  • mumpf
    antwortet
    Ing-Dom: Nein, leider nicht. Netterweise hat willisurf das gestern gleich ausprobiert, nachdem wir das mit InternetServices getestet hatten. Ich habe wohl bei TP-Geräten grundsätzlich das Netzwerk nicht in der Firmware mit drin. REG1-LAN-TP-Base ist ein Zwitter, wird aber derzeit vom RaumController als KNX-TP Gerät betrachtet und somit ohne Netzwerk ausgeliefert.
    Ich werde das lokal anpassen, testen und dann eine passende Revision nachliefern.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    wenn ich mich nicht irre sollte aber auch die OpenKNX RaumController Applikation für das REG1-LAN-TP-Base released sein - auch hier kann man dann unter Netzwerk die entsprechenden Einstellungen vornehmen..
    D.h. je nach Usecase RaumController (hat zB auch Jalo Steuerung) oder InternetServices (Wetterdaten etc..)

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von BitBroker Beitrag anzeigen
    Aber bei den Modulen steht nix von NTP!
    NTP findet sich unter Netzwerk
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • BitBroker
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Vermutlich liegt es daran, dass Du unser Modulkonzept nicht kennst. Unsere Firmware besteht aus vielen Modulen, die ein sinnvolles Ganzes ergeben. Die InternetServices haben folgende Module integriert:
    image.png
    Das Logikmodul ist somit Teil der InternetServices.

    ....
    Hi Waldemar,
    Danke für die ausführliche Antwort die mir im Prinzip aber schon klar war 😉 aber meinen Kenntnisstand bestätigt haben.
    Aber bei den Modulen steht nix von NTP!
    Das hat mich halt immer verwirrt weil es für mich eine der wichtigsten Eigenschaft ist die ich brauche.
    Vielen Dank und Gruß Burkhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • BitBroker
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    kleine Ergänzung, die InternetServices können bei aktiviertem NTP Server auch die Zeit auf dem Bus zur Verfügung stellen.
    Das habe ich nicht gewusst bzw. das ist die entscheidende Antwort, die ich gesucht habe. Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von BitBroker Beitrag anzeigen
    Internet-Service (mit NTP-Zeitserver?)
    kleine Ergänzung, die InternetServices können bei aktiviertem NTP Server auch die Zeit auf dem Bus zur Verfügung stellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Vermutlich liegt es daran, dass Du unser Modulkonzept nicht kennst. Unsere Firmware besteht aus vielen Modulen, die ein sinnvolles Ganzes ergeben. Die InternetServices haben folgende Module integriert:
    image.png
    Das Logikmodul ist somit Teil der InternetServices.

    Zu Deinen Hintergrund-Infos:

    Zitat von BitBroker Beitrag anzeigen
    Ich habe ein IP-Gateway von MDT mit NTP-Zeitserver
    Eine IP-Schnittstelle oder einen IP-Router? Wenn Schnittstelle, dann auf jeden Fall nicht austauschen sondern zusätzlich zum Router im System lassen. Es ist immer gut, eine Schnittstelle im System als alternativen Zugang zu haben. Und man muss klar sagen, dass wir am Router immer noch Sachen in Randbereichen finden, die dann verbesserungswürdig sind. Derzeit läuft eine Stabilisierungsrunde mit den Testern, die - nach dem ersten Eindruck - ca. 20% mehr Performance weitere Robustheit bei Hochlast bringt. Ich würde eine funktionierende Schnittstelle nicht entfernen, ein Router ist aber eine gute Ergänzung.

    Zitat von BitBroker Beitrag anzeigen
    Das will ich austauschen gegen den OpenKNX Router, welcher keinen NTP-Zeitserver hat/kannt und damit die KNX Telegramme für Zeit und Datum fehlen.
    Der Router kann einen NTP-Zeitserver abfragen, allerdings kann diese Info nicht auf den Bus gesendet werden. Eine Router-Applikation kann keine KOs haben, das ist leider so von der ETS limitiert. Deswegen machen die Hersteller eine 2. Applikation auf die Router drauf. Das machen wir aber nicht, das ist ein irrer Entwicklungsaufwand, der den KNX-Stack nur verkompliziert und aufbläht - und potentiell destabilisiert.

    Zitat von BitBroker Beitrag anzeigen
    Also wäre es doch einfach, wenn dies ein REG1-LAN übernimmt auf dem das Logigmodul (und Internet-Services) läuft...
    Genau das machen die InternetServices z.B., das hab ich auch vorher noch ausprobiert.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • BitBroker
    antwortet
    Hallo Waldemar,
    Deine Antwort ist mir im Prinzip klar, aber Internet-Services stellt doch "nur" Wetterdaten, Strompreise und Anrufdaten zur Verfügung, oder habe ich da etwas übersehen?
    Kann ich denn das Logigmodul mit den Internet-Service (mit NTP-Zeitserver?) zusammen auf einem REG1-LAN installieren?
    Hintergrund der Frage:
    Ich habe ein IP-Gateway von MDT mit NTP-Zeitserver, das mir die KNX Telegramme für Zeit und Datum liefert.
    Das will ich austauschen gegen den OpenKNX Router, welcher keinen NTP-Zeitserver hat/kannt und damit die KNX Telegramme für Zeit und Datum fehlen.
    Also wäre es doch einfach, wenn dies ein REG1-LAN übernimmt auf dem das Logigmodul (und Internet-Services) läuft...
    Gruß Burkhard ​

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Dem Logikmodul ist es egal, wodurch die Zeit gesetzt wird, das kann auch durch NTP passieren. Und Du kannst auch die Uhrzeit auf den Bus senden. Bei den Internet-Services sollte das genau so laufen, Zeit über NTP und Kommunikation über KNX-TP.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • BitBroker
    antwortet
    Ich habe mal eine Frage zu den Timer Funktionen
    In der Doku steht, sie starten erst wenn vom Bus Zeit (und Datum) empfangen wurden...
    Ist ja auch logisch ;-)
    Wenn das Logigmodul aber auf einem OpenKNX REG1-LAN-TP-Base ​installiert wird wäre es doch viel logischer und einfacher gleich einen NTP-Zeitserver (zyklisch) abzufragen, um dann sofort eine sehr korrekte Uhrzeit zu haben und ggf. auch gleich die Funktion des Zeitservers auf dem KNX Bus zu übernehmen.
    Warum ist das nicht vorgesehen bzw. implementiert?
    Gruß Burkhard
    Zuletzt geändert von BitBroker; 05.07.2026, 22:42.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Wie ich, Bernhard. Deswegen will ich nochmal versuchen, das gesamte Gerät auszuprobieren. Nicht dass da noch ein Bug ist, der irgendwas kanalübergreifend kaputt macht - kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich versuche das später hier mal zu reproduzieren.
    Janncsi ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe Deinen Konfigstring original importiert (Flags sind angepasst, wie bei Dir) und erhalte
    nach dem Schreiben eines AUS auch nach einem Neustart ein AUS (!) und
    auch nach dem Schreiben eines EIN nach dem Neustart das EIN

    31/5/4 ist der Ausgang
    image.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Eine Sache die mir noch einfällt: Du hattest ja einen Kanal getestet, bei dem sicher das speichern klappt. Importiere Deinen "kaputten" Kanal in den getesteten Kanal und schaue, ob das klappt.

    Und wenn das schief geht, dann schick mir die gesamte Gerätedefinition. Falls noch nicht gemacht:
    - Neues ETS-Projekt
    - Das fehlerhafte Gerät aus dem alten Projekt in das neue Projekt Kopieren, wenn die ETS fragt, mit allen GA.
    - Neues Projekt speichern und mir dann schicken

    Ich schicke Dir nachher meine e-mail per PN.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Janncsi
    antwortet
    Ne, nicht dass es zu Verwirrungen kommt. Ich habe pro Ausgang und EIngang immer nur eindeutig eine GA, keine Überschneidungen

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Janncsi Beitrag anzeigen
    weiteren Test-GA verbunden,
    Was heißt das genau? ist da NUR die 8/0/4 verbunden oder zusätzlich zur 7/0/0 die 8/0/5? Falls doch eine weitere GA dran ist: Bitte trennen und NUR mit der 8/0/5 versuchen. Am Ein- und Ausgang.

    Gruß, Waldemar