Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ChristianW
    antwortet
    Grundsätzlich klappt das ja in Ansätzen schon wie gewünscht, nur wenn die Beschattung mangels Sonne gerade nicht aktiv ist A1/A2=0, dann schreibt der Baustein z.B. 0 für die Höhe auf A5, bekommt vom Aktor aber den Wert 255, weil die Jalousie unten ist. Eine Fahrt auf 0 wird aber nicht angetriggert, nur bei der Rückmeldung der Höhe 255 deaktiviert sich der Baustein dann mit dem verständlichen Grund "LBS disabled through external height change", er hat auf seinem Ausgang ja 0 stehen. Auch wenn man den Baustein auf A12 antriggert, wird er mit dieser Fehlermeldung gleich wieder deaktiviert, er lässt die Jalousien nicht auf 0 fahren. Das Spiel geht so lange, bis A1/A2 auf 1 wechseln, dann fahren die Jalousien auf die ausgegebene Position und der Baustein läuft wieder wie gewünscht.

    Beim Öffnen hätte ich schon gerne eine automatische Reaktion, auf jeden Fall soll beim Kippen der Behang auf Lüftungsposition gehen, das möchte ich nicht immer noch am Schalter von Hand machen. Über die Sperre lassen sich halt schön unterschiedliche Höhen und Winkel je nach Anforderung mitgeben. Auch bei unseren Katzen finde ich das durchaus praktisch, man öffnet die Tür, die Jalousie fährt hoch, die Süßen huschen rein, man schließt die Tür, Jalousien fahren nach unten und die Beschattung wird fortgesetzt. Dabei fahren die Jalousien eigentlich nicht ganz hoch, die Tür wird gleich wieder geschlossen. Zwischen den Lamellen passen sie leider nicht durch .

    Einen Kommentar schreiben:


  • baumhaus123
    antwortet
    Bezüglich Deaktivierung: bei mir ist es so, dass ich den Baustein nur deaktiviere und nicht sperre. Hintergrund ist der, dass ich den Behang nicht automatisch in eine definierte Position verfahren will, da die Gründe für ein Öffnen der Terrassenschiebetür zu unterschiedlich sind (manchmal sollen nur schnell die Katzen reingelassen werden, da nervt es tierisch, wenn sofort der Behang komplett hochfährt; ein anderes mal will die Frau dem hart im Garten arbeiten Gatten nur kurz ein paar nette Worte zurufen ). Wir fahren den Behang deswegen lieber mit einem Taster direkt neben der Türe. Sobald die Türe geöffnet wird, wird der Baustein aber in jedem Fall deaktiviert, d.h. der Behang bleibt in dem Zustand, in den er manuell verfahren wird. Sobald die Türe geschlossen wird, startet ein Timer, nach dessen Ablauf der Baustein wieder aktiviert wird. Klappt prima und ist für uns der beste Kompromiss aus Automatik und individueller Bedienung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gordongekko
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Dann hast Du E11 und A10 nicht korrekt miteinander verbunden.
    Danke, das war tatsächlich die Quelle für den Fehler. Dachte, der E11 sei nur beim Systemstart relevant und habe ihn deshalb nicht verknüpft mit dem entsprechenden Ausgang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi Christian,

    also wie bei dir geht es bei mir auch darum, die Jalous automatisch zu verfahren wenn ich z.B. eine Terrassentüre öffne. Auch soll hier die Jalou gesperrt werden, da ich ja wahrscheinlich durch die Terrassentüre raus und wieder reingehe. Und das ganze unabhängig von Dämmerung und Beschattung. Da käme mir jetzt auch der Gedanken den LBS Beschattungsparameter auf die Sperre zu setzen. Was sagen denn die anderen dazu?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Aktuell nutze ich für die Türen sogar nur die Sperre, den Baustein Beschattungsparameter könnte ich "nur" verwenden, wenn die Dämmerung aktiv ist. Mit Hilfe der Sperre kann ich am einfachsten vorgeben, welche Höhen/Winkel angefahren werden, wenn keine Beschattung notwendig ist. Je nach Auswertung offen/gekippt/geschlossen setze ich die Werte für Höhe/Winkel bei Sperre und aktiviere danach die Sperre. Macht aber auch Probleme mit fälschlich erkannten manuellen Fahrten "LBS disabled through external height change". Irgendwie tritt immer ein Fall ein bei dem der Baustein sich deaktiviert, besonders wenn A0/A1 = 0 sind.

    Da drängt sich mir noch eine Frage auf. Wie es scheint, werten einige die aktuelle Höhe und Winkel nicht aus. Wie werden dann manuelle Fahrten erkannt und der Baustein deaktiviert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Kein Thema...
    Er scheint auch nur einmal zu triggern? Wenn man Aufmacht, Jalous fahren hoch und während der Fahrt wieder zumacht, fahren sie nicht wieder runter. Auch nicht nachdem sie ganz oben sind. gewollt?

    Noch was, kann ich den LBS Beschattungsparameter dazu irgendwie zweckentfremden auch Tagsüber auf die Fensterzustände zu reagieren? Bzw. die Beschattungssteuerung? Vielleicht auf die Sperre geben?

    Also Terrassentüre auf - Jalous fahren hoch
    Terassentüre zu, Jalous fahren wieder auf letzte Position (Beschattung oder nicht Beschattung)

    Dann könnte ich die Sperre nachts zum sperren verwenden, dass die Jalous der Terrassentüre am nächsten Morgen nicht hochgehen wenn die Schwiegereltern im Gästezimmer übernachten --> kommen Freitag

    Dann ist in der Hilfe noch E29 (Sperre) vom alten Baustein erwähnt um die Sperre mit einer 5 Sekunden verzögerung zu triggern? Das verstehe ich nicht ganz..
    Zuletzt geändert von g0bi; 31.05.2017, 22:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    Kann es sein, dass der Baustein Beschattungsparameter v1.4 nicht mehr triggert? Auch im Debug taucht nicht wirklich viel auf.
    Hier geht grad garnichts mehr
    Jap, ist leider korrekt, da hat sich ein Bug eingeschlichen.

    Schau ich mir an, nur nicht mehr heute...

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi Yves, also so wie es aussieht liegt es an der Möglichkeit CLOSED/OPEN ODER 0/1 zu übergeben. Bei 0/1 scheint es zumindest mal was zu machen (E2 Fensterstatus) bei dem Baustein Beschattungsparameter. Zudem kommt mir der Lockstatus seltsam vor, da LBS Sperre auf 0 ist. Vielleicht versteh ich hier die Funktion aber noch nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    N'abend

    Hui, das wäre aber unschön! Muss ich mir ansehen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Kann es sein, dass der Baustein Beschattungsparameter v1.4 nicht mehr triggert? Auch im Debug taucht nicht wirklich viel auf.
    Hier geht grad garnichts mehr

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungsparameter_LBS19000148_261.htm,31.05.2017,21:10:21,232606,18234}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:10:21[/TD]
     			[TD]232546[/TD]
     			[TD]18234[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:10:21[/TD]
     			[TD]232944[/TD]
     			[TD]18234[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:11:29[/TD]
     			[TD]853517[/TD]
     			[TD]18650[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:11:29[/TD]
     			[TD]853854[/TD]
     			[TD]18650[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:12:06[/TD]
     			[TD]985254[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:12:06[/TD]
     			[TD]985590[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:13[/TD]
     			[TD]189270[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 0, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:13[/TD]
     			[TD]189548[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:20[/TD]
     			[TD]465591[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:22[/TD]
     			[TD]602956[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:22[/TD]
     			[TD]603234[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:27[/TD]
     			[TD]076695[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:59[/TD]
     			[TD]409682[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:18:59[/TD]
     			[TD]409965[/TD]
     			[TD]19093[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:25:36[/TD]
     			[TD]947957[/TD]
     			[TD]28245[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:25:36[/TD]
     			[TD]948287[/TD]
     			[TD]28245[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:26:58[/TD]
     			[TD]312153[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:26:58[/TD]
     			[TD]312484[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:05[/TD]
     			[TD]284522[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 0, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:05[/TD]
     			[TD]284811[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:15[/TD]
     			[TD]276233[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:15[/TD]
     			[TD]276504[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:17[/TD]
     			[TD]352629[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:30:17[/TD]
     			[TD]352909[/TD]
     			[TD]29113[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:31:33[/TD]
     			[TD]030615[/TD]
     			[TD]32010[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:31:33[/TD]
     			[TD]030955[/TD]
     			[TD]32010[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:21[/TD]
     			[TD]179316[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:21[/TD]
     			[TD]179651[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:34[/TD]
     			[TD]270508[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:34[/TD]
     			[TD]270787[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:36[/TD]
     			[TD]135713[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:36[/TD]
     			[TD]135981[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:37[/TD]
     			[TD]873245[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:45:37[/TD]
     			[TD]873518[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Setting trigger output to 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:52:20[/TD]
     			[TD]353952[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:52:24[/TD]
     			[TD]488430[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:52:29[/TD]
     			[TD]329344[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:52:30[/TD]
     			[TD]041965[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:54:53[/TD]
     			[TD]627321[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:55:12[/TD]
     			[TD]179739[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:55:18[/TD]
     			[TD]528127[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 21:55:32[/TD]
     			[TD]234009[/TD]
     			[TD]8662[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:01:06[/TD]
     			[TD]200249[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:01:57[/TD]
     			[TD]536675[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:02:01[/TD]
     			[TD]176464[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:02:03[/TD]
     			[TD]902184[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:02:08[/TD]
     			[TD]038741[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:02:11[/TD]
     			[TD]671292[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:13:19[/TD]
     			[TD]308286[/TD]
     			[TD]19119[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:13:43[/TD]
     			[TD]056104[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:10[/TD]
     			[TD]305908[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:11[/TD]
     			[TD]523272[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:13[/TD]
     			[TD]647766[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:15[/TD]
     			[TD]268990[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:18[/TD]
     			[TD]499145[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:14:20[/TD]
     			[TD]876266[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:15:24[/TD]
     			[TD]047120[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:16:23[/TD]
     			[TD]182018[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:16:30[/TD]
     			[TD]226695[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:18:56[/TD]
     			[TD]074651[/TD]
     			[TD]27162[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:31:06[/TD]
     			[TD]291758[/TD]
     			[TD]5819[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:31:47[/TD]
     			[TD]431839[/TD]
     			[TD]5819[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:31:50[/TD]
     			[TD]360037[/TD]
     			[TD]5819[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:31:52[/TD]
     			[TD]583877[/TD]
     			[TD]5819[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:33:33[/TD]
     			[TD]585058[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Egal was ich mache, die jalousie bleibt zu. Der Baustein aktualisiert den Wert nicht. Egal ob OPEN, AJAR, CLOSED

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:38:55[/TD]
     			[TD]505081[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968195[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968296[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968344[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968456[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-10.438658714294 Azimut: 1|321.32766723633 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968740[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99831390345095, -0.18423188082946, effective Elevation: 10.455900519243[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]968997[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969065[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 321.32766723633� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 10.455900519243� for given elevation of -10.438658714294� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969130[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969465[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969752[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969846[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]969897[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]970175[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]970393[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]970624[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]971143[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 100, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]971365[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 255, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]971430[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]971642[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 90, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]972246[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]972775[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]973018[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]973193[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]996529[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]996609[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]996655[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]996759[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 1|-10.754744529724 Azimut: 0|321.32766723633 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]996911[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99831390345095, -0.18994172594587, effective Elevation: 10.77248398928[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997039[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997098[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 321.32766723633� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 10.77248398928� for given elevation of -10.754744529724� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997145[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997389[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997523[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997581[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997623[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997775[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997884[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]997999[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]998318[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 100, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]998436[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 255, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]998500[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]998598[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 90, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]999049[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]999555[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]999799[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD]
     			[TD]999974[/TD]
     			[TD]7073[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von g0bi; 31.05.2017, 21:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von tobo Beitrag anzeigen
    Wenn man nun an den LBS alle drei Helligkeitswerte (S-O-W) legen würde, dann kann der daraufhin aufgrund des Fassadenwinkels den korrekten "Zwischenwert" berechnen und so den obigen Effekt etwas mindern. Oder wäre das etwas für einen Vorschaltbaustein - was meinst Du?
    Den Vorschaltbaustein gibt es schon: Min/Avg/Max aus allen Eingängen ermitteln

    Das Ganze könnte man sicher auch "genau" aus dem jeweiligen Winkel zwischen den Helligkeitswerten der Himmelsrichtungen bestimmen, muss ich mal drüber nachdenken. Wenn, dann aber als Vorschalt-LBS.
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 31.05.2017, 18:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
    Wollte keine 600€ für eine KNX-Wetterstation ausgeben.
    Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, ich benutze die hier, die funktioniert prima und mit MDT habe ich gute Erfahrungen gemacht: https://www.voltus.de/?cl=details&an...0b8191040d7a27 - deutlich unter 300,-

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrIcemanLE
    antwortet
    Zitat von tobo Beitrag anzeigen
    Was ich noch interessant fände als Beschattungskriterium ist die Bewölkungsdichte, das hatte ich hier irgendwo gelesen.
    Hatte ich auch gesehen, dachte aber, dass das mit der Helligkeitsschwelle ganz gut abgedeckt ist. Ich habe die Helligkeit aktuell "nur" von einer Hobby-Wetterstation im 15-Minuten-Takt. Das ist nicht ganz so schön. Überlege noch, wie ich preisgünstig an aktuelle Helligkeitswerte komme. Wollte keine 600€ für eine KNX-Wetterstation ausgeben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen

    Ich benutze für die Aktivierung des LBS die Vorhersage für den aktuellen Tag. Wenn man die aktuelle Außentemperatur benutzt, bleibt die Beschattung doch geschlossen, wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt und sich der Baustein deaktivert. Oder wird bei einer "0" auf E40 auch 0/0 angefahren?
    Also wenn ich das richtig beobachtet habe passiert genau das. Darüber hinaus ist es bei mir aber auch immer so, dass die Aussentemperatur an "beschattungswürdigen Tagen" erst dann spürbar (bzw. unter den Schwellwert) fällt, wenn es eh schon dämmert und somit keine Beschattung mehr stattfindet.

    Wie Du mit der Vorhersage zu arbeiten sehe ich dennoch als potentielle Verbesserung, weil meine einfache Lösung nur reagiert - auch wenns gut funktioniert und nicht von der Erreichbarkeit einer Wetter-API abhängig ist Mal drüber nachdenken.

    Was ich noch interessant fände als Beschattungskriterium ist die Bewölkungsdichte, das hatte ich hier irgendwo gelesen.
    Zuletzt geändert von tobo; 31.05.2017, 10:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrIcemanLE
    antwortet
    Zitat von tobo Beitrag anzeigen

    Ich steuere die Beschattung in Abhängigkeit von Raum- und Aussentemperatur wie folgt:

    3/1/5 - Raumtemperatur
    2259 - Vorgabe Minimalwert Raumtemperatur
    929 - manuelles deaktivieren der Beschattungsfunktion
    Ich benutze für die Aktivierung des LBS die Vorhersage für den aktuellen Tag. Wenn man die aktuelle Außentemperatur benutzt, bleibt die Beschattung doch geschlossen, wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt und sich der Baustein deaktivert. Oder wird bei einer "0" auf E40 auch 0/0 angefahren? Ich dachte nicht.

    Ich messe die RT in den Tastern. Das hat aber zur Folge, dass bei Sonneneinstrahlung die Temperatur im Schalter deutlich steigt und keine reale RT mehr darstellt. Dann würde der LBS beschatten, obwohl im übrigen Raum "nur" 19°C sind. Daher habe ich mich gegen eine Steuerung über die RT entschieden.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X