    Wo willst du den Wert anzeigen? Visus können in der Regel skalieren, wenn nicht, dann bleib bei dpt14.* und versuch es so:


    Weitere Formel:

    Code:
    OpenKNX,cv1,0xA230:0x38/LOG:0x44/0§TimerRuntimeKo=1§UserFormula1Name=Leistung%20zu%20Energie§UserFormula1=E2%2BE1%2F3600000§UserFormula1Active=1§UserFormula2Name=Umrechnen§UserFormula2=round(E1*100%2C0)%2F100§UserFormula2Active=1§;OpenKNX
    ​image.png​


    L2 Änderungen:

    Code:
    OpenKNX,cv1,0xA230:0x38/LOG:0x44/2§f~Name=Energie%20Busausgabe§f~LogicType=2§f~Logic=2§f~Trigger=0§f~NameInput1=Zaehlerstand%20kWh§f~E1ConvertFloat=7§f~E1=1§f~E1Dpt=15§f~E1OtherKO:2=341§f~E1UseOtherKO=1§f~I1Name=Trigger%20von%20L1§f~I1=1§f~I1AsTrigger=1§f~I1Function=1§f~NameOutput=Energie%20kWh§f~ORepeatOnBase=0§f~ORepeatOnTime=10§f~ORepeat=1§f~OOutputFilter=3§f~OSendOnChange=1§f~ODpt=15§f~OOnAll=8§f~OOnFunction=202§f~OOffAll=0§#!#!#!<4.0§f~OOn=8§f~OOnBuzzer=8§f~OOnLed=8§f~OOff=0§f~OOffBuzzer=0§f~OOffLed=0§;OpenKNX

    Kommentar


      Auf die Idee zu runden hätte ich doch auch kommen können... 😅
      Schaue mir das morgen Abend wieder an

      Wird in einem X1 visualisiert.
      Die neuen anzeigen dort können, meiner Meinung nach, recht schön anzeigen wie die Verbräuche in gewissen Zeitabstufungen war. Das müsste halt (in meinem Fall) etwas genauer als ganze kWh sein.

      Und ja, ich möchte etwas auf die Buslast aufpassen 😅

      Kommentar