Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Neue HA-Integration: Shadow Control

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Hallo jolt19

    Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
    ...
    2. Ich öffne danach das Fenster und über den Fensterkontakt+Jalousieaktor wird die Lamelle auf 0% gefahren
    Nur mal als Idee..
    Ich hab um den SC eine Automation drum rum gebaut.
    Der SC steuert bei mir pauschal mal die Beschattung und das schließen und öffnen am Morgen und Abend, wenn ich nichts anders will.
    Wenn ich nun aber z.B. ein Fenster aufmache, dann Sperre ich mit Zwangsposition und stelle die Zwangsposition auf meinen Helper Lüftungswert (z.B. ganz auf..)
    Den Rest lasse ich wieder SC machen.. er fährt komplett auf. Wenn ich das Fenster wieder zu mache, dann schalte ich das Sperren mit Zwangsposition wieder aus.. und er übernimmt wieder.

    Wenn ich abends ins Bett gehe und möchte z.B. bei den Kindern, dass die Jalousien ab da zu sind und so lange zu bleiben bis diese aufstehen.. so hab ich einen Taster belegt, der "Schlafen" einleitet.. Die Automation sperrt wieder mit Zwangsposition.. wobei dieses mal die Zwangshöhe auf den Schlafpositionshelper gestellt wird.. also z.B. komplett zu. Das bleibt dann auch, bis man aufsteht und Schlafen abschaltet.. ab dann.. wieder automatik.. je nach Hellikeit gehts auf.. oder nicht etc. (wobei ich da auch was erweitert habe )

    Also fahrt die Jalousie nur dann manuell, wenn ihr wirklich eingreifen wollt.. und auch da habe ich eine Automation dazu.. wenn der Status auf 3 geht (also manuell eingegriffen.. ) dann setzte ich einen Sperrtimer.. der die aktuelle Zeit + eine "Sperrzeit wegen man. Fahren" hinzuaddiert. Wenn diese Zeit erreicht ist, entsperre ich den SC wieder.

    Das ganze mal so als ein paar meiner Ideen..

    Ich hatte lange mit dem CCA gearbeitet, aber damit bin ich nicht wirklich warm geworden, ich wollte vieles einfach anders und das ging damals nicht. Mit dem SC von starwarsfan habe ich echt alle Möglichkeiten!

    TOP


    Kommentar


      ​Hallo Yves,

      vielen Dank für die Portierung deines Bausteins zu HomeAssistant!

      Ich habe nun auch meine Raffstoresteuerung migriert und bin auf ein Problem gestoßen, das ich bei HA nicht lösen konnte.

      Ich habe die Zennio MaxInBox Aktoren, die als Universalaktor leider die Angewohnheit haben, beim Senden vom Position+Lamelle kurz hintereinander, den ersten Befehl abzubrechen und nur den zweiten auszuführen. Das führt dazu, dass bei jedem Kommando Position+Lamelle die Jalousie de facto nur einmal die Lamellen kurz schließt und wieder öffnet. Positionen fährt sie nicht an. Und das endet in einer Sperre mit Status 3.

      Bei Edomi konnte ich das Problem mit Verzögerungen an den Ein- und Ausgängen umschiffen:
      ​​
      Screenshot 2026-07-08 102543.png

      Wenn ich es richtig verstehe, verwendest du facade_max_movement_duration_static als Pendant zum Eingangsfilter, um keine Sperren wegen Positionsrückmeldungen von Aktoren während der Bewegung zu erhalten.

      Frage: könnte man etwas Ähnliches auch beim Ausgang machen?
      Konkret: kann man das Lamellen-Positionskommando auch verzögern beim Ausgang um einen parametrierbaren Wert? Eine Lösung über "Proxy-Raffstore-Templates", die eine Verzögerung für die Weitergabe der Lamellenposition ausführen, habe ich versucht - jedoch endet das bei jedem Neustart oder beim Laden der Konfig in einem Sperr-Chaos.

      Beste Grüße,
      Guenter
      Zuletzt geändert von wachterg; Heute, 09:28.

      Kommentar

      Lädt...
      X