Ok, ich habe die vorherige Stelle gefunden (https://knx-user-forum.de/forum/proj...62#post1815762), es wäre gut, wenn Du in Zukunft den Bezug herstellen könntest, ich weiß nicht immer sofort, welches Protokoll wozu gehöft, vor allem wenn noch mehrere Fehler offen sind.
Bist Du sicher, dass das heutige Protokoll zum gleichen Problemkreis gehört? Dort ging es darum, dass ein PM nur verlängern und nicht schalten konnte, der andere aber dann beim Ausschalten die Verarbeitung nochmal neu angestoßen hat und das EIN vom verlängerndem Melder genutzt hat, um erneut einzuschalten.
Hier geht es doch darum, dass nicht erneut eingeschaltet wird, sondern nicht ausgeschaltet wird, oder? IMO ist das was anderes und hat nichts miteinander zu tun. Natürlich sollte man das untersuchen, nur reicht da nicht einfach ein Ausschnitt vom Gruppenmonitor mit dem Verweis auf ein nicht dazugehöriges Fehlerbild.
Vielleicht nochmal an alle: Der VPM ist eine komplexe Applikation und simple Fehler (so was wie ich hab Manuell-EIN gemacht und Licht geht nicht an) sind alle schon raus. Wenn jetzt was nicht an- oder ausgeht, dann ist das von mehreren Einflußgrößen und von der konkreten Parametrisierung abhängig. Ich brauche ein möglichst reproduzierbares Beispiel, um was sinnvolles machen zu können.
Zum obigen Problem: Wenn das nochmal passiert, schicke bitte auf das Diagnoseobjekt den String "pnnt", danach "pnns", wobei nn die Kanalnummer (2 stellig) ist, alles Kleinbuchstaben. Die Antwort könnte einen Hinweis darauf geben, wo das Problem ist.
Gruß, Waldemar
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
Einklappen
X
-
Du bist ja auch auf Github aktiv. Perfekt wäre das als Issue zusammen mit einer Fehlerbeschreibung und den Screenshots der Konfiguration und GA Zuordnung inkl. Flags einzustellen.
Dann ist es am einfachsten und kann auch nicht verloren gehen. In den alten Issues gibt es einige Beispiele für Fehlerbeschreibungen.
Kleine Ergänzung, ich hatte folgende Systematik für eine strukturierte Fehlerbeschreibung verwendet, muss man natürlich nicht genau so machen. Ich erwähne das nur weil die Punkte in späteren Fehlerbeschreibungen nur mit dem Anfangsbuchstaben aufgeführt waren. Generell ist der Aufwand sehr überschaubar, dies so oder so ähnlich zu beschreiben, macht aber das Reproduzieren auch nach einiger Zeit deutlich einfacher.
Hier also das Beispiel (ist natürlich lange gelöst), mit den einzelnen Punkten- Precondition: Helligkeit unter Einschaltgrenze, Präsenz aktiv oder Nachlaufzeit, Ausgang Ein
- Action: AutoAus
- Expexted: Ausgang schaltet während Präsenz und Nachlauf dauerhaft aus
- Result: Wenn Helligkeit empfangen wird, wird der Ausgang eingeschaltet
- Comment: kein Abschalten über Helligkeit konfiguriert
Zuletzt geändert von willisurf; 16.11.2022, 10:01.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ein Beispiel wo der VPM einfach nicht ausgeschaltet hat. Du fragtest ja mal nach der Reihenfolge. Ich hab dann so gegen 20 nach 8 manuell ausgeschaltet.
Einen Kommentar schreiben:
-
mumpf
Ich hab diesmal einen Mittschnitt für dich aus dem Flur:
PM1 und PM2 sind als OR auf Bewegung-KO gelegt. Die Haustür liegt auf Präsenz-KO.Code:# Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info 63660 16.11.2022 07:43:01,536 vom Bus Niedrig 1.0.183 Haustür 3/1/100 EG Flur Verschluss Haustür 6 GroupValue_Write $00 | Geschlossen 63934 16.11.2022 07:45:38,055 vom Bus Niedrig 1.0.162 Bewegungsmelder Flur 2 1/7/22 EG Flur PM 2 6 GroupValue_Write $01 | Ein 63937 16.11.2022 07:45:38,511 vom Bus Niedrig 1.0.201 OpenKNX: Präsenzmelder 1 1/1/180 EG Flur Licht 6 GroupValue_Write $01 | Ein 63938 16.11.2022 07:45:38,678 vom Bus Niedrig 1.0.52 LED Controller EG 2 1/1/181 EG Flur Licht Status 6 GroupValue_Write $01 | Ein 63950 16.11.2022 07:45:39,884 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $01 | Ein 64011 16.11.2022 07:46:00,219 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64015 16.11.2022 07:46:01,521 vom Bus Niedrig 1.0.183 Haustür 3/1/100 EG Flur Verschluss Haustür 6 GroupValue_Write $00 | Geschlossen 64017 16.11.2022 07:46:02,624 vom Bus Niedrig 1.0.162 Bewegungsmelder Flur 2 1/7/22 EG Flur PM 2 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64324 16.11.2022 07:49:01,501 vom Bus Niedrig 1.0.183 Haustür 3/1/100 EG Flur Verschluss Haustür 6 GroupValue_Write $00 | Geschlossen 64622 16.11.2022 07:52:01,480 vom Bus Niedrig 1.0.183 Haustür 3/1/100 EG Flur Verschluss Haustür 6 GroupValue_Write $00 | Geschlossen 64770 16.11.2022 07:53:38,279 vom Bus Niedrig 1.0.162 Bewegungsmelder Flur 2 1/7/22 EG Flur PM 2 6 GroupValue_Write $01 | Ein 64781 16.11.2022 07:53:42,278 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $01 | Ein 64809 16.11.2022 07:53:51,630 vom Bus Niedrig 1.0.162 Bewegungsmelder Flur 2 1/7/22 EG Flur PM 2 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64811 16.11.2022 07:53:53,994 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64815 16.11.2022 07:53:56,754 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $01 | Ein 64832 16.11.2022 07:54:02,638 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64869 16.11.2022 07:54:17,610 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $01 | Ein 64894 16.11.2022 07:54:27,787 vom Bus Niedrig 1.0.164 Bewegungsmelder Flur 1 1/7/21 EG Flur PM 1 6 GroupValue_Write $00 | Aus 64974 16.11.2022 07:55:01,457 vom Bus Niedrig 1.0.183 Haustür 3/1/100 EG Flur Verschluss Haustür 6 GroupValue_Write $00 | Geschlossen
PS: Haustür Verschluss soll das Licht einschalten sobald die Türe geöffnet wird und soll ca. 2s delay sparen
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe nun alles umgebaut, so dass "Manuell"-GA parallel auf den Aktoreingang als hörend parallel liegt. Und das läuft wie erwartet perfekt. Meiner Meinung nach ist das der ProTipp, den man in Wiki mit übernehmen sollte. Nicht jeder denkt über einen möglichen Ausfall der VPM nach...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das Thema hatten wir ja schon die Tage. Vielleicht muss ich doch einen Szenebereich auf Zentral freihalten für Raumspezifische Szenen und dann GAs Parallel legen wie du ja auch vorgeschlagen hattestZitat von mumpf Beitrag anzeigeneinfach um Szenennummern zu sparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir gibt es auch solche Fälle. Nur startet bei mir das Licht immer über eine Szene (weil ich in wirlich allen Räumen mindestens einen PM habe). Das anpassen ist dann entweder eine weitere Szene oder (inzwischen äußerst selten) über dimmen. Und alles, was ich über binäre Signale abbilden kann, mach ich auch so, einfach um Szenennummern zu sparen.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWir arbeiten beim Licht nahezu ohne Szenen. Wir haben in allen Räumen Taster für Licht und arbeiten viel mit "Einfach, Doppel, Dreifach-Klick für senden darüber nur die unterschiedliche Helligkeit
Wie gesagt, Tagesphasen mussen nicht nur über Zeit ausgelöst zu werden. Aber das weißt Du ja...Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWobei Frau und ich uns noch nichtmal auf die Uhrzeiten für die 4 Tagesphasen einigen können
Und noch eine Anregung: Wenn Du 2 VPM-Kanäle nimmst und die gleich parametrisierst und gegenseitig sperrst, kannst Du auch mehr als 4 Tagesphasen realisieren.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Einige werden bei mir auch automatisch (z.B. Ambientelicht) oder durch Taste (z.B. Schlafen) aktiviert. Da würden feste Zeiten nicht passen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja genau das ist einer der Gründe warum ich alle meine Prozesse hinterfrage... Wobei Frau und ich uns noch nichtmal auf die Uhrzeiten für die 4 Tagesphasen einigen könnenZitat von willisurf Beitrag anzeigenGerade die Tagesphasen schaffen eine erhebliche Flexibilität.
Einen Kommentar schreiben:
-
Manuell-% war jetzt nur so in dem Raum geworfen. Hätte auch Automatik-% schreiben können. Es ging nur ums Prinzip, dass am PM mit Helligkeit vorbei geschaltet wurde. Ob das bei uns relevant ist, muss sich zeigen. Wir arbeiten beim Licht nahezu ohne Szenen. Wir haben in allen Räumen Taster für Licht und arbeiten viel mit "Einfach, Doppel, Dreifach-Klick für senden darüber nur die unterschiedliche Helligkeit (also nichtmal relatives Dimmen). Unsere Anforderungen waren zu unterschiedlich soviele Taster für Szenen gibt es nicht
Daher haben wir in den Räumen auch keine BWM/PMs (nur für Alarmanlage). In Räumen die voll automatisch gesteuert werden, wird sowieso nur AN/AUF verarbeitet + ggf uhrzeitabhängiger Helligkeit im Aktor.
Dadurch das es mittlerweile den TPM (bzw. die Selbstbaulösung) gibt und passend eine geile VPM Logik, hinterfragen wir uns, ob es nicht doch an der ein oder anderen Stelle sinnvoll sein könnte umzurüsten...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja klar, es gibt inzwischen viele Möglichkeiten. Gerade die Tagesphasen schaffen eine erhebliche Flexibilität.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das könnte aber auch eine andere Tagesphase mit längerer Nachlaufzeit im Auto-Modus seinZitat von willisurf Beitrag anzeigenWenn diese eingeschaltet wird, starte ich einen manuell Modus mit einer Rückfallzeit (bei mir 15min), die aber erst nach Abwesenheit beginnt (auch eine schöne Funktion).
. Aber klar, so kann man das über ein Boolean einschalten.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Geht mir ähnlich, ich habe zwar die Möglichkeit vorgesehen am Glastaster ohne weitere Taste einfach durch einen longpress auf die Taste, die sonst das Licht toggelt auch den manuellen Modus zu aktivieren (danke an Waldemar für die elegante „Eintastenfunktion“), aber ich benutze es bisher eigentlich gar nicht.
Ich bevorzuge auch den Automatikmodus.
Einzige Ausnahme ist bisher das Aktivieren der Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche. Wenn diese eingeschaltet wird, starte ich einen manuell Modus mit einer Rückfallzeit (bei mir 15min), die aber erst nach Abwesenheit beginnt (auch eine schöne Funktion).
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du "Manuell" haben willst, musst Du das dem Melder sagen. Selbst der Aktorstatus würde ja nur ein "Auto" draus machen. Du müsstest somit im Logikmodul einen Filter machen, der bei einem DPT5.001-Wert einen Trigger auf "Manuell" sendet. Aktuell gibt es noch das Problem, dass ich im Logikmodul nicht auf DPT3 reagieren kann, somit kann man das nicht mit relativen dimmen machen.
Ich dimme nie per Taster oder Visu, zumindest nicht zum Einschalten - ergibt sich nie. Es ist immer eine Szene, die das Grundlicht (mit irgendeiner Dimmstufe) schaltet. Die Szene kann den Melder auch in Manuell schalten, wenn man will. Da ich aber fast nie den Manuell-Modus nutze (Auto finde ich einfach besser), habe ich keine pauschale Lösung.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWir hast du das gelöst?
Wir können hier gerne ein paar Szenarien erörtern, bei den man wirklich "Manuell" über Dimmen realisieren will. Mein Bild war bisher eher, dass man irgendein Licht-Szenario hat (nicht unbedingt über eine Szene erstellt), das aktuell im Auto-Modus ist und man dann auf den Manuell-Modus umstellen will, um Präsenzerkennung zu deaktivieren. Oder dass man im Szenen-Repertoire auch ein paar hat, die gleich den Manuell-Modus nutzen.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: