Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX-Logikmodul release

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • traxanos
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ich hab früher einfach gedacht, dass ich nie mehr als 1000 KO haben werde, sorry
    Was können wir dafür, das der RP2040 so leistungsstark ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Ich freue mich ja auch, dass ihr das benutzt... und wenn Sachen benutzt werden, merkt man eben mehr Fehler, als wenn nur ich das nutze.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    Erstmal einlesen... find aber nirgends ne Angabe wie das auf Fremdspannung um 12V reagiert.
    Schlecht. ;-) Ist aber unkritisch, wenn da ein Relais dazwischen ist, dadurch wird das Ganze ja potenzialfrei.

    mumpf: Alles gut. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was ich mit dem Logikmodul und dem VPM umsetzen kann, da stören ein paar kleine Bugs nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das mit Kauf-Hardware mit gleichem Bastel- und Spaßfaktor machen könnte. ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Ach Leute, ihr macht mich fertig . Jetzt sind zu viele Leute gleichzeitig am "machen".

    Ich hab früher einfach gedacht, dass ich nie mehr als 1000 KO haben werde, sorry. Ich bin an den Bugs dran, der mit der 999 erfordert leider auch eine Änderung vom OpenKNXproducer, das braucht noch ein paar Tage.

    Workaround: Erstmal über GA verknüpfen. Und bitte nicht extra nach DPT9 wandeln, Intern wird das automatisch gemacht, deswegen auf der KNX-Seite einfach bei dem DPT bleiben, der schon da ist.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Das ist noch ein Bug im Logikmodul, wird im nächsten Release weg sein.
    Ggf. als Workaround einfach ein paar Kanäle tauschen, wobei temporär über eine GA wahrscheinlich sinnvoller ist.
    Zuletzt geändert von willisurf; 17.11.2022, 22:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Brauchst Du nicht, besser ist intern verknüpfen.
    Klappt leider nicht, die ETS scheint die Eingabe und Anzeige von KO-Nummern in der Parametrierung auf 999 zu deckeln, die relevanten KOs sind bei mir aber >= 1000:

    image.png
    image.png
    Der Eingang 1 (KO 1047) ist in beiden Screenshots der gleiche Eingang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Ach, du würdest A1 als Fließkommazahl typisieren,
    Brauchst Du nicht, besser ist intern verknüpfen.

    “Will man in einer Formel das Ergebnis einer anderen Formel nutzen, so geht das über die Verwendung von bestehenden KO. So kann man verhindern, dass für Formelkaskaden Zwischenergebnisse auf den Bus geschickt werden müssen.“

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    Die Doku hab' ich wohl gelesen. Ist wohl nicht alles hängengeblieben
    Kein Problem, das ist ja auch umfangreich. Ehrlich gesagt habe ich diese auch schon mehrfach gelesen und musste trotzdem schnell mal nachschauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von thilog Beitrag anzeigen
    GPIO
    Erstmal einlesen... find aber nirgends ne Angabe wie das auf Fremdspannung um 12V reagiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Auszug auf der -lesenswerten!- Doku:

    Die Eingangswerte werden für Formeln immer in eine Fließkommazahl konvertiert, dann verrechnet und anschließend wird das (Fließkomma-)Ergebnis in den DPT des Ausgangs konvertiert.
    Ach, du würdest A1 als Fließkommazahl typisieren, das ginge natürlich. Merci!

    P.S.: Die Doku hab' ich wohl gelesen. Ist wohl nicht alles hängengeblieben. ;-)
    Zuletzt geändert von thilog; 17.11.2022, 22:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
    thilog bei deiner alten 1+n Sprechanlage dachte ich an eher an nen Optokoppler der nen Binäreingang potentialfrei ansteuert. So wäre es direkt im KNX.
    Ich hab aktuell bereits einen PiPico-BCU-Konnektor im Netzwerkschrank, da liegt es nahe, das Signal auch direkt dort abzugreifen. Sonst muss ich einen Binäreingang verbauen (für den ich sonst aktuell keinen weiteren Einsatzzweck habe) und das Klingelsignal in die UV durchschleifen. Ob per Optokoppler oder Relais ist erstmal egal, das original Klingelrelais macht das IMHO so:

    image.png

    Und das könnte ich auch an einen GPIO vom Raspberry Pi Pico hängen, dann hab' ich's auch im KNX. ;-)​
    Zuletzt geändert von thilog; 17.11.2022, 22:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Auszug auf der -lesenswerten!- Doku:

    Die Eingangswerte werden für Formeln immer in eine Fließkommazahl konvertiert, dann verrechnet und anschließend wird das (Fließkomma-)Ergebnis in den DPT des Ausgangs konvertiert.
    Zuletzt geändert von willisurf; 17.11.2022, 22:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thilog
    antwortet
    Bekomme ich da keinen Überlauf, wenn E1 und E2 den Maximalwert (255 = 100%) haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    thilog bei deiner alten 1+n Sprechanlage dachte ich an eher an nen Optokoppler der nen Binäreingang potentialfrei ansteuert. So wäre es direkt im KNX.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich würde drei Logikkanäle nehmen
    A1=E1+E2
    A2=E3+A1
    Mittelwert: A3=A2/3 (als fester Wert 3 sollte das im 2. Eingangskanal gehen)
    Zuletzt geändert von willisurf; 17.11.2022, 22:11.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X