue Eingänge E36/E37 hinzugefügt, um Bewegungsrichtung fixieren zu können
- Hilfe verfeinert.
Einen Kommentar schreiben:
-
dann geht mit der Vorschaltlogik hier (hoffentlich) weiter:Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenJa unbedingt!
https://knx-user-forum.de/forum/proj...gssteuerung-ng
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja unbedingt!Zitat von crewo Beitrag anzeigenDann aber in einem neuen Thema hier, oder?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: